UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9473

Conseils Dépannage Climatisation : UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour.

Quelques recherches et posts sur ce forum m'ont déjà aidé mais je dois avouer que mes compétences ne me permettent plus d'avancer sur le diagnostic de mon problème de climatisation.
Ces posts n'ont permis de me rendre compte qu'il y a des pointures sur ce forum c'est pourquoi je lance une bouteille a la mer.

Contexte :
Il s'agit d'une PAC HIYASU quadri split HOM-30L4A (identique à Fujitsu AOH30LMAW4) qui ne fait plus de chaud ni de froid.
Les 4 UI se mettent en fonctionnement via leur télécommande mais ne soufflent de l'air qu'à température ambiante.
Les UI ne remontent pas de code erreur (le voyant opération rouge reste fixe comme à la normale).
L'UE par contre ne semble pas fonctionner car le ventilateur ne démarre jamais.

Ce que j'ai déjà fait :
Premier chose, j'ai disjoncté l'alim au tableau et remise => rien ne change si ce n'est que j'ai entendu l'UE faire sa procédure de mise en service.
J'ai ensuite suivi plusieurs procédures trouvées chez Atlantic PRO:
- Suivi de tension sur carte Alim, carte régulation K04AW-0404HUE-C3 et carte filtre actif :
vérif. des 4 fusibles
vérif. TM101-TM102 230Vac
vérif. sortie pont de diode 320Vdc entre rouge et noir
vérif. filtre actif 320Vdc entre P et N
vérif. module IPM 320Vdc entre jaune et bleu
Valeurs ohmiques :
Moteur ventilation 5 fils rouge-noir 448KOhms, noir-blanc 86KOhms, Noir-jaune 91KOhms.
Bobine détendeur 6 fils rouge-orange, rouge-blanc, marron-bleu, marron-jaune entre 47 et 48Ohms et bleu-jaune, orange-blanc autour de 93 Ohms.
Sondes (23°c) CN25 4,7K, CN26 53K, CN23 10,2K, CN22 5K, CN21 52,5K
Compresseur 1,7Ohms partout entre les enroulements
- Erreur moteur ventilation
vérif. valeurs ohmiques du moteur 5 fils OK (voir au dessus)
vérif. tension d'alimentation moteur sur 4-1 318Vdc, 4-5 16Vdc, 4-6 0Vdc, 4-7 5Vdc
- K101 (pas sûr d'avoir bien fait le test)
vérif. tension entre 1-2 0Vdc et 3-4 0Vac

Réflexion :
Je n'ai pas les compétences pour interpréter et tirer une conclusion après avoir suivi ces procédures même si j'ai un doute sur l'intégrité de la carte régulation K04AW-0404HUE-C3 à cause des 2 valeurs en gras mais je ne sais pas où. J'ai un doute aussi sur le moteur ventilation même si les valeurs ohmiques sont correctes.
Au vu du prix d'une carte K04AW-0404HUE-C3 il ne faut pas que je me rate or il semblerait d'un moteur de ventilation défectueux puisse endommager cette carte.

Questions :
Faut-il que je fasse d'autres vérifications, si oui pouvez-vous me guider ?
Si c'est la carte K04AW-0404HUE-C3 qui est en cause, y a t'il des entreprises qui testent et réparent ?

Merci d'avance pour vos lumières et conseils qui pourront me faire avancer dans le dépannage de ma clim.
Bien à vous.
23 juin 2024 à 01:51
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
En mode chauffage la ventilation des UI se mettent en ventilation seulement si la sonde de batterie détecte une température de 37°C. Ce qui pourrait dire dans un premier temps qu'il y aurait un manque de gaz.
Questions :
1) quand la demande de chaud est effective le groupe extérieur démarre t'il ? Ventilateur/compresseur.
Si oui :
2) faire un essai seulement avec votre UI, la plus près seule de votre UE, stopper les autres. Nous dire ce qui se passe ?
23 juin 2024 à 11:38
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je me rends compte que je me suis mal exprimé dans ma partie contexte et je n'ai pas développé tous les tests que j'ai effectués. Je reprends :
Les UI fonctionnent mais, en mode cool quand je demande 18°C l'air soufflé n'est pas froid et en mode heat quand je demande 30°C l'air soufflé n'est pas chaud.
J'ai essayé les 4 UI ensemble pendant plus d'une heure et une seule UI (la plus proche de l'UE) pendant une heure aussi dans tous les cas sur l'UE le ventilo et le compresseur ne démarrent pas.
Je viens de refaire le test demandé en mode chaud sur l'UI la plus proche de l'UE seulement et l'UE ne démarre pas.
J'ai oublié de dire aussi que sur la carte régulation K04AW-0404HUE-C3 il y a 4 led qui restent tout le temps éteintes, je ne sais pas si c'est normal.
23 juin 2024 à 12:24
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

D'après ce que j'ai trouvé sur d'anciennes docs mais d'autres références, ça ne devrait pas changer grand chose.
Sur les leds ABCD, de votre UI comme vous avez 4 UI devraient clignoter alternativement de A à D si rien ne se passe problème de carte, fusible HS, composant(s) etc... voila ce j'ai pu trouver.
24 juin 2024 à 11:06
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour.

Merci pour vous recherches et votre temps.
Cela confirme un peu plus ce que je pensais c'est à dire un problème de carte régulation.
A savoir si maintenant sur le forum il y a des personnes qui peuvent m'en dire plus sur une éventuelle panne de composants, ce qu'il faut vérifier ou autre sur cette carte.
Si c'est réparable et les périphériques qu'il faut vérifier pour ne pas que cela se reproduise éventuellement.
24 juin 2024 à 15:40
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Une belle photo recto/verso de la carte peuvent aider avec des personnes plus compétentes que moi à ce niveau.
25 juin 2024 à 09:06
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour.

Oui c'est vrai que les photos ça peut aider.
Je n'ai qu'une face pour le moment car je ne l'ai pas démonté.
Je joins celle que j'ai.
Il n'y a pas sur le forum en ce moment de spécialistes des pannes de carte électronique ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte UE Fujitsu AOH30LMAW4

25 juin 2024 à 15:41
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Quand on rétablit le secteur sur l'UE, on doit entendre un clac de relais au bout de 3 secondes. C'est K101, donc il faut avoir 12V sur sa bobine, ce que vous ne semblez pas avoir. Il est commandé par le microP via un driver ULN2003 (IC3).
Normalement, il faut 0V sur sa patte 11 (par rapport au 0V en patte 8), et un niveau haut sur sa patte 6. Vérifiez aussi que la broche 1 de K101 est bien à 12V (par rapport à la patte 8 d'IC3.

Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble du ventilateur avec la machine sous tension ou venant juste d'être disjonctée (attendre 2 minutes), sinon vous claqueriez le moteur.
26 juin 2024 à 10:49
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour.

Merci pour votre aide.
Je suis désolé je me suis trompé quand j'ai testé K101 précédemment d'ailleurs j'étais pas bien sûr de mon test (post1). Depuis j'ai lu beaucoup de vos posts ainsi que ceux de JIMA et j'ai pu récupérer sur elektrotanya le schéma de la carte.
Donc ce soir en faisant remettre sous tension UE par une tierce personne, j'ai pu être attentif et j'ai bien entendu le clac du relais K101 et j'ai constaté 12Vdc entre ses bornes 1 et 2 (les bonnes cette fois ;-) ). D'ailleurs avant d'entendre K101 j'en ai entendu un autre mais moins fort.
Par contre je n'ai pas trouvé IC3 sur cette face de la carte (carte en place dans l'UE) il doit être atteignable que par l'autre face j'imagine.
26 juin 2024 à 19:33
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Inutile d'investiguer sur IC3, on aurait pu le faire si K1 ne collait pas.

Pour tester quelque peu le moteur du ventilateur, câblez tout normalement, mettez la machine sous tension mais au repos. Vérifiez sur le câble que vous avez bien 330V et 15V sur 1 et 5 par rapport à 4. Puis mettez le voltmètre entre 4 et 7 ; en tournant lentement l'hélice dans le sens normal, vous devez avoir sur ce fil une tension qui cycle entre 0V et environ 5V. Si c'est vérifié, le retour tachymétrique fonctionne. Maintenant, sur le fil 6, appliquez une tension variable, idéalement entre 0 et 5V, et en passant par une résistance de 2.2 à 10 kOhms. Le ventilateur devrait tourner, lentement pour 2V, bien plus vite pour 5V.
27 juin 2024 à 10:33
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour.

J'ai bien 320V entre 4 et 1 et 16V entre 4 et 5.
Entre 4 et 7 et en faisant tourner l'hélice dans le sens inverse des aiguilles, j'ai bien une tension qui varie entre 0 et 5V.
Plus précisément, hélice à l'arrêt j'ai soit 0 soit 5V et quand elle tourne ça change tout le temps mais ça reste surtout entre 2 et 3V.
Pour le dernier test sur 6, j'ai pas d'alim et de résistance. Puis-je récupérer 5V quelque part sur la carte et les appliquer directement à 6? ou c'est proscrit.
Merci pour votre aide malgré mon faible niveau et mon manque d'outils.
28 juin 2024 à 18:30
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Donc le retour fonctionne correctement, il y a de bonnes chances que le moteur soit intact. Pour choper un 5V sur la carte, ça ne m'emballe pas, car il y a souvent 2 masses différentes sur les cartes, et si le 5V que vous chopez est référencé à la mauvaise masse, ça risque de faire du dégât. Le plus simple serait de prendre le 15V du fil 5 et de le diviser par 3 ou 8 avec 3 résistances que vous pourriez récupérer sur un appareil HS chez vous en attente de déchetterie...

Les 3 résistances pourraient être, par ex : 10 kOhms, 3.3 kOhms et 1.8 kOhms. Mais d'autres combinaisons marcheraient aussi. On fera suivant vos possibilités.

Le but de tout cela est que vous sachiez si le moteur est bon ou non.
28 juin 2024 à 20:00
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.
Petite incursion :-)

Unité Extérieure hors tension depuis 3mn.
Débranchez le connecteur du ventilateur de l'UE
Multimètre en calibre "diode"
Mesurez cordon rouge sur borne 4 et cordon noir sur borne 6, vous devez mesurer des mV
Puis mettez le multimètre en calibre résistance et mesurez les valeurs entre bornes 4 et 6 en inversant les cordons.
Après, vous pourrez rebrancher le ventilateur, toujours hors tension.

Cordialement, Jima
29 juin 2024 à 08:39
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour,

Aujourd'hui il pleut, je vais attendre de pouvoir atteindre l'UE en toute sécurité pour suivre vos recommandations.
J'en profite pour chercher des résistances. Si avec ces tests le moteur est mis hors de cause, ça m'évitera de le démonter pour l'envoyer à une société que j'avais trouvé qui teste ces moteurs sur un banc et de gagner du temps.
Je vous tiens informé dès que je peux procéder aux mesures.
Merci à vous deux.
29 juin 2024 à 14:52
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour,

En appliquant les 15V de 5 via une résistance de 1,75KOhms sur 6, le ventilateur s'est mis à tourner !
Concernant le test en calibre diode, j'ai trouvé 556mV (si j'ai bien compris) et en résistance (cordons inversés) 556 Ohms (est-ce le hasard ?).
Je suppose que l'on peut dire que le moteur est en bon état du coup.
Donc, il s'agit probablement d'un autre problème sur la carte.
Pensez-vous que je puisse investiguer plus loin sur la carte sans la démonter ?
Je vous remercie de votre soutien dans ma démarche de recherche de panne.
Bon dimanche.
30 juin 2024 à 11:57
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vous avez pris un gros risque en appliquant du 15V, même via une résistance, car les volts sont bien là, vous auriez pu cramer le moteur de la sorte. Normalement la tension ne doit pas dépasser 6V, d'où mon montage utilisant un pont diviseur.

OK, le moteur semble bon, c'est le principal. Maintenant, si la carte ne déclenche pas le moteur, il peut y avoir plein de causes différentes, et là je ne suis pas tout à fait compétent pour vous aider. Peut-être qu'en démontant la carte vous trouverez une coupure sur la piste qui amène cette tension au connecteur... mais ce serait trop beau...

Un problème pourrait aussi affecter un des composants ci-dessous, mais ce sont des CMS très petits, c'est un peu technique à investiguer... sur l'autre face. Q800 reçoit des impulsions qu'il transmet à Q801, et les valeurs de R801 et 802 font qu'en sortie on ne dépasse par 6V. J'ai effacé ce qui concerne le fil 7 pour la clarté du schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contrôle vitesse ventilation clim

30 juin 2024 à 18:03
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour.

Aie! Voyez j'avais pas bien compris ce qu'il fallait faire alors.
J'espère que je n'ai pas grillé mon moteur.
Bon du coup je crois que j'ai atteint mes limites.

J'ai trouvé une carte d'occasion sur un site spécialisé. Il y a une prestation de test du moteur ventilo sur banc également.
Pensez-vous qu'il faille que j'envoie mon moteur ?
C'est dommage j'avais trouvé également une petite société de réparation de carte électronique qui répare cette carte justement mais elle ne s'adresse qu'aux professionnels et il faudrait donc que je passe par un pro qui me refacture ensuite.
01 juillet 2024 à 16:32
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
J'avais dit : "Le plus simple serait de prendre le 15V du fil 5 et de le diviser par 3 ou 8 avec 3 résistances". Donc LE DIVISER pour qu'il ne fasse plus 15V mais 5 ou 2. Si vous aviez cramé l'entrée 6, le moteur n'aurait pas démarré, donc pour moi il a résisté à votre test, mais heureusement que vous aviez utilisé une résistance.

Je ne pense pas prendre de risque en affirmant qu'il est inutile d'envoyer votre moteur en test. Pour être bien sûr de la santé du moteur, vous pouvez le retester en utilisant un chargeur 5V pour téléphone, toujours avec une résistance, et le + sur le fil 6. Avant d'acheter une carte d'occase, regardez quand même la zone que j'indiquais et postez-en une photo en assez gros plan, et une de la carte complète (comme en réponse 6 mais de l'autre côté).
01 juillet 2024 à 18:27
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour.

Merci pour l'astuce du chargeur de portable. J'ai refait le test avec du 5V et le moteur tourne, ouf...
Je vous envoie les deux photos demandées. Je ne vois rien de spécial, peut-être parce que je ne sais pas où regarder.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 1337


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 1340


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 1344

03 juillet 2024 à 22:33
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Effectivement, pas grand chose à voir, d'autant que la photo est un peu floue, mais ne la refaites pas.

La commande du ventilo est issue du microP et arrive sur la base de Q800. Ce sont des impulsions à rapport cyclique variable, qu'on peut éventuellement estimer au voltmètre. Remontez la carte, recâblez tout, faites une demande, puis mesurez la tension entre le 0V (fil 4 du câble) et le signal d'entrée de Q800. Celui-ci est disponible à l'endroit indiqué par mon "V", et passe immédiatement sur l'autre face, celle que vous voyez carte en place. Vous aurez auparavant identifié et marqué cet endroit sur l'autre face. Si vous lisez 0V, le microP ne demande pas au ventilo de tourner ; si entre 1 et 5V, alors la chaîne de composants de ma réponse 15 ne fait plus le travail.

Avant cela, vous ferez pour la forme les tests suivants :
- vérifiez que le condo C800 n'est pas en court-circuit
- vérifiez que R801 fait bien 1000 ohms
- vérifiez que Q800 et Q801 n'ont pas 2 pattes en court-circuit. A cause de leur résistance de base, on ne peut pas les tester plus complètement de manière simple.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
commande ventilo

04 juillet 2024 à 09:00
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour,
Merci pour cette nouvelle batterie de tests.
Tous les tests carte démontée sont bons. Par contre lors du test carte en place et UI en demande.
Sur le point que vous m'avez indiqué j'ai 0V. Je l'ai refait 10 fois pour être sûr. Donc vous m'avez fait mettre en évidence un problème de commande du microP si j'ai bien compris.
Je vais donc commander cette carte K04AW-0404HUE-C1 chez un revendeur de pièces d'occasions testées.
J'espère que ça fonctionnera, je vous tiendrai informé en tout cas.
05 juillet 2024 à 20:51
Réponse 21 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Attention, je ne dis pas que le microP est en panne, je dis juste qu'il ne commande pas le démarrage du ventilo. Il peut y avoir une cause extérieure à la carte, mais je ne suis pas assez trapu sur le sujet pour en dire plus.

Cela dit, vous avez mesuré les 5 sondes à l'ohmmètre et elles semblent bonnes. Vous allez les refaire de 2 manières, en oubliant les résultats de votre post initial, pour des raisons de températures (qui pourraient être différentes), et en y ajoutant les 8 sondes affectées aux tuyaux (CN39 et 40). Ces sondes sont entre 1-3, 4-5, 6-7 et 8-9.
1/ Sondes déconnectées, mesurez leurs valeurs ohmiques (13 valeurs)
2/ Machine sous tension, sondes connectées, mesurez maintenant la tension à leurs bornes. Je prévois pour CN21 et 26 4.5V, pour CN22 2.5V, pour CN23 1V, et CN25 4V. Valeurs approximatives.

Les 8 sondes CN39/40 doivent avoir des mesures identiques entre elles.
06 juillet 2024 à 07:43
Réponse 22 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Dans l'ordre de démarrage d'une UE, Le relais K101 se ferme pour alimenter les alimentations, s'en suit l'ouverture de détendeurs électroniques, puis le ventilateur et le compresseur et après un laps de temps, ce sont les sondes qui entrent en action.

Si le relais K101 se ferme, c'est qu'il y a présence du 12V DC.

Il faut faire attention :
Si vous avez un court-circuit sur un détendeur électronique, l'alimentation générale se met Hors service et plus rien ne fonctionne évidemment :-)
D'autre part, le ventilateur est alimenté en 15V DC et non en 12V DC ( toujours pas de led allumée ?)

Il faut donc trouver les points de tests de présence de tension et voir si une alimentation s'écroule pendant la phase de démarrage du ventilateur.

Changer la carte, alors que la panne peut être mise en défaut par un élément extérieur, vous retrouverez la même panne.
Je maintiens également qu'une sonde en court-circuit peut mettre en court-circuit l'alimentation en V DC qui alimente le processeur.

Ce n'est qu'une proposition, je vous laisse avec Dom car mon emploi du temps est chargé en ce moment.

Cordialement, Jima.
06 juillet 2024 à 15:11
Réponse 23 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour.

Merci à vous deux pour vos éclairages de la situation.
En ce qui concerne les tests :
les 13 valeurs Ohmiques en kilo pour 28°:
CN21=45,1
CN22=4,2
CN23=8,2
CN25=4
CN26=50,8

CN39 1-3=44
4-5=43,7
6-7=46,2
8-9=45

CN40 1-3=190
4-5=42
6-7=43,5
8-9=2,6

Valeurs en Vdc sondes connectées:
CN21=4,3
CN22=2,3
CN23=0,9
CN25=4
CN26=4,4

C'est ce que vous aviez prévu Dom !
Pour les valeurs Ohmiques il semble déjà qu'aucune sondes soit en CC.

Quelles conclusions peut on tirer de tous ces tests ?
Encore une fois merci pour votre temps et vos expertises.
08 juillet 2024 à 13:51
Réponse 24 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Alerte!!

Je vous avais dit que les 8 sondes de tuyaux devaient avoir des valeurs identiques, mais manifestement ce n'est pas le cas sur CN40, 1-3 et 8-9.

Et j'avais dit aussi (de manière pas très nette, j'avoue) de mesurer les tensions sur ces 8 sondes également. Je pense que le problème est là, si du moins vous confirmez ces 2 valeurs anormales en ohmique, et aussi en tension comme pour les autres. Vous devriez trouver environ 1.3V pour les sondes saines.

6LK, alors la carte s'aperçoit qu'au moins une sonde est HS, et refuse de démarrer la clim...

Pour les sondes en CN21 à 26, mes prévisions étaient le résultat de calculs en tenant compte de vos valeurs et des résistances présentes sur la carte (chaque sonde et sa résistance formant un pont diviseur de tension).
08 juillet 2024 à 17:04
Réponse 25 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour,

J'ai refait les mesures sur les sondes des connecteurs CN39 et CN40. Pour CN39, j'ai obtenu 45,5K ± 0,5 sur les 4 sondes et 3,85V sur chacune d'entre elles. Pour CN40, j'ai obtenu les mêmes valeurs sur les deux sondes centrales, mais sur les sondes 1-2 j'ai mesuré 2,6K et 3,5V (cependant, ces valeurs ne sont pas stables car elles oscillent entre 3 et 4) et sur les sondes 8-9 j'ai mesuré 57K (et non pas 190) et 3,8V. Ces dernières mesures me semblent peu logiques, en tout cas les valeurs ohmiques sont très différentes des autres (j'ai effectué les mesures à plusieurs reprises).

Il semble donc nécessaire que je remplace les sondes connectées sur CN40 (celles-ci sont disponibles). J'espère que cela ne sera pas trop compliqué. Ensuite, nous verrons si cela résout le problème.

Cependant, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de code erreur sur l'UE ni sur l'UI, à moins que la carte ne fonctionne pas normalement non plus.
09 juillet 2024 à 20:25
Réponse 26 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Oui, ces sondes doivent être changées, la machine ne peut pas fonctionner correctement avec elles, surtout celle à 2.6k. Si vous avez des résistances de 47k, vous pouvez les connecter en lieu et place de ces (2) sondes, juste pour voir si la clim démarre. Dès que les tuyaux vont chauffer, vous aurez un code erreur, mais c'est une conséquence normale, car les autres sondes vont évoluer mais pas elles.

Je me suis planté dans mon estimation à 1.3V, j'ai oublié de faire le complément à 5V. En gros, 5V = 3.85V + 1.3V. Je l'avais pourtant fait pour mes calculs précédents. :-)

On a déjà eu le cas de clims sans code erreur qui repartaient après changement d'une sonde (dans l'UI, d'ailleurs).
10 juillet 2024 à 07:36
Réponse 27 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour.

J'ai commandé les sondes mais j'ai bien peur de ne pas les recevoir pour ce week-end comme c'était prévu.
J'ai hâtes de les remplacer et voir ce que ça donne.
Je vous fais un retour dès que possible.
Bon week-end.
12 juillet 2024 à 17:20
Réponse 28 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des forums ?
12 juillet 2024 à 19:16
Réponse 29 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Bonjour.

J'ai reçu le faisceau de sondes, j'ai démonté l'ancien et remonté le faisceau neuf avec ces 4 sondes (facile à remplacer) et après un test rapide avant remontage, au bout d'un long moment qui m'a semblé interminable le ventilateur s'est mis à tourner, j'ai couru sur l'unité intérieure la plus proche et j'avais du mal à y croire mais c'était bien du froid, du vrai froid qui sortait ! CA Fonctioooooooone !!!
(J'ai pris le temps ensuite de tout remonter proprement notamment la carte de régulation avec de la pâte thermique)
J'ai encore du mal à y croire ce matin...

Vive ce forum et pour cela je vais faire un don sur la cagnotte bien évidemment.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure (oui pour moi c'était bien une aventure) en me donnant leurs conseils et leur temps.
Dom, je souhaite vous remercier particulièrement pour tout votre accompagnement au cours de tous ces posts, ces tests et ces moments où j'ai douté que j'y arriverai.
Merci pour vos conseils d'expert, votre bienveillance auprès d'un amateur, merci pour votre patience et votre temps.
Comment puis-je vous remercier ?
Vous avez grandement contribué à ce que cette réparation puisse aboutir en ne me faisant remplacer que LA pièce nécessaire !
Quand je pense à ce gâchis, d'un point de vue écologique, qui a failli avoir lieu...
En effet avant de me lancer, j'ai fait venir un professionnel conseillé par un centre technique officiel de la marque qui après une heure de tests voulait soit remplacer la carte régulation et le moteur du ventilo (sans garantie de résultat évidemment), soit tout remplacer avec une estimation orale d'environ 6000€ HT sans la MO.
Heureusement j'attends encore ses devis. De toute façon, je n'avais pas les moyens de tout remplacer.
J'ai beaucoup appris aussi et je reste persuadé que l'entraide est la clé !
Merci, merci, merci.
17 juillet 2024 à 11:16
Réponse 30 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Véri véri goude!!

Très heureux pour vous. Comme quoi les marques ont encore des progrès à faire pour la mise à disposition de codes erreurs pertinents. Et aussi certains pros, qui hélas pour tout le monde, ne sont pas électroniciens.

"Comment puis-je vous remercier ?" Ben voilà, c'est fait. Les bénévoles n'ont pas besoin d'autre chose, en tous cas moi. Merci pour ce texte sympa.

Cordialement, Dom.
17 juillet 2024 à 13:00
Réponse 31 forum climatisation climatiseurs

UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus

AIRFAN
Membre inscrit
AIRFAN
16 messages
Je vous remercie donc encore une fois pour savoir mettre vos compétences au service des autres bénévolement.
Bonne continuation.
Bien à vous.
Max
17 juillet 2024 à 21:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 2. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 3. UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
    N°8303 : Bonjour. J'ai vu qu'il y avait des pointures parmi vous, alors je lance une bouteille a la mer pour réparer la PAC Fujitsu AOH30LMAW4 de la nounou de ma fille. Historique des symptômes : il y a quelques jours, la PAC est...
  • 4. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 6. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 7. Clim Fujitsu-Atlantic UE vrombit quand UI éteinte depuis longtemps
    N°4553 : Bonjour, Matériel 2 Problèmes sur une climatisation Fujitsu/Atlantic - UI ASY9RSGCW - UE AOY9RSGC Année : ??? (déjà présent lors achat maison) (si j'ai bien compris UI=unité intérieure, UE=unité extérieure). ...
  • 8. Conseils pour recharger UE Fujitsu bisplit
    N°2967 : Bonjour, Je souhaite recharger une UE Fujitsu bisplit qui dispose de 2 circuits avec 2 vannes Schrader et 1 compresseur. Faut-il charger en gaz les 2 circuits ou 1 seul suffit pour remplir les 2, avec toutes les vannes ouvertes...
  • 9. Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4
    N°6438 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une panne unité extérieure de ma clim Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4. Elle ne veut pas démarrer. J'entends du bruit comme des "clac clac" quand je l'allume. Le ventilo de l'UE tourne environ trente...
  • 10. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
>>> Résultats suivants pour : UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales