Bonjour,
J'ai un bruit de roulement (bruit de frottement à petite vitesse).
Je suspecte simplement le roulement à l'opposé du moteur.
Seulement impossible (enfin si mais je ne veux pas trop tirer) de sortir la pièce plastique blanche qui englobe le roulement qui semble être dans une bague caoutchouc pour éviter les vibrations.
Comment sortir le roulement, ou y injecter avant un peu d'huile ?
Sinon je charcute le plastique et le caoutchouc avec un trou...
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai un bruit de roulement (bruit de frottement à petite vitesse).
Je suspecte simplement le roulement à l'opposé du moteur.
Seulement impossible (enfin si mais je ne veux pas trop tirer) de sortir la pièce plastique blanche qui englobe le roulement qui semble être dans une bague caoutchouc pour éviter les vibrations.
Comment sortir le roulement, ou y injecter avant un peu d'huile ?
Sinon je charcute le plastique et le caoutchouc avec un trou...
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 juin 2018 à 13:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Changer roulement Split Mitsubishi MSZ-FD50VA E2
Bonjour. Normalement si vous voulez démontez la turbine il faut pratiquement tout démonter sauf la partie frigo ???
Mais les modèles ont peut-être changé.
Mais je pense que ce soit que le moteur qui est incriminé.
Ce sujet de démontage a déjà été abordé maintes fois sur ce forum.
Question 1248 ou encore 4858, mais il y a d'autres réponses.
Mais les modèles ont peut-être changé.
Mais je pense que ce soit que le moteur qui est incriminé.
Ce sujet de démontage a déjà été abordé maintes fois sur ce forum.
Question 1248 ou encore 4858, mais il y a d'autres réponses.
28 juin 2018 à 18:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Changer moteur de Split MSZ-GB50VA
- N°2440 : Bonsoir, Je tente le démontage du moteur de mon Split de ma clim Mitsubishi modèle MSZ-GB50VA moteur qui fait beaucoup de bruit comme beaucoup d'autres moteurs de ce modèle. Bien que j’ai retiré toutes les vis, je ne...
- 2. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 3. Étalonner sonde de température intérieure split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA
- N°2207 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 -- Ext : MUZ-FD50VABH-E1). Depuis le début je trouve bizarre que lorsque je demande 20°c avec la télécommande (modèle simple 25/50) j'ai la pièce qui...
- 4. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 5. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 6. Échange roulement Split mitsubishi MSZ-GC22VA
- N°3858 : Bonjour, J'ai vu sur le forum qu'il était tout à fait réalisable de changer les roulements haut et bas des consoles MFZ-KA25, 35 ou 50 VA. :biggrin: Bien que les deux moteurs soient différents, ils sont équipés des mêmes...
- 7. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 8. Différence de température intérieure split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA
- N°5085 : Bonjour, J'ai un split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA et quand je demande à ma télécommande 20° j'ai 23° à mon thermomètre. Ma télécommande est située en face de la clim à 4m, et mon thermomètre à 4m à 45°. Je sais...
- 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 10. Split Mitsubishi MSZ-GA22VA remplacer roulement
- N°9172 : Bonjour à tous. J'ai un split MSZ-GA22 Mitsubishi qui fait du bruit lorsqu'il souffle. Sur les 2 autres j'ai fait changer le moteur pour environs 200 Euros à chaque fois. Je voudrai savoir si il est possible de ne changer...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite