Conseils choix climatisation : Problème unité intérieure clim bi-split Daikin


Invité
invité
Bonjour,
j'ai une climatisation bi-split Daikin et une unité intérieure ne fonctionne pas.
Depuis la première mise en service, elle se coupait toute seule au bout d'un moment, maintenant elle se coupe de suite.
J'ai une pression de 15 bars environ en haute pression et 14 en basse pression.
Je me suis rendu compte que le ventilateur de l'unité intérieure ne fonctionnait plus du tout.
Mon problème pourrait-il venir du ventilateur depuis le début ?
Je vous remercie pour votre aide.
Salutations.
29 juillet 2009 à 18:25
Forum climatisation maison 1

Problème unité intérieure clim bi-split Daikin


Invité
invité
De toute façon, 14 bars en BP et 15 en HP, ce n'est pas normal.
Vérifiez si la carte de gestion du split est en service ou hors service.
03 août 2009 à 15:35
Forum climatisation maison 2

Problème unité intérieure clim bi-split Daikin


Invité
invité
14 en bp et 15 en hp... on dirait que le groupe est "au repos", qu'il ne fonctionne pas... quel est le type de fréon dans l'installation ?
06 septembre 2009 à 11:42
Forum climatisation maison 3

Problème unité intérieure clim bi-split Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Pressions équilibrées HP BP compresseur HS. Voir avec un dépanneur.
14 septembre 2009 à 18:39
Forum climatisation maison 4

Problème unité intérieure clim bi-split Daikin


Invité
invité
Bonjour, je suppose qu'il s'agit d'un 2MX, comment faites-vous pour prendre la basse pression et la haute pression, il n'y a qu'un port de service, quel défaut sur la télécommande ?
15 mars 2011 à 20:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 5. Fonctionnement bi split Daikin
    N°6402 : Bonjour. Je souhaiterai connaître votre avis concernant le fonctionnement d’un système bi split Daikin que j’utilise actuellement. Il s’agit pour l’UE du modèle 2 MXM 40M Pour les UI stylish 2 Kw...
  • 6. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
    N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
  • 7. Problème unité intérieure d'un bi-split refroidit par intermittence
    N°2079 : Bonjour à tout le monde, J'ai une climatisation, Mitsubishi type MXZ bi-split inversible et inverter, depuis 10 ans qui fonctionnait sans problème. Sans signe précurseur, un soir, à la mise en marche, une des unités...
  • 8. Pilotage maître esclave bi split climatiseurs Daikin
    N°1917 : Bonjour, J'ai 2 climatiseurs Daikin fvxs 35 dans un salon (même pièce) sur un 3 mxs 68, je souhaiterai piloter mes 2 Clim en même temps en agissant seulement sur 1 unité avec ma télécommande, à l'heure actuelle je vais sur...
  • 9. Recherche unité intérieure Daikin FTXS 50 BVMB
    N°2720 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une unité intérieure FTXS 50 BVMB J'ai chez moi une 35 BV mais ça manque de puissance, mon unité extérieure est assez puissante, je sais qu'il y aura des modifications au niveau des...
  • 10. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
>>> Résultats suivants pour : Problème unité intérieure clim bi-split Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologietest ventilateurspanne climatisation bv 1189panne clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite