Bonjour.
Je souhaiterai connaître votre avis concernant le fonctionnement d’un système bi split Daikin que j’utilise actuellement.
Il s’agit pour l’UE du modèle 2 MXM 40M
Pour les UI stylish 2 Kw chacune.
Celles-ci sont positionnées dans deux chambres de respectivement 12 et 13 m².
Il s’agit d’un appartement RT 2012 en duplex chambres à l’étage donc sous toit et extrême et chaudes en été, de l’ordre de 30 à 32 degrés sans clim.
Ma question est la suivante :
Le système est très efficace et m’apporte le confort de consigne que je désire à 24 degrés.
Néanmoins, il s’agit bien sûr d’un système inverter et je constate que l’UE est toujours à sa vitesse Max et ne la module pas entre les cycles agissant en fait comme un système TOR.
Les cycles sont pourtant assez normaux de l’ordre de 40 mn entre ON et OFF.
J’ai testé avec une unité seule en marche ou les deux ... mais c’est pareil.
Si j’active le mode nuit ou la vitesse silencieuse ça ne change rien non plus.
Je n’ai aucun code erreur affiché.
Les UI sont très bien positionnées, côté tête de lit en soufflant dans la longueur de la pièce.
Ce fonctionnement vous semble-t-il normal ?
L’UE ne devrait-elle pas se caler à sa vitesse mini et ronronner tranquillement (bruit vis à vis des voisins) sachant que j’ai de la marge de puissance sur les UI.
Merci par avance pour votre aide.
Je souhaiterai connaître votre avis concernant le fonctionnement d’un système bi split Daikin que j’utilise actuellement.
Il s’agit pour l’UE du modèle 2 MXM 40M
Pour les UI stylish 2 Kw chacune.
Celles-ci sont positionnées dans deux chambres de respectivement 12 et 13 m².
Il s’agit d’un appartement RT 2012 en duplex chambres à l’étage donc sous toit et extrême et chaudes en été, de l’ordre de 30 à 32 degrés sans clim.
Ma question est la suivante :
Le système est très efficace et m’apporte le confort de consigne que je désire à 24 degrés.
Néanmoins, il s’agit bien sûr d’un système inverter et je constate que l’UE est toujours à sa vitesse Max et ne la module pas entre les cycles agissant en fait comme un système TOR.
Les cycles sont pourtant assez normaux de l’ordre de 40 mn entre ON et OFF.
J’ai testé avec une unité seule en marche ou les deux ... mais c’est pareil.
Si j’active le mode nuit ou la vitesse silencieuse ça ne change rien non plus.
Je n’ai aucun code erreur affiché.
Les UI sont très bien positionnées, côté tête de lit en soufflant dans la longueur de la pièce.
Ce fonctionnement vous semble-t-il normal ?
L’UE ne devrait-elle pas se caler à sa vitesse mini et ronronner tranquillement (bruit vis à vis des voisins) sachant que j’ai de la marge de puissance sur les UI.
Merci par avance pour votre aide.
07 août 2020 à 12:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement bi split Daikin
Bonjour,
Je comprends que la consigne est mise à 24°, que les cycles de 40 min s'enchainent dans la journée.
Combien dure l'arrêt entre deux démarrages ?
Comment évolue la température ambiante mesurée par l'UI ?
Je comprends que la consigne est mise à 24°, que les cycles de 40 min s'enchainent dans la journée.
Combien dure l'arrêt entre deux démarrages ?
Comment évolue la température ambiante mesurée par l'UI ?
07 août 2020 à 13:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Fonctionnement bi split Daikin
Invité

Bonjour,
J'ai la même unité extérieure que vous (mais Stylish 3.5 + 1.5 à l'intérieur) et si elle s'arrête 40mn après démarrage ça me semble OK.
Côté bruit de l'unité extérieure, comme vous je ne vois pas vraiment de différence entre mes différentes utilisations (lancement seulement de l'unité à 1.5 ou lancement de 1.5+3.5).
Par contre en mode déshumidification j'ai l'impression que l'unité extérieure est plus bruyante.
P. S. : si l'une de vos unités extérieures est connectée en wifi, vous pouvez récupérer la fréquence du compresseur avec la commande REST "aircon/get_sensor_info".
Ex : si sur votre VLAN l'unité intérieure a l'adresse 192.168.1.10, tapez "http://192.168.1.12/aircon/get_sensor_info" sur votre navigateur pour avoir l'info.
J'ai la même unité extérieure que vous (mais Stylish 3.5 + 1.5 à l'intérieur) et si elle s'arrête 40mn après démarrage ça me semble OK.
Côté bruit de l'unité extérieure, comme vous je ne vois pas vraiment de différence entre mes différentes utilisations (lancement seulement de l'unité à 1.5 ou lancement de 1.5+3.5).
Par contre en mode déshumidification j'ai l'impression que l'unité extérieure est plus bruyante.
P. S. : si l'une de vos unités extérieures est connectée en wifi, vous pouvez récupérer la fréquence du compresseur avec la commande REST "aircon/get_sensor_info".
Ex : si sur votre VLAN l'unité intérieure a l'adresse 192.168.1.10, tapez "http://192.168.1.12/aircon/get_sensor_info" sur votre navigateur pour avoir l'info.
07 août 2020 à 14:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement bi split Daikin
Bonjour
Je dirai qu’une fois la température atteinte les arrêts sont d’environ 10 à 15 mn.
L’UI ne donne pas d’information sur la température ambiante de la pièce, uniquement la consigne et la température extérieure.
Mais en se fiant au thermomètre lorsque la température de consigne est atteinte cela fluctue entre 1 et 1,5 degré, donc très stable.
Je dirai qu’une fois la température atteinte les arrêts sont d’environ 10 à 15 mn.
L’UI ne donne pas d’information sur la température ambiante de la pièce, uniquement la consigne et la température extérieure.
Mais en se fiant au thermomètre lorsque la température de consigne est atteinte cela fluctue entre 1 et 1,5 degré, donc très stable.
07 août 2020 à 16:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement bi split Daikin
Bonjour.
@ invité
Lors du fonctionnement de votre unité extérieure a-t-elle toujours un régime constant (entre le départ et l’arrêt à la consigne) ?
Un cycle de 40 mn me semble effectivement normal, néanmoins ce qui m’intrigue c’est le fait que l’unité extérieure reste durant toute cette période à un régime invariable.
Ce qui ne devrait pas être le cas d’un inverter il me semble.
Une fois la consigne atteinte le régime devrait baisser en fonction du besoin du moment Ou en mode nuit je devrais avoir une variation de la vitesse du ventilo puisque la puissance est limitée.
Sur les UI par contre pas de soucis, en auto vitesse haute au départ et ensuite ça régule.
@ invité
Lors du fonctionnement de votre unité extérieure a-t-elle toujours un régime constant (entre le départ et l’arrêt à la consigne) ?
Un cycle de 40 mn me semble effectivement normal, néanmoins ce qui m’intrigue c’est le fait que l’unité extérieure reste durant toute cette période à un régime invariable.
Ce qui ne devrait pas être le cas d’un inverter il me semble.
Une fois la consigne atteinte le régime devrait baisser en fonction du besoin du moment Ou en mode nuit je devrais avoir une variation de la vitesse du ventilo puisque la puissance est limitée.
Sur les UI par contre pas de soucis, en auto vitesse haute au départ et ensuite ça régule.
07 août 2020 à 17:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement bi split Daikin
Bonjour,
Un conseil, ne pas utiliser le mode deshu, cela est plutôt valable dans les pays à fort taux d'Hu %, par contre il est souvent normal que sur un multi, le compresseur tourne au plus haut ou légèrement en dessous de son régime maxi, normal, la machine va chercher à atteindre le plus vite possible le point de consigne demandé, il peut être atteint dans une pièce ou presque mais pas dans l'autre.une fois tout OK la vitesse va diminuer et bien sur stopper le compresseur, car plus de demande.
Pour moi votre machine fonctionne normalement et régule correctement.
En mode nuit la puissance n'est pas limitée, une puissance est une puissance, la différence est que dans ce mode, les constructeurs, considèrent que la nuit est plus fraîche, et suivant leurs réglages comme Daikin le point de consigne augmente régulièrement toutes les 1 ou 2 h par ex, afin d'effectuer des économies d’énergie.
C'est expliqué dans la notice de fonctionnement.
Un conseil, ne pas utiliser le mode deshu, cela est plutôt valable dans les pays à fort taux d'Hu %, par contre il est souvent normal que sur un multi, le compresseur tourne au plus haut ou légèrement en dessous de son régime maxi, normal, la machine va chercher à atteindre le plus vite possible le point de consigne demandé, il peut être atteint dans une pièce ou presque mais pas dans l'autre.une fois tout OK la vitesse va diminuer et bien sur stopper le compresseur, car plus de demande.
Pour moi votre machine fonctionne normalement et régule correctement.
En mode nuit la puissance n'est pas limitée, une puissance est une puissance, la différence est que dans ce mode, les constructeurs, considèrent que la nuit est plus fraîche, et suivant leurs réglages comme Daikin le point de consigne augmente régulièrement toutes les 1 ou 2 h par ex, afin d'effectuer des économies d’énergie.
C'est expliqué dans la notice de fonctionnement.
07 août 2020 à 22:04
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Fonctionnement bi split Daikin
Invité

Bonsoir.
L'inverter ne cherche pas à vite atteindre la consigne c'est tout le contraire. Sauf si vous le lui demandez.
Comment ? :
En mettant le mode powerfull.
En ayant un écart important entre la consigne et la T° ambiante.
En enclenchant le mode test, en dehors de ces cas de figure si votre compresseur tourne à haut régime pendant 40 minutes ce n'est pas bon du tout.
Êtes-vous sûr qu'il tourne à fond ? Pendant les 40 minutes ?
Si oui, alors il y a dysfonctionnement. Lorsque la consigne est atteinte, la température est-elle homogène dans la pièce ?
Les carottages pour le passage des liaisons frigo/électricité ont-ils été rebouchés soigneusement ?
Est-elle encore sous garantie ?
Avez-vous de quoi relever la consommation instantanée ?
Avez-vous de quoi mesurer les valeurs ohmiques des sondes ?
Cordialement.
L'inverter ne cherche pas à vite atteindre la consigne c'est tout le contraire. Sauf si vous le lui demandez.
Comment ? :
En mettant le mode powerfull.
En ayant un écart important entre la consigne et la T° ambiante.
En enclenchant le mode test, en dehors de ces cas de figure si votre compresseur tourne à haut régime pendant 40 minutes ce n'est pas bon du tout.
Êtes-vous sûr qu'il tourne à fond ? Pendant les 40 minutes ?
Si oui, alors il y a dysfonctionnement. Lorsque la consigne est atteinte, la température est-elle homogène dans la pièce ?
Les carottages pour le passage des liaisons frigo/électricité ont-ils été rebouchés soigneusement ?
Est-elle encore sous garantie ?
Avez-vous de quoi relever la consommation instantanée ?
Avez-vous de quoi mesurer les valeurs ohmiques des sondes ?
Cordialement.
07 août 2020 à 22:23
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement bi split Daikin
Bonsoir.
Lorsque je l’allume ma pièce est à environ 30 degrés et la consigne demandée est de 24 degrés.
Je ne sais pas si ça peut être considéré comme un gros écart.
Je ne suis pas sûr qu’il tourne à fond, mais en tout cas à haut régime et il ne varie jamais durant la durée du cycle.
Lorsque la consigne est atteinte la température semble bien homogène dans la pièce.
Les carottages ont été bien rebouchés à la mousse expansive.
Oui toujours sous garantie (elle a un an).
Pour relever les Conso instantanées je n’ai que le Linky.
Rien pour les valeurs ohmiques par contre.
Lorsque je l’allume ma pièce est à environ 30 degrés et la consigne demandée est de 24 degrés.
Je ne sais pas si ça peut être considéré comme un gros écart.
Je ne suis pas sûr qu’il tourne à fond, mais en tout cas à haut régime et il ne varie jamais durant la durée du cycle.
Lorsque la consigne est atteinte la température semble bien homogène dans la pièce.
Les carottages ont été bien rebouchés à la mousse expansive.
Oui toujours sous garantie (elle a un an).
Pour relever les Conso instantanées je n’ai que le Linky.
Rien pour les valeurs ohmiques par contre.
07 août 2020 à 23:18
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Fonctionnement bi split Daikin
Invité

Re
Évidemment que 6k a rattraper en plus des chaleurs actuelles cela va pousser l'inverter dans les tours.
C'est plus lié à votre mode d'utilisation qu'à un réel dysfonctionnement.
Car maintenant que l'on sait que vous avez 6k d'écart on sait donc que c'est normal qu'il monte dans les tours et perso je ne crois pas qu'il reste haut perché jusqu'au bout.
Relevez sur le compteur Linky la consommation au début, milieu et fin de cycles.
En fait vous feriez mieux de laisser la clim tourner que l'éteindre et rallumer .
Vous ne faite pas d'économie autrement.
A la limite au lieux de la couper, montez la consigne a 26/27c puis après vous la remettrez à 24c.
Cordialement.
Évidemment que 6k a rattraper en plus des chaleurs actuelles cela va pousser l'inverter dans les tours.
C'est plus lié à votre mode d'utilisation qu'à un réel dysfonctionnement.
Car maintenant que l'on sait que vous avez 6k d'écart on sait donc que c'est normal qu'il monte dans les tours et perso je ne crois pas qu'il reste haut perché jusqu'au bout.
Relevez sur le compteur Linky la consommation au début, milieu et fin de cycles.
En fait vous feriez mieux de laisser la clim tourner que l'éteindre et rallumer .
Vous ne faite pas d'économie autrement.
A la limite au lieux de la couper, montez la consigne a 26/27c puis après vous la remettrez à 24c.
Cordialement.
08 août 2020 à 00:20
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement bi split Daikin
Bonjour.
Sur le premier cycle lors de la misée en route cela ne m’étonnais pas non plus compte tenu de l’écart de température
Mas sur les cycles suivant est ce normal ?
Il est possible que je l’utilise mal, je vais essayer par "paliers" pour voir et faire des relevés de consos instantanés.
Je pensais qu'économiquement parlant il était plus judicieux d’allumer la clim le soir au couché et l’éteindre le matin comme il ne s’agit pas d’une pièce de vie.
Sur le premier cycle lors de la misée en route cela ne m’étonnais pas non plus compte tenu de l’écart de température
Mas sur les cycles suivant est ce normal ?
Il est possible que je l’utilise mal, je vais essayer par "paliers" pour voir et faire des relevés de consos instantanés.
Je pensais qu'économiquement parlant il était plus judicieux d’allumer la clim le soir au couché et l’éteindre le matin comme il ne s’agit pas d’une pièce de vie.
08 août 2020 à 09:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 4. Problème fonctionnement synchrone bi-split
- N°8730 : Bonjour. Je précise que je n'ai aucune connaissance en climatisation, électricité ou autre. J'ai fais installé un bi-split réversible en octobre dernier. La marque c'est GREE et j'ai 2 unités intérieures U-crown 9 et...
- 5. Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin
- N°9588 : Bonjour à tous. Nous rencontrons pas mal de tracas avec nos climatiseurs, et l'entreprise qui a fait l'installation est actuellement en vacances... Je viens solliciter votre expertise, si vous le voulez bien. Nous avons...
- 6. Avis installation bi split Daikin
- N°6522 : Bonjour. J'envisage l'installation d'un bi split Daikin. La commerciale me dit que le technicien va passer les goulottes par le haut, à ras le store et qu'il n'y a que l'éclairage qui grènerait. Crédible ou pas car je...
- 7. Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
- N°2475 : Bonjour, voilà mon problème. Un ami artisan (plutôt une connaissance) m'a vendu un ensemble PAC inverter Atlantic Fujitsu bi-split, mais avec seulement une seule unité interne (car la deuxième a été endommagée). Cela...
- 8. Conseils pour démonter roulement split Daikin
- N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
- 9. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
- N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
- 10. Pilotage maître esclave bi split climatiseurs Daikin
- N°1917 : Bonjour, J'ai 2 climatiseurs Daikin fvxs 35 dans un salon (même pièce) sur un 3 mxs 68, je souhaiterai piloter mes 2 Clim en même temps en agissant seulement sur 1 unité avec ma télécommande, à l'heure actuelle je vais sur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite