Problème unité intérieure d'un bi-split refroidit par intermittence
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2079
Question forum climatisation : Problème unité intérieure d'un bi-split refroidit par intermittence
Bonjour à tout le monde,
J'ai une climatisation, Mitsubishi type MXZ bi-split inversible et inverter, depuis 10 ans qui fonctionnait sans problème.
Sans signe précurseur, un soir, à la mise en marche, une des unités internes MSG ne soufflait que de l'air non rafraichi. L'autre unité marchait très bien.
Le lendemain l'installateur, vendeur d'électroménager, apparemment agréé, est venu. Après de nombreux essais il a diagnostiqué que la vanne était coincée. Comme le gaz n'est plus distribué, R22 si j'ai bien compris, il fallait tout changer.
La nuit suivante mise en marche pour bénéficier du ventilateur, télécommande sur 18°, dans la nuit réveil frigorifié. La clim s'était mise en marche... Nombreux essais durant toute la journée. Fonctionnement OK.
Soir suivant mise en marche OK. Dans la nuit à nouveau souffle de l'air ambiant...
Hier soir mise en marche OK et a marché toute la nuit et marche encore parfaitement ??? L'autre unité fonctionne très bien.
Compte tenu que l'installateur ne semble pas très compétent pour le dépannage et que je ne vois pas de dépanneur à proximité du village d'Ardèche où je suis, je voudrais l'avis de spécialistes sur la suite à donner et éventuellement m'expliquer ce qui se passe à leur avis.
Personnellement, vu mon âge et mon incompétence, je ne peux rien faire pour me dépanner..
Grand merci aux bonnes volontés.
J'ai une climatisation, Mitsubishi type MXZ bi-split inversible et inverter, depuis 10 ans qui fonctionnait sans problème.
Sans signe précurseur, un soir, à la mise en marche, une des unités internes MSG ne soufflait que de l'air non rafraichi. L'autre unité marchait très bien.
Le lendemain l'installateur, vendeur d'électroménager, apparemment agréé, est venu. Après de nombreux essais il a diagnostiqué que la vanne était coincée. Comme le gaz n'est plus distribué, R22 si j'ai bien compris, il fallait tout changer.
La nuit suivante mise en marche pour bénéficier du ventilateur, télécommande sur 18°, dans la nuit réveil frigorifié. La clim s'était mise en marche... Nombreux essais durant toute la journée. Fonctionnement OK.
Soir suivant mise en marche OK. Dans la nuit à nouveau souffle de l'air ambiant...
Hier soir mise en marche OK et a marché toute la nuit et marche encore parfaitement ??? L'autre unité fonctionne très bien.
Compte tenu que l'installateur ne semble pas très compétent pour le dépannage et que je ne vois pas de dépanneur à proximité du village d'Ardèche où je suis, je voudrais l'avis de spécialistes sur la suite à donner et éventuellement m'expliquer ce qui se passe à leur avis.
Personnellement, vu mon âge et mon incompétence, je ne peux rien faire pour me dépanner..
Grand merci aux bonnes volontés.
27 juillet 2013 à 11:34
Conseil 1 forum dépannage
Problème unité intérieure d'un bi-split refroidit par intermittence
Bonsoir .
Un vendeur agréé ??? Chez Darty je doute...

Signe caractéristique pour un manque de fluide. Un conseil coupez la clim et appelez un pro afin de palier à votre problème. R22 va disparaître dans les mois à venir.
Un vendeur agréé ??? Chez Darty je doute...


Signe caractéristique pour un manque de fluide. Un conseil coupez la clim et appelez un pro afin de palier à votre problème. R22 va disparaître dans les mois à venir.

27 juillet 2013 à 17:11
Conseil 2 forum dépannage
Problème unité intérieure d'un bi-split refroidit par intermittence
Je précise que par agréé je voulais dire autorisé à manipuler les fluides.
Bien que ça ne change rien, l'installateur est un monsieur qui a développé son entreprise et qui fait les installations du matériel électroménager qu'il vend. Ce n'est pas Darty.
Pour ce qui est du défaut constaté j'avais pensé à un manque de fluide mais l'autre unité intérieure fonctionne très bien et celle là aussi mais quand elle veut. Je pensais qu'un manque de fluide entrainait sans cesse des arrêts.
Il semble que j'avais tort. Merci pour la première réponse qui me permet d'apporter ces précisions.
Bien que ça ne change rien, l'installateur est un monsieur qui a développé son entreprise et qui fait les installations du matériel électroménager qu'il vend. Ce n'est pas Darty.
Pour ce qui est du défaut constaté j'avais pensé à un manque de fluide mais l'autre unité intérieure fonctionne très bien et celle là aussi mais quand elle veut. Je pensais qu'un manque de fluide entrainait sans cesse des arrêts.
Il semble que j'avais tort. Merci pour la première réponse qui me permet d'apporter ces précisions.
27 juillet 2013 à 18:00
Conseil 3 forum dépannage
Problème unité intérieure d'un bi-split refroidit par intermittence
Bonjour.
Le r22 n'est plus distribué, comme PL je pense au manque de gaz ou une sonde qui marche mal.
Le r22 n'est plus distribué, comme PL je pense au manque de gaz ou une sonde qui marche mal.
27 juillet 2013 à 19:16
Conseil 4 forum dépannage
Problème unité intérieure d'un bi-split refroidit par intermittence
Bonjour.
Je pense aussi à la sonde d'ambiance de l'unité intérieure. S'il y a un contact un peu oxydé entre le câble de la sonde et la platine, la résistance apparente de la sonde va augmenter de la valeur de la résistance de contact, ce qui au final "simule" une pièce bien plus froide et arrête le refroidissement (en effet, plus il fait froid et plus la résistance de la sonde augmente).
Suggestion : courant coupé, accédez à la platine puis débranchez et rebranchez 5 fois le petit câble qui mène à un composant fixé au dessus des ailettes de l'échangeur (la sonde d'ambiance). Ce genre d'incident n'est pas surprenant sur des appareils vieillissants.
Cordialement, Dom.
Je pense aussi à la sonde d'ambiance de l'unité intérieure. S'il y a un contact un peu oxydé entre le câble de la sonde et la platine, la résistance apparente de la sonde va augmenter de la valeur de la résistance de contact, ce qui au final "simule" une pièce bien plus froide et arrête le refroidissement (en effet, plus il fait froid et plus la résistance de la sonde augmente).
Suggestion : courant coupé, accédez à la platine puis débranchez et rebranchez 5 fois le petit câble qui mène à un composant fixé au dessus des ailettes de l'échangeur (la sonde d'ambiance). Ce genre d'incident n'est pas surprenant sur des appareils vieillissants.
Cordialement, Dom.
27 juillet 2013 à 22:57
Conseil 5 forum dépannage
Problème unité intérieure d'un bi-split refroidit par intermittence
Bonjour.
En fait si le R22 n'est plus distribué mais il est remplacé par du R22 T (traité) un peu moins performant (10% environ) mais valable jusqu'au 31/12/2014, la seule chose est qu'il est un peu cher.
Mais moins que de refaire une installation complète en attendant, chacun voit midi à sa porte.

En fait si le R22 n'est plus distribué mais il est remplacé par du R22 T (traité) un peu moins performant (10% environ) mais valable jusqu'au 31/12/2014, la seule chose est qu'il est un peu cher.
Mais moins que de refaire une installation complète en attendant, chacun voit midi à sa porte.




29 juillet 2013 à 17:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 3. Problème unité intérieure clim bi-split Daikin
- N°1072 : Bonjour, j'ai une climatisation bi-split Daikin et une unité intérieure ne fonctionne pas. Depuis la première mise en service, elle se coupait toute seule au bout d'un moment, maintenant elle se coupe de suite. J'ai une pression...
- 4. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 5. Chaleurs en sortie unité intérieure Mitsubishi Bi-split
- N°6995 : Bonjour. A nouveau une question à vous soumettre. A votre avis est-il normal avec une température extérieure de 12° avec mistral dans le sud (Var) actuellement d'avoir péniblement 48° en sortie d'unité MSZ-AP42VG au bout...
- 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 7. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 8. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 9. Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
- N°2475 : Bonjour, voilà mon problème. Un ami artisan (plutôt une connaissance) m'a vendu un ensemble PAC inverter Atlantic Fujitsu bi-split, mais avec seulement une seule unité interne (car la deuxième a été endommagée). Cela...
- 10. Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
- N°6384 : Bonjour. Je viens d'installer ma clim, elle a fonctionné 5 minutes en mode clim puis l'unité intérieure s'est mise à vibrer sur la partie gauche. J'ai vérifié mes branchements, les raccords sont froids quand elle...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite