Question Forum Climatisation : Climatisation Airton réversible ne chauffe pas

gastoune
Membre inscrit
gastoune
28 messages
Bonsoir.

J'ai installé, il y a environ 4 mois une clim préchargée Airton inverter réversible.
A l'installation durant cet été, la clim a fonctionné correctement pour faire du froid.
J'avais testé le mode chauffage qui semblait également fonctionner (l'air qui sortait du module intérieur sortait plus chaud).
Par contre test pas trop significatif car effectué en été.
Ces jours-ci, température ext à -4°, j'ai voulu l'utiliser en mode chauffage.
Donc mode Heat, après quelques minutes, le gros tube d'arrivée sur le module intérieur était chaud limite brûlant, mais le module intérieur, bien que ventilateur actif, et voyant Heating allumé ne soufflait pas d'air chaud.
Que pensez-vous de ce comportement ? car du coup le fonctionnement en mode chauffage ne fonctionne pas.
Merci pour vos suggestions.
29 novembre 2016 à 23:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Climatisation Airton réversible ne chauffe pas

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour,

Il est possible que le µContrôleur du split ou celui se trouvant dans le groupe extérieur soit planté ceci étant dû le plus souvent par des micro-coupures secteur, donc avant il faut arrêter votre clim en coupant le 220V, puis attendre une minute et la remettre de nouveau en service, si le problème persiste les causes peuvent être :

1/ Vérifiez bien l'état des filtres à air du split.
2/ La sonde de température qui est fixée sur la batterie du split HS, à vérifier avec un multimètre.
3/ Ventilateur ou carte split HS; dans le cas du ventilo il peut arriver qu'il ne tourne au ralenti si c'est le cas.
il faut déterminer la cause "carte ou moteur" ?
Également pensez à mettre le max de vitesse du ventilo avec la télécommande pour les essais.

Par contre vous devriez avoir dans ces 2 cas là un code défaut sur le split, sauf si il tourne au ralenti.

Cordialement.
AB37
30 novembre 2016 à 06:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Climatisation Airton réversible ne chauffe pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Ces jours-ci, température ext à -4°, j'ai voulu l'utiliser en mode chauffage.
Donc mode Heat, après quelques minutes, le gros tube d'arrivée sur le module intérieur était chaud limite brûlant, mais le module intérieur, bien que ventilateur actif, et voyant Heating allumé ne soufflait pas d'air chaud.
Dans votre cas je verrais bien un souci sur la sonde de batterie comme expliqué par ALBRE37 dans sa réponse 2, il faut la démonter et effectuer des mesures ohmiques à différentes températures afin de savoir si celle-ci est OK.
30 novembre 2016 à 17:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Climatisation Airton réversible ne chauffe pas

gastoune
Membre inscrit
gastoune
28 messages
Bonjour à vous 2 et merci d'avoir pris un peu de temps pour me répondre et pour votre rapidité de réponse.

Suite à vos conseils, j'ai coupé l'alimentation secteur pendant 2 minutes et remis sous tension, pas de changement de comportement.
Après mise sous tension et positionnement en mode "heating", bip de prise en compte et démarrage du ventilateur module intérieur au bout d’environ 1 à 2 minutes.
Ensuite le gros tuyau à l'arrivée du module clim intérieur ne commence à devenir chaud qu’après environ 10 minutes (finalement il me parait pas si chaud que cela).
Filtre à air Split propre.
Après démontage du capot, je constate que l'entrée du serpentin est chaud mais moins qu'à l'entrée du module et le serpentin est vite froid si on avance au long du serpentin.
J'ai l'impression que l'arrivée chaud est insuffisante.
01 décembre 2016 à 12:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Climatisation Airton réversible ne chauffe pas

gastoune
Membre inscrit
gastoune
28 messages
Sinon j'ai fait une vérification sur le module extérieur, le gros tuyau de départ est très chaud, je le tiens à la main mais c'est limite. Sinon test de la sonde, celle qui est dans un logement soudé au serpentin en cuivre.
A 20° 25 k ohms et 60 K ohms à 2°.
Cela tend à prouver que la sonde fonctionne correctement.
Un manque de gaz dans le circuit pourrait-il être responsable de ce comportement ?

Merci d'avance pour vos retours.
01 décembre 2016 à 14:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Climatisation Airton réversible ne chauffe pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Sinon j'ai fait une vérification sur le module extérieur, le gros tuyau de départ est très chaud, je le tiens à la main mais c'est limite
Si vous arrivez à tenir la main sur le tube signe d'un manque de gaz, ce pour quoi d'après vos constatations, vous nous dites, et 10 mn c'est trop long.
Citation :
Ensuite le gros tuyau à l'arrivée du module clim intérieur ne commence à devenir chaud qu’après environ 10 minutes (finalement il me parait pas si chaud que cela).
Donc je suis pratiquement certain d'un manque de gaz, si il y a une fuite, il faut récupérer le gaz, chercher et trouver la ou les fuites, réparer, puis refaire une recharge en gaz neuf, le tout avec une société habilitée.
01 décembre 2016 à 18:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 2. Problème P6 climatiseur réversible Airton
    N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
  • 3. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
    N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
  • 4. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 5. Panne chauffage clim réversible Airton
    N°195 : Je possède une clim réversible Airton, elle ne fonctionne plus en mode chauffage. J'aurai bien voulu savoir la pression du gaz pour une clim réversible en mode chauffage, car j’ai l’impression que le technicien me mène en...
  • 6. Glace autour radiateur sur clim réversible Airton
    N°208 : Bonjour, est-ce normal qu'il y ait une forte épaisseur de glace autour du radiateur qui se trouve sur le groupe à l'extérieur. C'est une clim réversible Airton, merci.
  • 7. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 8. Climatisation réversible ne chauffe pas
    N°12 : J'ai installé un climatiseur réversible dans ma chambre. Alors qu'elle refroidit bien en été, il ne fait que 22 degrés dans la pièce l'hiver, alors qu'elle est programmée sur 30 degrés. On sent presque de l'air froid qui...
  • 9. Problème clim réversible Airton
    N°2529 : Bonjour et merci d'avance pour les pros qui ont le gentillesse de répondre. Je sais, je ne suis pas le seul à avoir des soucis avec Airton, je me demande même si on ne devrait pas créer une association, bref je suis le...
  • 10. Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
    N°3869 : Bonjour, J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation Airton réversible ne chauffe pas >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatiseurpanne split clim mitsubishiremplacement climatiseurdepannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite