Question forum dépannage climatisation : Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour,
J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le split.
J'ai regardé l'unité extérieure, aucune led allumée et la tension tombe à 25v environ sur L et N, à aucun moment le ventilateur ni le compresseur se mettent en marche.
Pas de défaut apparent sur les cartes de l'UE.
Si quelqu'un pouvait m'aider à situer la panne.
Merci.
Chti11

J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le split.
J'ai regardé l'unité extérieure, aucune led allumée et la tension tombe à 25v environ sur L et N, à aucun moment le ventilateur ni le compresseur se mettent en marche.
Pas de défaut apparent sur les cartes de l'UE.
Si quelqu'un pouvait m'aider à situer la panne.
Merci.
Chti11


26 mars 2017 à 08:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour.
Erreur E5 = erreur communication entre UE et UI.
Erreur E5 = erreur communication entre UE et UI.
Citation :Là il est clair qu'il y a un souci d’alimentation électrique sur l'UE, donc à vérifier à la source sur le disjoncteur puis jusqu'en aval de celui-ci.
J'ai regardé l'unité extérieure, aucune led allumée et la tension tombe à 25v environ sur L et N
26 mars 2017 à 14:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Merci de votre réponse rapide, mais je ne sais pas si le problème vient de l'UE ou de L'UI, en effet j'ai 235v au démarrage sur les 2 unités puis après 3mn erreur 05, elle chute à 25v +- sur LN de L'UE.
Même avec 235v sur l'UE j'ai les leds éteintes ??
Merci.
Même avec 235v sur l'UE j'ai les leds éteintes ??
Merci.
26 mars 2017 à 16:28
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour Chti6. Faut nin braire com chô!
L'alim basse tension située dans l'UE semble ne pas marcher. C'est elle qui alimente tous les circuits, dont ceux qui vont déclencher ventilo et compresseur, et faire coller un gros relais. Quand ce relais ne colle pas, le secteur passe à travers une résistance qui va le faire chuter drastiquement, raison des 25V.
L'alim, à découpage, est proche d'un petit transfo + ou - jaune. Sans photos recto verso, je ne peux pas grand chose pour vous.
Cordialement, Dom.
L'alim basse tension située dans l'UE semble ne pas marcher. C'est elle qui alimente tous les circuits, dont ceux qui vont déclencher ventilo et compresseur, et faire coller un gros relais. Quand ce relais ne colle pas, le secteur passe à travers une résistance qui va le faire chuter drastiquement, raison des 25V.
L'alim, à découpage, est proche d'un petit transfo + ou - jaune. Sans photos recto verso, je ne peux pas grand chose pour vous.
Cordialement, Dom.
26 mars 2017 à 18:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour.
J'ai cela d'une ancienne réponse.
Carte climatiseur Airton tac 12chsa zi
J'ai cela d'une ancienne réponse.
Carte climatiseur Airton tac 12chsa zi
26 mars 2017 à 18:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour à tous,
Bravo pour la qualité de la photo !
Cordialement. cathars
Bravo pour la qualité de la photo !

Cordialement. cathars
26 mars 2017 à 19:41
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonsoir,
J'ai poursuivi la recherche, la diode D13 est bonne, j'avais déjà vu ce dépannage.
J'ai déconnecté L et N sur l'UE, j'ai redémarré l'UI et j'ai remarqué qu'au bout 3 mn la tension passe de 235V à 139V (erreur05) en sortie du split ce qui expliquerait peut-être les 25v lorsque l'UE est en charge ??*
Je pense que normalement les 230V devraient être maintenus entre l'UI et l'UE ?
Merci.
J'ai poursuivi la recherche, la diode D13 est bonne, j'avais déjà vu ce dépannage.
J'ai déconnecté L et N sur l'UE, j'ai redémarré l'UI et j'ai remarqué qu'au bout 3 mn la tension passe de 235V à 139V (erreur05) en sortie du split ce qui expliquerait peut-être les 25v lorsque l'UE est en charge ??*
Je pense que normalement les 230V devraient être maintenus entre l'UI et l'UE ?
Merci.
26 mars 2017 à 19:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour.
Votre carte est bien celle de la photo de 18H26? Si oui, le secteur arrive en bas à droite.
Le relais et la résistance dans mon laïus précédent sont les 2 composants noirs au dessus de la flèche.
Votre carte est bien celle de la photo de 18H26? Si oui, le secteur arrive en bas à droite.
Le relais et la résistance dans mon laïus précédent sont les 2 composants noirs au dessus de la flèche.
27 mars 2017 à 10:19
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour,
Ma carte est bien celle sur la photo.
Je suis en relation avec le SAV (sur attente), ils m'ont demandé de faire un test, démarrer la clim en mode ventilation et attendre le défaut E5, ceci pour déterminer si le problème provient de la carte de l'UE ou de l'UI.
Ils ont fini par me répondre, 15 minutes d'attente.
J'ai fait le test, mise en marche de la clim en mode ventilation, au bout de 3 minutes environ, le code E0 est apparu puis 2 à 3 secondes plus tard le code E 05.
Impossible de mettre à l'arrêt avec la télécommande, j'ai coupé au disjoncteur.
Pour le SAV la panne se situe sur la carte de l'UI.
Ils doivent me recontacter pour la suite à donner.
Je vais essayer d'accéder à la platine du split.
Je vous tiens informé.
Merci de votre aide.
Ma carte est bien celle sur la photo.
Je suis en relation avec le SAV (sur attente), ils m'ont demandé de faire un test, démarrer la clim en mode ventilation et attendre le défaut E5, ceci pour déterminer si le problème provient de la carte de l'UE ou de l'UI.
Ils ont fini par me répondre, 15 minutes d'attente.
J'ai fait le test, mise en marche de la clim en mode ventilation, au bout de 3 minutes environ, le code E0 est apparu puis 2 à 3 secondes plus tard le code E 05.
Impossible de mettre à l'arrêt avec la télécommande, j'ai coupé au disjoncteur.
Pour le SAV la panne se situe sur la carte de l'UI.
Ils doivent me recontacter pour la suite à donner.
Je vais essayer d'accéder à la platine du split.
Je vous tiens informé.
Merci de votre aide.
27 mars 2017 à 11:27
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
27 mars 2017 à 17:25
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Avant d'incriminer l'UI, relisez mon post 7 et mesurez le secteur là où il arrive dans l'UE.
Puis relisez mon post 3 pour savoir pourquoi vous avez 25V après le relais.
Puis relisez mon post 3 pour savoir pourquoi vous avez 25V après le relais.
27 mars 2017 à 21:26
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour,
Peut-être je me suis mal exprimé, la tension que je relève est sur le bornier d'arrivée sur l'UE : L et N et non pas après le relais, et si au bout de 3 minutes je n'ai plus que 135V à l'arrivée sur le bornier de l'UE, les 2 fiches d'alimentation de la platine déconnectée et si je les rebranche et en charge je n'ai plus que 25V je trouve cela normal ??
Merci de donner votre avis.
Cordialement.
Peut-être je me suis mal exprimé, la tension que je relève est sur le bornier d'arrivée sur l'UE : L et N et non pas après le relais, et si au bout de 3 minutes je n'ai plus que 135V à l'arrivée sur le bornier de l'UE, les 2 fiches d'alimentation de la platine déconnectée et si je les rebranche et en charge je n'ai plus que 25V je trouve cela normal ??
Merci de donner votre avis.
Cordialement.
28 mars 2017 à 07:20
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour.
L'UI comprend un relais de puissance qui va ou non passer le secteur à l'UE. C'est un montage bizarre, la plupart du temps, le secteur arrive "non coupable" sur l'UE. Il peut certes transiter par l'UI, mais sans relais.
Pour moi le scénario est le suivant. Vous mettez le courant, l'UI ferme assez vite son relais et attend un retour de données de l'UE. Sauf que l'alim de l'UE ne démarrant pas, l'UE ne peut donc pas répondre. Très déçue que sa copine ne décroche pas, l'UI finit par raccrocher. (= ouvre le relais).
Les tensions bâtardes que vous lisez viennent de ce que votre multimètre est à haute impédance et qu'un des 2 fils L/N est flottant. Vous pouvez éviter ce phénomène en connectant une lampe de chevet au bornier d'arrivée de l'UE. D'ailleurs, cela vous offrirait une perception éclatante de la coupure opérée par l'UI.
Faites une manip à 2 personnes. A un signal donné, l'une met le jus au tableau électrique. L'autre sur l'UE mesure le secteur en arrivée, comme vous l'avez fait, elle devrait lire assez vite 230V (ou la lampe s'éclaire). Dans les 3 secondes, le gros relais de l'UE' devrait faire clac. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que l'alim de l'UE ne démarre pas. Essayez de mesurer une de ses basses tensions pour confirmer.
La question 2667 pourrait vous intéresser :
Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7 et surtout plus rien
Cordialement, Dom.
L'UI comprend un relais de puissance qui va ou non passer le secteur à l'UE. C'est un montage bizarre, la plupart du temps, le secteur arrive "non coupable" sur l'UE. Il peut certes transiter par l'UI, mais sans relais.
Pour moi le scénario est le suivant. Vous mettez le courant, l'UI ferme assez vite son relais et attend un retour de données de l'UE. Sauf que l'alim de l'UE ne démarrant pas, l'UE ne peut donc pas répondre. Très déçue que sa copine ne décroche pas, l'UI finit par raccrocher. (= ouvre le relais).
Les tensions bâtardes que vous lisez viennent de ce que votre multimètre est à haute impédance et qu'un des 2 fils L/N est flottant. Vous pouvez éviter ce phénomène en connectant une lampe de chevet au bornier d'arrivée de l'UE. D'ailleurs, cela vous offrirait une perception éclatante de la coupure opérée par l'UI.
Faites une manip à 2 personnes. A un signal donné, l'une met le jus au tableau électrique. L'autre sur l'UE mesure le secteur en arrivée, comme vous l'avez fait, elle devrait lire assez vite 230V (ou la lampe s'éclaire). Dans les 3 secondes, le gros relais de l'UE' devrait faire clac. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que l'alim de l'UE ne démarre pas. Essayez de mesurer une de ses basses tensions pour confirmer.
La question 2667 pourrait vous intéresser :
Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7 et surtout plus rien
Cordialement, Dom.
28 mars 2017 à 11:47
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour,
Je pense que vous avez raison et le SAV d'Airton m'a dirigé vers une fausse piste, je pense que même en ventilation l'UI teste l'UE et comme elle ne reçoit pas de réponse, elle affiche E05, alors que le SAV pense que si E05 s'affiche alors que l'on est seulement sur fan, cela vient de l'UI.
J'avais survolé cette question car elle affiche erreur E7 alors que plus loin il rectifie en E5, je pense avoir le même problème.
J'ai bien 235V en alim, mais led éteinte. Je n'ai pas entendu le relais.
J'ai 330V sortie condo, 155V sur r42 et r46.
Pas de tension sur D13.
Pas de 14V sur 7805.
Sur U4 entre 1 et 3 12V cc fluctuant de 0.5v entre 1 et 2 cela m'a bloqué mon fluke77 certainement une fréquence ??
Je pense changer le KA5L0380R, mais si vous pensez à d'autres composants, tant qu'à faire que je dessoude et je ressoude pas pour rien.
Merci de votre aide.
Bonne soirée.
Je pense que vous avez raison et le SAV d'Airton m'a dirigé vers une fausse piste, je pense que même en ventilation l'UI teste l'UE et comme elle ne reçoit pas de réponse, elle affiche E05, alors que le SAV pense que si E05 s'affiche alors que l'on est seulement sur fan, cela vient de l'UI.
J'avais survolé cette question car elle affiche erreur E7 alors que plus loin il rectifie en E5, je pense avoir le même problème.
J'ai bien 235V en alim, mais led éteinte. Je n'ai pas entendu le relais.
J'ai 330V sortie condo, 155V sur r42 et r46.
Pas de tension sur D13.
Pas de 14V sur 7805.
Sur U4 entre 1 et 3 12V cc fluctuant de 0.5v entre 1 et 2 cela m'a bloqué mon fluke77 certainement une fréquence ??
Je pense changer le KA5L0380R, mais si vous pensez à d'autres composants, tant qu'à faire que je dessoude et je ressoude pas pour rien.
Merci de votre aide.
Bonne soirée.
28 mars 2017 à 19:31
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour.
Il est possible que le petit chimique E13 ne fasse plus son travail correctement, par accroissement de sa résistance interne. Soudez un condo identique en parallèle sur lui, en respectant la polarité et voyez si ça change.
Entre les broches 1 et 2, vous avez des impulsions très rapides de 400V, raison pour laquelle le Fluke crie au secours. Ces impulsions durent un temps très bref puis s'arrêtent (et recommencent cycliquement) si le condo n'a plus la possibilité de bien lisser la tension continue qu'il porte.
Une autre possibilité de panne serait un secondaire de l'alim en court-circuit, l'alim cesse alors très vite de fonctionner, puis reprend cycliquement. Ce peut être une diode ou un condo HS, mais ça peut être aussi le transfo, et là vous êtes mal...
Vérifiez aussi les soudures aux abords du transfo, et aussi que D9/11/12/13 ne soient pas en court-circuit.
Cordialement, Dom.
Il est possible que le petit chimique E13 ne fasse plus son travail correctement, par accroissement de sa résistance interne. Soudez un condo identique en parallèle sur lui, en respectant la polarité et voyez si ça change.
Entre les broches 1 et 2, vous avez des impulsions très rapides de 400V, raison pour laquelle le Fluke crie au secours. Ces impulsions durent un temps très bref puis s'arrêtent (et recommencent cycliquement) si le condo n'a plus la possibilité de bien lisser la tension continue qu'il porte.
Une autre possibilité de panne serait un secondaire de l'alim en court-circuit, l'alim cesse alors très vite de fonctionner, puis reprend cycliquement. Ce peut être une diode ou un condo HS, mais ça peut être aussi le transfo, et là vous êtes mal...
Vérifiez aussi les soudures aux abords du transfo, et aussi que D9/11/12/13 ne soient pas en court-circuit.
Cordialement, Dom.
29 mars 2017 à 10:01
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour,
J'ai changer le composant U4 sans résultat, j'ai fais un relevé de tension platine en place, que j'ai indiqué sur photo jointe.
Pas de démarrage du ventilo, et Led 1 éteinte.
A la vue de ces tensions, pourriez-vous me dire quel composant qu'il faudrait tester, a priori toutes les résistances sont bonnes, mais je me demande comment tester les condos et le transfo sans dessouder, le vernis sur la plaque n'aide pas.
Hormis le tranfo, et si je dois dessouder pour contrôler, quels condos changer d'office.
Je vous remercie de vos conseils.
Chti11
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai changer le composant U4 sans résultat, j'ai fais un relevé de tension platine en place, que j'ai indiqué sur photo jointe.
Pas de démarrage du ventilo, et Led 1 éteinte.
A la vue de ces tensions, pourriez-vous me dire quel composant qu'il faudrait tester, a priori toutes les résistances sont bonnes, mais je me demande comment tester les condos et le transfo sans dessouder, le vernis sur la plaque n'aide pas.
Hormis le tranfo, et si je dois dessouder pour contrôler, quels condos changer d'office.
Je vous remercie de vos conseils.
Chti11
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 avril 2017 à 09:36
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Pourquoi vous donner des conseils, vous ne les suivrez pas.
Dans mon post précédent, je vous proposais une manip sur E13 avant de faire quoi que ce soit.
Je ne vous demandais pas de changer le régulateur.
Je ne vous demandais pas de vérifier les résistances, ni de faire des mesures au hasard.
Par contre je vous demandais de vérifier les diodes mentionnées.
Vous avez fait tout le contraire. Vous avez probablement plus d'expérience que moi dans ce domaine, eh bien mettez la à profit.
Dans mon post précédent, je vous proposais une manip sur E13 avant de faire quoi que ce soit.
Je ne vous demandais pas de changer le régulateur.
Je ne vous demandais pas de vérifier les résistances, ni de faire des mesures au hasard.
Par contre je vous demandais de vérifier les diodes mentionnées.
Vous avez fait tout le contraire. Vous avez probablement plus d'expérience que moi dans ce domaine, eh bien mettez la à profit.
02 avril 2017 à 10:52
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
Bonjour,
C'est sûr que j'aurais du mettre un post intermédiaire. J'avais changé le condo E13 et testé les 4 diodes, elles répondent bien au Fluke, et comme vous faisiez allusion à la question 2667 :
Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7, j'ai changé U4 ce qui avait résolu le problème pour cette personne.
Je m'excuse si je vous ai froissé.
Cordialement.
Chti11
C'est sûr que j'aurais du mettre un post intermédiaire. J'avais changé le condo E13 et testé les 4 diodes, elles répondent bien au Fluke, et comme vous faisiez allusion à la question 2667 :
Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7, j'ai changé U4 ce qui avait résolu le problème pour cette personne.
Je m'excuse si je vous ai froissé.
Cordialement.
Chti11
02 avril 2017 à 18:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
- N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
- 2. Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°4288 : Bonjour, Ma climatisation affiche un code E5 sur mon installation Airton TAC-12CHSA/ZI Celle-ci est composée d'un Split réversible intérieur et un groupe extérieur ! En démontant le capot de l'unité extérieure, j'ai...
- 3. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
- N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
- 4. Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI
- N°6771 : Bonjour. Sur une clim Airton 12CHSA/ZI pour laquelle le SAV ne détient plus de pièces... pour la 2ème fois une panne intermittente style... se met en sécurité EC c'est à dire problème de communication avec l'UE. La...
- 5. Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3745 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un connaitrait la valeur des sondes de température NTC de l'UE d'un climatiseur Airton de type TAC-12CHSA/ZI ? En particulier celle sur la tuyauterie en sortie du compresseur (5K, 10K ou 20K...)...
- 6. Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
- N°4249 : Bonsoir à tous, J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée...
- 7. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
- 8. Clim Airton erreur P7 TAC 12CHSA/ZI
- N°5281 : Bonjour. Depuis quelques jours, ma climatisation Inverter TAC 12CHSA/ZI ne fonctionne plus qu'en froid. Quand je passe en chaud, j'ai l'erreur P7. Elle arrive très très vite. Je ne sais pas quoi faire. Il y a deux cartes...
- 9. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 10. Climatiseur réversible Airton erreur CL
- N°1864 : Bonjour à tous, Je cherche ce que signifie le code CL sur les climatiseurs réversibles Airton ? Si vous savez je suis preneur. Merci d'avance.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite