Question Forum Climatisation : Clim Atlantic tirage au vide

EGCZARCO
Membre inscrit
EGCZARCO
26 messages
Bonjour à tous,

J'interviens sur un quadri Atlantic AOYG30MAT4AOYG30LAT4.
Suite à une valve Schrader non étanche ainsi qu'un dudgeon, le fluide s'est échappé.
Après reprise raccord, remplacement valve et test étanchéité azote et nidron, il me reste le tirage au vide.

Mais là j'ai une petite question.
Quand je vais faire mon tirage, bien entendu vanne ouverte, comment vais-je pouvoir tirer au vide la partie située entre le compresseur et les détendeurs ?
Faut-il un aimant ?
Bien à vous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
circuit frigorifique clim Atlanticcircuit frigorifique clim Atlantic

05 août 2018 à 22:16
Réponse 1 du forum climatisation

Clim Atlantic tirage au vide

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Tout simplement avec les vannes ouvertes donc en passant par les évapos.
En réfléchissant un peu, si le nidron ou azote est passé par tout le circuit frigorifique le tirage au vide va t'il se faire ? Ah Ah Ah. Réponse à minuit heure du... boulot ou peut-être demain. sleepysleepysleepy
06 août 2018 à 18:16
Réponse 2 du forum climatisation

Clim Atlantic tirage au vide


Invité
invité
Bonjour.

Cela ne répond pas vraiment.
Comment l'azote peut-il passer entre le compresseur et les détendeurs ? (clapets, détendeur si fermés... )

Simple question de compréhension.
07 août 2018 à 13:17
Réponse 3 du forum climatisation

Clim Atlantic tirage au vide

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

En froid, on ouvre une électrovanne à l'aide d'un aimant pour laisser passer le liquide frigorigène au travers du détendeur, lequel n'est pas étanche.
En clim, le détendeur n'est pas étanche pour ne pas avoir un piège à huile au niveau des détendeurs électroniques lorsqu'une seule unité intérieure est en service.

Cordialement, JIMA
09 août 2018 à 15:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
  • 2. Avis tirage au vide mise en service climatisation
    N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
  • 3. Conseils tirage au vide climatisation
    N°2538 : Bonjour, Je viens de lire attentivement toutes vos explications, (question 1940) tirage au vide clim car je suis dans le cas de figure de ce monsieur, j'ai tout compris, sauf un point qui me semble un peu flou... Après avoir...
  • 4. Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold
    N°2734 : Bonjour, J'ai vu que pour un multisplit il fallait tirer au vide toutes les unités les unes après les autres. Par contre comment vous retirez le manifold de la pompe à vide pour passer à l'unité suivante sans que de l'air...
  • 5. Tirage au vide mono split Atlantic
    N°9575 : Bonjour. J'ai une fuite sur un mono split Atlantic. Ma question est la suivante : lors du tirage au vide, est-il nécessaire de raccorder électriquement le split afin de permettre l'ouverture des électrovannes ? Est-ce...
  • 6. Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation
    N°1940 : Bonjour, Je sais bien que je vais m'attirer les foudres des professionnels qui parcourent ce forum. Mais je viens d'acheter une petite clim (mais essentiellement pour utiliser en chauffage) Airton (2kW) chez Brico Dépôt, pas...
  • 7. Installation clim réversible sans tirage au vide
    N°5052 : Bonjour, Je viens de faire installer par un professionnel une clim réversible Daikin. 1 groupe extérieur qui alimente 2 consoles. 1 groupe extérieur qui alimente 1 split. Ils me mettent tout en fonctionnement, et...
  • 8. Tirage au vide mono split
    N°4301 : Bonjour. J'ai un tirage au vide à effectuer sur une clim, ma question est la suivante, le flexible pour que je dois utiliser, doit être équipé d'une aiguille qui pousse la vanne Schrader 5/16 sur l'entrée de la vanne 3...
  • 9. Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
    N°666 : Bonjour. Combien de temps faut-il pour un tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air ? Merci.
  • 10. Interpréter pressions vacuomètre pendant tirage au vide
    N°9447 : Bonjour. J'essaie désespérément d'interpréter les données affichées par mon vacuomètre (testo 552) pendant le tirage au vide de mon gainable. J'ai suivi une formation de manipulation des fluides frigorifiques il y a...
>>> Résultats suivants pour : Clim Atlantic tirage au vide >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite