FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


1940

Question forum climatisation : Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation

yacc
Membre inscrit
yacc
4 messages
Bonjour,

Je sais bien que je vais m'attirer les foudres des professionnels qui parcourent ce forum.
Mais je viens d'acheter une petite clim (mais essentiellement pour utiliser en chauffage) Airton (2kW) chez Brico Dépôt, pas chère, dans le but de faire un test d'utilisabilité d'un tel système pour une petite maison de vacances (aujourd'hui je chauffe au bois). Un des intérêts vu est la possibilité de mettre en route à distance, par l'envoi d'un SMS par exemple (ce qui est plus difficile pour le bois smile).

Pour minimiser les coûts, j'aimerais effectuer l'installation moi-même, quitte à perdre la garantie. Maisà tout le moins il faudrait que cette installation soit réussie, et que le système produise de la chaleur, le temps suffisant pour évaluer l'intérêt et éventuellement passer sur un système plus sérieux, installé dans les règles de l'art.
Cette clim est livrée avec des raccordements standards cuivre non pré-chargés.
A lire les différents forums + notice de mise en service, il semble nécessaire dans ce contexte de devoir procéder à un tirage au vide des raccordements, pour éliminer l'humidité, avant d'ouvrir les vannes pour libérer le gaz pré-chargé dans les unités.
Je peux disposer d'une pompe à vide.
Ma question est relative à la mise en œuvre de ce tirage. Je ne comprends pas trop comment, une fois les raccordements installés entre l'unité extérieure et l'unité intérieure, je peux intercaler ma pompe à vide pour effectuer ce tirage.

Merci d'avance pour votre éclairage.
Cordialement.
08 avril 2013 à 16:37
Conseils tirage au vide climatisation 1

Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

Hum hum, bon allez on va être sympa, IL FAUT DES MANOMÈTRES adaptés, qu'il faut installer entre l'UE et la pompe à vide, il y a des photos sur le site illustrant cette intervention, c'est un peu particulier.
D'autres questions ? A suivre.
08 avril 2013 à 18:53
Conseils tirage au vide climatisation 2

Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation

yacc
Membre inscrit
yacc
4 messages
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Je n'ai malheureusement pas trouvé de photo/vidéo sur ce sujet dans le forum (si vous avez des liens, je prends).
J'ai trouvé une description de l'opération sur un autre forum mais je comprends dans le texte que l'opération décrite est faite le circuit vide de gaz, après test d'étanchéité mais avant chargement en gaz.

Dans mon cas d'un équipement prêt à être mis en service, les unités intérieure et extérieure (ou peut-être une seule) sont déjà chargées en gaz, le souci est de mettre sous vide le raccordement entre les deux unités pour le nettoyer en particulier de l'humidité, avant d'ouvrir les vannes côté UE et UI
Ce que je ne comprends pas, c'est comment faire la mise sous vide de ce raccordement (je comprends bien le montage avec les manomètres (manifold?) et branchement de la pompe à vide sur l'entrée de service du manifold), et ne pas casser ce vide au moment de la déconnexion du manifold.
Il y a quelque chose qui m'échappe.
Car si le vide est cassé le temps de la déconnexion, alors pour moi tout est perdu puisque l'humidité retirée se ré-installe immédiatement, par condensation sur les parois des canalisations en cuivre des raccordements.

Merci d'avance.
09 avril 2013 à 09:07
Conseils tirage au vide climatisation 3

Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation


Invité
invité
Bonjour,
Une fois le vide réalisé, fermer les vannes du manifold (manomètre) puis laisser un moment les vannes fermées pour voir si le vide tient bien.
Après cela, enlever les bouchons et ouvrir lentement les 2 vannes de l'UE. La pression va monter aux manifold.
Laisser un moment s'équilibrer les pressions et en profiter pour vérifier s'il n'y a pas de fuite au niveau des dudgeons avec du mille bulles ou eau savonneuse, et mieux, détecteur électronique.
Mettre en route en fonction clim, la pression va diminuer au départ puis se stabiliser.
Pour retirer les flexible de connexion et éviter de laisser s’échapper du fluide, certains ferment la petite vanne afin de faire ce qu'ils appellent un pump down (retour du fluide à l'unité extérieure) arrêt de la clim et débranchement du flexible.
Avec un raccord rapide, c'est beaucoup plus commode.
Un conseil, visser les raccords à la clé dynamométrique.

Salutations.
09 avril 2013 à 12:58
Conseils tirage au vide climatisation 4

Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Pour notre invité, c'est presque ça.
1: avoir le manos adaptés pour le R410A
2: En effet laisser les manos environ 24 h afin de voir si ceux-ci ne remontent pas au cas où il y aurait une fuite ! sad en ayant préalablement fermé les boutons des manos et stopper la pompe à vide (dans l'ordre).
3: si OK, comme expliqué, ouvrir en 1er la vanne du tube le plus gros, cela permet de voir si le mano monte en pression si le fluide passe par tout le circuit installé.
4:Ce n'est pas certain, mais il est certain qu'il faut enlever les manos mais non sous pression, effectuer cette opération : en mode froid c'est IMPÉRATIF, fermer complètement la vanne de service du petit tube n'ayez aucune crainte, tout le fluide va revenir dans l'UE, une fois le mano revenu à zéro surveillez et ayez le outils auprès de vous, enlever les manos rapidement et en même temps rouvrir la vanne fermée doucement et le tour est joué. biggrin l'installation va repartir avec la totalité de son fluide (très important) smile
10 avril 2013 à 17:49
Conseils tirage au vide climatisation 5

Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation

yacc
Membre inscrit
yacc
4 messages
Bonjour

Merci à vous tous pour vos réponses.
Je suis vraiment désolé, mais je pense malheureusement que je suis un peu "bouché grave",cry comme dirait un jeune, car je n'ai toujours pas compris le point suivant :
Comment, une fois UI et UE raccordées, mais vannes côté UE et UI toujours fermées, j'arrive à connecter mon manifold pour vider uniquement les tuyaux de raccordement. Il faudrait pour cela des connecteurs en dérivation de mes tuyaux de raccordement (sorte de tés, avec une vanne sur la dérivation pour pouvoir laisser le vide dans les tuyaux tout en pouvant retirer le manifold) qui me permettraient de connecter les flexibles du manifold.
Je n’aperçois aucun connecteur en aval des vannes d’arrêt.
Faut-il que je rajoute de tels tés qui resteraient à demeure ?
Ci-après une image pour expliquer mon besoin.

Merci encore pour votre patience. sweat


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tirage au vide climatisation

11 avril 2013 à 14:11
Conseils tirage au vide climatisation 6

Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation


Invité
invité
Bonsoir,

Sur l'unité extérieure, il y a 3 bouchons. 1 sur la petite vanne et 2 sur la grosse vanne.
Les 2 bouchons qui sont un au dessus de l'autre cachent les vannes que vous devrez ouvrir à la mise en service.
Sur la troisième vanne, vous branchez le flexible du manifold sur le mano basse pression et la pompe à vide sur le raccord du milieu sur un manifold à 2 voies (Attention au fuites aux flexibles).
Fermer la vanne haute pression (rouge) ouvrir la basse pression (bleu) du manifold, mettre en marche la pompe à vide.
Le mano va dévier vers -1 bar. Laisser tourner quelques minutes, fermer la vanne basse pression et stopper la pompe à vide.
Au bout d'une 1/2 heure au moins, vérifier si le vide a tenu.
Si OK, remettre la pompe à vide en marche ouvrir la vanne BP et laisser tourner 1/2 heure au moins, certains disent 1 nuit (je ne pense pas que ça concerne beaucoup de pros, sinon quel serait le prix !!!).
Après cela, comme indiqué plus haut, mise en service en mode froid.
Salutations.
11 avril 2013 à 21:01
Conseils tirage au vide climatisation 7

Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation

yacc
Membre inscrit
yacc
4 messages
Bonjour,

Merci, je pense avoir saisi maintenant (ouf!) : il ne faut connecter qu'un flexible du manifold, celui pour la BP (couleur bleu).
Je comprends mieux aussi la manipulation concernant le retour du fluide dans l'UE avant de débrancher le flexible.
Je me mets en quête de l'outillage et je tente l'opération.
Je vais peut-être faire rentrer du bois, au cas où !

Merci à tous pour vos réponses et votre patience.
Cordialement.
12 avril 2013 à 16:31
Conseils tirage au vide climatisation 8

Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation


Invité
invité
Bonjour,

Je viens de lire attentivement toutes vos explications, car je suis dans le cas de figure de ce monsieur, j'ai tout compris, sauf un point qui me semble un peu flou...
Après avoir fermé la vanne du tube le plus petit pour un retour de fluide dans l'UE, tout ceci en mode clim.
Puis avoir vérifié que le mano soit revenu à zéro.
Débranchez-vous le flexible du mano à la clim, la clim arrêtée comme indiqué par votre invité ou le faites-vous la clim toujours branchée en mode clim ?
Fermez-vous toutes les vannes pour cette opération ou bien le fait de fermer la plus petite suffit-elle ?
Par avance merci.
Emmanuel
20 novembre 2014 à 14:32
Conseils tirage au vide climatisation 9

Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Méthode expliquée ici : Le fichier a été déplacé
Bon courage à tous.
22 novembre 2014 à 20:25
Conseils tirage au vide climatisation 10

Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Réponse N°9 Erreur 404 Le fichier a été déplacé.
De plus pour des raisons de sécurité nous avons préféré supprimer le lien, ce serveur n'étant pas du tout sécurisé.
Cordialement.
02 décembre 2014 à 00:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
  • 2. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 3. Avis tirage au vide mise en service climatisation
    N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
  • 4. Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold
    N°2734 : Bonjour, J'ai vu que pour un multisplit il fallait tirer au vide toutes les unités les unes après les autres. Par contre comment vous retirez le manifold de la pompe à vide pour passer à l'unité suivante sans que de l'air...
  • 5. Tirage au vide mono split
    N°4301 : Bonjour. J'ai un tirage au vide à effectuer sur une clim, ma question est la suivante, le flexible pour que je dois utiliser, doit être équipé d'une aiguille qui pousse la vanne Schrader 5/16 sur l'entrée de la vanne 3...
  • 6. Conseils tirage au vide climatisation
    N°2538 : Bonjour, Je viens de lire attentivement toutes vos explications, (question 1940) tirage au vide clim car je suis dans le cas de figure de ce monsieur, j'ai tout compris, sauf un point qui me semble un peu flou... Après avoir...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Conseils pour pose climatisation
    N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
  • 9. Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid
    N°3263 : Bonjour. Je possède l'appareillage complet pour effectuer la maintenance sur mes clims et groupes froid. Je recherche une personne région Cavaillon qui peut m'expliquer et me familiariser au technique. Actuellement je...
  • 10. Conseils utilisation pompe à vide purge installation climatisation
    N°2288 : Bonjour. Je viens d'acheter une pompe à vide, comment faire une purge sur une climatisation Airton AU12HR53 CA2 ? Si quelqu’un pourrait me dire comment faire (pas de purge faite à l'installation), mon erreur. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite