Question Dépannage Climatisation : Clim Daikin clignote vert plusieurs défauts

dockypundo
Membre inscrit
dockypundo
3 messages
Bonjour.

Je suis nouveau sur le site et je vous remercie du temps que vous pourrez consacrer à lire ce message.

J'ai effectué de nombreux travaux.
Lorsque j'ai voulu faire fonctionner la clim, elle ne fonctionnait pas.
Je l'ai testé avant le début des chantiers, elle marchait bien.

C'est une clim 4 splits. Daikin modèle 4MXS68BVMB9 unité extérieure référence FTXS35BVMB unités intérieures.
J'ai donc dû déplacer 2 modules, et j'ai aussi changé l'alimentation du compresseur extérieur (il était alimenté en 3g1.5, j'ai mis du 3g2.5.).

Cependant il m'affiche de nombreux codes erreur :
U4 ; E6 ; F3 ; L5. A6. E5. LC. C9. U0. E7. C7. H8. J3. A3. A1. C4. C5. H9. J6. UA. A5. J9. E8. P4. L3. L4. H6. H7. U2. U1. UF. EA
Il me semble avoir beaucoup de défauts (presque tous).
Je pense qu'ils sont liés à un défaut en particulier.

Pourriez-vous m'aider ?
Merci infiniment.
10 novembre 2020 à 01:05
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Clim Daikin clignote vert plusieurs défauts

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Procédons par étape :
1/ Comment avez-vous procédé pour la dépose du matériel ?
2/ Idem pour le remontage et la remise en service.
Cordialement.
10 novembre 2020 à 07:11
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Clim Daikin clignote vert plusieurs défauts

dockypundo
Membre inscrit
dockypundo
3 messages
Bonjour.
Merci de votre réponse.
La clim était déjà existante.

Lorsque le climaticien m'a changé les modules de place, il a dû forcer le compresseur de clim pour enlever et charger le gaz étant donné qu'il ne marchait pas.
10 novembre 2020 à 08:47
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Clim Daikin clignote vert plusieurs défauts

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Donc rappeler votre pro car il a oublié au minimum l'ouverture des vannes de service.
Qu'il vérifie aussi son branchement entre les unités intérieures et extérieures.
Cordialement.
10 novembre 2020 à 12:55
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Clim Daikin clignote vert plusieurs défauts

dockypundo
Membre inscrit
dockypundo
3 messages
Bonjour c'est. Bon problème résolu.
L'installateur a inversé une phase et un neutre dans un des modules.
Ça fonctionne bien.
Merci.
10 novembre 2020 à 18:14
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Clim Daikin clignote vert plusieurs défauts

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
10 novembre 2020 à 18:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant vert clignote clim Daikin
    N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
  • 2. Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
    N°3560 : Bonjour à tous. Mon chauffage clim réversible split Daikin FTX25JAV1NB a été installé il y a 15 ans. Cet été, la clim est tombée en panne. J'espérais avoir du chauffage pour cet hiver. Ce n'est pas le cas. Idem....
  • 3. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 5. Voyant vert sur UI Daikin modèle FTX 35 qui clignote
    N°1166 : Bonjour, ma climatisation (UI Daikin modèle FTX 35) est installée depuis 2 mois et j'ai le voyant vert qui clignote. Je coupe le courant, je remets le courant ça marche, mais le problème revient. Que faire ? Merci pour votre...
  • 6. Voyant vert clignote console Daikin
    N°5251 : Bonjour. Depuis hier le voyant vert de ma console FTXS air/air Daikin clignote. J'ai nettoyé les filtres mais cela ne change rien. Merci pour votre aide.
  • 7. Clim réversible Daikin clignote vert pas de code défaut
    N°6609 : Bonjour. Le chauffage de ma clim réversible Daikin ne fonctionne pas sur une seule des trois unités intérieures. Elles sont toutes en mode chauffage. J’ai testé tous les potentiels codes défauts il n’y en a aucun qui...
  • 8. Clim Daikin voyant vert clignote
    N°4172 : Bonjour. Daikin c'est fiable. Installation neuve, produit 2017/ 5 split R32 fonctionnement parfait (ouverture de fenêtres le voyant vert se met à clignoter) ? Coupure du courant, fermeture des fenêtres et ça fonctionne à...
  • 9. Climatiseur réversible voyant vert clignote
    N°13 : Bonjour, j'ai un climatiseur réversible (chauffage et Climatisation) de marque Daikin, depuis quelques temps le voyant vert clignote, pouvez-vous me dire de quoi cela peut provenir ? Merci.
  • 10. Panne Daikin split voyant vert clignote
    N°5461 : Bonsoir. Ma clim réversible Daikin me pose problème : à la fin de l'hiver il lui arrivait souvent de ne plus fonctionner. Sur le split R410A le voyant vert clignotait et l'unité extérieure ne tournait plus. Je coupais et...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin clignote vert plusieurs défauts >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacement climatiseurconseils depannage climatiseursevacuation climatisation conduit panne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite