Question Forum Climatisation : Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Bonjour à tous.
J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site.
J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin.
Description de ma panne : après plusieurs mois à l'arrêt (pas d'usage froid ou chaud) j'ai voulu relancé ma clim en mode chaud (les 3 télécommandes des unités internes sont bien programmées), j'ai appuyé sur le bouton marche/arrêt, le voyant vert s'est allumé et les volets se sont ouverts.
Après presque 15 minutes l'U.E. ne s'est pas mise en service mais le voyant vert de l' U.I s'est mis à clignoter.
Je suis allé au tableau électrique et j'ai disjoncté l'alimentation de cette CLIM.
Attente environ 5 minutes et remise en position ON du disjoncteur, remise en service de l'U.I. les volets se sont ouverts à nouveau et le voyant vert s'est allumé mais rien au niveau du compresseur.
Après avoir démonté le petit capot qui protège les raccords hydrauliques et les fils électriques, j'ai constaté que les LEDS de la carte électronique (au nombre de 4) étaient :
- Le plus haut vert clignotant,
- Les 3 de dessous rouge fixe.
Voilà où j'en suis.
L'autre partie de la maison est alimentée par un autre groupe avec une U.E. et 4 U.I. Celle-ci fonctionne parfaitement.
J'ai contrôlé la carte électronique de celle qui fonctionne et les LEDS sont :
- Le plus haut est vert fixe,
- Les trois du dessous sont éteintes.
Pour la liste des défauts avec la télécommande il y en a plusieurs où il n'y a qu'un BIP SONORE et 7 ou 8 avec un double BIP (E1, E5, E6 et E7) mais j'ai peut-être fait une mauvaise MANIP ??
Merci pour vos conseils avisés.
Avec un peu de chance il y a peut être un contacteur à réenclencher ou une bricole comme ça.
Mais j'ai peur que ce ne soit plus grave genre carte ou compresseur H.S...
À bientôt de vous lire.
Bien cordialement.
JMR
J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site.
J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin.
Description de ma panne : après plusieurs mois à l'arrêt (pas d'usage froid ou chaud) j'ai voulu relancé ma clim en mode chaud (les 3 télécommandes des unités internes sont bien programmées), j'ai appuyé sur le bouton marche/arrêt, le voyant vert s'est allumé et les volets se sont ouverts.
Après presque 15 minutes l'U.E. ne s'est pas mise en service mais le voyant vert de l' U.I s'est mis à clignoter.
Je suis allé au tableau électrique et j'ai disjoncté l'alimentation de cette CLIM.
Attente environ 5 minutes et remise en position ON du disjoncteur, remise en service de l'U.I. les volets se sont ouverts à nouveau et le voyant vert s'est allumé mais rien au niveau du compresseur.
Après avoir démonté le petit capot qui protège les raccords hydrauliques et les fils électriques, j'ai constaté que les LEDS de la carte électronique (au nombre de 4) étaient :
- Le plus haut vert clignotant,
- Les 3 de dessous rouge fixe.
Voilà où j'en suis.
L'autre partie de la maison est alimentée par un autre groupe avec une U.E. et 4 U.I. Celle-ci fonctionne parfaitement.
J'ai contrôlé la carte électronique de celle qui fonctionne et les LEDS sont :
- Le plus haut est vert fixe,
- Les trois du dessous sont éteintes.
Pour la liste des défauts avec la télécommande il y en a plusieurs où il n'y a qu'un BIP SONORE et 7 ou 8 avec un double BIP (E1, E5, E6 et E7) mais j'ai peut-être fait une mauvaise MANIP ??
Merci pour vos conseils avisés.
Avec un peu de chance il y a peut être un contacteur à réenclencher ou une bricole comme ça.
Mais j'ai peur que ce ne soit plus grave genre carte ou compresseur H.S...

À bientôt de vous lire.
Bien cordialement.
JMR
10 février 2018 à 21:03
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Bonjour.
Si en façade le voyant vert clignote c'est qu'il y a un défaut.
Pour le trouver il faut avec la commande en direction de votre UI en appuyant sur le bouton "cancel", "00" apparaît appuyer successivement sur ce même bouton un bip continu se fait entendre lors du code trouvé, nous le donner afin d’interpréter au mieux ce code.
Si en façade le voyant vert clignote c'est qu'il y a un défaut.
Pour le trouver il faut avec la commande en direction de votre UI en appuyant sur le bouton "cancel", "00" apparaît appuyer successivement sur ce même bouton un bip continu se fait entendre lors du code trouvé, nous le donner afin d’interpréter au mieux ce code.
11 février 2018 à 08:58
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Bonjour.
Oui j'ai fait cette opération et les défauts relevés sont (seraient... ?) :
E1 - E5 - E6 et E7 (carte électronique, Moteur du compresseur, verrouillage surintensité et dysfonctionnement provoqué par le moteur du ventilateur).
Mais peut-être qu'il y a un RESET ou quelque chose comme ça sur cette U.E. parce que ça fait beaucoup de problèmes d'un seul coup ?
En tout cas MERCI pour vos conseils et aides.
Cordialement.
JMR.
Oui j'ai fait cette opération et les défauts relevés sont (seraient... ?) :
E1 - E5 - E6 et E7 (carte électronique, Moteur du compresseur, verrouillage surintensité et dysfonctionnement provoqué par le moteur du ventilateur).
Mais peut-être qu'il y a un RESET ou quelque chose comme ça sur cette U.E. parce que ça fait beaucoup de problèmes d'un seul coup ?
En tout cas MERCI pour vos conseils et aides.
Cordialement.
JMR.
11 février 2018 à 09:32
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
RE Bonjour et BON DIMANCHE à tous.
Je ne sais pas si ça pourra apporter de l'eau au moulin des climaticiens mais je suis entrain d'essayer en mode FROID.
Pour les 3 U.I. la ventilation fonctionne, le voyant VERT est allumé FIXE mais la température affichée sur la télécommande est MINIMUM de 18°C...
L’unité externe ne semble pas se mettre en service mais c'est peut être en raison de la température extérieure qui n'est que de 10°C ?
Après environ 10 minutes les U.I. se mettent en également défaut sur ce MODE FROID (CLIM), le voyant VERT se met à clignoter.
J'ai refait un test des défauts avec la télécommande et voilà la liste des défauts et le signal sonore qui les accompagne :
U4- L5 - H6 - H0 - A6 - U0 - F3 - A5 - F6 - C7 - A3 - H8 - H9 - C9 - C4 - C5 - J3 - J6 - A1 - UA - UH - P4 - L3
L4 - H7 - U2 et AH = 1 signal sonore COURT.
Par contre je pense que les défauts sont sur les codes suivants :
E6 - E5 - E1 EA = 2 signaux sonores COURTS
E7 1 signal sonore LONG
D'après la DOC Daikin :
E1 = erreur de la carte circuit imprimé
E5 = démarrage OL
E6 = mise en route du compresseur défectueuse
E7 = moteur du ventilateur défectueux
Ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de défaut "manque d'huile" (fluide caloriporteur/frigoriporteur) ni compresseur HS...
Si c'est le moteur du ventilateur qui est HS je peux envisager le remplacement tout seul.
Encore bon dimanche à tous.
JMR
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Je ne sais pas si ça pourra apporter de l'eau au moulin des climaticiens mais je suis entrain d'essayer en mode FROID.
Pour les 3 U.I. la ventilation fonctionne, le voyant VERT est allumé FIXE mais la température affichée sur la télécommande est MINIMUM de 18°C...
L’unité externe ne semble pas se mettre en service mais c'est peut être en raison de la température extérieure qui n'est que de 10°C ?
Après environ 10 minutes les U.I. se mettent en également défaut sur ce MODE FROID (CLIM), le voyant VERT se met à clignoter.
J'ai refait un test des défauts avec la télécommande et voilà la liste des défauts et le signal sonore qui les accompagne :
U4- L5 - H6 - H0 - A6 - U0 - F3 - A5 - F6 - C7 - A3 - H8 - H9 - C9 - C4 - C5 - J3 - J6 - A1 - UA - UH - P4 - L3
L4 - H7 - U2 et AH = 1 signal sonore COURT.
Par contre je pense que les défauts sont sur les codes suivants :
E6 - E5 - E1 EA = 2 signaux sonores COURTS
E7 1 signal sonore LONG
D'après la DOC Daikin :
E1 = erreur de la carte circuit imprimé
E5 = démarrage OL
E6 = mise en route du compresseur défectueuse
E7 = moteur du ventilateur défectueux
Ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de défaut "manque d'huile" (fluide caloriporteur/frigoriporteur) ni compresseur HS...
Si c'est le moteur du ventilateur qui est HS je peux envisager le remplacement tout seul.
Encore bon dimanche à tous.
JMR
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
11 février 2018 à 12:04
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Bonjour,
On va déjà voir la signification des codes.
E1 Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
E5 Surcharge du compresseur due à une quantité insuffisante de fluide, contact de connecteur défectueux, fuite de la vanne quatre voies
E6 Verrouillage / surintensité du compresseur
E7 Dysfonctionnement provoqué par le moteur de ventilateur de l'unité extérieure.
Donc en analysant l'ensemble je serais pour contrôler les résistances ohmiques du compresseur. Si celles-ci sont équilibrées donc OK, je changerai le ventilo et la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
On va déjà voir la signification des codes.
E1 Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
E5 Surcharge du compresseur due à une quantité insuffisante de fluide, contact de connecteur défectueux, fuite de la vanne quatre voies
E6 Verrouillage / surintensité du compresseur
E7 Dysfonctionnement provoqué par le moteur de ventilateur de l'unité extérieure.
Donc en analysant l'ensemble je serais pour contrôler les résistances ohmiques du compresseur. Si celles-ci sont équilibrées donc OK, je changerai le ventilo et la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2018 à 13:00
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Bonne journée à toutes et à tous.
Vous nous embrouillez avec un tas de chiffres et lettres et ce n'est pas ce qui est demandé.
Donnez-nous uniquement le code avec le bip le plus long.
Soit E7 qui correspondrait à un souci sur le ventilateur extérieur.
Coupez le jus 5 bonnes minutes, débranchez le ventilateur, remettez le jus puis dites-nous quel défaut apparait en premier.
Contrôlez que le ventilateur tourne librement, téléchargez les valeurs obliques à contrôler puis dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement.
Vous nous embrouillez avec un tas de chiffres et lettres et ce n'est pas ce qui est demandé.
Donnez-nous uniquement le code avec le bip le plus long.
Soit E7 qui correspondrait à un souci sur le ventilateur extérieur.
Coupez le jus 5 bonnes minutes, débranchez le ventilateur, remettez le jus puis dites-nous quel défaut apparait en premier.
Contrôlez que le ventilateur tourne librement, téléchargez les valeurs obliques à contrôler puis dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement.
11 février 2018 à 15:39
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Re Bonjour.
OK adelclim : je vais couper le jus, débrancher le ventilateur, remettre le jus et contrôler que le ventilateur n'est pas bloqué et relever les "valeurs obliques" (le ou les défauts avec un signal sonore long ?) et je vous dirai les codes relevés.
Désolé ; je ferai tout ça demain matin...
MERCI.
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
JMR.
AAC, je ne suis pas électricien, juste un peu "bricolo".
Donc je vais faire les contrôles indiqués par adelclim (qui sont dans mes cordes) et après on verra bien.
MERCI BEAUCOUP quand même.
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
JMR
OK adelclim : je vais couper le jus, débrancher le ventilateur, remettre le jus et contrôler que le ventilateur n'est pas bloqué et relever les "valeurs obliques" (le ou les défauts avec un signal sonore long ?) et je vous dirai les codes relevés.
Désolé ; je ferai tout ça demain matin...
MERCI.
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
JMR.
AAC, je ne suis pas électricien, juste un peu "bricolo".

Donc je vais faire les contrôles indiqués par adelclim (qui sont dans mes cordes) et après on verra bien.
MERCI BEAUCOUP quand même.
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
JMR
11 février 2018 à 17:04
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Finalement je viens de faire les tests indiqués : j'ai débroché le connecteur en haut sur la carte électronique, je ne sais pas si c'est bien celui qui alimente le ventilateur ? MERCI de me dire si c'est correct ou non.
Résultat :
sans le connecteur et après avoir remis le disjoncteur sur ON il n'y a plus que le LED VERT qui s'allume en clignotant.
Le compresseur semble vouloir se mettre en marche mais au bout de quelques minutes les LEDS ROUGES (4 et non 3) se rallument sans clignoter.
Le contrôle défaut avec la télécommande redonne le même défaut sur E7 (signal sonore LONG).
J'essaye d'être précis, pas d'embrouiller.
Adelclim : Merci de me confirmer si c'est bien la broche du ventilo ou si je me trompe.
Cordialement.
JMR
Résultat :
sans le connecteur et après avoir remis le disjoncteur sur ON il n'y a plus que le LED VERT qui s'allume en clignotant.
Le compresseur semble vouloir se mettre en marche mais au bout de quelques minutes les LEDS ROUGES (4 et non 3) se rallument sans clignoter.
Le contrôle défaut avec la télécommande redonne le même défaut sur E7 (signal sonore LONG).
J'essaye d'être précis, pas d'embrouiller.

Adelclim : Merci de me confirmer si c'est bien la broche du ventilo ou si je me trompe.
Cordialement.
JMR
11 février 2018 à 18:40
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
P.S. à quoi sert le petit interrupteur sous les LEDS en bas de la carte électronique ???
11 février 2018 à 18:44
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
J'ai pris quelques photos de la carte électronique si ça peut vous aider ?
Si le connecteur en haut à droite sur la photo de la carte électronique n'est pas celui qui alimente le ventilo, je démonterai le carrosserie pour suivre le câble électrique.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si le connecteur en haut à droite sur la photo de la carte électronique n'est pas celui qui alimente le ventilo, je démonterai le carrosserie pour suivre le câble électrique.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 février 2018 à 18:52
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Vous avez posé initialement votre problème en question 3560 post 8, Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB et je vous ai répondu là bas... sans beaucoup de succès, en fait. Car on peut faire un diag avec les LED, encore faut-il savoir lesquelles sont allumées!!
12 février 2018 à 00:06
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Bonjour DOM-AOM, bonjour à tous.
Désolé pour ma "non réponse" en question 3560 post 8.
En fait j'ai créé ce nouveau dossier ne sachant pas si j'aurais des réponses là-bas.
Encore désolé ce n'est pas dans mes habitudes de ne pas répondre à une question que j'ai posé sur un forum (où ailleurs).
Alors Merci d'avoir répondu ici.
Donc je réponds au sujet des LEDS : quand j'allume une des 3 U.I. raccordées à cette U.E., les volets s'ouvrent et le voyant VERT est allumé FIXE.
Dehors sur la carte électronique seul le voyant VERT est allumé CLIGNOTANT.
Au bout de quelques minutes, quand la panne intervient, le LED VERT reset allumé CLIGNOTANT et les 4 LEDS ROUGES sont allumées FIXE.
Voilà et au niveau des codes pannes, le code E7 sort avec un signal sonore LONG.
Sur la photo que j'ai posté la plus à droite (suivant les conseils de ADELCLIM, j'ai débroché le connecteur qui je crois, mais ne suis pas sûr) correspond à l'ALIM du ventilateur via la carte électronique.
Après avoir remis le disjoncteur ALIM de cette CLIM, le problème reste identique et au bout de quelques minutes le voyant VERT de l'U.I. se met à clignoter.
Je le répète : je ne suis qu'un humble bricoleur.
Alors j'en conclus que soit le ventilo est H.S. (en tout cas il n'est pas bloqué et tourne "assez rond"), soit la carte électronique est elle H.S. entrainant le défaut E7.
Ai-je été assez clair dans mes explications ?
Merci pour votre aide DOM-AOM.
Bien cordialement.
JMR
Désolé pour ma "non réponse" en question 3560 post 8.
En fait j'ai créé ce nouveau dossier ne sachant pas si j'aurais des réponses là-bas.
Encore désolé ce n'est pas dans mes habitudes de ne pas répondre à une question que j'ai posé sur un forum (où ailleurs).

Alors Merci d'avoir répondu ici.
Donc je réponds au sujet des LEDS : quand j'allume une des 3 U.I. raccordées à cette U.E., les volets s'ouvrent et le voyant VERT est allumé FIXE.
Dehors sur la carte électronique seul le voyant VERT est allumé CLIGNOTANT.
Au bout de quelques minutes, quand la panne intervient, le LED VERT reset allumé CLIGNOTANT et les 4 LEDS ROUGES sont allumées FIXE.
Voilà et au niveau des codes pannes, le code E7 sort avec un signal sonore LONG.
Sur la photo que j'ai posté la plus à droite (suivant les conseils de ADELCLIM, j'ai débroché le connecteur qui je crois, mais ne suis pas sûr) correspond à l'ALIM du ventilateur via la carte électronique.
Après avoir remis le disjoncteur ALIM de cette CLIM, le problème reste identique et au bout de quelques minutes le voyant VERT de l'U.I. se met à clignoter.
Je le répète : je ne suis qu'un humble bricoleur.
Alors j'en conclus que soit le ventilo est H.S. (en tout cas il n'est pas bloqué et tourne "assez rond"), soit la carte électronique est elle H.S. entrainant le défaut E7.
Ai-je été assez clair dans mes explications ?
Merci pour votre aide DOM-AOM.
Bien cordialement.
JMR
12 février 2018 à 08:12
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Re bonjour à tous.
Je viens de trouver la panne, enfin le pourquoi du code défaut E7.
Adelclim m'a conseillé de débrancher le VENTILO, le tout était de trouver le bon connecteur.
A la vue des photos jointes il est clair que le ventilo est en "défaut".
En ce qui concerne le reste de la procédure : le VENTILO déconnecté, le LED VERT reste allumé CLIGNOTANT et plus de LEDS ROUGES allumées.
Je vais donc remplacer le VENTILO et j'espère que l'U.E. n'a pas d'autres problèmes tels que la carte électronique ?
J'ai trouvé un site sur le net gusastuces qui propose des ventilos pour clim Daikin à 91,42€ TTC avec le câblage.
Est-ce que l'un d'entre vous connaît cette boite ?
Merci.
Pour les photos : Platine où se connecte le ventilo (il faut enlever la tôle capot et la tôle façade).
Moteur du ventilo sans l'hélice et enfin la photo du fil ROUGE "cramé" sur l'alim du moteur de ventilo.
Et encore MERCI pour votre aide Adelclim, Dom-Aom et AAC.
Bien cordialement.
JMR
P. S. : je vous informerai si OK ou pas quand j'aurai remplacé le ventilo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens de trouver la panne, enfin le pourquoi du code défaut E7.
Adelclim m'a conseillé de débrancher le VENTILO, le tout était de trouver le bon connecteur.
A la vue des photos jointes il est clair que le ventilo est en "défaut".
En ce qui concerne le reste de la procédure : le VENTILO déconnecté, le LED VERT reste allumé CLIGNOTANT et plus de LEDS ROUGES allumées.
Je vais donc remplacer le VENTILO et j'espère que l'U.E. n'a pas d'autres problèmes tels que la carte électronique ?
J'ai trouvé un site sur le net gusastuces qui propose des ventilos pour clim Daikin à 91,42€ TTC avec le câblage.
Est-ce que l'un d'entre vous connaît cette boite ?
Merci.
Pour les photos : Platine où se connecte le ventilo (il faut enlever la tôle capot et la tôle façade).
Moteur du ventilo sans l'hélice et enfin la photo du fil ROUGE "cramé" sur l'alim du moteur de ventilo.
Et encore MERCI pour votre aide Adelclim, Dom-Aom et AAC.
Bien cordialement.
JMR
P. S. : je vous informerai si OK ou pas quand j'aurai remplacé le ventilo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 février 2018 à 11:45
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Ben voilà, si vous aviez vu ma réponse puis corrigé votre erreur (4 rouges et non 3), vous auriez gagné 2 jours dans le diagnostic. Allez, on vous pardonne! :-)
Essayez de dégager l'arrivée des fils sur le moteur. Peut-être est-ce un mauvais contact juste à l'entrée du moteur, ce qui aurait fait chauffer ce fil, auquel cas le moteur SERAIT sauvable. Mais bon, vu qu'il y a potentiellement du 350V sur ce fil, vous avez le droit de ne pas vouloir prendre le moindre risque.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Essayez de dégager l'arrivée des fils sur le moteur. Peut-être est-ce un mauvais contact juste à l'entrée du moteur, ce qui aurait fait chauffer ce fil, auquel cas le moteur SERAIT sauvable. Mais bon, vu qu'il y a potentiellement du 350V sur ce fil, vous avez le droit de ne pas vouloir prendre le moindre risque.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2018 à 13:04
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Effectivement.
Mais dans tous les cas 4 LEDS rouges ou 3, c'est pas ça qui aurait empêché le flash sur le fil rouge.
Vu l'emplacement du flash et la coupure du fil au ras du connecteur serti dans la masse.
Je préfère ne pas prendre de risque et j'ai commandé un ventilateur neuf.
Si la carte n'a pas pris de "châtaigne" j'espère qu'avec un ventilo neuf mon problème sera résolu...
Je reviendrai ici pour faire le bilan...
Pour info : le dépanneur agréé Daikin ne m'a toujours pas contacté (depuis jeudi dernier), il doit être débordé.
Merci encore DOM pour vos posts.
Bonne fin de journée.
Cordialement.
JMR
Mais dans tous les cas 4 LEDS rouges ou 3, c'est pas ça qui aurait empêché le flash sur le fil rouge.

Vu l'emplacement du flash et la coupure du fil au ras du connecteur serti dans la masse.
Je préfère ne pas prendre de risque et j'ai commandé un ventilateur neuf.
Si la carte n'a pas pris de "châtaigne" j'espère qu'avec un ventilo neuf mon problème sera résolu...
Je reviendrai ici pour faire le bilan...
Pour info : le dépanneur agréé Daikin ne m'a toujours pas contacté (depuis jeudi dernier), il doit être débordé.

Merci encore DOM pour vos posts.
Bonne fin de journée.
Cordialement.
JMR
12 février 2018 à 14:41
Réponse 15 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Bonsoir.
Houla, il ne peut y avoir 50 millions de codes, un seul suffira.
Donc nous communiquer le bon code défaut et après on verra !
Mais je pense que le moteur UE est HS un conseil changer la carte inverter avec.
Houla, il ne peut y avoir 50 millions de codes, un seul suffira.
Donc nous communiquer le bon code défaut et après on verra !
Mais je pense que le moteur UE est HS un conseil changer la carte inverter avec.
12 février 2018 à 18:31
Réponse 16 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Bonne soirée à toutes et à tous.
Attendez un peu, ne soyez pas pressé, il faut que nous puissions être certain du diagnostic.
Le but de supprimer le ventilateur (débrancher) est de s'assurer à 75% que c'est lui le fautif.
En effet un ventilo HS bloquera toute tentative de démarrage.
Le fait qu'il soit débranché, laissez quelques dizaines de secondes qui permettent de voir que :
1) le défaut n'est pas immédiat,
2) l'ensemble UE/UI sont prêts à démarrer,
3) en fonction du mode et température extérieure le compresseur peut même tenter un démarrage,
4) à ce moment le défaut E7 réapparaît.
Si c'est votre cas on est à 75-80% certain que le ventilateur est la cause N° 1.
Après il faut contrôler les valeurs ohmiques du ventilateur, et si vous avez des pinces croco contrôlez la tension.
Pour les valeurs cherchez sur le forum ou sur le net vous trouverez votre bonheur.
Cordialement.
Attendez un peu, ne soyez pas pressé, il faut que nous puissions être certain du diagnostic.
Le but de supprimer le ventilateur (débrancher) est de s'assurer à 75% que c'est lui le fautif.
En effet un ventilo HS bloquera toute tentative de démarrage.
Le fait qu'il soit débranché, laissez quelques dizaines de secondes qui permettent de voir que :
1) le défaut n'est pas immédiat,
2) l'ensemble UE/UI sont prêts à démarrer,
3) en fonction du mode et température extérieure le compresseur peut même tenter un démarrage,
4) à ce moment le défaut E7 réapparaît.
Si c'est votre cas on est à 75-80% certain que le ventilateur est la cause N° 1.
Après il faut contrôler les valeurs ohmiques du ventilateur, et si vous avez des pinces croco contrôlez la tension.
Pour les valeurs cherchez sur le forum ou sur le net vous trouverez votre bonheur.
Cordialement.
12 février 2018 à 21:18
Réponse 17 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Re,
Euh, j'avais répondu avant de voir les dernières photos.
Hé bien oui le ventilateur a bien pris et je pense que c'est la conséquence de la déchirure qu'on voit sur une des photos.
Je ne vous conseille pas de changer la carte inverter, par contre je vous suggère vivement de remplacer l'hélice en même temps que le ventilateur.
Pour vos interrogations :
Non là ce n'est pas la fiche d'alimentation du ventilateur.
Le bouton sert entre autre à mettre en mode urgence chaud ou froid, à bloquer sur un mode à faire des paramétrages spécifiques etc.
Les switch à côté servent à la configuration aussi.
Cordialement.
Euh, j'avais répondu avant de voir les dernières photos.

Hé bien oui le ventilateur a bien pris et je pense que c'est la conséquence de la déchirure qu'on voit sur une des photos.
Je ne vous conseille pas de changer la carte inverter, par contre je vous suggère vivement de remplacer l'hélice en même temps que le ventilateur.
Pour vos interrogations :
Non là ce n'est pas la fiche d'alimentation du ventilateur.
Le bouton sert entre autre à mettre en mode urgence chaud ou froid, à bloquer sur un mode à faire des paramétrages spécifiques etc.
Les switch à côté servent à la configuration aussi.
Cordialement.
12 février 2018 à 21:30
Réponse 18 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Bonjour à tous et toutes.
Bonjour PL, je l'ai appris par adelclim qu'il ne sert à rien d'énumérer tous les codes.
Pour la suite lisez mes derniers posts et surtout mes dernières photos et vous serez du même avis que moi pour dire que le code E7 est bien caractérisé.
Bonjour adelclim.
Oui effectivement la dernière photo est très "significative".
J'avais anticipé et démonté les tôles pour voir où allait le câble du ventilo et j'ai trouvé.
Quand j'ai démonté le moteur la panne était visible.
Encore MERCI pour vos conseils parce que c'est en les suivant que j'en suis arrivé à trouver ce qui semble être l'origine du problème sur l'UE, en espérant que la carte électronique n'ait pas "ramassé" par la MM occasion ?
Dans tous les cas j'ai commandé le ventilo neuf et j'attends de l'avoir remonté pour remettre E/S la clim en croisant les doigts pour que ce soit OK.
Pour info j'ai bien regardé l'hélice et elle semble OK au niveau des pales et de l'axe.
Je vais essayer comme ça et on verra bien.
Comme je l'ai indiqué dans mon premier post : la CLIM n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois et la forte humidité ambiante a dû provoqué le court jus ?
Je me souviendrai que seul(s) le ou les codes défaut avec un signal sonore long sont symptomatiques d'une panne
et qu'il n'est pas "utile" de lister tous les codes...
Pour le bouton (mise en urgence froid/chaud selon votre explication) je l'ai repositionné comme il était soit vers le compresseur...
Donc je reviens conclure ce dossier (j'espère) après avoir remonté le nouveau ventilo soit d'après le délai dans environ 5 à 10 jours.
Bonne journée à toutes et tous.
Cordialement.
JMR
Bonjour PL, je l'ai appris par adelclim qu'il ne sert à rien d'énumérer tous les codes.

Pour la suite lisez mes derniers posts et surtout mes dernières photos et vous serez du même avis que moi pour dire que le code E7 est bien caractérisé.

Bonjour adelclim.
Oui effectivement la dernière photo est très "significative".

J'avais anticipé et démonté les tôles pour voir où allait le câble du ventilo et j'ai trouvé.
Quand j'ai démonté le moteur la panne était visible.
Encore MERCI pour vos conseils parce que c'est en les suivant que j'en suis arrivé à trouver ce qui semble être l'origine du problème sur l'UE, en espérant que la carte électronique n'ait pas "ramassé" par la MM occasion ?
Dans tous les cas j'ai commandé le ventilo neuf et j'attends de l'avoir remonté pour remettre E/S la clim en croisant les doigts pour que ce soit OK.
Pour info j'ai bien regardé l'hélice et elle semble OK au niveau des pales et de l'axe.
Je vais essayer comme ça et on verra bien.
Comme je l'ai indiqué dans mon premier post : la CLIM n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois et la forte humidité ambiante a dû provoqué le court jus ?
Je me souviendrai que seul(s) le ou les codes défaut avec un signal sonore long sont symptomatiques d'une panne

Pour le bouton (mise en urgence froid/chaud selon votre explication) je l'ai repositionné comme il était soit vers le compresseur...
Donc je reviens conclure ce dossier (j'espère) après avoir remonté le nouveau ventilo soit d'après le délai dans environ 5 à 10 jours.
Bonne journée à toutes et tous.
Cordialement.
JMR
13 février 2018 à 05:34
Réponse 19 forum dépannage climatisation
Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Bonjour.
Le changement de la carte est juste un conseil, certes il n'est pas obligé, mais par expérience si on ne change que le moteur il arrive parfois qu'il faille changer la carte après et souvent une 2ème fois le moteur avec et s'il y a deux moteurs, changer les deux. Je sais ça coûte une blinde mais c'est un pari.
De plus c'est une règle générale chez tous les constructeurs.
Je l'ai encore constaté aujourd'hui chez un client changement simple du moteur et en fait il faut changer la carte avec, sur du Atlantic/Fujitsu.
Mais bon chacun fait comme il veut.
Le changement de la carte est juste un conseil, certes il n'est pas obligé, mais par expérience si on ne change que le moteur il arrive parfois qu'il faille changer la carte après et souvent une 2ème fois le moteur avec et s'il y a deux moteurs, changer les deux. Je sais ça coûte une blinde mais c'est un pari.
De plus c'est une règle générale chez tous les constructeurs.
Je l'ai encore constaté aujourd'hui chez un client changement simple du moteur et en fait il faut changer la carte avec, sur du Atlantic/Fujitsu.
Mais bon chacun fait comme il veut.
13 février 2018 à 15:43
Réponse 20 forum dépannage climatisation
Invité

Panne unité externe Daikin 3MXS52E
Invité

Bonjour à TOUTES et à TOUS.
J'ai reçu le VENTILO NEUF ce matin.
Après remontage du ventilateur et de son hélice j'ai fait un essai = OK, le COM et le VENTILO se mettent E/S et en silence.
Le LED VERT clignote et les 4 LEDS ROUGES sont éteintes.
Mise E/S des 3 U.I. alimentés par cette U.E. = réglage sur 22°C et les 3 U.I. soufflent de l'air chaud.
ENCORE MERCI à ceux qui m'ont aidé à résoudre ce problème et particulièrement à ADELCLIM qui "a mis le doigt" sur l'origine du problème de suite, à AAC, DOM-AOM et PL.
PL = c'est possible que la carte électronique soit à l'origine de la panne du ventilateur ou bien que le ventilateur lui ait "mis une secousse" ?
Mais je croise les fingers et je tente le remplacement seul du ventilateur, ce qui me conforte un petit peu dans mon choix c'est que le nouveau ventilateur tourne "très souple" à côté de celui qui a cramé qui faisait beaucoup plus de bruit...
Comme nous ne nous sommes servis que quelques heures de cette U.E. depuis l'achat de la maison, je n'ai pas fait attention, mais avec le recul, je pense que le ventilateur avait déjà un PB.
La forte humidité due aux semaines de pluie que nous avons eu entre décembre et février a certainement achevé ce ventilateur (enroulement à la masse... ?).
Pour le moment, après environ 2 heures de marche TVB. Comme si l'U.E. était neuve.
BONNE FIN DE JOURNÉE.
Bien cordialement.
JMR
P. S. Pour les "bricolos" comme moi, je précise juste que j'ai mis à peine 1 heure pour tout remonter et remettre la CLIM E/S (le plus long aura été de repositionner les tôles...).
Quant au distributeur qui m'a vendu le ventilateur = 48 heures.
J'ai reçu le VENTILO NEUF ce matin.
Après remontage du ventilateur et de son hélice j'ai fait un essai = OK, le COM et le VENTILO se mettent E/S et en silence.
Le LED VERT clignote et les 4 LEDS ROUGES sont éteintes.
Mise E/S des 3 U.I. alimentés par cette U.E. = réglage sur 22°C et les 3 U.I. soufflent de l'air chaud.
ENCORE MERCI à ceux qui m'ont aidé à résoudre ce problème et particulièrement à ADELCLIM qui "a mis le doigt" sur l'origine du problème de suite, à AAC, DOM-AOM et PL.
PL = c'est possible que la carte électronique soit à l'origine de la panne du ventilateur ou bien que le ventilateur lui ait "mis une secousse" ?
Mais je croise les fingers et je tente le remplacement seul du ventilateur, ce qui me conforte un petit peu dans mon choix c'est que le nouveau ventilateur tourne "très souple" à côté de celui qui a cramé qui faisait beaucoup plus de bruit...
Comme nous ne nous sommes servis que quelques heures de cette U.E. depuis l'achat de la maison, je n'ai pas fait attention, mais avec le recul, je pense que le ventilateur avait déjà un PB.
La forte humidité due aux semaines de pluie que nous avons eu entre décembre et février a certainement achevé ce ventilateur (enroulement à la masse... ?).
Pour le moment, après environ 2 heures de marche TVB. Comme si l'U.E. était neuve.

BONNE FIN DE JOURNÉE.
Bien cordialement.
JMR
P. S. Pour les "bricolos" comme moi, je précise juste que j'ai mis à peine 1 heure pour tout remonter et remettre la CLIM E/S (le plus long aura été de repositionner les tôles...).
Quant au distributeur qui m'a vendu le ventilateur = 48 heures.
15 février 2018 à 15:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 2. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 3. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
- N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
- 4. Bruit unité externe Daikin PAC air eau
- N°6727 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, toutes les 30 minutes l'unité externe de ma PAC Air/Eau Daikin (ERHQ011AAV3 16kW) émet un bruit métallique grave pendant 10-15 sec, puis le compresseur s'arrête (fichier MP3 ci...
- 5. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Unité extérieure Daikin en panne
- N°6825 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur ce forum qui j'espère me trouvera des informations liées à mon problème. Je suis équipé d'un quadri-split Daikin 4MXS68F2V1B Hier il me semblait qu'il faisait plus froid que...
- 8. Climatisation Daikin ou Mitsubishi
- N°36 : Bonjour, pour ma nouvelle habitation (encore en construction, donc TVA à 19,6%) je souhaiterais faire installer une climatisation réversible. Pour le moment j'ai opté pour une unité extérieure et 5 splits intérieurs. La...
- 9. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite