FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Clim LG multisplit MU5M40.UO2 + PM05SP/PM09SP bruyante

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5189

Question Forum Climatisation : Clim LG multisplit MU5M40.UO2 + PM05SP/PM09SP bruyante

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour à tous,

J'ai une installation LG récente de 5 splits et je la trouve assez bruyante en chauffage comparativement à des installations Daikin ou Mitsubishi que j'ai pu voir ailleurs.
J'ai plusieurs types de bruits :
- En dessous de 5°C extérieur, le groupe extérieur fait comme un bruit d'hélicoptère (claquement très rapide) et s'entend à 30m à l'extérieur
- On entend ce bruit à l'intérieur de la maison (bourdonnement) plusieurs pièces plus loin de l'installation
- On entend parfois un bruit de vibration/sifflement qui sort des unités intérieures (en même temps que le bruit fort de l'unité extérieure)
- Lors du dégivrage, on entend un bruit de détente (pshhhhit) suivi de glouglou dans les unités intérieures pendant 1 minute environ (même les unités les plus éloignées)
Je dois aussi régler les températures de consigne assez élevées pour avoir la bonne température dans les pièces (par exemple 24 ou 25°C pour avoir 21°C).
Enfin, j'ai observé que l'application SmartThinQ retourne des températures intérieures beaucoup plus élevées qu'en réalité : 26 ou 27° alors qu'il fait 21° dans la pièce.
Le groupe extérieur est un MU5M40.UO2 et il y a 2x splits PM05SP et 3x PM09SP.
Merci pour votre aide.
21 janvier 2019 à 08:20
Réponse 1 du forum-climatisation

Clim LG multisplit MU5M40.UO2 + PM05SP/PM09SP bruyante

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Hélicoptère : votre hélice doit légèrement frotter sur le carter rond qui l'entoure. Déposez le capot supérieur quand la clim ne tourne pas (coupez le jus, c'est plus sûr), voyez à quel endroit ça frotte, et avec un cutter, enlevez localement 1 mm de plastique sur les 3 pales.

Dégivrage : malheureusement, on n'y peut rien : dans cette phase c'est du liquide qui arrive dans les UI, d'où le glouglou, et le pshiiiit intervient lorsque la vanne 4 voies passe du mode chaud au mode froid.

Pour les écarts de température, voyez dans le mode d'emploi si les télécommandes ne pourraient pas être décalées de manière software. Certaines marques le permettent.

Cordialement, Dom.
21 janvier 2019 à 11:35
Réponse 2 du forum-climatisation

Clim LG multisplit MU5M40.UO2 + PM05SP/PM09SP bruyante

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Actualité Bricovidéo en photo à découvrir.
Si vous en avez la possibilité envoyez-nous vos photos de la neige et du froid.
Pensez à préciser votre région. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com

Consulter l'article : Photos de la neige et du froid
22 janvier 2019 à 12:40
Réponse 3 du forum-climatisation

Clim LG multisplit MU5M40.UO2 + PM05SP/PM09SP bruyante

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je verrai bien une installation soit en manque de gaz ou sous dimensionnée.
Pourriez-nous dire la température de votre UI la plus proche de votre UE (en terme de LG de tuyauterie) la plus haute température et la plus grande vitesse de ventilation, au bout de 20 minutes de fonctionnement on va l'appeler la n°1, puis mettre la N°2 le un peu plus loin tout en laissant la N°1 et ainsi de suite jusque la n°5.
Donc
N°1
N°1 et 2
N° 1, 2, 3
N° 1, 2, 3, 4
N° 1, 2, 3, 4, 5
C'est un peu long, mais ça peut être intéressant.
22 janvier 2019 à 18:41
Réponse 4 du forum-climatisation

Clim LG multisplit MU5M40.UO2 + PM05SP/PM09SP bruyante

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour Dom-Aom et PL,
Désolé pour cette réponse tardive, j'ai passé beaucoup de temps à étudier mon installation dans tous les sens. dizzy

Dom,
Il ne s'agit pas des hélices du groupe extérieur, les ventilateurs sont très silencieux.
Concernant le dégivrage, il n'arrive que très rarement et le bruit est différent.

PL,
Je n'avais pas bien compris ce que vous suggériez, de quelle température des UI parliez-vous ? La consigne ou la température soufflée ? Vu que les splits sont équipés de Wifi et que je disposais de Domoticz, j'ai pu connecter les 2 et j'ai à présent les courbes des "températures ambiantes" vues par les splits en fonction du temps.

J'ai pu observer aussi des inversions de vannes 4 voies intempestives et j'ai créé un nouveau post sur le sujet :
Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
26 mars 2019 à 14:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 2. Panne ch67 sur multisplit LG FM2 5AH
    N°3632 : Bonjour. Le défaut ch 67 s'est affiché sur ma clim LG. Ça correspondrait à un défaut moteur sur le groupe extérieur. Hélice bloquée ? L'hélice n étant pas bloquée et le moteur ne fonctionnant pas du tout, je l'ai...
  • 3. Panne de climatiseur LG Multisplit
    N°6246 : Bonjour. Je n'y connais rien en climatisation. J'ai fait installer en 2018 un climatiseur LG Multisplit avec 5 unités intérieures par une entreprise de plomberie. L'été 2018 tout s'est bien passé : aucun problème. En...
  • 4. Avis sur les climatiseurs LG
    N°6761 : Bonjour, J'aimerais savoir si un tri Split LG au R32 est fiable comme matériel, j'ai un petit budget 2000 Euros max. Qu'est-ce qui serait mieux dans la même gamme de prix ? Merci.
  • 5. Climatiseur LG multisplit MS07AH s'éteint tout seul
    N°1617 : Bonjour, j'ai un climatiseur multisplit LG MS07AH depuis 2 ans qui fonctionne très bien. Seulement depuis ce soir il s'est arrêté et se ré-éteint à chaque tentative de rallumage. Le code couleur d'erreur est 6 x orange / 1 x...
  • 6. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
    N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
  • 7. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 8. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 9. Climatisation LG inverter multisplit anomalies rencontrées
    N°902 : Bonjour, Voici les anomalies rencontrées, à la mise en route d'une climatisation LG inverter multisplit (4) : 1- Elle commence à déshumidifier pendant 15 minutes, et s'arrête fréquemment pour déshumidifier. 2- Ensuite, les...
  • 10. Climatisation multisplit LG pour tirage au vide faut-il alimenter électrovannes
    N°1602 : Bonjour. Sur une climatisation multisplit LG pour le tirage au vide faut-il alimenter les électrovannes pour pouvoir le faire dans les règles ? Merci pour votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Clim LG multisplit MU5M40.UO2 + PM05SP/PM09SP bruyante >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisationpanne compresseur clim mitsubishiinstallation climatiseurpanne carte electronique unite exterieure 05



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales