Bonjour,
Je viens d'acheter un appartement qui possède une clim réversible Mitsubishi MSZ-FA25.
Cette clim a un capteur, le i-see qui est sensé osciller pour vérifier la température dans plusieurs endroits de la pièce afin d'ajuster au mieux le flux d'air.
Cependant lorsque j'active la fonction le capteur ne bouge pas. Je n'ai aucun voyant m'indiquant une panne quelconque, ni bip d'erreur.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Comment y remédier ?
Si je dois procéder à son changement quel est le coût d'une telle pièce ?
D'avance merci.
Je viens d'acheter un appartement qui possède une clim réversible Mitsubishi MSZ-FA25.
Cette clim a un capteur, le i-see qui est sensé osciller pour vérifier la température dans plusieurs endroits de la pièce afin d'ajuster au mieux le flux d'air.
Cependant lorsque j'active la fonction le capteur ne bouge pas. Je n'ai aucun voyant m'indiquant une panne quelconque, ni bip d'erreur.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Comment y remédier ?
Si je dois procéder à son changement quel est le coût d'une telle pièce ?
D'avance merci.
01 juin 2013 à 21:29
Réponse 1 forum climatisation
Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne
Bonjour. La commande sans fils dirigée vers l'UI: un bip se fait-il entendre lors d'une demande quelconque ?
Les piles sont-elles bonnes ?
Je ne trouve pas la réf de votre clim ? Je cherche.
Les piles sont-elles bonnes ?
Je ne trouve pas la réf de votre clim ? Je cherche.

02 juin 2013 à 08:04
Réponse 2 forum climatisation
Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne
Bonjour. J'ai trouvé cette doc. Cela vous convient-il ? 
mitsu electrique capteur i see uti fra msz fd 50 va vas sg79f290h02.pdf

mitsu electrique capteur i see uti fra msz fd 50 va vas sg79f290h02.pdf
02 juin 2013 à 08:19
Réponse 3 forum climatisation
Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne
Bonjour PL,
Oui un bip se fait entendre à chaque fois que j'appuie sur une touche de la télécommande.
Pour la doc je l'ai déjà. Merci.
Oui un bip se fait entendre à chaque fois que j'appuie sur une touche de la télécommande.
Pour la doc je l'ai déjà. Merci.
02 juin 2013 à 10:42
Réponse 4 forum climatisation
Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne
Bonjour.
Donc la clim réceptionne bien les infos. En parcourant cette doc, il y a un bouton de réinitialisation, marqué i-SEE avec un petit o en dessous, en ouvrant le couvercle, du boitier de commande.
Suivre les instructions "préparatif d'utilisation" page 5, fr 4.
Donc la clim réceptionne bien les infos. En parcourant cette doc, il y a un bouton de réinitialisation, marqué i-SEE avec un petit o en dessous, en ouvrant le couvercle, du boitier de commande.
Suivre les instructions "préparatif d'utilisation" page 5, fr 4.
02 juin 2013 à 11:30
Réponse 5 forum climatisation
Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne
Oui le bouton dont vous parlez est celui qui permet de mettre en marche le capteur i-see.
J'ai déjà essayé un reset complet de la télécommande et activé et désactivé plusieurs fois le capteur i-see mais rien n'y fait.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi si j'ai un capteur en panne, la clim ne m'indique pas un dysfonctionnement ?
Dans une documentation plus récente j'ai vu qu'il ne faut pas toucher ce capteur au risque de provoquer un dysfonctionnement. Peut-être l'ancien propriétaire a-t-il bidouillé ce capteur en vu de le nettoyer et l'a mis en panne.
J'ai déjà essayé un reset complet de la télécommande et activé et désactivé plusieurs fois le capteur i-see mais rien n'y fait.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi si j'ai un capteur en panne, la clim ne m'indique pas un dysfonctionnement ?
Dans une documentation plus récente j'ai vu qu'il ne faut pas toucher ce capteur au risque de provoquer un dysfonctionnement. Peut-être l'ancien propriétaire a-t-il bidouillé ce capteur en vu de le nettoyer et l'a mis en panne.
02 juin 2013 à 11:53
Réponse 6 forum climatisation
Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne
Problème résolu : j'ai trouvé la notice d'installation dans laquelle on voit comment démonter le split.
Je l'ai tombé et j'ai vu que le capteur était tout simplement débranché.
Je l'ai tombé et j'ai vu que le capteur était tout simplement débranché.
02 juin 2013 à 15:39
Réponse 7 forum climatisation
Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne
Bonsoir.
Suite à tous les essais de remise en route, et si infructueuse, j’étais parti sur une vérification de câblage, mais vous avez pris les devant, et tant mieux, cela fonctionne à nouveau, et merci pour ce retour d'infos.

Suite à tous les essais de remise en route, et si infructueuse, j’étais parti sur une vérification de câblage, mais vous avez pris les devant, et tant mieux, cela fonctionne à nouveau, et merci pour ce retour d'infos.


02 juin 2013 à 18:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 2. Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi
- N°4491 : Bonjour, Je gère mes 7 UI (3UE) depuis 2006 avec leur télécommande individuelle et cela devient un peu contraignant, j’aimerais savoir s'il existe une programmation, hebdomadaire ou mensuelle, d'UI ou d'UE qui soit...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 5. Fonctionnement capteur i-see Sensor sur split MSZ FH 25E
- N°3752 : Bonjour à tous, Je souhaiterai connaitre le fonctionnement exact de ce capteur. Dans la doc technique, il est capable de mesurer la température de la pièce. Si c'est vraiment le cas à quoi la sonde de...
- 6. Panne Mitsubishi MSZ-LN60VGV
- N°8281 : Bonjour. Je viens à vous pour vous demander de l'aide :) En juillet de cette année, j'ai installé une Mitsubishi MSZ-LN60VGV avec des liaisons frigorifiques précharchées. En effet je n'ai pas trouvé d'installateur dans...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 9. Télécommande filaire PA-30/31MAA et fonction i-sensor Mitsubishi
- N°2228 : Bonjour, J'ai déjà posé cette question dans un fil 2207 mais je préfère créer un nouveau sujet pour le suivi et pour les futures recherches des autres utilisateurs... J'ai un split Mitsubishi avec unité int : MSZ-FD50VA...
- 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite