Clim Panasonic R32 ne refroidit pas bien
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5137
Question Forum Climatisation : Clim Panasonic R32 ne refroidit pas bien
Bonjour à tous,
En octobre j'ai fait remplacer une clim Westpoint de 12000 BTU par une Panasonic 9000 BTU R32 (réf : UZ9SKE).
La pièce fait 14 m² et 5m de hauteur plafond.
L'installateur a insisté pour mettre du 9000 BTU au lieu de 12000 disant que c'est suffisant.
Aujourd'hui je trouve que la Panasonic 9000 BTU refroidit moins bien que l'ancienne car il me faut la mettre à 21 pour avoir une pièce fraiche alors que je mettais l'ancienne à 26 !
Pensez-vous que l'installation est sous-dimensionnée ou qu'elle a été mal réalisée ?
Merci d'avance.
En octobre j'ai fait remplacer une clim Westpoint de 12000 BTU par une Panasonic 9000 BTU R32 (réf : UZ9SKE).
La pièce fait 14 m² et 5m de hauteur plafond.
L'installateur a insisté pour mettre du 9000 BTU au lieu de 12000 disant que c'est suffisant.
Aujourd'hui je trouve que la Panasonic 9000 BTU refroidit moins bien que l'ancienne car il me faut la mettre à 21 pour avoir une pièce fraiche alors que je mettais l'ancienne à 26 !

Pensez-vous que l'installation est sous-dimensionnée ou qu'elle a été mal réalisée ?
Merci d'avance.
14 décembre 2018 à 17:49
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Clim Panasonic R32 ne refroidit pas bien
Bonjour.
C'est une question de COP, mais en principe, de base on met la même puissance. Logique.
Et pourquoi avez-vous remplacé cette clim ?
C'est une question de COP, mais en principe, de base on met la même puissance. Logique.
Et pourquoi avez-vous remplacé cette clim ?
14 décembre 2018 à 19:12
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Clim Panasonic R32 ne refroidit pas bien
Bonjour PL,
Merci de votre réponse. Avec une marque bas de gamme comme Westpoint les pièces ne sont plus fabriquées pour un appareil qui n'a que 4 ans ! (carte mère unité extérieure HS).
J'ai donc dû la remplacer et j'ai voulu repartir sur une marque sérieuse mais pas trop chère donc Panasonic.
L'installateur a insisté pour mettre du 9000 BTU alors que l'ancienne en faisait 12000. Je me demande si le problème n'est pas qu'il n'avait pas de Panasonic 12000 BTU en stock.
Et puis même en sortie directe de l'unité intérieure, l'air n'a pas l'air vraiment "glacé" comme c'était le cas avec l'ancienne.
Je précise que je vis en Guadeloupe et qu'il fait 30 degrés toute l'année.
Merci de votre réponse. Avec une marque bas de gamme comme Westpoint les pièces ne sont plus fabriquées pour un appareil qui n'a que 4 ans ! (carte mère unité extérieure HS).
J'ai donc dû la remplacer et j'ai voulu repartir sur une marque sérieuse mais pas trop chère donc Panasonic.
L'installateur a insisté pour mettre du 9000 BTU alors que l'ancienne en faisait 12000. Je me demande si le problème n'est pas qu'il n'avait pas de Panasonic 12000 BTU en stock.
Et puis même en sortie directe de l'unité intérieure, l'air n'a pas l'air vraiment "glacé" comme c'était le cas avec l'ancienne.
Je précise que je vis en Guadeloupe et qu'il fait 30 degrés toute l'année.
14 décembre 2018 à 20:20
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Clim Panasonic R32 ne refroidit pas bien
Bonjour.
Il va falloir prendre la température de soufflage et ambiante, afin de savoir si vous avez au moins 12°C de delta T°C.
Si c'est le cas votre clim est sous puissante, si ce n'est pas le cas il y a un problème de contenance de fluide, une fuite peut-être ?
Donc si vous n'avez pas ces données correctes, vous rapprocher de votre installateur, il vous doit une installation faite dans les règles de l'art.
Il va falloir prendre la température de soufflage et ambiante, afin de savoir si vous avez au moins 12°C de delta T°C.
Si c'est le cas votre clim est sous puissante, si ce n'est pas le cas il y a un problème de contenance de fluide, une fuite peut-être ?
Donc si vous n'avez pas ces données correctes, vous rapprocher de votre installateur, il vous doit une installation faite dans les règles de l'art.
15 décembre 2018 à 13:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
- N°3024 : Bonjour, J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure. La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement. En position...
- 2. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 4. Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien
- N°3807 : Bonjour à vous tous, J'ai cette console Fujitsu depuis une dizaine d'années en r410. Elle fonctionne très bien mais je m’aperçois qu'elle chauffe (en hiver) et refroidit (en été) de moins en moins bien. J'ai fait venir...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
- N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
- 7. Choisir un climatiseur - Panasonic ou Fujitsu ?
- N°2989 : Bonjour, J'étais partant pour prendre l'Atlantic Fujitsu AGYG12LVC.UI + AOYG12LVCA.UE L'installateur me conseille le Panasonic KIT-E12-PFE Qui sera moins cher et aussi performant que le Fujitsu ? Je connais la qualité du...
- 8. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
- N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
- 9. Climatisation Lexus LXS-9000EW ne refroidit plus
- N°9537 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier ceux qui prennent de leur temps pour répondre aux différentes questions et problèmes de chacun. Mon problème est le suivant : j'ai une climatisation split...
- 10. Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
- N°4195 : Bonjour. J'ai un climatiseur split 12000 BTU dans le salon mais il ne refroidit pas bien, en sachant que j'ai mesuré la pression du réfrigérant 4.5 bars. Le salon est exposé toute la journée au soleil. Quel peut être le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite