Bonjour à vous tous,

J'ai cette console Fujitsu depuis une dizaine d'années en r410.
Elle fonctionne très bien mais je m’aperçois qu'elle chauffe (en hiver) et refroidit (en été) de moins en moins bien.
J'ai fait venir un installateur qui n'a rien trouvé côté matériel et côté fluide.
Il a branché tout son "attirail" sur mon UE et m'a dit que tout était normal ?!!!!
A part m'avoir pris 300€ et me proposer un devis pour tout remplacer, rien n'a changé.
J'en conclus que je suis tombé sur un charlot.
De mes différentes lectures, je m'oriente vers un manque de gaz.
Faudrait-il pas vider mon circuit (3m) et tout recharger ?
Merci de vos réponses.
P. S. : Connaissez-vous un installateur sérieux sur Bagnols sur cèze (Gard).
01 février 2017 à 10:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Nous donner les types d'UI et UE aurait été un plus...

Nettoyez-vous de temps en temps les filtres anti-poussière de l'UI?

Cordialement, Dom.
01 février 2017 à 13:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

newvideo
Membre inscrit
newvideo
5 messages
Oui, pour l'UE : ACC9XPUE et pour l'UI : ACC9XPUI de chez Atlantic.

L'UE est nettoyée régulièrement pour la poussière, les feuilles etc. Les grilles sont nickel, on voit à travers.
Idem pour l'UI, les filtres sont régulièrement passés sous l'eau... biggrin
A bientôt. tongue
01 février 2017 à 16:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

C'est déjà bien. En effet il se pourrait qu'il y ait un manque de fluide, après c'est peut-être qu'une impression.
Votre dépanneur aurait dû procéder comme suit.
1) mettre en route en chaud à fond, V et température. Au bout de 20 minutes environ prendre la température de soufflage, env 60°C de soufflage.
2) car même si il a mis les manos cela ne veut rien dire du tout, on peut très bien avoir une bonne pression et un manque de gaz.
3) pour en être certain, il faut vider, peser, vérifier si le poids de gaz correspond aux préconisations constructeurs poids affiché sur l’étiquette collée sur l'UE.
4) si c'est le cas grâce à la bouteille de transfert on remet le gaz dans l'installation, dans ce cas il se peut que ce soit la V4V, vanne qui permet le basculement en chaud ou froid ainsi que les dégivrages.
5) si ce n'est pas le cas, il y a une fuite ou micro fuite, là il faut la trouver, soit avec du Nidron (CO2) et un détecteur électronique approprié soit avec de l'azote le test sous pression étant minimum de 28 b.
6) si pas de fuite constatée changez la ou les valves ou schrader sur la ou les vannes de service, tirage au vide, recharge en gaz neuf puis remise en service.
7) vérifier le fonctionnement et températures.
De 3 à 7 cela fait l'objet d'un devis.
A partir de 350€ HT le prix varie en fonction des régions.
01 février 2017 à 17:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien


Invité
invité
Bonjour.
Oui d'ailleurs je confirme récemment sur un groupe multi split de marque Fujitsu posé chez un client, j'ai constaté des micro fuites sur certaines vannes de service qui sont sensés être étanches une fois ouvertes, c'est la première fois que j'ai le cas malgré que je sais que ces vannes ne sont pas fiables à 100%.
01 février 2017 à 18:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

newvideo
Membre inscrit
newvideo
5 messages
Bonsoir PL.

Si je comprends bien vos explications, en mettant le chauffage à fond, on devrait avoir 60° au soufflage de la console ?!
Le chauffage à fond, je peux laisser tranquillement la main, l'air est tiède...
Mon super technicien a branché des manos pour voir la pression et mis du produit sur les dudgeons : RAS pour lui, pas de fuite et bonne pression.
Cette clim fonctionne toujours bien et se met en dégivrage lorsqu'il fait trop froid dehors et redémarre après quelques minutes. C'est juste (à mon niveau) qu'elle souffle un air beaucoup moins chaud en chauffage et moins froid en refroidissement.
Ce dégradement, je peux l'estimer à 2 ans.
Cet installateur m'a quelque peu refroidit (lui). Je ne sais que faire, j'ai pour habitude de faire confiance aux pros, mais là...
01 février 2017 à 20:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Sur un split seul on devrait être dans ces températures de soufflage.
Bon normalement c'est 59°C maxi. Mais je reste sur mes positions on ne peut pas savoir si une installation fonctionne correctement simplement en mettant les manos, bien au contraire ce n'est qu'une indication./
De plus il a certainement perdu du gaz, suivant la manipulation de ces manos 50/60 gr en les retirant ce qui est énorme pour un split.
Ce qui ne va arranger votre situation.
Donc je reste sur ma réponse 3.
02 février 2017 à 17:40
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

newvideo
Membre inscrit
newvideo
5 messages
Mille mercis PL.

J'ai mis ma console à fond en chauffage et je peux laisser ma main devant la ventilation, le vent est tiède.
Vous pensez donc à un manque de gaz ?

Je vais le rappeler pour qu'il revienne et me prouve vos dires.
J'ai peur qu'il "sabote" pour avoir raison. shocked
02 février 2017 à 18:01
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Maintenant vous n’êtes plus seul, et il ne faut pas vous laisser faire, un travail d'un technicien doit être fait dans une logique et dans certaines règles, comme je l'ai expliqué dans ma réponse 3.
Je sais qu'en tant que néophyte et la méfiance qui s'est installée en vous, vous avez du mal à être convaincu et croire telle ou telle personne. Et je vous comprends tout à fait.
Donc à suivre, prendre des notes et présent sur toutes interventions du technicien.
02 février 2017 à 21:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

newvideo
Membre inscrit
newvideo
5 messages
Bonjour

J'ai fait revenir ce monsieur qui a très mal pris le fait que je me sois renseigné et mis en doutes son travail et ses compétences. Après une approche tendue et des explications techniques dont je ne connais pas les tenants et aboutissants, il n'a pas démordu du fait que mon installation est fatiguée et est à changer.

Bref on va synthétiser, j'ai invité ce monsieur a quitter ma maison et je pense que sa renommée va être étendue autour de moi et de mon secteur, je travaille dans l'informatique et ma clientèle locale est étendue...

Je suis dans un état de nerfs. madmadhuffy
Je vais m'orienter donc vers un remplacement de ma console en Daikin.
Puis-je conserver mon installation cuivre existante ? Que pensez-vous de cette marque.
Je cherche un installateur compétent dans le département du Gard (30).

Merci.
08 février 2017 à 11:35
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ce qui est dommage est qu'avec une belle recherche de fuite je ne vois pas pourquoi l'installation ne devrait pas repartir pour quelques temps ?
Fujitsu est quand mème dans une gamme pas trop mal positionnée.
Daikin, Mitsubishi électrique sont les marques qui sont le mieux sur le marché par forcement plus chères que d'autres, il y a une plateforme de communication, SAV qui suit garanties 5 ans compresseur et 3 ans pour le reste des pièces, parfois les installateurs garantissent 5 ans le tout, si vous prennes le contrat d’entretien avec eux.
Maintenant c'est à voir de voir.
Nous sommes disponibles pour toutes autres questions.
10 février 2017 à 15:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 2. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 5. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
    N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
  • 6. Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
    N°7444 : Bonjour. Je m'en remets à votre expertise pour mon problème car je me sens un peu perdue dans la masse de posts sur le forum. Je vais essayer d'être précise mais je n'y connais pas grand chose, merci de votre indulgence...
  • 7. Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus
    N°6693 : Bonjour, J'ai une climatisation Atlantic Gamme Fujitsu référence ASYA 07 LGC. Elle ne chauffe pas dès que la température extérieure est basse, environ 5° 6°. Elle fonctionne bien autrement, j'ai fait contrôler la charge...
  • 8. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 9. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 10. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
>>> Résultats suivants pour : Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forums bricovideoinstallation climatisationinstaller une climatisation reversibleclimatisation ecologie



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite