Dépannage Conseils climatisation : Tube aspiration plus gros que celui de ma clim


Invité
invité
Bonjour, voilà mon problème, à cause d'une mauvaise info du vendeur je me retrouve avec le tuyau d'aspiration plus gros que celui prévu pour ma clim.
Les tubes posés derrière les plaques de BA 13 sont 1/4 et 1/2 (impossible de repasser d'autre tuyaux)
et à la sortie de ma clim c'est du 1/4 et 3/8.
Pour le raccordement ce n'est pas un souci une emboiture soudée et c'est réglé.
Mais j'ai peur que la clim ne fonctionne pas normalement pour une question plus technique.
Ma question est : est-ce que ça peut fonctionner normalement ?
J'ai la possibilité de rajouter du gaz, j'ai tout le matériel une bouteille de gaz 410 mano balance...
Qu'en pensez-vous ? Merci.
10 novembre 2008 à 02:30
Dépannage 1 climatisation électrique

Tube aspiration plus gros que celui de ma clim


Invité
invité
Bonjour, oui ça peut fonctionner normalement mais si vous soudez n'oubliez pas de bien rincer la tuyauterie, tirez au vide, rechargez mais avec le même gaz que celui préchargé.
G. B.
Dépannage 2 climatisation électrique

Tube aspiration plus gros que celui de ma clim


Invité
invité
Merci G. B pour votre réponse rapide
Rincer ? Je comprends pas.
Voilà ce que je compte faire:
je vais souder sous azote, tout raccorder, faire le vide 30mn, puis lâcher le gaz de la clim, mettre en service en froid et faire un complément de 410 en liquide (bouteille à l'endroit) car j'ai 3 mètres de tuyau en plus par rapport à la charge d'origine plus à rattraper le diamètre du tuyau BP (basse pression) plus gros.
Combien mettriez-vous de grammes en plus pour rattraper le diamètre du tuyau ?
NB 410 c'est le gaz d'origine de la climatisation une Fujitsu de 5kw.
NB j'ai 11 mètres de 1/2 à la place du 3/8 en BP.
Si le complément de gaz n'est pas estimable, je vais faire le complément par paliers de 15g et vérifier le delta T de ma température à chaque fois.
j'ai oublié de dire: je suis un ancien frigoriste mais je suis pas très sur de moi car j'ai pas mal oublié et je n'ai pratiqué que 2 ans.
Dites-moi si j'ai oublié un truc, ou je risque de mal faire quelque chose.
merci pour vos réponses.
Dépannage 3 climatisation électrique

Tube aspiration plus gros que celui de ma clim


Invité
invité
Je confirme une histoire qui fini bien - G. B bien vu.
Ça fonctionne normalement et même très bien.
Rectification quand même : j'avais 16 mètres de tuyau et non pas 11.
La clim était préchargée pour 15 mètres, j'ai tout raccordé et mis en service après mesure du delta T.
J'ai vu que la clim manquait de gaz (normal, tuyau Beaucoup trop gros), j'ai rajouté 5 fois 15 grammes avec mesure température, mano, pince ampèremétrique à chaque fois.
Après la quatrième charge, ça allait beaucoup mieux et à la cinquième nickel.
Durée de l'intervention : 1 heure 30 sans se presser.
17 novembre 2008 à 04:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 4. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
    N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
  • 5. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
  • 6. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 7. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 8. Conseils lecture manifold
    N°5272 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si la ou les pressions lues sont correctes pour mon climatiseur, le Gaz est de type R22, la température dans la maison été de 22°C environ. Merci à tous pour vos réponses. Christophe
  • 9. Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid
    N°2380 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une UE Daikin et 3 UI, dont 1 qui fonctionne et les 2 autres non. J'ai testé les connexions électriques entre l'UE et les 3 UI. Pour ce faire j'ai débranché le câblage électrique...
  • 10. Gros tuyaux froids sur splits éteints
    N°6290 : Bonjour à tous. J'ai remarqué quelque chose qui m'a surpris sur mon penta-split LG. Lorsque je mets un split en mode froid et les autres éteints, j'ai bien le petit tuyau correspond au split allumé qui est froid (en sortie...
>>> Résultats suivants pour : Tube aspiration plus gros que celui de ma clim >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189bricolage travaux climatisationinstallation climatisationpassage tuyau evacuation air 1



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite