Question dépannage climatisation : Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

Razmote
Membre inscrit
Razmote
23 messages
Bonjour à tous,

J'ai un souci avec une UE Daikin et 3 UI, dont 1 qui fonctionne et les 2 autres non.
J'ai testé les connexions électriques entre l'UE et les 3 UI.

Pour ce faire j'ai débranché le câblage électrique derrière l UE et j'ai regardé à quelle UI ça correspondait, j'ai répété cette opération 3 fois.
Chaque câble qui va à chaque UI comporte 4 fils de couleurs différentes et tout est OK aussi.
Par contre j'ai remarqué quelque chose de très étrange et que je n'arrive pas à expliquer.
Petit rappel :

UI A fonctionne parfaitement (la plus éloignée)
UI B ne fait pas du froid
UI C ne fait pas du froid

Quand l'UI A fonctionne seule, le petit tuyau A derrière l'UE est froide, le gros A est froid.
Le bloc radiateur UI A est glacé.

Quand l'UI B fonctionne seule, le petit tuyau B derriere l'UE ruisselle, le gros A ruisselle.
Le bloc radiateur UI A est glacé, celui de UI B non.

Quand l'UI C fonctionne seule, le petit tuyau C derriere l'UE ruisselle, le gros A ruisselle.
Le bloc radiateur UI A est glacé, celui de l'UI C non.
C'est comme si le gros tuyau sortant des UI B et UI C allait vers l'UI A.
C'est impossible.

Normalement les tuyaux aller et retours sont indépendants sur chaque UI non ?
Quelle serait l'explication ???

Merci pour vos réponses.
P. S. : un technicien vient mercredi pour tirage à vide et remise en gaz.
28 juin 2014 à 17:37
Problème clim Daikin réponse 1

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Une inversion de tube est fort probable. Si le technicien vient, une fois la récupération de gaz effectuée un test azote pour chaque circuit est à effectuer impérativement.
C'est à dire, démonter tous les petits tube tubes sur l'UE, puis effectuer une pousse à l'azote sur chaque gros tube par le biais des prises de pression pour faire un bon repérage.
Je ne vois que cela par rapport à vos constatations. Puis bien sûr le technicien doit faire un test d’étanchéité à 28 b pendant au moins 1h/1h30. Tirage au vide puis remplissage suivant préconisations constructeur. Le poids affiché sue la plaque signalétique, plus 20 gr supplémentaire, suivant les métrés des 3 lignes liquides le petit tube entre chaque UI et UE
28 juin 2014 à 18:37
Problème clim Daikin réponse 2

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

Razmote
Membre inscrit
Razmote
23 messages
Bonjour PL,

Si on enlève l'UI A de l'équation qui n'a pas de problème et qui fonctionne bien, il reste donc la B et la C.
Or que ça soit la B ou la C quand elles sont en fonction, seul le petit tuyau de chaque UE correspond à la demande.
Dans les 2 cas, le gros tuyau du B ou C n'est pas froid et c'est là où je ne comprends pas, car c'est le gros tuyau de la A qui est froid...

Et quand la B ou la C fonctionne c'est le bloc radiateur (je ne connais pas le nom technique cette pièce) de l'UI A qui est glacé.

Le petit tuyau c'est l'aller et le gros le retour ?
Merci de votre réponse.
28 juin 2014 à 18:57
Problème clim Daikin réponse 3

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. C'est pourquoi d'après votre description, que je pense à une inversion de tubes. A vérifier.
28 juin 2014 à 21:31
Problème clim Daikin réponse 4

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le petit tube départ vers l'UI, départ liquide, HP. Le gros tube aspiration compresseur, BP.
Citation :
C'est le bloc radiateur (je ne connais pas le nom technique cette pièce de l'UI.

On lui donne le nom de batterie ou batterie évaporateur (devient condenseur en mode chaud) et sur l'UE on l'appelle aussi batterie ou batterie condenseur (qui devient évaporateur en mode chaud).
29 juin 2014 à 09:53
Problème clim Daikin réponse 5

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

Razmote
Membre inscrit
Razmote
23 messages
Bonjour PL,

Merci pour vos explications, je comprends un peu mieux.
Donc les 3 petits tubes de chaque UI ne sont pas inversés, car chacun de ces tuyaux est froid quand son UI est en fonction.

Si on enlève l'UI C qui fonctionne parfaitement, il ne peut donc y avoir qu'une inversion entre le gros tube du l UI B et le gros tube de l'UI C.

Et c'est là où je ne comprends pas car quand l'UI B est en marche c'est le gros tube de l'UI A qui est froid et pareil pour l'UI B c'est le gros tube A qui est froid aussi.

Avec une inversion je m'attendrai plutôt à avoir quand l'UI B fonctionne le gros tube UI C est froid et inversement.
Mais dans ce cas là, si l'UI B et B fonctionnent en même temps elle devrait produire toutes les 2 du froid non ?

Merci pour votre réponse.
29 juin 2014 à 10:06
Problème clim Daikin réponse 6

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il y a les vannes qui s'ouvrent en fonction de la demande.
Si vous avez une inversion sur le gros tube et que vous n'avez pas d’échange sur l'évapo, c'est à dire que le ventilateur n'est pas en route, la température va chuter très bas en dessous des 0°C et du gel peut apparaître sur le gros tube d'une autre UI.
Donc attendre et voir avec votre technicien, le visu est parfois plus révélateur qu'un long écrit.
29 juin 2014 à 17:10
Problème clim Daikin réponse 7

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

Razmote
Membre inscrit
Razmote
23 messages
Merci PL pour votre réponse...

Je verrais bien mercredi.
Bonne journée.
30 juin 2014 à 08:53
Problème clim Daikin réponse 8

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

Razmote
Membre inscrit
Razmote
23 messages
Bon le technicien vient de partir...
Diagnostic pas sûr à 100%, problème de vanne 3 voies.

Il a fait un tirage à vide, 1kg1 était présent dans le système au lieu de 2.
Les tubes et le câblage électrique ont été testé et tout est OK.
Donc ajout de gaz tout neuf, puis test.

Les 3 UI en fonction donnent du froid alors qu'avant 1 seule en faisait (la A).
Souci quand on arrête celle qui faisait du froid (la A), la B et la C perdent quelques degrés alors que la A a son bloc glacé.

Il a ensuite inversé les tubes de l'UI A (qui fonctionnait) avec l'UI B et le câblage électrique également.
Le problème est resté le même sauf que c'était plus l'UI A qui faisait du froid mais la B.
Il a appelé le SAV Daikin qui en a déduit que c'était probablement un problème de vanne 3 voies.
Comme j'ai 2 UE, il va revenir pour les échanger et voir si le problème suit.

Voilà, c'est tout pour le moment.
Merci.
02 juillet 2014 à 18:54
Problème clim Daikin réponse 9

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

Il faut être clair quand je vous dis qu'il faut tester chaque circuit c'est qu'il faut le faire. Là ça devient lourd. Le technicien a bien travaillé OUAIS SUPER ! Car on en revient au même problème, les 3 fonctionnent, puis quand on inverse les circuits frigo + les câbles on est reparti à votre 1er post, au début. Il faut être logique dans son travail Donc il faut tout reprendre tout A ZÉRO. J'espère que vous n'avez pas payé quoi que ce soit ?
La V4V, oui possible mais pas certain car vous n'auriez pas des températures aussi basses sur une UI, ce serait plutôt l'inverse. = bi-pass gaz chaud et une BP peut être élevée et pas 0°C sur une UI.
Ah oui on inverse un tube pas les deux de chaque UI.
En multi c'est normal de perdre quelques °C car le fonctionnement d'un inverter ne produit sa puissance régulière qu'au bout de 20 mn environ donc il faut être très patient quand on effectue un contrôle complet.
De plus la puissance est partagée suivant les types d'UI , vous pouvez avoir 5 kW sur deux UI de 2.5 kW et bien quand une seule fonctionne elle produit 3.8 kW, c'est normal.
Donc avoir 8°C de delta T°C et quand les 2 fonctionnent n'avoir que 10/12°C de delta T°C c'est normal aussi.
Et encore 1.100 kg de gaz au lieu des 2 kg préconisés par le constructeur à la base + le 20 gr supplémentaires suivant les métrés de ligne gaz, le technicien a oublié ? Il y a sûrement une fuite.
Donc recherche de fuites éventuelles obligatoire.
Donc comme je l'ai dit : tout est à refaire.
02 juillet 2014 à 20:34
Problème clim Daikin réponse 10

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

Razmote
Membre inscrit
Razmote
23 messages
Bonsoir PL,

Je ne comprends pas votre réponse...

Le gars est passé, il a fait un tirage à vide et pesé le gaz récupéré, d’où les 1kg1, contrôlé tous les tubes ainsi que le câblage de chaque UI, tout était ok.
La longueur totale des tubes ne dépasse pas les 25 mètres donc la charge conseillée de 2kg par Daikin est bonne.

Puis remise en gaz et test.

Par rapport à avant son intervention, il y a eu un changement car avant les 3 UI en fonction, une seule faisait du froid.
Après son intervention les 3 font du froid, sauf que si on arrête l'UI A, les 2 autres ventilent uniquement et c'est en appelant le SAV Daikin qu'ils ont pensé que cela pouvait venir de la vanne 3 voies.

Pour être absolument sûr, car encore une fois, tous les tuyaux et câbles électriques sont encastrés dans les murs et faux plafonds, il a inversé les câbles électriques et tubes de UI A et B.
Le problème a été aussi inversé, ce qui veut dire que ni les câbles électriques ni les tubes sont en cause.

Si vraiment cela venait de la vanne 3 voies et comme ça ferait encore pas mal de frais, je lui ai demandé si on pouvait intervertir les 2 UE, à savoir celle de mon salon qui est couplée 2 UI et qui fonctionnent parfaitement avec celle des chambres qui est couplé 3 UI car j'ai plus besoin d'avoir 3 UI qui fonctionnent dans les chambres que 2 UI dans le salon/sam.

Le gars est venu à 14h et est parti à 18h, il a fait 2 tirages à vide, test des tubes et des liaisons électriques et est reparti à 18h, comment voulez-vous que je ne le règle pas vu qu'il est venu pour contrôler mon installation pour repartir sur une base saine.

Bien sûr je suis pas plus avancé et c'est parce que j'avais peur d'en arriver là que j'ai posé toutes ces questions ici et ailleurs car le problème de mon installation, n'est pas simple et j'ai déjà fait venir 3 personnes différentes, sans parler de Daikin qui a été sollicité 2 fois sur ce sujet.

Je vous remercie d'avoir participé à la recherche de ma panne, c'est dommage que vous n'êtes pas prés de Marseille, car c'est à vous que j'aurais confié la tâche.

Bonne soirée.
02 juillet 2014 à 21:18
Problème clim Daikin réponse 11

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous nous demandez ce qui pourrait se passer sur votre multi, suite à votre descriptif, ce n'est pas facile de jouer au devinettes derrière un écran et à 800 km.
Oui cela m'aurait bien fait plaisir de venir dans votre région, d'autant plus que j'ai un peu côtoyé fut une époque de grand voyageur pour mon travail.
Quelques "pastaga" et le problème aurait été réglé. Donc je vous explique à nouveau la procédure à suivre, car sur un multi ce n'est pas toujours simple, il faut être logique et cela peut être rapide pour la suite du dépannage. Donc on reprend :
1 : La récupération par le technicien du gaz confirme qu'il y a un manque de gaz oui/non ? Oui manque 0.900 kg par rapport à l’étiquetage initial et cela n'est que la base.
2 : A partir de cela donc une fuite voire plusieurs, oui/non ? OUI.
3 : Donc je suppose que vous lui avez fait le topo des mauvais fonctionnements avant toutes interventions du technicien oui/non ? OUI
4 : De sa part et comme je vous l'ai expliqué il aurait dû et c’était impératif d'effectuer un test de tuyauterie c'est à dire si chaque tuyauterie correspondait bien à chaque circuit le petit et le gros tube de chaque UI vers l'UE correspondant sur UI A avec circuit A UE etc. oui/non ??
5 : A partir de là, si tout a été bien testé, l'ensemble des circuits doit être testé sous azote 28/30 bars pendant 2/3 h voire 24 h, une fois tout remis dans le bon ordre des tubes si besoin était.
5 bis : Le tirage au vide puis remise sous gaz au poids avec préconisations constructeur + complément de charge suivant les métrés supplémentaires (20 gr par mètre au delà de X mètre ligne liquide). Oui/non ? De votre part une feuille de manipulation des fluides doit vous être fournie : OBLIGATOIRE.
6 : Comme tous les tubes sont OK, si une UI fait du froid et qu'elle n'est pas en demande certainement un problème d'inversion de câble, le technicien a t-il vérifié ? Oui/non NON il a fait comme vous lui avez demandé, bien sûr après la procédure 4 sinon cela ne sert à rien.
7 : Je vois que vous n’êtes pas plus avancé que cela ? Oui/non? OUI.
8 : Comme je l'ai dit : tout est à recontrôler. OUI !
9 : Pour le problème avec la V4V, je ne pense pas que votre problème vienne de cela,, si tout est OK de 1 à 8, le souci peut être autre, vanne qui ne s'ouvre pas ou encore un problème de carte qui ne régule pas comme il se doit. Mais cela on ne verra que quand toutes les étapes citées auparavant auront été effectuées.
10 : Ne pas laisser votre clim fonctionner comme cela car finalement, cela vous coûtera plus cher, dans l'avenir le risque de casse du compresseur est grand, pièce la plus chère dans un système frigo, sans compter la MO + le gaz, est à venir surtout en période de chauffage ou encore en saisons intermédiaires ! A+
Je connais quelques personnes, sérieuses près de chez vous ???
03 juillet 2014 à 17:34
Problème clim Daikin réponse 12

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

Razmote
Membre inscrit
Razmote
23 messages
Bonsoir PL,

Merci pour votre réponse.
Je pense que pour le moment je vais arrêter les frais, j'avais un budget et il est presque atteint, les vacances approchent...
Le technicien doit me rappeler quand il aura un tarif et eu Daikin à nouveau.
Sur un autre forum quelqu"un a apporté une réponse intéressante : c'est le détendeur de l'UI A qui est bloquée en ouverture quasi maximale.
Lorsque vous aviez un manque de gaz, et lorsque vous cherchiez à faire fonctionner les 2 autres UI, il était normal que les 2 ne fassent que brasser l'air.
Déjà que l'installation ne contenait que la moitié de la charge. C'est dire que le gaz n'était pas suffisant, mais en plus du fait que le détendeur de la A reste constamment ouvert, il pique une bonne partie du fluide aux 2 autres UI. C'est pourquoi vous aviez les symptômes cités dans vos posts.
Le fait d'avoir remis la charge exacte améliore le fonctionnement des 3 UI, améliore le fonctionnement des 2 UI lorsqu'elles sont seules en demande, mais le problème reste le même car la A continuait à recevoir une partie du liquide qui devait aller aux 2 autres UI.
Le fait d'avoir inversé les liaisons frigo et électriques ne feront que déplacer la problématique sur une autre UI.
Merci pour votre réponse.
06 juillet 2014 à 21:10
Problème clim Daikin réponse 13

Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid

Razmote
Membre inscrit
Razmote
23 messages
Bonjour,

Problème résolu, il s'agissait tout simplement de la bobine de l’électrovanne A qui était HS...
De ce fait elle était toujours ouverte.
J'ai pu échanger avec la même bobine qui est sur mon autre unité extérieure et qui n'avait que 2 UI de branchées sur 3, donc une bobine de secours dira-t-on.

Maintenant tout fonctionne parfaitement.
Merci PL de votre aide.
01 septembre 2014 à 21:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
    N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 6. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 7. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
  • 8. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
    N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
  • 9. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
>>> Résultats suivants pour : Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videotest ventilateurs dysoninstallation climatisationinstaller une climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite