Bonjour. Comment dois-je opérer pour purger compresseur air climatisé marque Alpina ? Merci.
03 juillet 2008 à 13:22
Climatisations maison dépannage 1
Invité

Procédure de purge compresseur air climatisé
Invité

Bonjour,
Pourquoi le purger ?
La vidange du gaz des compresseurs est soumise à des règles.
G.B.
Pourquoi le purger ?
La vidange du gaz des compresseurs est soumise à des règles.
G.B.
04 juillet 2008 à 01:24
Climatisations maison dépannage 2
Invité

Procédure de purge compresseur air climatisé
Invité

Bonjour, je suis technicien de climatisation et je vous donne une bonne réponse pour la vidange de compresseur à piston... 1 videz le gaz et videz lhuile et changez les filtres (cartouche), mettez de lhuile neuve jusquau niveau indiqué par le voyant, puis tirez le vide bien comme il faut, et chargez le gaz R22 liquide et démarrez votre clim.
13 juillet 2008 à 18:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 3. Mise en marche purge split marque Alpina
- N°68 : Bonjour, je viens d'acheter en grande surface un split Inverter de marque Alpina. Le vendeur m'a expliqué que l'appareil extérieur était "préchargé" et qu'il me suffirait donc d'effectuer une purge du circuit après l'avoir...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 7. Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton
- N°9522 : Bonjour à tous ! J’ai acheté un appartement il y a un peu moins de 2 ans et le propriétaire vendeur venait tout juste d’installer un climatiseur Bi-split Airton avec des lisaisons frigos Ready-clim. Avec le début des...
- 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 10. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite