Bonjour.
J'ai acheté 3 clim Zenith PAP 35 chez Castorama il y a 3 ans.
Depuis 3 mois deux sont en panne.
La première ne fait que de la ventilation même si je règle la télécommande sur le froid à 17c° et l'unité extérieure tourne, la deuxième fonctionne 10 minutes et l’écran affiche code E1.
Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair ? Merci.
J'ai acheté 3 clim Zenith PAP 35 chez Castorama il y a 3 ans.
Depuis 3 mois deux sont en panne.
La première ne fait que de la ventilation même si je règle la télécommande sur le froid à 17c° et l'unité extérieure tourne, la deuxième fonctionne 10 minutes et l’écran affiche code E1.
Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair ? Merci.
20 juillet 2018 à 14:20
Réponse 1 du forum climatisation
Climatiseurs Zenith PAP 35 code E1
Bonjour.
L'indicateur de marche clignote t-il ?
Si oui cela voudrait dire que la sonde de batterie donnerait une température trop froide.
Soit manque de gaz soit la sonde est décalée.
Mais il me semble que cette sonde de batterie et la sonde de reprise sont sur le même connecteur ?
L'indicateur de marche clignote t-il ?
Si oui cela voudrait dire que la sonde de batterie donnerait une température trop froide.
Soit manque de gaz soit la sonde est décalée.
Mais il me semble que cette sonde de batterie et la sonde de reprise sont sur le même connecteur ?
21 juillet 2018 à 08:39
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

Climatiseurs Zenith PAP 35 code E1
Invité

Bonjour,
J'ai une clim Zenith et la connexion des sondes est sur le même petit connecteur enfichable à manipuler délicatement!
J'ai une clim Zenith et la connexion des sondes est sur le même petit connecteur enfichable à manipuler délicatement!
21 juillet 2018 à 20:56
Réponse 3 du forum climatisation
Climatiseurs Zenith PAP 35 code E1
Merci PL, le gaz a été fait il y a 2 mois, par contre où se trouve la sonde quand à l'écran UL clignote et affiche E1.
22 juillet 2018 à 20:48
Réponse 4 du forum climatisation
Climatiseurs Zenith PAP 35 code E1
Bonsoir PL.
Que veut dire sonde décalée ?
Merci encore.
Que veut dire sonde décalée ?
Merci encore.
22 juillet 2018 à 21:11
Réponse 5 du forum climatisation
Climatiseurs Zenith PAP 35 code E1
Bonjour.
Une sonde décalée est une sonde qui donne une valeur ohmique à une température donnée par exemple 25°c = 20 k ohms et 25 k ohms = 20°c ça c'est une base.
En règle générale on effectue 3 mesures une dans la main qui correspond à environ 32°C température de la surface de la main, 22/25°C la température ambiante et une dans un bol de glace proche du 0°C.
Si les valeurs ohmiques correspondes aux données constructeur la ou les sondes sont bonnes, ou pas.
Une sonde décalée est une sonde qui donne une valeur ohmique à une température donnée par exemple 25°c = 20 k ohms et 25 k ohms = 20°c ça c'est une base.
En règle générale on effectue 3 mesures une dans la main qui correspond à environ 32°C température de la surface de la main, 22/25°C la température ambiante et une dans un bol de glace proche du 0°C.
Si les valeurs ohmiques correspondes aux données constructeur la ou les sondes sont bonnes, ou pas.
23 juillet 2018 à 16:12
Réponse 6 du forum climatisation
Climatiseurs Zenith PAP 35 code E1
Encore merci PL pour la réponse apportée, il y a une pièce qui est cramée, je pense que c'est le régulateur de tension.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
24 juillet 2018 à 22:06
Réponse 7 du forum climatisation
Climatiseurs Zenith PAP 35 code E1
Bonjour.
Suite. Une de mes 2 clim Zenith PAP 35 qui soufflait du vent vient de tomber en panne en affichant le code EC et fait sauter le courant à chaque branchement. Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Suite. Une de mes 2 clim Zenith PAP 35 qui soufflait du vent vient de tomber en panne en affichant le code EC et fait sauter le courant à chaque branchement. Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
31 juillet 2018 à 22:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Conseils pour climatisation Zenith vendue par Castorama
- N°1546 : Bonjour. Que pensez-vous des climatiseurs fixes inverter ZENITH prêts à poser vendus par Castorama ? Merci de votre réponse.
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA
- N°3244 : Bonjour à tous, Trois climatiseurs Samsung MH026FPEA avec groupe MH068FXEA4 En mode chauffage, les 3 unités intérieures affichent E1-01. Que veut dire ce code ? Vérification pression gaz : OK Le fusible 30 amp. : OK...
- 4. Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
- N°4720 : Bonjour à tous. Quand j'allume ma clim de marque Zénith inventer pap réf : AF-SIPAP-35 j'ai le voyant F7 qui s’allume et elle ne fait plus rien. Savez-vous pourquoi ? Merci d'avance pour votre réponse.
- 5. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
- N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
- 6. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
- N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
- 7. Problème clim Zénith AC-SR-35.QC
- N°2803 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur ma clim PAP, lorsque je mets en froid les ventilateurs démarrent groupe extérieur et intérieurs mais l'air ne refroidit pas après quelques minutes il se mets en erreur, voyant...
- 8. Panne code erreur E1 sur climatisation Coolix pap MSR3-12HRDN1-Q
- N°1597 : Bonjour, J'ai un problème avec ma climatisation monosplit Coolix pap MSR3-12HRDN1-Q qui a été installée il y a trois mois. Au bout de quelques minutes de fonctionnement l'unité extérieure s'arrête, alors que l'unité...
- 9. Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
- N°2406 : Bonjour à tous. J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche...
- 10. Code panne F3 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
- N°2290 : Bonjour. Selon le manuel d'installation, le code panne panne F3 correspond à "un défaut d'une sonde de température sur l'évaporateur de l'unité intérieure". Qui peut me dire : 1) Si cela signifie qu'il y a plusieurs...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite