Questions / Réponses Climatisation : Conseils pour configurer un split Carrier

Antho72510
Membre inscrit
Antho72510
1 message
Bonjour.

J'ai un split Carrier 42QHG024D8S le soucis est que quand la température est atteinte la ventilation ne se coupe pas.
J'ai mi le paramètre F4 à 1 mais sans succès.
Si quelqu’un peux m'aider.
Merci.
17 décembre 2021 à 17:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Conseils pour configurer un split Carrier

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Je ne connais pas ces procédures de réglage paramètres, mais le plus souvent il faut effectuer en dernier une confirmation de ces nouveaux paramètres, parfois c'est un bouton ou OK ou autres sur la commande ou encore effectuer une coupure électrique ?
18 décembre 2021 à 15:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Comment recharger en gaz split mural Carrier
    N°95 : Bonjour, J'ai un split mural Carrier 9000 BTU ; j'ai détecté une fuite. Je voudrais le recharger en gaz R412, comment faire ? J'ai tout le matériel, manomètre, bouteille... Merci pour vos conseils. Bonjour à toutes...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Panne défaut 9 split Carrier 42adf025
    N°1795 : Bonjour à tous, Voilà, depuis hier mon split split Carrier 42adf025 affiche le défaut 9 : défaut sur le retour de ligne de l'alimentation. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m’éclaircir sur ce défaut ? Merci.
  • 4. Conseils câblage moteur pas à pas
    N°2579 : Bonjour, Je possède un split avec un moteur pas à pas dedans (celui qui contrôle le volet d'air). J'ai remplacé la carte spécifique Hitachi par une carte universelle pour pouvoir utiliser ce split avec une unité...
  • 5. Conseils pour démonter roulement split Daikin
    N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
  • 6. Climatiseur Carrier split holiday ice 15 pas froid
    N°4816 : Bonjour, J’ai récupéré chez mes parents un climatiseur split Carrier Holiday ice 15. Il ne produit pas de froid. L’air qui sort de la climatisation n’est pas rafraichie, et l’air qui sort de l’unité extérieure...
  • 7. Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi
    N°1978 : Bonjour, Matériel installé : 2 unités MSZ-GC25VA ; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installer la clim à l'étage dans les chambres mansardées...
  • 8. Problème split ne fait pas de froid
    N°21 : Bonsoir à tous, J'ai un souci avec un split, je ne suis pas un professionnel de la climatisation, mais je suis un plombier/électricien bien débrouillard, j'en suis déjà à ma 5ème que j'installe sans réelle difficulté....
  • 9. Code ereur climatisation Carrier split
    N°160 : Bonjour, je possède une climatisation Carrier split type 42kg18 qui se met en défaut au bout de quelques heures de climatisation la LED en face avant du split clignote par série de 5 clignotements, ceci indique-t-il une panne...
  • 10. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
    N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour configurer un split Carrier >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forums bricovideobricovideo astuces de bricolage en videobricovideo astuces de bricolagepanne split clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite