Référence d'un contrôleur de débit
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
7494
Questions / Réponses Climatisation : Référence d'un contrôleur de débit
Bonjour à tous...
Je possède une pompe à chaleur de la marque AIRPAC Ophely (pour l'unité interne).
Depuis quelques jours ma PAC s'est mise en sécurité avec un message: "alarme contrôle débit".
Remise en route à 2 reprises, elle s'est de nouveau mise en sécurité au bout d'une quinzaine d'heures.
Le dépanneur (celui qui fait l'entretien annuel) est passé à 2 reprises.
Il a vérifié le filtre, le pot à boues (déjà vérifiés en octobre lors de l'entretien) et le circulateur.
Aucun problème de ce côté là. Il a donc provisoirement shunté le contrôleur de débit en me recommandant de ne fermer aucune vanne ni aucun radiateur pour ne pas endommager le circulateur.
Par contre il a du mal à trouver les références du contrôleur qu'il faut remplacer. Je sais que la marque Airpac a été reprise par ALDES.
Je les ai contactés. Ils m'ont renvoyée sur Cedeo. Le dépanneur a lui-même contacté Cedeo qui lui a dit ne pas connaitre la marque et ne pas pouvoir lui donner les références de cette pièce.
Nous avons convenu de faire des recherches en parallèle pour obtenir les références de cette pièce.
Le numéro de série de la PAC est : 484B4538.
Quelqu’un pourrait-il me renseigner, me communiquer les références de la pièce et où la commander.
Par ailleurs j'ai cherché sur internet une vue éclatée de la PAC.
J'ai éventuellement trouvé une notice à télécharger mais je ne sais si elle concerne la partie extérieure de marque Sanyo ou l'unité interne.
Comme le site réclame d’abord 9,90 Euros puis 49,90 Euros à la livraison, je dois dire que j'hésite beaucoup...
Merci de ce que vous pourrez faire.
Mimilabricole.
Je possède une pompe à chaleur de la marque AIRPAC Ophely (pour l'unité interne).
Depuis quelques jours ma PAC s'est mise en sécurité avec un message: "alarme contrôle débit".
Remise en route à 2 reprises, elle s'est de nouveau mise en sécurité au bout d'une quinzaine d'heures.
Le dépanneur (celui qui fait l'entretien annuel) est passé à 2 reprises.
Il a vérifié le filtre, le pot à boues (déjà vérifiés en octobre lors de l'entretien) et le circulateur.
Aucun problème de ce côté là. Il a donc provisoirement shunté le contrôleur de débit en me recommandant de ne fermer aucune vanne ni aucun radiateur pour ne pas endommager le circulateur.
Par contre il a du mal à trouver les références du contrôleur qu'il faut remplacer. Je sais que la marque Airpac a été reprise par ALDES.
Je les ai contactés. Ils m'ont renvoyée sur Cedeo. Le dépanneur a lui-même contacté Cedeo qui lui a dit ne pas connaitre la marque et ne pas pouvoir lui donner les références de cette pièce.
Nous avons convenu de faire des recherches en parallèle pour obtenir les références de cette pièce.
Le numéro de série de la PAC est : 484B4538.
Quelqu’un pourrait-il me renseigner, me communiquer les références de la pièce et où la commander.
Par ailleurs j'ai cherché sur internet une vue éclatée de la PAC.
J'ai éventuellement trouvé une notice à télécharger mais je ne sais si elle concerne la partie extérieure de marque Sanyo ou l'unité interne.
Comme le site réclame d’abord 9,90 Euros puis 49,90 Euros à la livraison, je dois dire que j'hésite beaucoup...
Merci de ce que vous pourrez faire.
Mimilabricole.
16 décembre 2021 à 17:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Référence d'un contrôleur de débit
Bonsoir Mimi, sauf erreur, je crois qu'un débitmètre sur ce genre d'UI n'est qu'un contact actionné par une palette elle même poussée par l'eau en mouvement.
Perso je démonterais le système, bouchonnerais pour continuer à chauffer et consulterais des fournisseurs et google avec la photo, les dimensions et vos références éventuelles, voilà.
Perso je démonterais le système, bouchonnerais pour continuer à chauffer et consulterais des fournisseurs et google avec la photo, les dimensions et vos références éventuelles, voilà.
16 décembre 2021 à 20:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Référence d'un contrôleur de débit
Bonjour Tam et merci de votre réponse.
Je crains que le contrôleur de débit ne soit pas le seul problème.
La PAC est à nouveau arrêtée. Il fait 4 degrés dehors donc normalement elle devrait fonctionner.
J'ai déplacé le thermostat au froid.
Les piles ont été changées récemment et apparemment il fonctionne pas de redémarrage.
Pas de voyant rouge sur l'unité intérieure et le journal des événements ne mentionne que "arrêt sur retour d'eau" au moment où le dépanneur est venu cour court-circuiter le contrôleur de débit.
Je ne sais pas quoi penser...
Je crains que le contrôleur de débit ne soit pas le seul problème.
La PAC est à nouveau arrêtée. Il fait 4 degrés dehors donc normalement elle devrait fonctionner.
J'ai déplacé le thermostat au froid.
Les piles ont été changées récemment et apparemment il fonctionne pas de redémarrage.
Pas de voyant rouge sur l'unité intérieure et le journal des événements ne mentionne que "arrêt sur retour d'eau" au moment où le dépanneur est venu cour court-circuiter le contrôleur de débit.
Je ne sais pas quoi penser...
17 décembre 2021 à 06:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Référence d'un contrôleur de débit
Bonjour Mimi.
Bizarre que la PAC se soit arrêtée depuis que le débitmètre est shunté et sans message nouveau message.
Avez-vous essayé le classique redémarrage après une disjonction de quelques minutes ?
Bizarre que la PAC se soit arrêtée depuis que le débitmètre est shunté et sans message nouveau message.
Avez-vous essayé le classique redémarrage après une disjonction de quelques minutes ?
17 décembre 2021 à 10:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Référence d'un contrôleur de débit
Bonjour Tam.
Non je n'ai pas essayé la manipulation que vous préconisez mais le réparateur a disjoncté la pompe lorsqu'il a court-circuité le contrôleur de débit. Là je suis à Paris jusqu'à mercredi donc je ne peux pas faire de nouveaux tests sur notre PAC.
Le réparateur (contacté par téléphone) a l'air sûr de lui quant à l'origine de la panne.
J'espère que c'est ça et qu'on achètera pas un contrôleur pour rien.
Mais nous n'avons toujours pas, ni lui ni moi, les références de la pièce.... ça risque de durer.
Du coup si ça ne vous embête pas, en plus des références que je cherche toujours, j'ai une autre question.
Notre chaudière à mazout était "asservie" à la pompe.
J'ai tenté de la démarrer (elle marche parfaitement pour l'eau chaude en position été), sans succès.
J'ai vu qu'il fallait activer le mode secours sur le menu de la PAC, ce que j'ai fait.
La chaudière à mazout a démarré mais un voyant rouge s'est allumé sur le tableau de disjoncteurs situé à côté de la PAC (cf endroit indiqué par le trait sur photo jointe).
Du coup j'ai mis la PAC en position arrêt, mais toujours alimentée et le voyant s'est éteint.
Apparemment la chaudière a continué à fonctionner mais comme nous partions je n'ai pas eu le temps d'attendre longtemps.
Pouvez vous me renseigner sur la signification de ce voyant rouge.
Est-ce bien dans cette position qu'il faut mettre la pompe pour que la chaudière puisse fonctionner en secours ?
Merci de vos lumières. Mimi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non je n'ai pas essayé la manipulation que vous préconisez mais le réparateur a disjoncté la pompe lorsqu'il a court-circuité le contrôleur de débit. Là je suis à Paris jusqu'à mercredi donc je ne peux pas faire de nouveaux tests sur notre PAC.
Le réparateur (contacté par téléphone) a l'air sûr de lui quant à l'origine de la panne.
J'espère que c'est ça et qu'on achètera pas un contrôleur pour rien.
Mais nous n'avons toujours pas, ni lui ni moi, les références de la pièce.... ça risque de durer.
Du coup si ça ne vous embête pas, en plus des références que je cherche toujours, j'ai une autre question.
Notre chaudière à mazout était "asservie" à la pompe.
J'ai tenté de la démarrer (elle marche parfaitement pour l'eau chaude en position été), sans succès.
J'ai vu qu'il fallait activer le mode secours sur le menu de la PAC, ce que j'ai fait.
La chaudière à mazout a démarré mais un voyant rouge s'est allumé sur le tableau de disjoncteurs situé à côté de la PAC (cf endroit indiqué par le trait sur photo jointe).
Du coup j'ai mis la PAC en position arrêt, mais toujours alimentée et le voyant s'est éteint.
Apparemment la chaudière a continué à fonctionner mais comme nous partions je n'ai pas eu le temps d'attendre longtemps.
Pouvez vous me renseigner sur la signification de ce voyant rouge.
Est-ce bien dans cette position qu'il faut mettre la pompe pour que la chaudière puisse fonctionner en secours ?
Merci de vos lumières. Mimi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 décembre 2021 à 09:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Référence d'un contrôleur de débit
Bonjour.
Je ne connais pas trop cette marque, mais je pense que la signification serait soit que les contacts sont enclenchés soit l'inverse.
Je ne connais pas trop cette marque, mais je pense que la signification serait soit que les contacts sont enclenchés soit l'inverse.
18 décembre 2021 à 10:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Référence d'un contrôleur de débit
Bonjour PL.
Excusez moi mais je ne comprends pas votre réponse.
De quels contacts parlez-vous. Pourriez vous me donner des précisions ?
Merci
Mii
Excusez moi mais je ne comprends pas votre réponse.
De quels contacts parlez-vous. Pourriez vous me donner des précisions ?
Merci
Mii
19 décembre 2021 à 07:58
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Référence d'un contrôleur de débit
Bonjour.
Je rencontre le même problème que vous en ce qui concerne l'alarme contrôle débit sur ma PAC air pacq ophely.
Avez vous solutionné le problème ?
Et si oui comment ?
Merci.
Je rencontre le même problème que vous en ce qui concerne l'alarme contrôle débit sur ma PAC air pacq ophely.
Avez vous solutionné le problème ?
Et si oui comment ?
Merci.
07 mars 2024 à 07:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
- N°6362 : Bonjour. Je possède une unité extérieure AOY24LMA et 2 unités intérieures ABY14LBAUI. Je rencontre le problème suivant : Une des consoles ne produit plus assez d'air en mode clim et en mode chauffage, je remarque que de...
- 2. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
- 3. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
- 4. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
- N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
- 5. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 8. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 9. Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau
- N°8223 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une copropriété, et nous sommes équipes de pompe à chaleur individuelle (chacun un bloc externe, une alimentation électrique et une distribution d'eau) et d'un chauffage par le sol. Nous...
- 10. Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan
- N°3813 : Bonjour, Depuis quelques jours j'ai toutes les nuits, une erreur "défaut débit". Je redémarre le module interne plusieurs fois, pour tout rentre dans l'ordre jusqu'à la nuit suivante. Il me semble que le circulateur a du...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite