Unité intérieure gainable bruyante en fonctionnement bypass
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
712
Conseils dépannage climatisation : Unité intérieure gainable bruyante en fonctionnement bypass
Invité

J'ai une unité intérieure gainable avec 6 sorties, un bypass et deux gaines de reprises. lorsque une seule sortie s'ouvre (demande température) le débit passe en partie dans le bypass et occasionne un bruit de résonance désagréable surtout la nuit. Plus il y a de sorties ouvertes, moins il y a de bruit. Que faudrait il faire pour diminuer le bruit dans le cas d'un fonctionnement où peu de sorties sont ouvertes ?
Merci par avance
Merci par avance
04 décembre 2008 à 02:48
Travaux 1 climatisation maison
Invité

Unité intérieure gainable bruyante en fonctionnement bypass
Invité

L'air émet du bruit à partir de 3 mètres par seconde. Plus le diamètre de la gaine est réduit avec une même pression de passage d'air, plus il y a du bruit.
Il faut donc augmenter le diamètre du conduit de bi-pass. Débit/section... se munir d'un anémomètre... exemple... 2,8 m/s pour une surface de 1m² => 2,8 X 1 X 3600 = 1080 m3/h... à partir de là, on peut faire tous les calculs.
Il faut donc augmenter le diamètre du conduit de bi-pass. Débit/section... se munir d'un anémomètre... exemple... 2,8 m/s pour une surface de 1m² => 2,8 X 1 X 3600 = 1080 m3/h... à partir de là, on peut faire tous les calculs.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité intérieure bruyante à petite vitesse clim Airton Star-H09N4
- N°3152 : Bonjour à tous, Je possède une clim Airton Star-H09N4, installée depuis une année. Je la trouve bruyante. L’unité intérieure fait comme un bruit de relais, un grognement. Ce n’est pas très fort, le bruit généré...
- 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 4. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 5. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 6. Localisation sonde unité intérieure climatisation gainable
- N°7022 : Bonjour. Je rencontre la difficulté suivante : J'ai un système de climatisation gainable avec by-pass et installé dans les combles avec 3 possibilités de programmation pour la prise de le température. 1 : sonde de...
- 7. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 8. Unité intérieure Mitsubishi bruyante en mode chauffage
- N°7358 : Bonjour. J'ai posé il y'a 6mois une climatisation Mitsubishi, l'UI est une MSZ-HR35VF, jusque là aucun problème. Utilisée en mode froid cet été avec bonheur, et depuis 2 mois en mode chaud. Ce matin, avec une...
- 9. Erreur permanente Abnormal Water Level Detection sur unité intérieure Hitachi
- N°1847 : Bonjour, Mon installation se compose d'un groupe extérieur Hitachi RAM90QH5 et de 4 unités intérieures RAD18NH7. L'une d'entre elle refuse de fonctionner et met en défaut les 3 autres, j'ai donc dû la mettre hors...
- 10. Installer unité intérieure de clim gainable dans un sous-sol
- N°4912 : Bonjour à tous, Avant de m'engager, je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer une unité intérieure de climatisation gainable non réversible dans un sous-sol qui fait garage pour ma voiture, atelier pour mon...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite