Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4083
Question forum dépannage climatisation : Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Bonjour,
Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de 2 kW pour la chambre de 12 m.
J'ai l'impression d'avoir fait installer une clim des années 60... après avoir galère pour supprimer l'option d'économie d'énergie (arrêt de l'unité intérieur quand l'unité extérieur est arrêté) qui générait une accélération des ventilateurs au redémarrage de l'unité intérieur, je n'ai pas d'amélioration de confort, la ventilation ne reste pas stable, je suis en mode froid, sur la plus petite vitesse mais toutes les 3/4 minutes la vitesse du ventilateur augmente significativement pendant 1 minute avec un bruit de fluide puis revient à la plus petite vitesse.
Pas la peine de vous dire que dans la chambre c'est tout à fait inacceptable et très bruyant.
Je suis en effet très déçu car plusieurs spécialistes m'ont conseillé Atlantic Fujitsu, je voulais mettre du Mitsubishi ou du Daikin, maintenant l'installation est réalisée et je suis coincé avec une clim qui fait du froid certes, mais qui fait du bruit comme une vieille clim de 15 ans.


Mon installateur est lui-même surpris de ce fonctionnement, mais très peu de support de chez Atlantic.
Je ne peux pas croire que ce fonctionnement est normal, il doit y avoir un problème matériel ou d'installation ?
Les unités intérieures LMCE sont toute récentes il y a a priori peu de de recul sur ces appareils.
Est-ce qu'il y a un spécialiste de chez Atlantic sur le forum qui pourrait me conseiller
Merci.
Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de 2 kW pour la chambre de 12 m.
J'ai l'impression d'avoir fait installer une clim des années 60... après avoir galère pour supprimer l'option d'économie d'énergie (arrêt de l'unité intérieur quand l'unité extérieur est arrêté) qui générait une accélération des ventilateurs au redémarrage de l'unité intérieur, je n'ai pas d'amélioration de confort, la ventilation ne reste pas stable, je suis en mode froid, sur la plus petite vitesse mais toutes les 3/4 minutes la vitesse du ventilateur augmente significativement pendant 1 minute avec un bruit de fluide puis revient à la plus petite vitesse.
Pas la peine de vous dire que dans la chambre c'est tout à fait inacceptable et très bruyant.
Je suis en effet très déçu car plusieurs spécialistes m'ont conseillé Atlantic Fujitsu, je voulais mettre du Mitsubishi ou du Daikin, maintenant l'installation est réalisée et je suis coincé avec une clim qui fait du froid certes, mais qui fait du bruit comme une vieille clim de 15 ans.



Mon installateur est lui-même surpris de ce fonctionnement, mais très peu de support de chez Atlantic.
Je ne peux pas croire que ce fonctionnement est normal, il doit y avoir un problème matériel ou d'installation ?
Les unités intérieures LMCE sont toute récentes il y a a priori peu de de recul sur ces appareils.
Est-ce qu'il y a un spécialiste de chez Atlantic sur le forum qui pourrait me conseiller
Merci.
06 juillet 2017 à 08:29
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Bonjour.
Je vais me risquer à vous répondre, si j'ai bien compris, vous avez 2 Splits de 4.2 kW pour le salon de 35 m², et un de 2 kW pour la chambre de 12 m² c'est bien ça ???
Votre installation ne peut fournir correctement avec 5.4 kW en nominal pour une puissance surdimensionnée en Split de 10.4 kW de puissance totale, problème de fluide et sous dimensionnement de l’unité extérieure.
Un seul ASYG 14LMCE de 4.2 kW aurai été suffisant pour le salon de 35 m².
Mais il faut attendre d'autres intervenants pour confirmer.
Cordialement, cathars
Je vais me risquer à vous répondre, si j'ai bien compris, vous avez 2 Splits de 4.2 kW pour le salon de 35 m², et un de 2 kW pour la chambre de 12 m² c'est bien ça ???
Votre installation ne peut fournir correctement avec 5.4 kW en nominal pour une puissance surdimensionnée en Split de 10.4 kW de puissance totale, problème de fluide et sous dimensionnement de l’unité extérieure.
Un seul ASYG 14LMCE de 4.2 kW aurai été suffisant pour le salon de 35 m².
Mais il faut attendre d'autres intervenants pour confirmer.
Cordialement, cathars
06 juillet 2017 à 18:24
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Bonjour.
Alors je travaille régulièrement avec Atlantic Fujitsu, et pour l'instant et reste quand même du bon matériel sur le marché professionnel.
Après, je pense que l'installation n'est pas correctement effectuée, éventuellement manque de gaz, suite à : la société a-t-elle son attestation de capacité pour effectuer cette mise en service, car souvent sur un multi-split il faut rajouter du fluide et donc à la base une procédure de mise en service.
Après comme expliqué par cathars il faudrait peut-être revoir le calcul de puissance, ce qu'on appelle un bilan thermique.
Donc voir avec la société qui vous a installé cette clim.
Bref à mon avis soit vous vous êtes fait bien avoir, ou le gars a fait n'importe.


Alors je travaille régulièrement avec Atlantic Fujitsu, et pour l'instant et reste quand même du bon matériel sur le marché professionnel.
Après, je pense que l'installation n'est pas correctement effectuée, éventuellement manque de gaz, suite à : la société a-t-elle son attestation de capacité pour effectuer cette mise en service, car souvent sur un multi-split il faut rajouter du fluide et donc à la base une procédure de mise en service.
Après comme expliqué par cathars il faudrait peut-être revoir le calcul de puissance, ce qu'on appelle un bilan thermique.
Donc voir avec la société qui vous a installé cette clim.
Bref à mon avis soit vous vous êtes fait bien avoir, ou le gars a fait n'importe.



06 juillet 2017 à 19:30
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Petit rectificatif, je n'ai que 2 splits intérieurs : le 4,2 kW dans la salle et le 2 kW dans la chambre.
Pour ce qui est de l'installateur, il a bien sa capacité et a déjà installé de nombreuses clims, y compris chez lui, du Mitsubishi et ça marche parfaitement bien.
Après avoir bien observé le phénomène, je me suis aperçu que c'est à chaque redémarrage du groupe extérieur que les groupes intérieurs s'affolent, prennent de la vitesse et s'accompagnent d'un léger bruit de fluide, avant de reprendre leur vitesse initiale.
Pour ce qui est de l'installateur, il a bien sa capacité et a déjà installé de nombreuses clims, y compris chez lui, du Mitsubishi et ça marche parfaitement bien.
Après avoir bien observé le phénomène, je me suis aperçu que c'est à chaque redémarrage du groupe extérieur que les groupes intérieurs s'affolent, prennent de la vitesse et s'accompagnent d'un léger bruit de fluide, avant de reprendre leur vitesse initiale.
06 juillet 2017 à 21:01
Réponse 4 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
J'ai pas beaucoup de retour sur mon problème y compris de chez Atlantic .
Sur une clim DC Inverter Fuji est ce normal que l'unité extérieur s’arrête et repart régulièrement ? je croyais que justement le principe de l inverter c est plus d’arrêt de l’unité extérieur :
Les avantages des climatiseurs à technologie Inverter
Il faut dire qu’à contrario du fonctionnement des climatiseurs classiques, cette technologie permet d’éviter l’arrêt de la climatisation une fois le nombre de degrés souhaité atteint.
Il devient évidant qu’avec ce mode de fonctionnement, le climatiseur est toujours en fonctionnement ce qui évite la consommation d’énergie supplémentaire liée au redémarrage du moteur.
Ainsi les constructeurs affichent entre 20 et 25 % d’économie d’énergie grâce à cette nouvelle technologie.
Sur une clim DC Inverter Fuji est ce normal que l'unité extérieur s’arrête et repart régulièrement ? je croyais que justement le principe de l inverter c est plus d’arrêt de l’unité extérieur :
Les avantages des climatiseurs à technologie Inverter
Il faut dire qu’à contrario du fonctionnement des climatiseurs classiques, cette technologie permet d’éviter l’arrêt de la climatisation une fois le nombre de degrés souhaité atteint.
Il devient évidant qu’avec ce mode de fonctionnement, le climatiseur est toujours en fonctionnement ce qui évite la consommation d’énergie supplémentaire liée au redémarrage du moteur.
Ainsi les constructeurs affichent entre 20 et 25 % d’économie d’énergie grâce à cette nouvelle technologie.
20 juillet 2017 à 22:40
Réponse 5 du forum climatisation
Invité

Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Invité

Bonjour,
Avez-vous résolu votre problème ?
A la lecture de votre message je constate que nous avons exactement le même problème avec le même appareil.
Est-ce donc une question de mauvaise installation ou est-ce dysfonctionnement de l'appareil ?
Merci pour votre réponse.
Avez-vous résolu votre problème ?
A la lecture de votre message je constate que nous avons exactement le même problème avec le même appareil.
Est-ce donc une question de mauvaise installation ou est-ce dysfonctionnement de l'appareil ?
Merci pour votre réponse.
09 juillet 2018 à 00:45
Réponse 6 du forum climatisation
Invité

Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Invité

Bonjour,
Même souci ici avec un bi-split à base de ASYG7 et 12 LMCE.
Dans la chambre, impossible d'avoir un flux d'air constant à vitesse mini sur le ASYG7LMCE sans avoir une consigne super élevée.
Il reste toujours des moments où l'unité va faire un bruit de fluide et ventiler à fond pendant une minute... pas très confortable pour le sommeil.
Des solutions pour ça ?
Même souci ici avec un bi-split à base de ASYG7 et 12 LMCE.
Dans la chambre, impossible d'avoir un flux d'air constant à vitesse mini sur le ASYG7LMCE sans avoir une consigne super élevée.
Il reste toujours des moments où l'unité va faire un bruit de fluide et ventiler à fond pendant une minute... pas très confortable pour le sommeil.
Des solutions pour ça ?
10 juillet 2018 à 11:15
Réponse 7 du forum climatisation
Invité

Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Invité

Je pense qu il s agit d'un défaut de la régulation, c est pas un problème d'installation, on commence à être nombreux à avoir le problème.
J’ai trouvé une solution en attendant, si je fais tourner les deux splits ensemble, la régulation des 2 appareils reste stable.
Je n'ai plus d accélération de ventilation.
En conclusion la nuits je fais tourner aussi la clim de la Sam, pour avoir ma chambre silencieuse.
Il faudrait faire intervenir Atlantic pour avoir la solution.
Si l’un d'entre vous à une réponse technique d'Atlantic je suis preneur.
J’ai trouvé une solution en attendant, si je fais tourner les deux splits ensemble, la régulation des 2 appareils reste stable.
Je n'ai plus d accélération de ventilation.
En conclusion la nuits je fais tourner aussi la clim de la Sam, pour avoir ma chambre silencieuse.
Il faudrait faire intervenir Atlantic pour avoir la solution.
Si l’un d'entre vous à une réponse technique d'Atlantic je suis preneur.

11 juillet 2018 à 13:09
Réponse 8 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Y a-t-il des spécialistes Atlantic Fuji sur le forum, qui pourraient nous aider à solutionner notre problème ?
Je rappelle ma configuration :
- Unité extérieure AOY 18 LAT3 5,4 KW
- Unité intérieure ASYG 14 LMCE 4,2 KW
- Unité intérieure QASYG 07 LMCE 2,0 KW
Merci.
Je rappelle ma configuration :
- Unité extérieure AOY 18 LAT3 5,4 KW
- Unité intérieure ASYG 14 LMCE 4,2 KW
- Unité intérieure QASYG 07 LMCE 2,0 KW
Merci.
29 juillet 2018 à 11:28
Réponse 9 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Je vois qu'il y a 2 invités qui ont le même problème que moi (réponse du 10 et 11 juillet).
Avez-vous résolu le problème ?
Pour info me concernant, j'ai fait venir des spécialistes qui confirment que ce fonctionnement n'est pas normal, ils soupçonnent la carte du compresseur, mais la Hotline demande de changer le gaz (1000 euros) avant d'envoyer une carte.
Pour l'instant j'en suis là.
Avez-vous résolu le problème ?
Pour info me concernant, j'ai fait venir des spécialistes qui confirment que ce fonctionnement n'est pas normal, ils soupçonnent la carte du compresseur, mais la Hotline demande de changer le gaz (1000 euros) avant d'envoyer une carte.
Pour l'instant j'en suis là.
15 novembre 2018 à 17:08
Réponse 10 du forum climatisation
Invité

Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Invité

Bonjour.
Je suis l'invité ayant écrit le 10 juillet 2018. Toujours pas de solution de notre côté nous nous sommes fâchés avec l'installateur qui ne veut pas reconnaître le problème.
Je suis obligé de dormir avec les boules Quiès quand la clim est allumée, alors qu'elle est au minimum et régulièrement, lorsque le flux d'air s'emballe, nous recevons des courants d'air froid sur le lit qui n'est pourtant pas placé à côté..... Et vous avez-vous trouvé une solution ?
À cela s'ajoute un problème de pompe très bruyante que nous avons dû débrancher.
Mais c'est une autre histoire et peut-être avez-vous un système d'évacuation des condensats par gravité.
Je suis l'invité ayant écrit le 10 juillet 2018. Toujours pas de solution de notre côté nous nous sommes fâchés avec l'installateur qui ne veut pas reconnaître le problème.
Je suis obligé de dormir avec les boules Quiès quand la clim est allumée, alors qu'elle est au minimum et régulièrement, lorsque le flux d'air s'emballe, nous recevons des courants d'air froid sur le lit qui n'est pourtant pas placé à côté..... Et vous avez-vous trouvé une solution ?
À cela s'ajoute un problème de pompe très bruyante que nous avons dû débrancher.
Mais c'est une autre histoire et peut-être avez-vous un système d'évacuation des condensats par gravité.
25 juin 2019 à 01:02
Réponse 11 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Bonjour,
Pas de solution pour moi non plus, j'ai laissé tomber, je n'ai pas de pompe pour l'évacuation, c'est par gravité, je savais que les pompes étaient un facteur de problème, par contre je suis très déçu de Atlantic Fuji, je ne le conseillerai à personne
, en faisant tourner mes 2 splits ensemble j'ai moins de bruit, alors je fais avec.
Bien m'en a pris de mettre du Daikin à l'étage, il n'y a pas photo, c'est super silencieux et très efficace autant en froid qu'en chaud.
Pas de solution pour moi non plus, j'ai laissé tomber, je n'ai pas de pompe pour l'évacuation, c'est par gravité, je savais que les pompes étaient un facteur de problème, par contre je suis très déçu de Atlantic Fuji, je ne le conseillerai à personne

Bien m'en a pris de mettre du Daikin à l'étage, il n'y a pas photo, c'est super silencieux et très efficace autant en froid qu'en chaud.
25 juin 2019 à 09:00
Réponse 12 du forum climatisation
Invité

Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Invité

Bonjour.
Je suis installateur et j’installe toujours du Mitsubishi et là j’ai voulu installer Atlantic chez moi pour une question de design mais j’ai le même souci que vous.
Le SAV Atlantic me dit que c’est normal, j’ai quand même essayé de changer la carte électronique car je me suis demandé si c’était un problème de régulation mais rien n’a changé.
Je ne peux pas dormir avec c’est une horreur.
Si quelqu’un a une solution je suis preneur.
Je suis installateur et j’installe toujours du Mitsubishi et là j’ai voulu installer Atlantic chez moi pour une question de design mais j’ai le même souci que vous.
Le SAV Atlantic me dit que c’est normal, j’ai quand même essayé de changer la carte électronique car je me suis demandé si c’était un problème de régulation mais rien n’a changé.
Je ne peux pas dormir avec c’est une horreur.
Si quelqu’un a une solution je suis preneur.
26 juin 2019 à 22:25
Réponse 13 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Intéressant car lorsque j'ai fait intervenir un installateur spécialisé Atlantic, il m'a dit qu'il installait que des Fuji et qu'en effet mon problème était anormal.
Il n'avait pas ce problème avec ses autres installations réalisées.
Il s'est donc mis en relation avec la hot line Fuji pendant son intervention après avoir pris toutes les différentes mesures de pression et tensions, et le protocole qu'ils lui ont demandé d'appliquer était de remplacer entièrement les gaz de l'installation, en vidant et faisant un rechargement.
L'installateur m'a dit qu'il ne croyait pas du tout à ce que ça soit un problème de gaz, mais plutôt de régulation, et qu'il faudrait mieux changer la carte de régulation.
J'en suis resté là car plus sous garantie et rechargement gaz aussi cher que le bloc extérieur.
Par contre si vous êtes installateur, vous devez pouvoir leur mettre la pression pour régler ce problème, l'installateur Fuji qui est venu chez moi me disait qu'il changeait parfois des unités extérieures lorsque toutes les préconisations données par l'usine ne réglaient pas le problème, mais que bien évidemment il fallait appliquer leur protocole de réparation au préalable pour justement éviter ces changements d'unité extérieure.
On est quand même nombreux à avoir ce problème, je pense qu'il y a eu une série qui a un défaut certainement électronique.
Lâchez pas le morceau on compte sur vous pour nous donner la solution.
Il y en a obligatoirement une.
P. S. : Je suis furieux car mon voisin a 2 Mitsubishi dans sa salle salon, et ce sont des Rolls à côté de mes 2 tracteurs.

Il n'avait pas ce problème avec ses autres installations réalisées.
Il s'est donc mis en relation avec la hot line Fuji pendant son intervention après avoir pris toutes les différentes mesures de pression et tensions, et le protocole qu'ils lui ont demandé d'appliquer était de remplacer entièrement les gaz de l'installation, en vidant et faisant un rechargement.
L'installateur m'a dit qu'il ne croyait pas du tout à ce que ça soit un problème de gaz, mais plutôt de régulation, et qu'il faudrait mieux changer la carte de régulation.
J'en suis resté là car plus sous garantie et rechargement gaz aussi cher que le bloc extérieur.
Par contre si vous êtes installateur, vous devez pouvoir leur mettre la pression pour régler ce problème, l'installateur Fuji qui est venu chez moi me disait qu'il changeait parfois des unités extérieures lorsque toutes les préconisations données par l'usine ne réglaient pas le problème, mais que bien évidemment il fallait appliquer leur protocole de réparation au préalable pour justement éviter ces changements d'unité extérieure.
On est quand même nombreux à avoir ce problème, je pense qu'il y a eu une série qui a un défaut certainement électronique.
Lâchez pas le morceau on compte sur vous pour nous donner la solution.
Il y en a obligatoirement une.
P. S. : Je suis furieux car mon voisin a 2 Mitsubishi dans sa salle salon, et ce sont des Rolls à côté de mes 2 tracteurs.


27 juin 2019 à 08:54
Réponse 14 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Bonjour.
Je pensais investir dans une clim Atlantic, ça fait peur ces avis, de plus sans solution de la part du constructeur...
Je pensais investir dans une clim Atlantic, ça fait peur ces avis, de plus sans solution de la part du constructeur...
31 juillet 2019 à 13:19
Réponse 15 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Je suis l'initiateur de ce message, j'ai de nouveau essayé d'avoir des infos de la part des supports de chez Atlantic, (car ce problème m'obsède) j'ai eu un technicien très bien qui pense que mon problème vient de la régulation de l'unité extérieure.
Il m'a fait prendre des mesures sur la carte du ventilo connecteur à 5 positions avec fil rouge / vide / blanc, jaune, et marron. Débrancher le connecteur du ventilo sur la carte de régulation, et mesurer la résistance entre le rouge et le noir, il doit y avoir au minimum 300k ohms.
Il faut aussi avoir une résistance en kilo entre noir / jaune et Noir blanc (ce que je n'ai pas encore fait).
Pour ma part j'ai 0 entre le rouge et le noir. La carte ventilo serait HS.
A priori, il est judicieux de changer la carte du ventilo en même temps que la carte de régulation.
Vu le prix des pièces, je regarde pour remplacer l'unité extérieure accompagnée d'une mise en service pour assurer la garantie en cas de problème.
Ceci évite de remplacer les unités intérieures.
J'aurai préféré tout remplacer tout par du Daikin, mais là, c'est plus le même budget.


Il m'a fait prendre des mesures sur la carte du ventilo connecteur à 5 positions avec fil rouge / vide / blanc, jaune, et marron. Débrancher le connecteur du ventilo sur la carte de régulation, et mesurer la résistance entre le rouge et le noir, il doit y avoir au minimum 300k ohms.
Il faut aussi avoir une résistance en kilo entre noir / jaune et Noir blanc (ce que je n'ai pas encore fait).
Pour ma part j'ai 0 entre le rouge et le noir. La carte ventilo serait HS.
A priori, il est judicieux de changer la carte du ventilo en même temps que la carte de régulation.
Vu le prix des pièces, je regarde pour remplacer l'unité extérieure accompagnée d'une mise en service pour assurer la garantie en cas de problème.
Ceci évite de remplacer les unités intérieures.
J'aurai préféré tout remplacer tout par du Daikin, mais là, c'est plus le même budget.



26 août 2019 à 19:17
Réponse 16 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Bonjour.
Je m'y perds dans vos posts. Initialement, vous vous plaigniez d'un problème de bruit, et voilà que vous nous dites que le ventilo extérieur est HS... Avant de faire vos (dernières) mesures, la clim fonctionnait ou pas? Elle ne peut pas fonctionner si le ventilo ne tourne plus.
Votre dernier post comporte une erreur : le câble doit être rouge/vide/vide/noir/blanc/jaune/marron. Confirmez. Par contre, il est extrêmement risqué de retirer le câble du moteur avec la machine sous tension. Très gros risque de griller le moteur, et j'ai bien l'impression que c'est ce qui s'est passé.
Je m'y perds dans vos posts. Initialement, vous vous plaigniez d'un problème de bruit, et voilà que vous nous dites que le ventilo extérieur est HS... Avant de faire vos (dernières) mesures, la clim fonctionnait ou pas? Elle ne peut pas fonctionner si le ventilo ne tourne plus.
Votre dernier post comporte une erreur : le câble doit être rouge/vide/vide/noir/blanc/jaune/marron. Confirmez. Par contre, il est extrêmement risqué de retirer le câble du moteur avec la machine sous tension. Très gros risque de griller le moteur, et j'ai bien l'impression que c'est ce qui s'est passé.
27 août 2019 à 08:34
Réponse 17 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Bonjour, vous avez lu un peu trop vite mon message, ou je me suis mal exprimé. 
Mon problème est toujours le même, ma clim fonctionne parfaitement en terme de production de froid et de chaud, mais elle fait du bruit avec une accélération de vitesse des ventilo sur les unités intérieures et ceci toutes les 5 minutes.
Je n'ai jamais dit que mon ventilo était HS ??? et bien évidement que j'ai fait mes mesures sur le connecteur du ventilo avec le groupe hors tension.
Et le connecteur du ventilo est bien un 5 position : avec fil rouge / vide / blanc, jaune, et marron.
Par contre je n'ai aucune résistance quand je fais mes mesures comme demandé par le technicien Atlantic, j'en déduis donc que la carte du ventilo est HS.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Mon problème est toujours le même, ma clim fonctionne parfaitement en terme de production de froid et de chaud, mais elle fait du bruit avec une accélération de vitesse des ventilo sur les unités intérieures et ceci toutes les 5 minutes.
Je n'ai jamais dit que mon ventilo était HS ??? et bien évidement que j'ai fait mes mesures sur le connecteur du ventilo avec le groupe hors tension.
Et le connecteur du ventilo est bien un 5 position : avec fil rouge / vide / blanc, jaune, et marron.

Par contre je n'ai aucune résistance quand je fais mes mesures comme demandé par le technicien Atlantic, j'en déduis donc que la carte du ventilo est HS.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 août 2019 à 09:18
Réponse 18 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Désolé, mais je connais assez bien le langage de l'électronique, vous sans doute moins! Peut-être même avez-vous un petit problème de vue... :-)
Le CONNECTEUR DU VENTILO, c'est une pièce blanche, mâle ou femelle suivant qu'on est sur le câble ou sur la carte. Elle a SEPT positions, dont 2 inoccupées. Maintenant, le câble a 5 fils DONT UN NOIR! "Vide" n'étant pas une couleur. Ce qui est confirmé par vos 2 photos!
A propos de votre mesure vous dites "j'ai 0 entre le rouge et le noir". La carte n'ayant pas la notion des couleurs, il était légitime que je pense que vous mesuriez sur le câble, qui lui a les couleurs. Le tech vous a probablement demandé de mesurer sur le moteur, car c'est ce qui est préconisé dans certains bouquins de dépannage de clims.
Si vous mesurez sur la carte entre les 2 fils de part et d'autre des 2 vides, vous allez tomber sur la haute tension, donc sur les gros condos chimiques. Qui seront déchargés, mais votre ohmmètre va lire une valeur faible parce que les condos vont se charger lentement avec le courant fourni par l'ohmmètre. Vous étiez certainement en position 2000k / 2M, dans ce cas vous allez rester à 0 assez longtemps. Si vous aviez utilisé le calibre 200 ohms, la règle quand on a une résistance très faible, vous auriez eu une mesure évolutive qui aurait fini par "1___", dépassement de calibre.
Le test de résistance se fait sur le moteur, câble enlevé, en tournant l'hélice. Quand un moteur est claqué, il se comporte souvent comme une dynamo dont on court-circuite la sortie, c'est flagrant, j'ai déjà eu un tel moteur dans les mains. Vous lancez l'hélice assez fort, elle s'arrête en une seconde. Ne pas sentir de résistance va dans le sens d'un moteur opérationnel.
Bref, nous n'étions pas sur la même longueur d'onde ; maintenant je pense que tout est OK au niveau ventilo extérieur. Je ne suis pas assez expert pour vous dire si votre vieux problème est dû à l'UE ou les UI. Bizarrement, si vous êtes en vitesse basse manuelle, l'UE ne devrait pas la faire changer... Mais chaque marque a ses petits secrets...
Le CONNECTEUR DU VENTILO, c'est une pièce blanche, mâle ou femelle suivant qu'on est sur le câble ou sur la carte. Elle a SEPT positions, dont 2 inoccupées. Maintenant, le câble a 5 fils DONT UN NOIR! "Vide" n'étant pas une couleur. Ce qui est confirmé par vos 2 photos!
A propos de votre mesure vous dites "j'ai 0 entre le rouge et le noir". La carte n'ayant pas la notion des couleurs, il était légitime que je pense que vous mesuriez sur le câble, qui lui a les couleurs. Le tech vous a probablement demandé de mesurer sur le moteur, car c'est ce qui est préconisé dans certains bouquins de dépannage de clims.
Si vous mesurez sur la carte entre les 2 fils de part et d'autre des 2 vides, vous allez tomber sur la haute tension, donc sur les gros condos chimiques. Qui seront déchargés, mais votre ohmmètre va lire une valeur faible parce que les condos vont se charger lentement avec le courant fourni par l'ohmmètre. Vous étiez certainement en position 2000k / 2M, dans ce cas vous allez rester à 0 assez longtemps. Si vous aviez utilisé le calibre 200 ohms, la règle quand on a une résistance très faible, vous auriez eu une mesure évolutive qui aurait fini par "1___", dépassement de calibre.
Le test de résistance se fait sur le moteur, câble enlevé, en tournant l'hélice. Quand un moteur est claqué, il se comporte souvent comme une dynamo dont on court-circuite la sortie, c'est flagrant, j'ai déjà eu un tel moteur dans les mains. Vous lancez l'hélice assez fort, elle s'arrête en une seconde. Ne pas sentir de résistance va dans le sens d'un moteur opérationnel.
Bref, nous n'étions pas sur la même longueur d'onde ; maintenant je pense que tout est OK au niveau ventilo extérieur. Je ne suis pas assez expert pour vous dire si votre vieux problème est dû à l'UE ou les UI. Bizarrement, si vous êtes en vitesse basse manuelle, l'UE ne devrait pas la faire changer... Mais chaque marque a ses petits secrets...
27 août 2019 à 19:17
Réponse 19 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Vous avez raison, mea culpa, le connecteur est un sept position et non pas cinq.
Je vais refaire les mesures de résistance tel que me l'a demandé le technicien d'Atlantic, en prenant en compte vos remarques.
Ce test si j'ai bien compris avait pour but de tester non pas le moteur de ventilo, car le moteur fonctionne, mais la carte électronique de celui-ci.
Le technicien me dit que c'est pas normal que le ventilo démarre et s’arrête toutes les cinq minutes une fois la température de la pièce stabilisée, et que c'est ça qui a généré une accélération de mes unités intérieures ???
Et pour lui, il faudrait changer et la carte du ventilo et la carte mère de régulation du l'UE pour revenir sur un fonctionnement normal de l'UE. ???
Je vais refaire les mesures de résistance tel que me l'a demandé le technicien d'Atlantic, en prenant en compte vos remarques.
Ce test si j'ai bien compris avait pour but de tester non pas le moteur de ventilo, car le moteur fonctionne, mais la carte électronique de celui-ci.
Le technicien me dit que c'est pas normal que le ventilo démarre et s’arrête toutes les cinq minutes une fois la température de la pièce stabilisée, et que c'est ça qui a généré une accélération de mes unités intérieures ???
Et pour lui, il faudrait changer et la carte du ventilo et la carte mère de régulation du l'UE pour revenir sur un fonctionnement normal de l'UE. ???
28 août 2019 à 06:59
Réponse 20 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Ce que vous devriez faire, si ce n'est pas encore fait, c'est mettre la machine en route avec une personne qui surveille la vitesse du ventilo extérieur, et une autre qui fait pareil devant une UI. De préférence à portée de voix l'une de l'autre. Cela vous permettra de dire si l'accélération des Ui correspond -par exemple- à un fort ralentissement du ventilo ext.
Autre expérimentation possible, "monitorer" la commande de vitesse du moteur et voir si elle fluctue sans que le ventilo ne change de vitesse. Ou inversement, voir si le ventilo change de régime alors que la commande est stable. Cette commande fonctionne comme un accélérateur de voiture, plus il y a de volts sur le fil, plus le moteur tourne vite. C'est le fil jaune, à mesurer par rapport au noir.
Autre expérimentation possible, "monitorer" la commande de vitesse du moteur et voir si elle fluctue sans que le ventilo ne change de vitesse. Ou inversement, voir si le ventilo change de régime alors que la commande est stable. Cette commande fonctionne comme un accélérateur de voiture, plus il y a de volts sur le fil, plus le moteur tourne vite. C'est le fil jaune, à mesurer par rapport au noir.
28 août 2019 à 18:58
Réponse 21 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Voici une vidéo qui montre l'accélération de l'UI, le bruit est plus présent que la réalité car le téléphone est à 2 cm de l'UI.
En fait après observation, le ventilo et le compresseur démarrent en même temps, et c'est environ 1 minute après le démarrage de ces deux éléments que les UI s'affolent. Au bout de quelques minutes, le compresseur s'arrête et le ventilo continue à tourner doucement jusqu’à l'arrêt.
5 minutes de calme et de souffle d'air frais et redémarrage des 2 unités ventilo et compresseur.
J'ai repris les mesures sur le connecteur du ventilo débranché.
Rouge noir = 11,08 calibre (20M) ohm
Noir jaune = 135,6 calibre (20M) ohm
Noir Blanc = 47,3 calibre (20M) ohm
Noir Marron = infini 0
Connecteur : 1 rouge 2 vides. 3 vides 4 Noir. 5 blanc 6 jaune 7 Marron
J'ai l'impression que tout est normal.

https://youtu.be/pfI35e6iuFM
En fait après observation, le ventilo et le compresseur démarrent en même temps, et c'est environ 1 minute après le démarrage de ces deux éléments que les UI s'affolent. Au bout de quelques minutes, le compresseur s'arrête et le ventilo continue à tourner doucement jusqu’à l'arrêt.
5 minutes de calme et de souffle d'air frais et redémarrage des 2 unités ventilo et compresseur.
J'ai repris les mesures sur le connecteur du ventilo débranché.
Rouge noir = 11,08 calibre (20M) ohm
Noir jaune = 135,6 calibre (20M) ohm
Noir Blanc = 47,3 calibre (20M) ohm
Noir Marron = infini 0
Connecteur : 1 rouge 2 vides. 3 vides 4 Noir. 5 blanc 6 jaune 7 Marron
J'ai l'impression que tout est normal.


https://youtu.be/pfI35e6iuFM
28 août 2019 à 21:54
Réponse 22 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Bonjour.
La vidéo n'est pas visualisable...
Pour vos mesures, vous semblez dire que 0 et l'infini sont la même chose... ben non c'est le contraire, ce qui me fait rétroactivement avoir des soupçons sur votre phrase : "Pour ma part j'ai 0 entre le rouge et le noir". J'avais compris vraiment 0, donc une valeur proche d'un court-circuit. L'infini, c'est "1___".
Une post-ventilation après arrêt du compresseur est normale. La régulation du ventilo extérieur me semble inattaquable, d'après ce que vous dites.
Dernière point. Quand vos UI s'affolent, est-ce exactement à la même seconde ou à quelques secondes d'intervalle? Si la même, alors c'est effectivement l'UE qui le provoque, sinon chaque UI pourrait détecter des conditions (température principalement) qui les fassent accélérer.
La vidéo n'est pas visualisable...
Pour vos mesures, vous semblez dire que 0 et l'infini sont la même chose... ben non c'est le contraire, ce qui me fait rétroactivement avoir des soupçons sur votre phrase : "Pour ma part j'ai 0 entre le rouge et le noir". J'avais compris vraiment 0, donc une valeur proche d'un court-circuit. L'infini, c'est "1___".
Une post-ventilation après arrêt du compresseur est normale. La régulation du ventilo extérieur me semble inattaquable, d'après ce que vous dites.
Dernière point. Quand vos UI s'affolent, est-ce exactement à la même seconde ou à quelques secondes d'intervalle? Si la même, alors c'est effectivement l'UE qui le provoque, sinon chaque UI pourrait détecter des conditions (température principalement) qui les fassent accélérer.
29 août 2019 à 09:52
Réponse 23 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Oups, la vidéo était en privée, je l'ai remise en public, vous devriez pouvoir la visualiser.
Pour les mesures c'est pas simple, entre le 1 et 4 cad rouge et noir dans un sens j'ai 0L sur mon multimètre et dans l'autre sens sur calibre 20M j'ai 11,08 (suivant la position du fil commun sur mon multimètre)et sur diode j'ai +.9 (voir les images).
Ce que je constate, c'est que si les 2 UI fonctionnent et qu'il fait 21 dehors et 20 à l'intérieur le phénomène ne se produit pas.
Impossible de reproduire le phénomène aujourd'hui, il ne fait pas assez chaud ??? l'UE ne s’arrête pas ?
C'était systématique dès lors qu'il faisait + de 30 à l'extérieur, et encore plus si j'ai uniquement l'UI de 2KW en fonction.
Je vais faire des essais demain, il doit faire beaucoup plus chaud.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour les mesures c'est pas simple, entre le 1 et 4 cad rouge et noir dans un sens j'ai 0L sur mon multimètre et dans l'autre sens sur calibre 20M j'ai 11,08 (suivant la position du fil commun sur mon multimètre)et sur diode j'ai +.9 (voir les images).
Ce que je constate, c'est que si les 2 UI fonctionnent et qu'il fait 21 dehors et 20 à l'intérieur le phénomène ne se produit pas.
Impossible de reproduire le phénomène aujourd'hui, il ne fait pas assez chaud ??? l'UE ne s’arrête pas ?
C'était systématique dès lors qu'il faisait + de 30 à l'extérieur, et encore plus si j'ai uniquement l'UI de 2KW en fonction.
Je vais faire des essais demain, il doit faire beaucoup plus chaud.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.



30 août 2019 à 15:30
Réponse 24 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Bonjour.
L'accélération de la turbine est très progressive, en tous cas... Pour les mesures, la bonne est "OL", quand vous mettez la pointe de touche rouge sur le fil rouge. Pas de fuite, c'est normal. En inversant les pointes, vous mettez en conduction la diode naturelle formée par les caissons NWell et le substrat du circuit intégré qu'on voit en haut de la photo 2 du post 17. Si cela ne vous parle pas, pas grave. En tous cas le moteur est bien sain ; d'un autre côté, je pensais que vous vouliez vous attacher à des mesures côté carte, je suis donc surpris de vous voir manipuler le câble du moteur.
En dépassement de calibre, votre appareil affiche "OL", sur d'autres ce sera plutôt "1___".
Je parie que les assemblage de lettres "MOP", "LAG", "BTV" voire "DSB" vous disent quelque chose!...
L'accélération de la turbine est très progressive, en tous cas... Pour les mesures, la bonne est "OL", quand vous mettez la pointe de touche rouge sur le fil rouge. Pas de fuite, c'est normal. En inversant les pointes, vous mettez en conduction la diode naturelle formée par les caissons NWell et le substrat du circuit intégré qu'on voit en haut de la photo 2 du post 17. Si cela ne vous parle pas, pas grave. En tous cas le moteur est bien sain ; d'un autre côté, je pensais que vous vouliez vous attacher à des mesures côté carte, je suis donc surpris de vous voir manipuler le câble du moteur.
En dépassement de calibre, votre appareil affiche "OL", sur d'autres ce sera plutôt "1___".
Je parie que les assemblage de lettres "MOP", "LAG", "BTV" voire "DSB" vous disent quelque chose!...
30 août 2019 à 18:36
Réponse 25 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Non ces assemblages de lettres ne me disent rien.
En effet l'emballement des moteurs est très progressif et on a l'impression que c'est accompagné d'un bruit de fluide.
Mesure côté carte, non trop complexe pour moi.
D’après vous, ça vient bien de l'UE ? Problème de régulation électronique ou problème de charge de gaz ?
En effet l'emballement des moteurs est très progressif et on a l'impression que c'est accompagné d'un bruit de fluide.
Mesure côté carte, non trop complexe pour moi.
D’après vous, ça vient bien de l'UE ? Problème de régulation électronique ou problème de charge de gaz ?
30 août 2019 à 22:27
Réponse 26 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Je viens de réaliser que le quiproquo sur le terme "carte" vient de ce que vous parliez de la carte interne du ventilo (ronde), alors que je pensais que vous parliez de la carte sur laquelle on branche le câble du ventilo.
Je suis donc surpris que le technicien vous ait demandé de démonter le moteur, je pense plutôt qu'il vous suggérait de mesurer sur le connecteur de la grande carte une fois le câble enlevé. Mais bon, c'est inutile, le moteur extérieur tourne comme une horloge.
Comme demandé plus haut (post 22), est-ce que les emballements, puis les 2 retours à la vitesse normale sont synchrones? Si oui, on peut effectivement soupçonner la carte de l'UE. Mais sous réserves.
Je suis donc surpris que le technicien vous ait demandé de démonter le moteur, je pense plutôt qu'il vous suggérait de mesurer sur le connecteur de la grande carte une fois le câble enlevé. Mais bon, c'est inutile, le moteur extérieur tourne comme une horloge.
Comme demandé plus haut (post 22), est-ce que les emballements, puis les 2 retours à la vitesse normale sont synchrones? Si oui, on peut effectivement soupçonner la carte de l'UE. Mais sous réserves.
31 août 2019 à 08:08
Réponse 27 du forum climatisation
Invité

Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Invité

Bonjour,
Je rencontre un problème similaire sur mes 3 UI asyg 7 lmce, peu importe la vitesse de ventilation définie, la réaction est la même comme si la ventilation était en auto...
Votre fil de discussion m'intéresse, avez-vous trouvé la vraie solution ??
Merci.
Je rencontre un problème similaire sur mes 3 UI asyg 7 lmce, peu importe la vitesse de ventilation définie, la réaction est la même comme si la ventilation était en auto...
Votre fil de discussion m'intéresse, avez-vous trouvé la vraie solution ??
Merci.
16 novembre 2019 à 21:41
Réponse 28 du forum climatisation
Invité

Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Invité

Bonjour,
Je viens de tomber sur votre post et vous avez l'air plutôt calé.
J'ai un problème sur ma climatisation. J'ai un quadri split et un problème depuis plus d'un an. Dans une des chambres que l'unité soit allumée ou éteinte il y a à certains moments un sifflement qui va en augmentant et redescend petit à petit.
Ils ont changé le gaz, changé l'unité extérieure, toujours le bruit.
Ils sont revenus pour changer l'unité intérieure qui faisait du bruit et là le groupe extérieur s'est mis en sécurité donc ils sont revenus le changer et toujours les bruits...
Ils ont fait un test semaine dernière ils ont fermé le circuit donc l'utilisation de l'unité intérieure faisant du bruit et là forcément plus de sifflement, par contre dans les deux autres chambres maintenant on entend le gaz circuler.
Certes par fort mais on l'entend bien et le bruit dure et également split éteint ou allumé.
Avez-vous des idées ?
Merci.
Je viens de tomber sur votre post et vous avez l'air plutôt calé.
J'ai un problème sur ma climatisation. J'ai un quadri split et un problème depuis plus d'un an. Dans une des chambres que l'unité soit allumée ou éteinte il y a à certains moments un sifflement qui va en augmentant et redescend petit à petit.
Ils ont changé le gaz, changé l'unité extérieure, toujours le bruit.
Ils sont revenus pour changer l'unité intérieure qui faisait du bruit et là le groupe extérieur s'est mis en sécurité donc ils sont revenus le changer et toujours les bruits...
Ils ont fait un test semaine dernière ils ont fermé le circuit donc l'utilisation de l'unité intérieure faisant du bruit et là forcément plus de sifflement, par contre dans les deux autres chambres maintenant on entend le gaz circuler.
Certes par fort mais on l'entend bien et le bruit dure et également split éteint ou allumé.
Avez-vous des idées ?
Merci.
13 décembre 2019 à 21:52
Réponse 29 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Bonjour,
Je viens de faire installer une trisplit à Toulouse. Même problème : splits qui s’arrêtent par intermittence et bruit au redémarrage.
Cela fait-il la même chose l'hiver en mode chauffage ?
Je viens de faire installer une trisplit à Toulouse. Même problème : splits qui s’arrêtent par intermittence et bruit au redémarrage.
Cela fait-il la même chose l'hiver en mode chauffage ?
18 septembre 2020 à 18:15
Réponse 30 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Malheureusement ça fait la même chose en mode chauffage.
Il faut mettre la pression sur votre installateur pour qu'il règle le problème.
SI une solution est trouvée, tenez-nous au courant.
A l’étage bien m'a pris de mettre du Daikin, quand on met en vitesse silence, c'est constant et hyper silencieux, une Rolls à côté de mon installation Fujitsu.
Il faut mettre la pression sur votre installateur pour qu'il règle le problème.
SI une solution est trouvée, tenez-nous au courant.
A l’étage bien m'a pris de mettre du Daikin, quand on met en vitesse silence, c'est constant et hyper silencieux, une Rolls à côté de mon installation Fujitsu.
18 septembre 2020 à 21:00
Réponse 31 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
18 septembre 2020 à 22:31
Réponse 32 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Avez-vous testé le réglage de fonction ?
Code 49 avec la télécommande pour désactiver le contrôle du Fan par le système.
J’ai l’impression que le bruit ne vient pas du ventilateur mais plutôt du gaz ou d’un autre composant.
Car quand je mets le fan à fond j’ai moins de bruit que le son suspect qui revient toutes les 10 minutes.
Code 49 avec la télécommande pour désactiver le contrôle du Fan par le système.
J’ai l’impression que le bruit ne vient pas du ventilateur mais plutôt du gaz ou d’un autre composant.
Car quand je mets le fan à fond j’ai moins de bruit que le son suspect qui revient toutes les 10 minutes.
19 septembre 2020 à 16:31
Réponse 33 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Bonsoir, je prends connaissance de ce sujet ancien.
Pour Bsa,
Ceci étant je pense que toutes les marques ne se valent pas en régulation. Cet été j'ai utilisé un tri-split Hitachi (séjour + 2 ch) et j'ai fait fonctionner uniquement l'UI d'une chambre la nuit (1,5 kW seulement donc surpuissance de l'UE).
En mode auto, les cycles de l'UE donc de l'UI étaient audibles et gênants.
Par contre le mode "fan silence" m'a permis de "masquer" les cycles et j'ai trouvé l'UI vraiment silencieuse la nuit.
Pour Bsa,
Citation :
- Unité extérieure AOY 18 LAT3 5,4 KW
- Unité intérieure ASYG 14 LMCE 4,2 KW
- Unité intérieure QASYG 07 LMCE 2,0 KW
Citation :Je pense qu'avec l'UI 2kW seule et au ralenti, l'UE de 5,4 kW est surdimensionnée, d'où les cycles M/A et les bruits liés si la régulation est "bof"
En faisant tourner mes 2 splits ensemble j'ai moins de bruit, alors je fais avec.
Citation :Avez-vous la même surpuissance avec la Daikin ?
Bien m'en a pris de mettre du Daikin à l'étage, il n'y a pas photo, c'est super silencieux et très efficace autant en froid qu'en chaud
Ceci étant je pense que toutes les marques ne se valent pas en régulation. Cet été j'ai utilisé un tri-split Hitachi (séjour + 2 ch) et j'ai fait fonctionner uniquement l'UI d'une chambre la nuit (1,5 kW seulement donc surpuissance de l'UE).
En mode auto, les cycles de l'UE donc de l'UI étaient audibles et gênants.
Par contre le mode "fan silence" m'a permis de "masquer" les cycles et j'ai trouvé l'UI vraiment silencieuse la nuit.
19 septembre 2020 à 19:47
Réponse 34 du forum climatisation
Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
Bonjour.
Même souci.
Groupe extérieur AOYG14 et 2 ASYG07LMCE.
4 MÈTRES tubes pour chaque split.
A partir de la sélection de la température à 23 degrés celle-ci va faire plusieurs cycles assez bruyants au démarrage et à la coupure mais pas de soufflage en continu.
En dessous de 23 degrés elle souffle en continu...
Pareil que les autres j'ai l'impression qu'elle souffle en force 3 voire 4 lorsqu'elles se lancent.
Ce fonctionnement est très bizarre.
Même souci.
Groupe extérieur AOYG14 et 2 ASYG07LMCE.
4 MÈTRES tubes pour chaque split.
A partir de la sélection de la température à 23 degrés celle-ci va faire plusieurs cycles assez bruyants au démarrage et à la coupure mais pas de soufflage en continu.
En dessous de 23 degrés elle souffle en continu...
Pareil que les autres j'ai l'impression qu'elle souffle en force 3 voire 4 lorsqu'elles se lancent.
Ce fonctionnement est très bizarre.
29 juin 2021 à 22:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 4. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
- N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
- 5. Climatisation Takeo Atlantic Fujitsu mode chauffage bruyante
- N°8266 : Bonjour à Tous. Nous venons d'installer deux monosplit asyg9 dans une pièce de 50m². Les deux split sont du même coté. Nouas avons régler le mode en HEAT pour le chauffage et AUTO pour le fan comme nous l'a indiqué l...
- 6. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
- N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
- 7. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
- 8. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
- N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
- 9. Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA
- N°4292 : Bonjour, J'ai mon climatiseur depuis 1 an et demi dans ma nouvelle maison qui a le même âge et qui est donc RT 2012. L'hiver dernier la clim fonctionnait à peu près correctement : je mettais 26° pour avoir 22 dans le...
- 10. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
- N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite