Dépannage climatisation conseils : Problème de chauffage Hitachi


Invité
invité
Bonjour, plus de chauffage avec une PAC air air Hitachi groupe extérieur ram90qh6 et 5 unité rak18nh6. Test technicien, température demandée 23° ventilation n3 avec les 5 unités pression, 17 bars, sortie température 30°c, à peine température extérieure -4.
Est-ce que c'est normal ?
Pour le technicien c'est problème de mon isolation et rien d'autre, que faire ?
A peine 15°C dans la maison, voire même pire en bas température extérieure, aidez-moi svp, merci
puissance groupe froid 9 kW, chaud 11 kW chaud à +7°.
COP froid 3,81 / chaud 4,47, voilà.
Unité intérieure puissance froid 1,81 / chaud 2,5 kW.
Surface habitation salon cuisine et salle à manger 47 m².
2 chambres 12 m² chacune à l'étage, soit 3 unités au rez de chaussée et étage, 2 unités dont une dans chaque chambre.
Prix de l'investissement 20.400 € TTC tout compris, avec une facture EDF de 1500 € pour une année. Aidez-moi svp, trop froid et encore merci de vos aides.
07 janvier 2010 à 18:21
Devis dépannage 1 climatiseur

Problème de chauffage Hitachi

83560
Membre inscrit
83560
80 messages
Bonjour,
D'après les éléments fournis, 17 bars de pression en chaud (normalement au moins 20/30 bars) et 30°C en sortie au lieu de 45 à 50°C.
A première vue, manque de gaz. Il faut vérifier la longueur des tuyaux avec la longueur préchargée du groupe.
Demandez un véritable technicien climatisation.
Allo Assistance climatisation
08 janvier 2010 à 18:19
Devis dépannage 2 climatiseur

Problème de chauffage Hitachi


Invité
invité
J'ai posé une question sur la marque de ma clim Alpina et j'attends une réponse.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Je comprends que vous soyez pressé, surtout en ce moment, mais cela m'étonnerait qu'un internaute vous réponde rapidement après une tirade aussi sèche !
Bricovidéo est une auberge Espagnole : On y trouve ce qu'on y apporte... L'amabilité appelle l'amabilité, etc.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum dépannage climatisation.
08 janvier 2010 à 19:46
Devis dépannage 3 climatiseur

Problème de chauffage Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
L'installation est-elle neuve ? 17 bars par -4°c ext, avec 30°c en sortie d'appareils : pas normal. Certainement un manque de gaz, ou appareils défectueux, du soit à une mise en service mal effectuée : test circuit sous azote, rajout de gaz 20 gr par mètre supplémentaire, longueurs tuyauteries suivant les préconisations constructeur, fuites, tubes pliés.
La puissance quelle qu'elle soit, même si elle est mal adaptée, doit fournir sa puissance, dans n'importe quel cas.
Et en règles générales : pression environ 30 bars et un température de soufflage d'environ 60°c (mais tout en relation avec les températures int/ext).
Après, tout dépend du maintien de température dans les pièces en fonction de votre isolation, des déperditions, donc de l'étude qui a été effectuée : bilan thermique chaud et froid, vous garantissant une température été ou hiver et ceci par l'installateur. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 20:37
Devis dépannage 4 climatiseur

Problème de chauffage Hitachi


Invité
invité
Attention, beaucoup de climatisations réversibles perdent de leur efficacité en dessous de 0 °C, car elle ne sont pas prévues pour ça.
Vérifier sur la notice la température minimale de fonctionnement, certaines ne sont données que jusque -5°C.
12 janvier 2010 à 22:09
Devis dépannage 5 climatiseur

Problème de chauffage Hitachi


Invité
invité
Bonjour. J'installe souvent ce type de matériel Hitachi.
Le RAM90 fonctionne en général très bien mais il faut peu de longueur de tuyauterie ou uniquement 4 unités intérieures au lieu des 5 possibles.
Le groupe est pré-chargé pour 30 mètres et on rajoute 15 grammes de FF par mètres supplémentaires.
Le COP est basé sur une température extérieure de 7°C et le fonctionnement est garantie jusqu'à -15 C°.
Le problème vient probablement de longueur de tuyauteries beaucoup trop importantes et d'un mauvais complément de charge.
Faites venir un technicien compétent et essayer de mesurer les longueurs des tuyauteries approximativement.
13 janvier 2010 à 21:27
Devis dépannage 6 climatiseur

Problème de chauffage Hitachi


Invité
invité
Bonjour, attention cinq unités mais seulement quatre effectives, plus le foisonnage, la longueur de tuyauterie... Beaucoup de perte de puissance, et là je pense à un manque de charge vu les 30°C de condensation. Donc peut-être fuite ou longueur de tuyauterie trop importante...
19 janvier 2011 à 17:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
    N°1837 : Bonjour à tous, Je vous expose mon cas : climatisation Hitachi posée par professionnel. Après 10 ans de bons et loyaux services, le fonctionnement en froid me semble correct, mais en chaud, ce n'est plus ça... avec 30° de...
  • 2. Plus de chauffage Hitachi RAM 130 QHS
    N°3782 : Bonjour à tous. Je lis régulièrement ce forum et je viens vers vous à mon tour car j'ai un problème énorme. Ma pompe à chaleur Hitachi RAM130 QH5 est en panne partiellement depuis 3 ans. Ne me jugez pas trop vite, j'ai...
  • 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 4. Problème température chauffage clim réversible Hitachi
    N°3184 : Nouveau membre, bonjour. Le 16/01/2016 j'ai fait installer une clim réversible gainable Hitachi modèle : Groupe extérieur : RAS 4HVNC1 Unité intérieur : RPI 4 OFSN4E Télécommande : PC ARF Est-il normal qu'en mode...
  • 5. Clim Hitachi ne reste pas en mode chauffage
    N°5336 : Bonjour à tous, J’ai un problème avec mes deux clims réversibles récemment installées par un professionnel (unité extérieure ; RAC-35WPD unité intérieure : RAK-35RPD et unité extérieure RAC-50WPD ; unité...
  • 6. Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température
    N°6665 : Bonjour à tous ! La maison quand je l'ai achetée il y a 4 ans était équipée d'une pompe à chaleur : RAM-72QH5 pour l'unité extérieure reliée à une console intérieure RAF-25NH5 et 2 autres splits en hauteur dont je ne...
  • 7. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 8. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 9. Panne climatiseur chauffage Hitachi
    N°2588 : Bonjour, J'ai un chauffage Hitachi DAF 50NH4. J'ai le voyant de l'horloge qui clignote 8 fois. J'ai lu que c'était le moteur des ailettes apparemment en bas de mon appareil à l'intérieur mais je ne sais pas comment y accéder...
  • 10. PAC Hitachi rampe de chauffage toujours alimentée
    N°4656 : Bonjour, Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits. Lorsqu'un split est en arrêt soufflage, il est toujours alimenté en gaz chaud, je voudrais savoir si c'est normal ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème de chauffage Hitachi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateurs dysonpassage tuyau evacuation air 1panne carte electronique unite exterieure 02test ventilateurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite