Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
Actuellement
10 040
questions dans le
forum climatisation
1837
Problème chauffage climatisation : Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
Bonjour à tous,
Je vous expose mon cas : climatisation Hitachi posée par professionnel. Après 10 ans de bons et loyaux services, le fonctionnement en froid me semble correct, mais en chaud, ce n'est plus ça... avec 30° de consigne, elle souffle péniblement à 23°-24°. Intuitivement, je pense à un problème de 4 voies, mais mes connaissances dans le domaine étant très modestes, je viens solliciter un avis éclairé...
Fluide R410A
A l'arrêt : pression relevée sur BP : 9 bars.
En fonctionnement froid :
- la pression chute et se stabilise à 6 bars
- T° canalisation liquide (départ UE) : 0.1°C
- T° canalisation vapeur (départ UE): 10°C
- T° ambiante niveau split (mono) : 19°C
- T° soufflage split : 10°C pour T° consigne 17°C
En fonctionnement chaud :
- la pression se stabilise à 13 bars (toujours sur valve Schrader de la voie vapeur)
- T° canalisation liquide (départ UE) : 7°C
- T° canalisation vapeur (départ UE): 15.5°C
- T° ambiante niveau split (mono) : 19°C
- T° soufflage split : 23°C pour T° consigne 30°C
J'ai tout d'abord pensé à une fuite de gaz, mais les paramètres de pression en froid m'ont paru corrects.
Merci d'avance pour tout avis sur la cause la plus probable...
Je vous expose mon cas : climatisation Hitachi posée par professionnel. Après 10 ans de bons et loyaux services, le fonctionnement en froid me semble correct, mais en chaud, ce n'est plus ça... avec 30° de consigne, elle souffle péniblement à 23°-24°. Intuitivement, je pense à un problème de 4 voies, mais mes connaissances dans le domaine étant très modestes, je viens solliciter un avis éclairé...
Fluide R410A
A l'arrêt : pression relevée sur BP : 9 bars.
En fonctionnement froid :
- la pression chute et se stabilise à 6 bars
- T° canalisation liquide (départ UE) : 0.1°C
- T° canalisation vapeur (départ UE): 10°C
- T° ambiante niveau split (mono) : 19°C
- T° soufflage split : 10°C pour T° consigne 17°C
En fonctionnement chaud :
- la pression se stabilise à 13 bars (toujours sur valve Schrader de la voie vapeur)
- T° canalisation liquide (départ UE) : 7°C
- T° canalisation vapeur (départ UE): 15.5°C
- T° ambiante niveau split (mono) : 19°C
- T° soufflage split : 23°C pour T° consigne 30°C
J'ai tout d'abord pensé à une fuite de gaz, mais les paramètres de pression en froid m'ont paru corrects.
Merci d'avance pour tout avis sur la cause la plus probable...
06 janvier 2013 à 16:21
Problème chauffage climatisation réversible Hitachi 1
Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
Bonjour,
1- Est ce que les condenseurs ont été nettoyés ?
2- Pour moi les paramétrés froid indiqueraient un manque de fluide car surchauffe de 9 et idem en chaud sous refroidissement de 7,5 ; et en mode chaud pression trop basse.
Donc dans un premier temps nettoyage des condenseurs, changement ou nettoyage des filtres puis vérification du fonctionnement.
Si toujours le même problème récupération du gaz pour le peser, si manque de gaz mise en épreuve à l'azote pour détecter la fuite, si rien déceler changer la valve Schrader puis refaire une mise en service.
Si quantité de gaz OK il s'agit du compresseur qui est usé.
Bonne chance dans votre recherche.
1- Est ce que les condenseurs ont été nettoyés ?
2- Pour moi les paramétrés froid indiqueraient un manque de fluide car surchauffe de 9 et idem en chaud sous refroidissement de 7,5 ; et en mode chaud pression trop basse.
Donc dans un premier temps nettoyage des condenseurs, changement ou nettoyage des filtres puis vérification du fonctionnement.
Si toujours le même problème récupération du gaz pour le peser, si manque de gaz mise en épreuve à l'azote pour détecter la fuite, si rien déceler changer la valve Schrader puis refaire une mise en service.
Si quantité de gaz OK il s'agit du compresseur qui est usé.
Bonne chance dans votre recherche.
06 janvier 2013 à 17:55
Problème chauffage climatisation réversible Hitachi 2
Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
Bonjour.
Les réponses vont être différentes en fonction du type de gaz, alors quel type de gaz ?
Les réponses vont être différentes en fonction du type de gaz, alors quel type de gaz ?
06 janvier 2013 à 18:11
Problème chauffage climatisation réversible Hitachi 3
Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
Merci pour la marche à suivre...
La première étape (nettoyage), c'est à ma portée... !
Pour le reste, ça dépendra du devis... Sur du matériel de 10 ans d'âge, même du Hitachi, pas question d'investir des sommes folles !
La première étape (nettoyage), c'est à ma portée... !
Pour le reste, ça dépendra du devis... Sur du matériel de 10 ans d'âge, même du Hitachi, pas question d'investir des sommes folles !
06 janvier 2013 à 18:22
Problème chauffage climatisation réversible Hitachi 4
Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
Pour PL.
Fluide R410A
A l'arrêt : pression relevée sur BP : 9 bars.
Merci pour votre avis...
Fluide R410A
A l'arrêt : pression relevée sur BP : 9 bars.
Merci pour votre avis...
06 janvier 2013 à 18:24
Problème chauffage climatisation réversible Hitachi 5
Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
Bonjour.
Je ne comprends pas comment en mode chaud vous pouvez avoir un soufflage à 23 degrés alors que le gaz chaud sort de l'UE à 15 degrés ?!?!? Ou alors votre pièce est déjà à 25 degrés ?... Pour avoir un soufflage à 23 degrés, la température en sortie du compresseur devrait être d'au moins 30/35. J'en arrive à me demander si vos mesures de températures ont été faites dans les règles de l'art. Pour info, j'écrivais ceci dans un post récent :
"Désolé pour la question qui suit aussi, mais je ne connais pas votre matériel. Avec quoi mesurez-vous les 30 degrés ? Si c'est un thermomètre numérique avec une sonde thermocouple grosse comme une tête d'épingle, il faut poser son extrémité sur le tuyau de cuivre et appuyer dessus avec un morceau de polystyrène expansé pour faire un contact acceptable tout en empêchant le refroidissement de la sonde qui se produirait si le dos de la sonde était à l'air libre. Le polystyrène joue le rôle d'enceinte de four, le tuyau de cuivre celui de la résistance chauffante. Quant au thermocouple, eh bien c'est le poulet !..."
Je pense que vos températures de flux d'air sont exactes, si vous attendez un peu la stabilisation. En revanche, les prises par contact sont à refaire. Les pros du forum, AAC, PL... ont besoin de valeurs exactes pour vous donner un diagnostic.
Cordialement, Dom.
Je ne comprends pas comment en mode chaud vous pouvez avoir un soufflage à 23 degrés alors que le gaz chaud sort de l'UE à 15 degrés ?!?!? Ou alors votre pièce est déjà à 25 degrés ?... Pour avoir un soufflage à 23 degrés, la température en sortie du compresseur devrait être d'au moins 30/35. J'en arrive à me demander si vos mesures de températures ont été faites dans les règles de l'art. Pour info, j'écrivais ceci dans un post récent :
"Désolé pour la question qui suit aussi, mais je ne connais pas votre matériel. Avec quoi mesurez-vous les 30 degrés ? Si c'est un thermomètre numérique avec une sonde thermocouple grosse comme une tête d'épingle, il faut poser son extrémité sur le tuyau de cuivre et appuyer dessus avec un morceau de polystyrène expansé pour faire un contact acceptable tout en empêchant le refroidissement de la sonde qui se produirait si le dos de la sonde était à l'air libre. Le polystyrène joue le rôle d'enceinte de four, le tuyau de cuivre celui de la résistance chauffante. Quant au thermocouple, eh bien c'est le poulet !..."
Je pense que vos températures de flux d'air sont exactes, si vous attendez un peu la stabilisation. En revanche, les prises par contact sont à refaire. Les pros du forum, AAC, PL... ont besoin de valeurs exactes pour vous donner un diagnostic.
Cordialement, Dom.
06 janvier 2013 à 18:45
Problème chauffage climatisation réversible Hitachi 6
Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
Merci pour le coup du polystyrène auquel je n'avais pas pensé !!!
06 janvier 2013 à 19:01
Problème chauffage climatisation réversible Hitachi 7
Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
Bonsoir.
Les températures sur les tubes ne nous donneront rien, car certainement de l'inverter.
Il y a deux solutions, soit manque de gaz, aux vues des températures de soufflage en mode froid que 9°c de delta T°C, on devrait être entre 12 et 15°C, et mode chaud on devrait souffler vers les 40/45/50°C, mais cela au bout de 20 minutes environ en chaud comme en froid afin que le compresseur prenne son régime, comme le disait dom, c'est impératif, dans ce cas récupération du gaz, le peser et voir si la quantité est exacte en suivant les préconisations constructeur affichées sur la plaque signalétique de l'UE ex : 1,200 kgs R 410 A.
Si OK, en deux la vanne 4 voies est certainement passante, bi-passant les gaz chauds et créant ainsi une réduction de puissance (votre idée première).
On peut le savoir en prenant les températures sur les tubes de la V4V, mais souvent c'est assez difficile car pas beaucoup de place et il faut un peu d'expérience.
Mais avec du bon matériel comme ça il est peu valable de faire réparer car ce type de gaz est toujours d'actualité.
Espérant vous avoir renseigné.
Les températures sur les tubes ne nous donneront rien, car certainement de l'inverter.
Il y a deux solutions, soit manque de gaz, aux vues des températures de soufflage en mode froid que 9°c de delta T°C, on devrait être entre 12 et 15°C, et mode chaud on devrait souffler vers les 40/45/50°C, mais cela au bout de 20 minutes environ en chaud comme en froid afin que le compresseur prenne son régime, comme le disait dom, c'est impératif, dans ce cas récupération du gaz, le peser et voir si la quantité est exacte en suivant les préconisations constructeur affichées sur la plaque signalétique de l'UE ex : 1,200 kgs R 410 A.
Si OK, en deux la vanne 4 voies est certainement passante, bi-passant les gaz chauds et créant ainsi une réduction de puissance (votre idée première).
On peut le savoir en prenant les températures sur les tubes de la V4V, mais souvent c'est assez difficile car pas beaucoup de place et il faut un peu d'expérience.
Mais avec du bon matériel comme ça il est peu valable de faire réparer car ce type de gaz est toujours d'actualité.
Espérant vous avoir renseigné.
07 janvier 2013 à 18:13
Problème chauffage climatisation réversible Hitachi 8
Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
Bonjour PL,
Même si par manque de matériel je ne peux pas toucher, c'est toujours très instructif d'avoir un avis désintéressé comme le votre. Ça permet de discuter avec vos confrères sans que ceux-ci nous prennent trop rapidement pour des pigeons (si si... il y en a des comme ça, j'en ai rencontré).
Encore merci, et continuez à partager...
Même si par manque de matériel je ne peux pas toucher, c'est toujours très instructif d'avoir un avis désintéressé comme le votre. Ça permet de discuter avec vos confrères sans que ceux-ci nous prennent trop rapidement pour des pigeons (si si... il y en a des comme ça, j'en ai rencontré).
Encore merci, et continuez à partager...
08 janvier 2013 à 09:11
Problème chauffage climatisation réversible Hitachi 9
Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
Bonsoir.
Oui je sais. C'est une philosophie de la vie et je la retrouve sur ce forum !
Oui je sais. C'est une philosophie de la vie et je la retrouve sur ce forum !

08 janvier 2013 à 17:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 2. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 5. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 6. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 7. Conseils fonctionnement split Hitachi
- N°7301 : Bonjour, Suite à l'achat récent de ma résidence principale, je suis équipé d'un split Hitachi RAM53-NP38 pour l'UE et 3 RAK-18QXD pour les chambres. Mon problème est que malgré des consignes différentes de...
- 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 9. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 10. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
- N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite