Bonjour.

Désirant contrôler le fonctionnement de ma clim sans démontage ni contrôle du fluide.
J'ai lu que le sous refroidissement permet de voir si cela est correct.
Donc ce qui m'intéresse c'est de savoir comment procéder.
Et quelles sont les valeurs à trouver ?
Merci à plus.
02 mars 2018 à 06:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Contrôle fonctionnement climatisation


Invité
invité
Bonjour,
Le sous-refroidissement condenseur permet en effet de savoir si l'installation est chargée correctement en fluide, pas assez ou trop. Cela se mesure avec la pression de condensation et avec la température du fluide frigorigène à la sortie du condenseur. Cependant, vous ne pouvez pas déterminer la valeur du sous-refroidissement vous-même puisque cela oblige à connecter un manomètre sur la HP. Cette action (considérée comme une manipulation de fluides frigorigènes) nécessite une prise de pression sur la HP, les climatiseurs monosplits ont sont pour la plupart dépourvus. Parfois, une prise de pression HP se trouve à l'intérieur de l'appareil, sous le capot du dessus.

Cordialement.
02 mars 2018 à 15:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Contrôle fonctionnement climatisation

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pour voir le S/R il faut une différence de température de 7°C entre le départ liquide et la prise de pression HP.
Mais à mon avis, comme je le suppose et à l'heure actuelle avec un inverter vous ne verrez absolument rien du tout car il y a des variations de fonctionnement du compresseur.
La seule solution est le retrait du gaz le pesage et si tout est correct en fonction des données constructeur est la réintroduction du gaz pesé.
02 mars 2018 à 15:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fiabilité clim et méthode à préconiser pour une bonne durée de fonctionnement
    N°2542 : Bonjour à tous, Je suis possesseur d'une clim ALTECH air/air de 5.20 kW qui me permet de chauffer mes 98 m², et installée par une société qui installe des systèmes de chauffage dans la région bordelaise. En tant que...
  • 2. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 3. Arrêt fonctionnement climatisation Atlantic zone contrôle Shogun 1.1
    N°8794 : Bonjour. J'ai récemment (moins d'un mois) fait installer tout un système de zone de contrôle d'Atlantic (4 zones). Le fonctionnement présente un problème : - La climatisation se lance bien ; - Elle fonctionne pendant 45...
  • 4. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 5. Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé
    N°7978 : Bonjour. Réf de la climatisation Airton TAC-(09+12) CHSA (H) panne affichée 06. Je constate que le ventilateur de l'UI ne tourne pas. Démontage, essais à vide = il tourne. Je change les roulements. Essais : Il se lance,...
  • 6. Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton
    N°2040 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'indiquer un site où il serait expliqué le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4. Alimenté par 6 fils : 3 gros,...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Contrôle d’étanchéité entretien chaudières climatisation
    N°6387 : Bonjour. Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 entretien chaudières, climatisation : [url]https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/28/TRER2014563D/jo/texte Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide...
  • 10. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
>>> Résultats suivants pour : Contrôle fonctionnement climatisation >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer une climatisation reversibleraccord climatisationpanne clim airwelldepannage erreur e5 clim airton 001



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite