Déplacement unité intérieure climatiseur
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
9572
Question Forum Climatisation : Déplacement unité intérieure climatiseur
Bonjour à tous.
J'ai une unité intérieure de climatisation Mitsubishi MSZ-GE25VA que je souhaite déplacer de 50 cm vers la gauche.
Les tuyaux et câbles arrivent par le dessus, une zone à laquelle je peux accéder facilement.
Est-il possible de le faire soi-même sans avoir à débrancher autre chose que l'alimentation électrique ?
Ai-je besoin de faire appel à un frigoriste ou à un professionnel de la climatisation ?
Si oui, pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
Je sais démonter la base pour un nettoyage approfondi, mais je n'ai pas de guide étape par étape pour aller plus loin.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
J'ai une unité intérieure de climatisation Mitsubishi MSZ-GE25VA que je souhaite déplacer de 50 cm vers la gauche.
Les tuyaux et câbles arrivent par le dessus, une zone à laquelle je peux accéder facilement.
Est-il possible de le faire soi-même sans avoir à débrancher autre chose que l'alimentation électrique ?
Ai-je besoin de faire appel à un frigoriste ou à un professionnel de la climatisation ?
Si oui, pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
Je sais démonter la base pour un nettoyage approfondi, mais je n'ai pas de guide étape par étape pour aller plus loin.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
06 août 2024 à 16:33
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs
Déplacement unité intérieure climatiseur
Bonjour.
Pourriez-vous nous envoyer une photo de l'installation actuelle.
En fonction de la photo nous pourrons vous en dire plus.
Pourriez-vous nous envoyer une photo de l'installation actuelle.
En fonction de la photo nous pourrons vous en dire plus.
07 août 2024 à 09:34
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseurs
Déplacement unité intérieure climatiseur
Bonjour, je vous remercie pour cette photo qui est plus parlante.
Il est donc possible qu'il y ait un décalage sur la gauche, et si je vois bien sur votre photo, il y a un faux plafond ?
Si c'est le cas, il faudra le démonter.
Cependant, dans cette opération délicate, il est conseillé d'avoir un partenaire vaillant et obéissant, car elle peut être un peu longue et les conséquences peuvent être désastreuses si elle est mal réalisée.
Je vous contacterai ultérieurement pour la suite.
Il est donc possible qu'il y ait un décalage sur la gauche, et si je vois bien sur votre photo, il y a un faux plafond ?
Si c'est le cas, il faudra le démonter.
Cependant, dans cette opération délicate, il est conseillé d'avoir un partenaire vaillant et obéissant, car elle peut être un peu longue et les conséquences peuvent être désastreuses si elle est mal réalisée.
Je vous contacterai ultérieurement pour la suite.
07 août 2024 à 19:28
Réponse 4 du forum-climatisation-climatiseurs
Déplacement unité intérieure climatiseur
Bonjour.
Manipuler une unité intérieure avec des liaisons chargées en fluide est risqué.
Il vous faut un minimum de matériel, cela peut se louer.
Vous aurez besoin d'un adaptateur de service, d'un jeu de manifold, d'une pompe à vide, d'un jeu de clés Allen et d'un jeu de tuyaux fluides jaune, rouge et bleu.
Ensuite, il faut apprendre via un tutoriel comment brancher un manifold et faire le vide.
Veillez à bien fermer la vanne sur laquelle vous n'aurez pas mis de tuyau.
Ensuite, lancez votre climatisation en mode froid et sur l'unité extérieure, fermez la vanne du haut avec la clé Allen.
Tout le gaz va se rapatrier dans la bouteille interne de la climatisation.
Lorsque les manomètres seront à zéro, fermez la vanne du bas.
À ce moment-là, vous pourrez débrancher les tuyaux et bouger votre climatisation.
Mais sincèrement, je ne veux pas vous faire peur, mais le gaz peut vous brûler si vous faites mal et s'échapper complètement, vous devrez alors recharger.
En résumé, le mieux est de trouver une personne habilitée.
Bon courage.
Manipuler une unité intérieure avec des liaisons chargées en fluide est risqué.
Il vous faut un minimum de matériel, cela peut se louer.
Vous aurez besoin d'un adaptateur de service, d'un jeu de manifold, d'une pompe à vide, d'un jeu de clés Allen et d'un jeu de tuyaux fluides jaune, rouge et bleu.
Ensuite, il faut apprendre via un tutoriel comment brancher un manifold et faire le vide.
Veillez à bien fermer la vanne sur laquelle vous n'aurez pas mis de tuyau.
Ensuite, lancez votre climatisation en mode froid et sur l'unité extérieure, fermez la vanne du haut avec la clé Allen.
Tout le gaz va se rapatrier dans la bouteille interne de la climatisation.
Lorsque les manomètres seront à zéro, fermez la vanne du bas.
À ce moment-là, vous pourrez débrancher les tuyaux et bouger votre climatisation.
Mais sincèrement, je ne veux pas vous faire peur, mais le gaz peut vous brûler si vous faites mal et s'échapper complètement, vous devrez alors recharger.
En résumé, le mieux est de trouver une personne habilitée.
Bon courage.
07 août 2024 à 19:59
Réponse 5 du forum-climatisation-climatiseurs
Déplacement unité intérieure climatiseur
PL, ce sont des plaques de polystyrènes collées sur une plaque de plâtre elle-même vissée sur la charpente bois, donc le plafond n'est pas un problème en soi je pense.
Merci Phil pour cette réponse, c'est un peu ce que je craignais.
Merci Phil pour cette réponse, c'est un peu ce que je craignais.
08 août 2024 à 16:44
Réponse 6 du forum-climatisation-climatiseurs
Déplacement unité intérieure climatiseur
Bonjour, avec votre réponse, je suis avec Phil-farmoutier pour le déplacement de votre appareil.
09 août 2024 à 09:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre
- N°1207 : Bonjour, L'unité intérieure de mon climatiseur émet de grosses vibrations mais en basse vitesse. Lorsque je monte la vitesse, ça ne vibre plus. J'ai posé moi-même le climatiseur. C'est un Carrera 2.5 kW qui me sert de...
- 3. Problème unité intérieure climatiseur Carrera 51G X1DBP
- N°2050 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur ce site pour vous exposer mon problème, j'ai installé moi-même un climatiseur split inverter de marque Carrera 51GW, qui fonctionne très bien hormis l'unité centrale que je n'arrive pas à...
- 4. Bruit d'écoulement fluide + givre unité intérieure en mode froid
- N°4105 : Bonjour. Après avoir cherché dans les réponses je n'ai pas trouvé vraiment de question similaire à la mienne donc je me permets de la poser dans l'espoir de trouver de l'aide pour résoudre mon problème en comptant bien...
- 5. Clim Hitachi erreur trois allumages successifs sur l'unité intérieure
- N°8096 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Hitachi modèle RAM65QH5 qui s'arrête après quelques minutes d'utilisation et me donne comme erreur trois allumages successifs sur l'unité intérieure. La recharge a été faite avec le...
- 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 7. Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
- N°3289 : Bonjour. Problème climatiseur Flyair (Carrera). Lors de l'arrêt du climatiseur, l'unité intérieure continue de ventiler, soit elle se coupe seule après plusieurs minutes, ou je suis obligé de la mettre hors circuit. Les...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. Ailettes tordues unité intérieure de climatiseur
- N°3935 : Bonjour. Lors du nettoyage des filtres de ma climatisation réversible, j'ai remarqué que certaines ailettes de l'unité intérieure étaient tordues. Réponse de l'installateur : "il n'est pas rare de recevoir des unités...
- 10. Bruit unité intérieure climatiseur Fujitsu Atlantic console AWY 14L
- N°1317 : Bonjour, Je possède un climatiseur Fujitsu Atlantic console AWY 14L depuis 5 ans. Il a fonctionné parfaitement jusqu'à maintenant (chaud et froid). Depuis quelques jours l'unité intérieure fait un bruit de sifflement qui semble...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite