Bonjour.
Problème climatiseur Flyair (Carrera).
Lors de l'arrêt du climatiseur, l'unité intérieure continue de ventiler, soit elle se coupe seule après plusieurs minutes, ou je suis obligé de la mettre hors circuit.
Les autres fonctions chaud et froid fonctionnent normalement.
Quelqu'un a t-il une idée de cette panne ?
Bonne journée.
Problème climatiseur Flyair (Carrera).
Lors de l'arrêt du climatiseur, l'unité intérieure continue de ventiler, soit elle se coupe seule après plusieurs minutes, ou je suis obligé de la mettre hors circuit.
Les autres fonctions chaud et froid fonctionnent normalement.
Quelqu'un a t-il une idée de cette panne ?
Bonne journée.
19 avril 2016 à 10:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Invité

Bonjour papi et à tous.
En mode chaud la ventilation continue quelques secondes plus au moins 120s.
Ceci afin d’évacuer la chaleur restante dans l'ui.
C'est un poste ventilation prévu par la plupart des constructeurs.
Mais cela n'excède pas les 2 minutes.
Chez vous la ventilation continue et ce, peu importe le mode ? Si oui combien de temps met-elle avant de s’arrêter d'elle-même ?
Deuxième point : On est bien d'accord que la ventilation continue alors que vous venez d’éteindre la clim ?
Si oui, les volets de la clim se mettent-ils à balayer de haut en bas et inversement ?
Cordialement.
Adelclimatisation
En mode chaud la ventilation continue quelques secondes plus au moins 120s.
Ceci afin d’évacuer la chaleur restante dans l'ui.
C'est un poste ventilation prévu par la plupart des constructeurs.
Mais cela n'excède pas les 2 minutes.
Chez vous la ventilation continue et ce, peu importe le mode ? Si oui combien de temps met-elle avant de s’arrêter d'elle-même ?
Deuxième point : On est bien d'accord que la ventilation continue alors que vous venez d’éteindre la clim ?
Si oui, les volets de la clim se mettent-ils à balayer de haut en bas et inversement ?
Cordialement.
Adelclimatisation
19 avril 2016 à 12:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Invité

Re,
Je voulais dire cela ne dépasse pas les deux minutes.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je voulais dire cela ne dépasse pas les deux minutes.
Cordialement.
Adelclimatisation
19 avril 2016 à 12:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Re,
Après test, environ 15 minutes à 24 degrés, et après coupure 15 minutes après la ventilation continue, volets revenus en position initiale, j'ai coupé au compteur.
Il arrive mais rarement que cela fonctionne dans le délai de 2 minutes.
L'unité extérieure accepte bien la demande d'arrêt.
Donc à suivre.
Cordialement.
papi7754
Après test, environ 15 minutes à 24 degrés, et après coupure 15 minutes après la ventilation continue, volets revenus en position initiale, j'ai coupé au compteur.
Il arrive mais rarement que cela fonctionne dans le délai de 2 minutes.
L'unité extérieure accepte bien la demande d'arrêt.
Donc à suivre.

Cordialement.
papi7754
19 avril 2016 à 13:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Invité

Bonsoir papi et à tous.
Votre installation est une inverter ou une toute ou rien ?
Je pense à une TOR, dans ce cas voir si le relais n'est pas défaillant.
Pouvez-vous joindre la photo du schéma électrique de l'ui ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Votre installation est une inverter ou une toute ou rien ?
Je pense à une TOR, dans ce cas voir si le relais n'est pas défaillant.
Pouvez-vous joindre la photo du schéma électrique de l'ui ?
Cordialement.
Adelclimatisation
19 avril 2016 à 17:38
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Bonsoir à tous.
Oupps cela devient trop technique, donc c'est une clim Inverter.
Modèle FLY-35GW/AGX1c PAP.
Le climatiseur étant en fonction difficile de joindre une photo du circuit.
Peut-être en recherchant sur le net, je vais essayer de trouver.
Par contre que veut dire TOR.
Grand merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Oupps cela devient trop technique, donc c'est une clim Inverter.
Modèle FLY-35GW/AGX1c PAP.
Le climatiseur étant en fonction difficile de joindre une photo du circuit.
Peut-être en recherchant sur le net, je vais essayer de trouver.
Par contre que veut dire TOR.
Grand merci pour votre aide.
Bonne soirée.
19 avril 2016 à 19:34
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Invité

Re,
TOR pour Tout Ou Rien.
Si c'est une inverter alors il est fort probable que le fin de course des volets fait des siennes.
Pour confirmer la piste, faites un essai comme vous avez fait avant puis si la ventilation ne s’arrête pas appuyez sur les volets vers le bas.
Si cela s’arrête alors c'est le contact fin de course qu'il faudra incriminer.
D'autres pistes à venir mais en fonction de vos retours.
Cordialement.
Adelclimatisation
TOR pour Tout Ou Rien.
Si c'est une inverter alors il est fort probable que le fin de course des volets fait des siennes.
Pour confirmer la piste, faites un essai comme vous avez fait avant puis si la ventilation ne s’arrête pas appuyez sur les volets vers le bas.
Si cela s’arrête alors c'est le contact fin de course qu'il faudra incriminer.
D'autres pistes à venir mais en fonction de vos retours.
Cordialement.
Adelclimatisation
19 avril 2016 à 20:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Bonjour.
Tor est tout ou rien c'est à dire le contraire de l'inverter.
Cordialement.
Tor est tout ou rien c'est à dire le contraire de l'inverter.
Cordialement.
19 avril 2016 à 20:47
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Invité

Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Invité

Bonjour à tous.
OK pour la position des volets.
Cependant pourriez-vous refaire le test, sauf que cette fois vous ne coupez pas le jus, mais vous allez monter les volets jusqu'en haut et les redescendre jusqu'en bas.
Heuuu... disons faites d’abord l'inverse, appuyez dessus jusqu'au bout en bas, puis relevez les toutes en haut et redescendez-les.
Si cela s'arrête alors c'est le fin de courses des volets qui a un souci.
Si lorsque vous essayez de relever les volets, vous rencontrez une résistance dès le début de la manœuvre, alors le moteur volets n'a pas atteint son fin de course.
Ensuite, il faudra voir les relais ventilateur, il est possible qu'ils soient charbonnés, ou ont du mal à décoller, mais il nous faut le schéma électrique pour vous aider.
Vous dites que c'est une inverter ? Êtes-vous sûr ? Car cela me surprend.
Dans le cas d'une inverter, et puisque le groupe s’arrête c'est que l'ui a bien pris en compte l’arrêt.
Donc elle devrait se mettre en défaut ventilateur.
Car en inverter le moteur envoie par le tachymètre la vitesse de rotation à la carte.
Puisqu'elle a consenti à l’arrêt, elle devait se mettre en défaut car ventilateur toujours en fonctionnement.
Sauf si le fin de course n'est pas atteint.
Voilà ce qui me vient à l'esprit pour l'instant.
Cordialement.
Adelclimatisation
OK pour la position des volets.
Cependant pourriez-vous refaire le test, sauf que cette fois vous ne coupez pas le jus, mais vous allez monter les volets jusqu'en haut et les redescendre jusqu'en bas.
Heuuu... disons faites d’abord l'inverse, appuyez dessus jusqu'au bout en bas, puis relevez les toutes en haut et redescendez-les.
Si cela s'arrête alors c'est le fin de courses des volets qui a un souci.
Si lorsque vous essayez de relever les volets, vous rencontrez une résistance dès le début de la manœuvre, alors le moteur volets n'a pas atteint son fin de course.
Ensuite, il faudra voir les relais ventilateur, il est possible qu'ils soient charbonnés, ou ont du mal à décoller, mais il nous faut le schéma électrique pour vous aider.
Vous dites que c'est une inverter ? Êtes-vous sûr ? Car cela me surprend.
Dans le cas d'une inverter, et puisque le groupe s’arrête c'est que l'ui a bien pris en compte l’arrêt.
Donc elle devrait se mettre en défaut ventilateur.
Car en inverter le moteur envoie par le tachymètre la vitesse de rotation à la carte.
Puisqu'elle a consenti à l’arrêt, elle devait se mettre en défaut car ventilateur toujours en fonctionnement.
Sauf si le fin de course n'est pas atteint.
Voilà ce qui me vient à l'esprit pour l'instant.
Cordialement.
Adelclimatisation
20 avril 2016 à 10:05
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Bonjour.
Vous dites :
Ou les volets se ferment et la ventilation fonctionne encore ?
Dans un 1er temps normal, mais pourquoi vous la coupez au disjoncteur ?
Parce que le temps d’arrêt est trop long ou ne s'arrête pas du tout ?
En mode froid quand vous stoppez la clim elle s'arrête normalement ?
Vous dites :
Citation :C'est peut-être normal suivant les constructeurs en mode chauffage la ventilation continue de fonctionner quelques minutes puis stoppe et les volets se ferment. Est-ce bien ce qui se passe ?
Lors de l'arrêt du climatiseur, l'unité intérieure continue de ventiler
Ou les volets se ferment et la ventilation fonctionne encore ?
Citation :
soit elle se coupe seule après plusieurs minutes, ou je suis obligé de la mettre hors circuit.
Dans un 1er temps normal, mais pourquoi vous la coupez au disjoncteur ?
Parce que le temps d’arrêt est trop long ou ne s'arrête pas du tout ?
En mode froid quand vous stoppez la clim elle s'arrête normalement ?
20 avril 2016 à 17:14
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Bonsoir
Je confirme lors de l'arrêt les volets se ferment bien.
Je coupe éventuellement au disjoncteur si le temps est trop long, au delà de 15 minutes.
Dans sa jeunesse c'était quelques secondes.
J'ai refait un test aujourd'hui concernant les volets, pas de problèmes particuliers.
Je confirme à l'extinction ils se ferment bien.
Pas fait en mode froid, la mamie (94 ans) dans la chambre ne va pas apprécier, :titter elle préfère le chaud.
Bonne soirée à tous.
Je confirme lors de l'arrêt les volets se ferment bien.
Je coupe éventuellement au disjoncteur si le temps est trop long, au delà de 15 minutes.
Dans sa jeunesse c'était quelques secondes.
J'ai refait un test aujourd'hui concernant les volets, pas de problèmes particuliers.
Je confirme à l'extinction ils se ferment bien.
Pas fait en mode froid, la mamie (94 ans) dans la chambre ne va pas apprécier, :titter elle préfère le chaud.
Bonne soirée à tous.
20 avril 2016 à 19:09
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Bonsoir.
J’étais parti peut être sur une sonde défectueuse, mais comme le volet se ferme, on en viendrait à un avis comme les collègues, un problème sur la carte de l'UI comme un relais collé, ou un souci électronique de la carte.
Le schéma de l'UI doit se trouver soit sous le capot protégeant les câblages électriques, soit dans le capot de façade de l'UI dans ce dernier cas il faut le démonter.
J’étais parti peut être sur une sonde défectueuse, mais comme le volet se ferme, on en viendrait à un avis comme les collègues, un problème sur la carte de l'UI comme un relais collé, ou un souci électronique de la carte.
Le schéma de l'UI doit se trouver soit sous le capot protégeant les câblages électriques, soit dans le capot de façade de l'UI dans ce dernier cas il faut le démonter.
20 avril 2016 à 20:40
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Invité

Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Invité

Bonjour,
Avez-vous pu faire le test en mode froid ?
Peut-être que vous avez déjà résolu le problème ?
Il me vient à l'esprit un mode de fonctionnement d'auto nettoyage. Savez-vous si votre clim en est dotée ?
Certains constructeurs prévoient une fonction d'auto nettoyage, mais dans ce cas la clim tourne avec les volets fermés pendant 30 minutes, avez-vous essayé de voir au bout de combien de temps elle s'arrête toute seule ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Avez-vous pu faire le test en mode froid ?
Peut-être que vous avez déjà résolu le problème ?
Il me vient à l'esprit un mode de fonctionnement d'auto nettoyage. Savez-vous si votre clim en est dotée ?
Certains constructeurs prévoient une fonction d'auto nettoyage, mais dans ce cas la clim tourne avec les volets fermés pendant 30 minutes, avez-vous essayé de voir au bout de combien de temps elle s'arrête toute seule ?
Cordialement.
Adelclimatisation
24 avril 2016 à 18:07
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
Bonjour.
Ceci expliquerait cela.
Il faut peut-être laisser cet auto nettoyage jusqu'au bout pour que le voyant s’éteigne ?

Ceci expliquerait cela.
Il faut peut-être laisser cet auto nettoyage jusqu'au bout pour que le voyant s’éteigne ?


30 avril 2016 à 13:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Problème arrêt climatiseur FLYAIR
- N°3602 : Bonjour à tous Suite : Je viens de m'apercevoir que lorsque mon climatiseur Flyair arrive à température demandée, et se met en veille, je peux l'arrêter définitivement, alors qu'il est impossible en fonctionnement normal de...
- 3. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
- 4. Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre
- N°1207 : Bonjour, L'unité intérieure de mon climatiseur émet de grosses vibrations mais en basse vitesse. Lorsque je monte la vitesse, ça ne vibre plus. J'ai posé moi-même le climatiseur. C'est un Carrera 2.5 kW qui me sert de...
- 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 6. Problème unité intérieure climatiseur Carrera 51G X1DBP
- N°2050 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur ce site pour vous exposer mon problème, j'ai installé moi-même un climatiseur split inverter de marque Carrera 51GW, qui fonctionne très bien hormis l'unité centrale que je n'arrive pas à...
- 7. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 8. Bruit écoulement unité intérieure climatiseur Mitsubishi à l'arrêt
- N°897 : Je dispose depuis 2 ans environ d'une installation clim réversible multi-split Mitsubishi (1 groupe extérieur + 4 unités intérieures). Depuis peu, en mode chauffage, je constate un bruit gênant relativement élevé d'écoulement...
- 9. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite