Bonjour à tous.

Pouvez-vous m’aider ?
J’ai une climatisation Airton STAR-SMVH09B-2A1A1NF qui depuis peu ne fonctionne plus.
Le compresseur et ventilateur démarre 10 secondes puis se coupe il y a une diode sur la carte mère qui clignote R49.
D’où peut venir le problème ?
Merci de vos réponses.
08 août 2024 à 11:27
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Diode R49 clignote clim Airton STAR-SMVH09B-2A1A1NF

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour.

Avez-vous des clignotements en façade de votre UI ?
08 août 2024 à 18:59
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Diode R49 clignote clim Airton STAR-SMVH09B-2A1A1NF

Toy38
Membre inscrit
Toy38
4 messages
Bonsoir.
Au bout de quelques tentatives H8 s'affiche.
08 août 2024 à 21:47
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Diode R49 clignote clim Airton STAR-SMVH09B-2A1A1NF

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour, voir la réponse 6860.

Toutefois après d'autres recherches, H8 = manque de gaz, carte électronique, capteurs de température, manque de gaz, avec ça si on arrive à s'en sortir ?
Trop fort Airton.
09 août 2024 à 09:50
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Diode R49 clignote clim Airton STAR-SMVH09B-2A1A1NF

Toy38
Membre inscrit
Toy38
4 messages
Bonsoir,
Je vous informe que le souci venait des condensateurs x2. Tout fonctionne à nouveau.
11 août 2024 à 18:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
    N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
  • 2. Climatisation Airton STAR H12A4 voyant heating clignote
    N°5710 : Bonjour. Voici bientôt 3 ans que ma climatisation Airton me donne entière satisfaction. Mais aujourd'hui, elle a fait un cycle de chauffage extérieur pourtant pas très utile car il ne gèle pas. ;) Et elle n'en sort...
  • 3. Clim Airton Star 21 I2 de Airton ne fonctionne pas
    N°3759 : Bonjour à tous. J'ai acheté il y a quelques temps une climatisation bi split Airton 21 I2HA Je la mets en route seulement maintenant. J'ai cherché un installateur mais tous m'ont envoyé chez BD qui eux-mêmes n'ont...
  • 4. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 5. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
    N°7551 : Bonjour. Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure. Sur la carte inverter j'ai du 220v ac...
  • 6. Clim Airton star H12A4/FQRDI cooling clignote 6 fois
    N°7649 : Bonjour. Mon climatiseur Airton star H12A4/FQRDI me fait une panne dont je n'arrive pas à trouver la source. En mode Heat (chaud lol) elle s’arrête de fonctionner et le voyant cooling clignote 6 fois. Je me doute que les 6...
  • 7. Panne clim Airton Star H12A4 code E5
    N°3168 : Bonjour, Je suis en possession d'un climatiseur Airton depuis 4 ans et 2ème panne identique avec code erreur E5. La carte power module déjà remplacée 1 fois. J'aimerai savoir quelques tests à effectuer pour confirmer le...
  • 8. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
    N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
  • 9. Erreur F7 ou F3 clim Airton Star H09 A4
    N°6537 : Bonjour, Je possède une climatisation Airton Star-H09A4/SFR1DI qui a déjà quelques années. Depuis quelques jours, elle affiche systématiquement à l'écran le message F7 ou F3. Pouvez-vous me guider pour la signification...
  • 10. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
    N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
>>> Résultats suivants pour : Diode R49 clignote clim Airton STAR-SMVH09B-2A1A1NF >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatiseurs forumbricolage travaux climatisationbranchement climatisationconseils depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite