FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2164

Question dépannage climatisation : Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Cedric35133
Membre inscrit
Cedric35133
7 messages
Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. biggrin

Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur tourne au ralenti et au bout de quelques minutes les splits intérieurs s’arrêtent avec erreur E5.
Après quelques recherches l'erreur serait un problème de communication entre les splits et le groupe extérieur j'ai donc vérifié toutes les connexions sans trouver de problème.
J'ai donc contacté l'assistance Airton et d’après la conseillère ce serait la carte power module à changer qui n'est plus sous garantie et même plus fabriquée.
Ayant un minimum de connaissance en électronique (BEP, niveau bac STI) je me suis lancé à démonter les cartes, vérifié les condensateurs, les pistes, les connexions... sans rien trouver.
Il commence à faire froid et je n'ai pas du tout les moyens financiers pour faire venir un réparateur ou en acheter une autre cry la galère commence. sad
Un grand merci pour vos réponses qui seront les bienvenues.
19 octobre 2013 à 13:48
Réponse 1 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Airton aie aie !!!!! Pour vendre ils sont là, mais pour le suivi des gros nuls.
En effet le code panne correspond à votre description. Plus fabriquée ? Je suis étonnée ! Car il me semble que les fabricants doivent garder leur fabrication pendant 10 ans ? Je suis sûr qu'en insistant vous devriez trouver cette carte.
Quitte à la changer vous-même. smile
19 octobre 2013 à 14:22
Réponse 2 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Cedric35133
Membre inscrit
Cedric35133
7 messages
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
J'aimerais essayer de réparer la carte si cela est possible avant de la commander surtout sans être sûr que le problème vient bien de là.
19 octobre 2013 à 14:37
Réponse 3 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Cedric35133
Membre inscrit
Cedric35133
7 messages
J'aimerais essayer de réparer, si c'est possible, il y a peut-être pas grand chose avant de commander une carte qui va être sûrement chère sans être sûr que c'est bien la panne.
19 octobre 2013 à 14:27
Réponse 4 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

J'ignore si votre carte de puissance inclut aussi des circuits intelligents, ou si elle ne fait que piloter le compresseur. D'après votre description, on semble deviner que les UI donnent un peu d'air chaud (ou au moins tiède) au début. Si c'est vrai, la partie puissance fonctionne, et le diag de la conseillère mérite d'être challengé.

Je suggère la manip suivante : arrêtez les 2 UI complètement puis remettez en une seule. Est-ce que cela marche? Puis arrêtez à nouveau l'UI complètement et rebelote avec l'autre UI.

Sans garantie d'arriver à quelque chose, postez nous des photos de vos diverses cartes, et on essaiera de vous donner quelques pistes.

Cordialement, Dom.
19 octobre 2013 à 16:10
Réponse 5 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Cedric35133
Membre inscrit
Cedric35133
7 messages
Merci Dom,
J'ai déjà tout essayé avec les splits toujours l'erreur E5, il me semble que le problème est le déclenchement du compresseur, il y a bien une tension sur le DC + du power module après déclenchement du relais mais pas de tension sur UVW.
19 octobre 2013 à 16:37
Réponse 6 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Cedric35133
Membre inscrit
Cedric35133
7 messages
Le compresseur ne démarre à aucun moment, donc pas d'air chaud sur les splits, l'unité extérieure reste au ralenti.
19 octobre 2013 à 16:39
Réponse 7 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Si vous êtes un peu électricien et afin de déterminer si la carte est HS.
Hors tension débrancher le compresseur, mesurer en 1er s'il n'y a pas un défaut d'isolement on ne sait jamais !
Puis en effectuant un démarrage à chaque manipulation sur R S T une mesure à effectuer, par ex entre R et S si même mesure = OK , R et T = OK mais pas la même mesure sur S T donc carte HS dans un 1er temps.
Si tout OK carte OK mais compresseur HS, là manque de gaz fuites etc.
La cause la plus classique, plus ou manque de gaz. smile
19 octobre 2013 à 17:23
Réponse 8 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Cedric35133
Membre inscrit
Cedric35133
7 messages
R S T voulez-vous dire U V W ?
19 octobre 2013 à 17:35
Réponse 9 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je pense qu'effectivement, il voulait dire U/V/W.

Donc votre post initial était faux, quand vous disiez "le groupe extérieur tourne au ralenti". Si le compresseur ne démarre jamais, alors oui, cela peut être dû au power module.
19 octobre 2013 à 22:59
Réponse 10 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Tout à fait Dom ! titter
20 octobre 2013 à 13:49
Réponse 11 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour,

Le diagnostic fait par la hotline est fiable, vous pouvez le vérifier en regardant si la led verte LD1 sur l'IPM (power module) s'allume au bout de 20S.
Si Airton ne peut vous fournir la carte, contactez-moi.
Cordialement.
AB37
22 octobre 2013 à 07:09
Réponse 12 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Apparemment AB37 connait quelque chose chez Airton ? Hum, hum inintéressant, ne serait-ce que pour les codes défaut.
Dés que j'en vois un chez un client je me sauve vite fait bien fait car je ne peux rien faire ! sad
22 octobre 2013 à 15:56
Réponse 13 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonsoir PL,

Effectivement je connais bien la bi-split TAC2212,TAC09/12/18, j'y ai travaillé en décortiquant les cartes je dépanne ces cartes avec parfois en apportant des modifications afin d’améliorer la fiabilité, j'avais mis un phone mais il a été supprimé.
Maintenant il ne faut pas se sauver devant ce type de clim, les pannes sont à 90% dues à l'IPM, surtout lorsqu'il y a de nombreuses micro-coupures EDF.
Cordialement.
ALBRE37
22 octobre 2013 à 20:16
Réponse 14 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Philoo
Membre inscrit
Philoo
31 messages
Bonjour à tous,

Cela fait un moment que j'ai le même code d'erreur.
Je vous confirme cedric35133, le code E5 qui s'affiche en clignotant sur les splits intérieurs signale une panne de la carte de puissance, c'est ce que m'avait indiqué le SAV de la marque lorsque je les ai contactés il y a six mois...

J'ai essayé de réparer et rechercher la panne grâce aux excellents diagnostics de tous les participants sur ce forum, j'ai changé l'IGBT qui était grillé, la diode de puissance, et les deux transistors qui font partis de l'IPM, mais j'ai toujours le même code d'erreur...

J'aimerai bien réussir à contacter ALBRE37 pour lui demander s'il accepterait de jeter un œil à ma carte de puissance si je lui envoie par colis postal...? Je peux vous communiquer mes coordonnées si vous acceptez et si le modérateur est d'accord ?
En tout cas je vous remercie encore DOM-AOM et AB37 qui m'avez bien aidé et guidé dans la recherche de cette panne invisible...! Merci à tout le monde.
J'espère que vous réussirez à réparer votre climatisation Cédric, pour ma part j'en ai réparé une il y a deux ans c'était L'IGBT, bon courage.

Cordialement.
Philippe
01 novembre 2013 à 11:15
Réponse 15 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour Philoo,

J'accepte volontiers votre demande et j'autorise BricoVidéo à vous communiquer mon adresse mail.

Cordialement
AB37
02 novembre 2013 à 06:50
Réponse 16 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour ALBRE37

Pour faire suite à la demande de Philoo, nous venons de lui transmettre votre adresse email.
Cordialement. Patrice Bricovidéo
02 novembre 2013 à 10:46
Réponse 17 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

nx650
Membre inscrit
nx650
1 message
Bonjour ALBRE37.

Je suis en possession d'une bi-split Airton et cela fait déjà deux fois que la carte IPM TAC-21 CHSA est échangée.
Pourriez-vous m'aiguiller sur les pannes courantes (composants incriminés) de cette carte (suite à des E4 et E5) et voir si vous pouvez me procurer un schéma électrique de cette carte.

D'avance merci de votre réponse.
05 novembre 2013 à 23:46
Réponse 18 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
bonjour,

Si vous cassez des IPM c'est peut-être que vous avez de nombreuses µcoupures EDF, leur durée est < à 1 S et cela dégrade l'électronique à la longue.
Dans votre cas si vous le demandez j'autorise BricoVidéo à vous communiquer mon adresse mail.
Cordialement
AB37
14 novembre 2013 à 06:11
Réponse 19 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour Cedric35133,

Après relecture de tous ces posts, avez-vous réussi à vous dépanner ?
Et si ce n'est pas le cas il faut le faire savoir c'est la meilleure façon pour être dépanné.
Cordialement.
AB37
16 novembre 2013 à 05:00
Réponse 20 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour Patrice,

La clim de Philoo refonctionne, affaire classée.
Cordialement.
AB37
18 novembre 2013 à 07:15
Réponse 21 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Philoo
Membre inscrit
Philoo
31 messages
Bonjour,

Un grand Merci à AB37 qui d'un coup de sa baguette magique a bien redonné vie à ma clim...!!
Donc c'est reparti, et en mieux, je suis très content de vous avoir contacté AB37 et qu'une solution ait été trouvée à ma panne.
Un grand Merci à tout le monde pour votre aide et au forum de Bricovidéo.
Au plaisir, très Cordialement.
Philippe
18 novembre 2013 à 23:26
Réponse 22 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage


Invité
invité
Bonjour.
Sujet intéressant. Pourriez-vous détailler la solution au problème svp.
Un grand merci par avance.
21 novembre 2013 à 21:54
Réponse 23 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

rambo
Membre inscrit
rambo
4 messages
Bonjour,

J'ai acheté une clim AIRTON (octobre 2013), elle a fonctionné 15 jours et maintenant il s'affiche E5 sur l' UI, le SAV m'a fait la carte UE puis la carte UI, mais j'ai toujours E5, est-ce que la power module est l'une de ces 2 cartes.
Merci de me venir en aide.
Henri
29 décembre 2013 à 18:16
Réponse 24 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Philoo
Membre inscrit
Philoo
31 messages
Bonjour Henri,

Je ne suis pas sûr mais, le code d'erreur E5 peut correspondre dans certains cas à un défaut de communication entre les unités, avez-vous vérifié et contrôlé les petits faisceaux électriques qui composent tout le câblage entre les unités, il y a des fiches à chaque extrémité qui peuvent être source de mauvais contact et qu'il est bon de débrancher et rebrancher histoire d’être sûr de leur bonne jonction...
Pour être sûr vous testez leur conductibilité avec un contrôleur en mode ohmique et une rallonge électrique.
Il faut vérifier aussi si quelque part aux passages des sorties de fil qui sortent à travers les carters métalliques des appareils qu'ils ne se retrouvent pas pincés et parfois coupés par les tôles...

Sinon autre cas en rapport avec le code E5, c'est une panne électronique sur les sous alimentations qui font fonctionner les parties basse tension des cartes électroniques et processeurs, mais si vous dites qu'elles ont été changées, je pense plus à un problème de fil électrique...
J'espère que les spécialistes de ce forum pourront vous donner le bon diagnostic...

Cordialement,
Philippe
30 décembre 2013 à 01:24
Réponse 25 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

rambo
Membre inscrit
rambo
4 messages
Bonjour Philippe,

Tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
J'ai une nouvelle info, en effet à force de chercher, je me suis aperçu qu'il y avait un composant grillé sur une carte du groupe extérieur (je ne suis pas sûr mais je pense que c'est la carte du "power module") comme je le disais précédemment, le SAV de AIRTON m'a fait changer les 2 autres cartes (sur l'UI et UE).
Le SAV va donc m'envoyer le" POWER MODULE", mais j'ai quand même un doute : est-ce que le problème ne viendrait pas d’ailleurs ?
J'ai cru comprendre (à force de lecture sur le forum) que cette carte alimente le compresseur (U/V/W).
Je me pose donc la question : est-ce que ce n'est pas le compresseur qui a un problème ???
Dans tous les cas je vais recevoir cette fameuse carte d'ici la fin de la semaine et je vous tiendrai au courant.

Encore merci.
Henri
30 décembre 2013 à 15:21
Réponse 26 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

rambo
Membre inscrit
rambo
4 messages
Bonjour et bonne année à tous.

Comme je l'ai écrit précédemment, j'ai reçu la carte aujourd'hui et je l'ai remplacée.
Le ventilateur de L'UE a bien démarré, mais au moment de la mise en service en mode chaud, tout a disjoncté (le fusible de la prise d'alimentation et même le disjoncteur de la maison).
J'ai contrôlé tous les fils (pour moi tout est OK). Est-ce que le compresseur peut être HS ?
Merci de me venir en aide.

Henri
03 janvier 2014 à 18:53
Réponse 27 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Je suis un peu surpris de vos divers essais. Normalement cet appareil étant neuf, le SAV devrait vous demander de le lui rapporter, charge à lui de le remettre en état. Les diverses cartes fournies sont-elles à vos frais?...

Concernant le composant qui aurait grillé (post 25), vous nous faites une photo ?

Cordialement, Dom.
04 janvier 2014 à 12:16
Réponse 28 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

rambo
Membre inscrit
rambo
4 messages
Bonjour Dom.
Non, les 3 cartes que j'ai changées n'ont pas été à mes frais.
J'ai installé moi-même cette clim (sur les conseils du vendeur de Bricodépot) et donc quand il a fallu que je change ces fameuses cartes, le SAV m'a répondu que les cartes étaient garanties mais non la main d’œuvre.
Je vous joins les photos du power module avec le composant grillé.

Merci, Henri.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
erreur E5 clim Airtonerreur E5 clim Airton

04 janvier 2014 à 13:25
Réponse 29 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour Henri.

Ce CMS (composant monté en surface = qui n'a pas de broches traversant le circuit) est probablement une diode ; s'il est marqué Dxx à son voisinage, c'est même sûr (les photos étant floues, on ne peut pas vraiment lire les annotations). Le power module (ou IPM) est la grosse pièce au dos des 3 cosses U-V-W. Comme la diode brûlée est en relation directe avec l'IPM, il y a très probablement un problème d'IPM ou de compresseur... Vu que la carte a été changée, je pencherais pour un défaut dans le compresseur! Les 2 cartes identiques (l'originale et la nouvelle) ont-elles le même composant grillé? Vérifiez aussi à l'ohmmètre si les 3 résistances blanches au centre de la carte ont la bonne valeur (une fraction d'ohm).

Autre question : pendant les 3 semaines de vie de la clim, est-ce que vous avez noté une évolution d'un paramètre (bruit, chaleur rendue, température de tuyaux...)

Cordialement, Dom.
04 janvier 2014 à 15:35
Réponse 30 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Bonjour,

Je me permets de poser à la suite de ce sujet car je pense pouvoir trouver des personnes très compétentes pour mon souci sur une clim Airton KFR-51GW référence 403754.
J'ai le défaut E4 depuis environ 2 semaines. Les modules int et ext s'alimentent correctement, l'UE se met en route avec rotation du ventilateur et tout et tout. Le défaut n'apparait que pour le mode chaud sinon tout fonctionne correctement pour tous les autres modes.
Le module int. est allumé et sans défaut au départ mais le ventilateur ne tourne pas, et après plusieurs minutes le ventilateur ne démarre toujours pas et elle passe en défaut E4.
Ayant 3 clims identiques, j'ai permuté la carte électronique du module int mais toujours le problème, ensuite, n'ayant pas de carte dans le module ext, j'ai inversé les 2 condos ainsi que la solénoïde avec l'autre clim et toujours le même problème.
Alors si quelqu’un pouvait m'aider, je prendrai toutes les infos avec plaisir.
Merci,
@+
22 février 2014 à 11:56
Réponse 31 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Chez Airton, E4 veut dire "anomalie carte extérieure". A prendre avec réserves, comme souvent. Est-ce qu'en mode chaud le compresseur démarre? Attention ce n'est pas forcément très audible. S'il démarre, normalement les tuyaux en sortie d'UE doivent commencer à chauffer, au moins le gros. S'il ne démarre pas, il y a des chances pour que ce soit une sonde, soit HS, soit avec une connexion dégradée.

Cordialement, Dom.
22 février 2014 à 14:23
Réponse 32 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Bonjour,
L'UE démarre normalement, elle ventile correctement, il n'y a que la ventilation intérieure qui ne démarre jamais en mode chaud, mais autrement tous les autres modes fonctionnent sans problème.
Il n'y a pas de carte sur le module extérieur, mais uniquement 2 condensateurs et la solénoïde, et j'ai déjà inversé ces 3 composants avec une autre clim et ce sans succès.
Avez-vous une idée ?
Est-ce qu'un manque de gaz pourrait provoquer ce défaut et que la clim fonctionne tout de même en froid ?
Merci.
23 février 2014 à 09:24
Réponse 33 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Ce que vous appelez solénoïde est surement la vanne 4 voies. Si vous n'avez que cela dans l'UE, c'est une clim tout-ou-rien, et cela simplifie grandement le diag. Vous n'avez pas répondu à ma question sur les tuyaux. Si tout marche, y compris le compresseur, mais que la chaleur n'est pas évacuée par la turbine de l'UI, vos tuyaux vont monter en température et pression jusqu'à ce que le compresseur s'arrête en mode sécurité. Le non démarrage de la turbine pourrait venir de la sonde qui est située dans un fourreau en cuivre soudé sur l'échangeur dans l'UI. Essayez de permuter avec la sonde d'une autre UI, puisque vous avez la chance d'avoir des matériels identiques.

Cordialement, Dom.
23 février 2014 à 10:11
Réponse 34 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Bonjour,
Merci pour vos retours.
Pour info lorsque je débranche les sondes (oui car il y en a 2 qui arrivent sur le même connecteur) de la carte de l'UI j'ai le défaut E3 dès l'allumage.
Je vais essayer ce que vous venez de me dire.
Merci.
23 février 2014 à 11:23
Réponse 35 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Re bonjour,
Après permutation des sondes cela ne fonctionne toujours pas.
Oui la solénoïde est la "bobine" qui permet de piloter la V4V.
Je ne suis pas sûr que le compresseur démarre. Le ventilateur oui, et comme vous le dites cela met un certain temps avant qu'elle passe en défaut.
Merci.
23 février 2014 à 12:07
Réponse 36 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Re re bonjour.
Je pense que vous avez raison et que le compresseur ne démarre pas, car je n'ai pas l'impression que les tuyaux chauffent ou refroidissent. J’espère que ce n'est pas le compresseur mais plutôt un problème de commande électrique ?
Merci de votre retour.

Cordialement.
Damien.
23 février 2014 à 13:04
Réponse 37 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Si les tuyaux ne chauffent pas, ou bien le compresseur ne démarre pas, ou vous avez perdu tout le gaz, ce qui n'est pas possible dans la mesure où vous dites que la clim fait bien du froid...

Erratum, l'explication de code que je donnais est pour la marque Zenith, pas Airton, mais il est probable que les codes sont les mêmes. D'ailleurs, E3 (Zenith) est donné pour "défaut de la sonde sur l'évaporateur de l'UI", et correspond bien à votre manip.

Pour vous assurer, sur une tout-ou-rien, que le compresseur ne démarre pas, vous pouvez faire la chose suivante : clim arrêtée, bloquez l'hélice extérieure, mettez en marche en mode chaud et écoutez le bruit : le ventilateur ne faisant plus de bruit, vous entendrez si le compresseur tourne ou pas.

Si le compresseur tourne, essayez de taper modérément sur la vanne 4 voies avec un petit objet, au cas où son charriot interne serait bloqué à mi-course.

Cordialement, Dom.
23 février 2014 à 16:17
Réponse 38 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Dom,

Merci de vous occuper de moi. Bon je viens d'essayer et le compresseur tourne, et j'ai même un peu plus que tapoté sur la V4V mais cela ne change rien. Toujours pareil et le défaut met bien 10 à 15 minutes avant d'arriver.

Cordialement.
Damien.
23 février 2014 à 16:54
Réponse 39 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir Damien.

Vous avez dit que la clim fonctionnait dans tous les autres modes (y compris le froid, donc). Etes-vous sûr que c'est bien le cas, à savoir qu'en froid l'UI vous donne bien de l'air très froid et non un brassage d'air ambiant? Vous ne seriez pas le 1er à dire que cela marche en froid alors que ce n'est pas le cas.

Parce que je n'arrive pas à comprendre que le mode froid fonctionne normalement et qu'en mode chaud le compresseur tourne sans produire de chaleur. Pour moi le gaz est parti et le mode froid ne marche pas non plus ; en effet, de l'air soufflé à 19° donne une impression de froid. Pour vous en assurer, mettez un thermomètre juste à la sortie de l'UI.

En mode froid, l'UI souffle dès le démarrage du compresseur, alors qu'en mode chaud elle attend que le gaz soit à 35/40° pour commencer à souffler, ce qui peut vous induire en erreur.

Cordialement, Dom.
24 février 2014 à 00:02
Réponse 40 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Bonjour,

Je vais faire l'essai ce soir, mais je pense que vous avez raison, et la question que je me posait, car je l'ai lu à plusieurs reprise, en fait la clim aurait besoin de moins de gaz pour faire du froid et que du coup elle ne se mettrait pas en défaut même si elle ne fait pas beaucoup de froid ?
Bonne journée.

Cordialement.
Damien.
24 février 2014 à 08:48
Réponse 41 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Bonsoir,

Donc en réalité je pense qu'elle ne fait pas de froid après avoir fait l'essai.
Cela ne peut donc venir que d'un manque de gaz ?
Merci encore.
Bonne soirée.
Damien.
24 février 2014 à 20:53
Réponse 42 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir.

Ça y ressemble bigrement! Et qui dit manque de gaz dit fuite à trouver avec pression d'azote avant de recharger, le tout par un pro. Attention à ce que cela va coûter. Si la clim est âgée, cela ne vaut probablement pas la peine de réparer.

Cordialement, Dom.
25 février 2014 à 00:54
Réponse 43 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Bonsoir,

Je vais appeler, dès que j'ai un peu de temps, la boite qui m'a déjà fait une recharge et recherche de fuite sur le 1ere clim.
Il m'avait pris dans les 260 € de mémoire.
Ma clim n'a que 3 ou 4 ans.
Merci de votre aide et je vous tiens au courant.
Damien.
25 février 2014 à 18:21
Réponse 44 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage


Invité
invité
J'ai le même problème de défaut E5 et les mêmes symptômes que Cedric35133.
Pourrais-je avoir l'adresse email de ALBRE37 qui me semble bien connaître les causes et la solution.
Merci de m'aider sinon je crains que ma clim ne soit foutue.
02 mars 2014 à 15:57
Réponse 45 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.

Tout d'abord, désolé du retard de publication de votre message (problème technique).
Concernant votre demande d'adresse email, cela n'est pas possible, en voici les raisons :
- l'échange des emails n'est autorisé que pour les membres inscrits après accord des deux personnes.
- nous évitons au maximum les échanges d'adresse email pour protéger la vie privée des intervenants, et nous sommes sur un forum de discussion, l'intérêt est que les contributions puissent servir au plus grand nombre.
Cordialement.
Patrice. Bricovidéo
04 mars 2014 à 00:18
Réponse 46 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Bonjour à tous,
Comme convenu je reviens vers vous, donc après l'intervention du technicien vendredi, je n'avais plus de gaz du tout.
Donc code E4 est bien manque de gaz. Après mise en pression à l'azote à 30 bars nous avons tout de suite trouvé une fissure dans mon tube cuivre au niveau de mon "arrondi" avant le ME.
Par contre en ayant tout inversé électriquement d'une clim sur l'aitre j'ai décalé mon premier problème qui est que l'on a l'impression que le V4V ne se ferme pas correctement et qu'il y a un passage de gaz continu entre les modules.
Donc après de nombreux échanges j'en suis arrivé à la petite carte mère. J'ai de nombreuses photos de celles-ci à vous montrer. Pouvez-vous me dire où les mettre svp ?
Il n'y a aucun composant qui a l'air d'avoir souffert, tout du moins visuellement.
Apparemment il y a des très bons parmi vous. Est-ce quelqu'un peut m'aider svp ? (j'ai fait de l’électronique, car je suis électrotechnicien à la base !).
Merci de votre aide.
Damien.
09 mars 2014 à 18:16
Réponse 47 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.

Vous pouvez nous faire parvenir vos images en répondant à ce message.
Si vous rencontrez des difficultés envoyez-les en pièce jointe à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovidéo.
09 mars 2014 à 21:03
Réponse 48 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Bonjour à tous,
Voilà les photos de cette fameuse carte.
Je viens de la commander chez Airton, mais à 108 € !!! Donc si je pouvais retaper celle là !
Merci à tous.
@+
Damien.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage erreur e5 clim airton 001depannage erreur e5 clim airton 002depannage erreur e5 clim airton 003depannage erreur e5 clim airton 004depannage erreur e5 clim airton 005depannage erreur e5 clim airton 006depannage erreur e5 clim airton 007depannage erreur e5 clim airton 008depannage erreur e5 clim airton 009depannage erreur e5 clim airton 0010depannage erreur e5 clim airton 0011depannage erreur e5 clim airton 0012depannage erreur e5 clim airton 0013

10 mars 2014 à 18:34
Réponse 49 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Les vannes 4 voies sont toujours commandées en tout-ou-rien. On envoit le 220AC sur sa bobine pour le mode chaud, et rien pour le froid. Le microP de votre carte la commande via un relais. Sur votre 5ème photo, on voit 2 relais noirs identiques, c'est celui du bas. La sortie est la cosse entre ce relais et le fusible. L'autre relais commande le ventilo extérieur.

Pour tester le MicroP, la photo vous montre où est la ligne 12V et le point X à mesurer : 12V DC entre ces 2 points en chaud, 0V en froid. Pour tester le relais, voir les points Y et Z : 220V AC en froid (relais ne colle pas) et 0V en chaud (relais colle). Si c'est le relais qui est HS, vous aurez perdu 103 euros, car un relais coûte moins de 5 euros... :-) En fait, avant de commander, vous auriez dû revenir sur le forum...

Cordialement, Dom.

V4V Airton
10 mars 2014 à 22:53
Réponse 50 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Bonjour,
Merci beaucoup de toutes ces infos.
J’essaie cela dés que possible.
Oui je pense aussi que j'ai probablement perdu 108 € mais je vais pouvoir récupérer quand même assez rapidement ma clim, et si j'arrive à la réparer avec votre aide, j'en aurais une d'avance !
Encore merci et je vous tiens au courant comme d'habitude.
Damien.
11 mars 2014 à 19:19
Réponse 51 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Bonjour Dom,
Voilà, je viens de faire les essais, et le problème c'est que je vois exactement ce que vous avez dit.
Le problème vient probablement du fait que la clim ne fait pas toujours le défaut.
J'ai essayé de basculer au chaud et froid de nombreuses fois et tout est toujours bon et bien sûr la clim ne m'a pas reproduit le défaut. J'ai mis en place la nouvelle carte, et je fais tourner la clim pour vérifier qu'elle ne me refait plus le défaut.
Pensez-vous que je dois remplacer le relais "par défaut" ?
Merci par avance pour votre aide.
Damien.
23 mars 2014 à 10:48
Réponse 52 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour Damien.

Bah, maintenant que vous avez mis une nouvelle carte, laissez là en place, vous reprendrez les investigations si le besoin s'en fait sentir un jour!

L'encrassement du relais dépend de la manière dont est gérée la V4V. Imaginez une saison de chauffage avec températures positives (sans dégivrages). Sur les 2 marques présentes chez moi, DéLonghi laisse la bobine sous tension en permanence (quand la clim s'arrête, elle reste alimentée) ; en revanche chez Carrera l'alimentation de la bobine cesse 120 s après la coupure du compresseur. Du coup chez Carrera on va plus vite encrasser le relais par les étincelles de mise en contact et d'arrêt de contact que chez DéLonghi, qui ne change jamais d'état dans mon exemple. Carrera et Airton ayant de grandes similitudes, j'imagine qu'on est en hypothèse encrassement chez vous. Mais sachez qu'un encrassement se répare, il suffit d'ouvrir le boîtier du relais et de nettoyer les contacts!

Cordialement, Dom.
23 mars 2014 à 15:42
Réponse 53 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

jtrbest
Membre inscrit
jtrbest
14 messages
Bonsoir Dom,

Je n'arrive pas à trouver le relais à l'unité sur le net, par contre je peux très bien essayer de l'ouvrir pour voir l'état des contacts.
Je vous tiens au jus comme d'habitude.
Encore merci.

Cordialement. Damien.
24 mars 2014 à 20:28
Réponse 54 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

geotous
Membre inscrit
geotous
6 messages
Bonjour ALBRE37,
J'ai également le même problème avec un Bi-Split DC inverter TCA-2112HA/DVA (Réf. 406213).
Code d'erreur E5 sur chaque UI.
Avez-vous une solution à me proposer ?
Réparez-vous la carte de puissance puisque d'après ce forum cela serait le problème ?
Merci d'avance pour votre réponse.
04 juillet 2015 à 17:49
Réponse 55 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage


Invité
invité
Bonjour à tous.
Voilà E5 communication entre l’unité intérieure et extérieure.
17 juillet 2015 à 05:14
Réponse 56 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage


Invité
invité
Bonjour, ma carte power module est HS et impossible d'avoir une réponse du SAV pour acheter la carte.
C'est un insecte qui a provoqué un court-circuit et malheureusement, aucune valeur sur les composants à remplacer.
Quelqu'un aurait-il les coordonnées de ALBRE37 que je puisse lui demander une réparation ?
Merci d'avance.
21 octobre 2015 à 15:17
Réponse 57 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Pour obtenir les coordonnées d’un membre du forum vous devez être vous-même inscrit en tant que membre.
Cordialement. Patrice Bricovidéo
21 octobre 2015 à 15:19
Réponse 58 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

geotous
Membre inscrit
geotous
6 messages
Voilà, je suis inscrit.
21 octobre 2015 à 16:55
Réponse 59 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour "geotous",

Le mail d'ALBRE37 vient de vous être envoyé.
Pensez à nous tenir au courant du suivi du dépannage.
Cordialement.
Patrice
21 octobre 2015 à 17:24
Réponse 60 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

geotous
Membre inscrit
geotous
6 messages
Sur mon email ? car je n'ai rien reçu.
21 octobre 2015 à 17:32
Réponse 61 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour geotous.
Pourriez-vous confirmer la bonne réception des coordonnées de ALBRE37 ?
Cordialement.
Patrice
21 octobre 2015 à 19:55
Réponse 62 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

geotous
Membre inscrit
geotous
6 messages
Coordonnées bien reçues. Merci d'avance.
21 octobre 2015 à 20:14
Réponse 63 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

geotous
Membre inscrit
geotous
6 messages
Merci à ALBRE37 et à Bricovidéo pour l'aide. ALBRE37 a réparé les cartes PowerModule de mes deux pompes à chaleur et tout fonctionne maintenant à merveille. Heureusement car j'attends toujours des news du SAV de chez AIRTON...
A bientôt.
09 décembre 2015 à 18:39
Réponse 64 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage


Invité
invité
Bonjour.
J'ai un souci avec ma climatisation, elle affiche le code erreur E5.
Comme j'ai pu voir sur le forum ça doit être la carte qui a un souci.
Est-ce que je pourrai avoir les coordonnées de ALBRES37 afin de voir avec lui pour réparer ma carte.
Merci d'avance.
30 mai 2016 à 13:03
Réponse 65 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Invité,
Pour obtenir les coordonnées d’un membre du forum vous devez être vous-même inscrit sur le forum en tant que membre, avec une adresse Email valide.
Cordialement.
30 mai 2016 à 13:23
Réponse 66 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Pat89
Membre inscrit
Pat89
2 messages
Bonjour,
Comme beaucoup de membres de ce forum, J'ai un souci avec deux climatiseurs réversibles Airton.
À la mise sous tension, il sort de l'air tiède pendant 30s puis le code E0 s'affiche pendant un court moment et ensuite le code E5. S'il est d'accord, je souhaiterais avoir les coordonnées de ALBRES37 pour qu'il me donne quelques conseils.
Merci par avance.
Cordialement.
Pat89
10 juin 2016 à 11:11
Réponse 67 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Pat89
Membre inscrit
Pat89
2 messages
Bonjour Administrateur Bricovidéo,
Le 10 juin, J'avais demandé s'il y avait possibilité d'avoir les coordonnées de ALBRES37 avec son accord, et je n'ai pas reçu de réponse. Merci de me dire si ce n'est pas possible.
Cordialement,
Pat89
22 juin 2016 à 10:08
Réponse 68 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Pat89
ALBRE37 ne s'est pas manifesté sur ce topic, donc nous n'avons pas reçu son accord pour vous faire parvenir ses coordonnées.
J'en suis désolé pour vous. Mais s'il se manifeste nous ne manquerons de vous tenir informé.
Cordialement.
22 juin 2016 à 10:16
Réponse 69 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage


Invité
invité
Bonjour à tous.

N'ayant pas repéré les quatre fils à cosses sur la carte J1FY79DCPZ221-L (en photo plus haut).
Est que l'un d'entre vous pourrait-il me dire comment rebrancher les :
2 fils noirs
Le Bleu
Le orange
Le rouge

Sur les fiches marquées :
N (double)
COM et NO (sur le gros relais)
EMO (petit relais)
20S (petit relais)

Le fusible (3,5 A) était grillé, mais je ne sais pas à quoi c'est dû, vu que ce je n'ai encore vu la clim sous tension !?
(si quelqu'un a le schéma, je suis preneur).

En vous remerciant par avance pour votre éventuelle réponse.
Cordialement.
Claude
02 juillet 2016 à 15:39
Réponse 70 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage


Invité
invité
Le schéma se trouve sur le couvercle du climatiseur.
20 août 2016 à 17:26
Réponse 71 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Juju060
Membre inscrit
Juju060
1 message
Bonjour,

J'ai aussi le code erreur E5 sur un modèle bisplit de Airton TCA 21l2HA/DVO
Sur la carte la led verte est allumée et une diode rouge en bas à gauche clignote, avec ou sans code erreur.
Apparemment j'ai un souci sur la carte comme beaucoup d'autres, est-ce que Albre37 serait d'accord pour me réparer ma carte ?

Merci d'avance.
29 mai 2017 à 19:26
Réponse 72 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage


Invité
invité
Bonjour
J'ai aussi le code erreur E5 sur un modèle Airton modèle STAR-H12U4/SUVR1DI-EU référence 408379.
Est-ce que Albre37 serait d'accord pour me donner des infos ou plus si possible ?
Merci.
Serge33300
25 novembre 2018 à 16:43
Réponse 73 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

serge33300
Membre inscrit
serge33300
5 messages
Bonjour.
Info
J'ai dépanné.
15 février 2019 à 23:39
Réponse 74 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Christophe-33
Membre inscrit
Christophe-33
2 messages
Bonjour,

Comment pourrais-je contacter ALBRE37 qui pourrait avoir une réponse pour mon problème décrit à la page que j'ai ouverte : Problème erreur E5 clim Airton

Merci d'avance.
Bonne après-midi.
Christophe-33
21 juillet 2019 à 16:16
Réponse 75 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Christophe-33.
ALBRE37 ne s'est pas manifesté depuis un certain temps sur le forum, donc nous ne pouvons pas avoir son accord pour vous faire parvenir ses coordonnées.
J'en suis désolé pour vous. Mais s'il se manifeste nous ne manquerons de vous tenir informé.
Cordialement.
21 juillet 2019 à 17:42
Réponse 76 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage


Invité
invité
Bonjour.
Je possède une clim réversible Airton BI SPLIT DC INVERTER TCA-21/2HA/DVO référence 406213 et nous avons eu un problème en début de semaine.
Suite à une coupure générale de courant dans notre domicile, notre clim s'est arrêtée et nous n'avons jamais réussi à la redémarrer. Un code E5 apparaît sur les deux unités intérieures et l'unité centrale basée à l'extérieur fait des petits bruits de claquements lorsque l’hélice de l'unité extérieure essaye de se lancer mais sans succès.
J'ai donc contacté le SAV de Airton et il m'indique qu'il faut changer la carte Power module pour résoudre le problème.
En revanche, ils m'ont envoyé un second mail m'indiquant que si le problème persiste suite au changement de la carte Power module, le problème viendrait alors de la carte de commande de l'unité extérieure qui est en rupture de stock.
Avez-vous une solution pour être sûr que le problème provienne de la carte power module ?
Avez-vous des solutions à me proposer ?
Et serait-il possible d'avoir les coordonnés de ALBRE37 qui semble être expert dans le domaine ?
Cordialement, Baptiste.
20 janvier 2020 à 16:20
Réponse 77 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Avez-vous élucidé la raison de la disjonction de la maison? Parce que si vous n'avez pas trouvé, il est fort probable que ce soit la clim qui se soit mise en vrille. Une fois que vous la remettez sous tension, il y a une protection qui empêche une récidive immédiate.

Chez Airton, E5 indique un manque de communication entre UI et UE. Souvent, une alim basse tension dans l'UE qui est en panne, ou quelque chose qui l'empêche de fonctionner.

Cordialement, Dom.
20 janvier 2020 à 18:55
Réponse 78 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

baptiste38
Membre inscrit
baptiste38
1 message
Bonjour.
Merci de votre retour,

Je ne suis pas sûr à 100% mais il y a de fortes chances que ce soit la clim qui ait causé la disjonction car une fois que je l'ai remise sous-tension, les deux UI ont soufflé de l'air froid (qui ne pouvait pas être modifié ne répondant à aucune commande) pendant 10 min avant d'indiquer le code d'erreur "E5" en même temps sur les deux UI.
Et lors de la remise sous-tension, l'UE quant à elle ne semble plus se mettre en marche. Ne m'y connaissant pas spécifiquement dans le domaine, avez-vous des conseils à me donner ou manipulations à réaliser pour enlever la protection qui empêcherait le bon fonctionnement de l'UE ?
Sinon, avez-vous d'autres solutions qui me permettraient de faire fonctionner de nouveau ma clim ?
Cordialement, Baptiste
21 janvier 2020 à 11:42
Réponse 79 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Lors d'une mise sous tension, voilà ce qui se passe :
1/ Le secteur est redressé avec un pont de diodes pour charger de gros condensateurs sous 350V, et avec une résistance en série pour limiter le courant, qui sans cela vous ferait disjoncter.
2/ Quand la tension est bien montée, une alimentation démarre et transforme cette haute tension en diverses basses tensions, dont celle qui alimente le microP.
3/ Au bout de 3 secondes, le microP ferme un relais qui va court-circuiter la résistance pour autoriser le passage du fort courant demandé par le compresseur.

S'il y a un court-circuit après la résistance, la haute tension ne peut monter, donc au final le relais ne peut pas se fermer.

Écoutez si vous entendez le clac du relais 3 secondes après la mise sous tension. Si rien, mesurez la tension sur les gros condos 400V. Vérifiez auparavant le fusible 20 ou 30A. Pour aller plus loin, il faudra des photos des cartes.
21 janvier 2020 à 13:40
Réponse 80 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

Antho82
Membre inscrit
Antho82
4 messages
Bonjour,
J'ai également une Airton 408379.
J'ai l'erreur E5,
L'UE sur la carte (power module) le relais claque après plus rien ne se passe.
Le Split marche puis l'erreur s'affiche.
11 juillet 2021 à 17:22
Réponse 81 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

lg34
Membre inscrit
lg34
4 messages
Bonjour.

Est-ce que serge 333000 pourrait développer son intervention sur la carte électronique suite au défaut e5.
Merci.
03 août 2021 à 11:18
Réponse 82 erreur E5

Erreur E5 clim Airton conseils dépannage

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Lg.

Serge n'est pas repassé par ici depuis son dépannage donc la probabilité qu'il vous réponde est faible.
Panne clim Airton STAR H 12V4 affiche E5
J'espère que vous trouverez, comme lui, et que vous nous tiendrez au courant.

03 août 2021 à 14:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°3353 : Bonsoir, Au vue des connaissances du membre ALBRE37 en réparation de carte, et n'ayant toujours aucune réponse du SAV Airton serait-il possible d'obtenir l'adresse mail de ALBRE37 si l'administrateur est d'accord ainsi que...
  • 2. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
    N°7551 : Bonjour. Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure. Sur la carte inverter j'ai du 220v ac...
  • 3. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 4. Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
    N°4249 : Bonsoir à tous, J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée...
  • 5. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 6. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
    N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
  • 7. Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
    N°3081 : Bonjour, Après un orage, j'ai un code erreur E5 sur mon TAC12 CHSA. Évidemment impossible de joindre le SAV Airton. Les 2 leds rouges sur les cartes UE clignotent continuellement 1 fois par seconde, par contre je n'entends...
  • 8. Code erreur E5 clim Airton STARH12U4
    N°6102 : Bonsoir à tous. Voilà, comme beaucoup, j'ai un souci avec ma clim Airton (STARH12U4) depuis quelques jours avec code E5. L'UI démarre ouvre le volet puis au bout d'un petit moment le volet se referme et affiche le code...
  • 9. Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
    N°3869 : Bonjour, J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le...
  • 10. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
    N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
>>> Résultats suivants pour : Erreur E5 clim Airton conseils dépannage >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite