Climatisation dépannage : Mauvaises odeurs dans salle de bain quand VMC fonctionne


Invité
invité
Odeur d'égout dans ma salle de bain quand la VMC fonctionne, l'ordre d'entrée des gaines sur le bloc moteur est-il en cause, si oui comment brancher les gaines sachant qu'il y a 2 WC, 1 salle d'eau, 1 cuisine.
Toutes les gaines sont branchées. Merci.
16 octobre 2009 à 16:48
Conseils 1 climatisation Maison

Mauvaises odeurs dans salle de bain quand VMC fonctionne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour
A priori, une VMC aspire de l'air de votre salle de bains.
Donc, il n'y a pas de raison pour qu'elle vous envoie de l'air vicié.
Regardez plutôt si vous n'avez pas un siphon partiellement asséché, auquel cas, c'est l'air de l'égout qui est admis par ce siphon dans votre salle de bains. Voir lavabo, bidet, douche, baignoire, etc.
Si besoin, versez 1/4 de litre d'eau dans chaque.
Cordialement, Dom.
19 octobre 2009 à 10:26
Conseils 2 climatisation Maison

Mauvaises odeurs dans salle de bain quand VMC fonctionne


Invité
invité
J'ai le même souci actuellement, avez-vous réussi à trouver une solution efficace à ce gros problème ?
19 octobre 2011 à 17:09
Conseils 3 climatisation Maison

Mauvaises odeurs dans salle de bain quand VMC fonctionne


Invité
invité
Bonjour,

Une question. Je viens de prendre un appartement en location et j'ai exactement le même souci.
Je pensais au début que ça venait de la douche mais après vide des bouteilles et des bouteilles pour entretenir les canalisations je me suis aperçue que l'odeur était plus forte vers le plafond qu'au niveau des canalisations.
Cette odeur est particulièrement forte juste sous la VMC.
Est-il possible qu'elle ne fonctionne pas et souffle au lieu d'aspirer l'air ? Merci.
24 octobre 2013 à 23:05
Conseils 4 climatisation Maison

Mauvaises odeurs dans salle de bain quand VMC fonctionne

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour et bonne journée à tous.

Il faut s'assurer que la VMC fonctionne.
Prenez une feuille de papier toilette puis mettez la à proximité de la bouche d'aspiration. Si celle-ci est immédiatement collée à la bouche, cela indique votre VMC aspire bien et que le débit est plutôt bon. Si elle a du mal à coller, mais elle est tout de même aspirée alors le débit n'est pas assez important. Si elle ne colle pas du tout, alors votre VMC ne fonctionne pas, faites appel au syndicat de votre immeuble pour résoudre le problème (ceci est une réponse pour le monsieur en appartement).
Pour le premier posteur, faites de même et voyez si votre bouche aspire ou refoule l'air.
Pour les 2 cas, si la VMC fonctionne bien et dans le bon sens, alors il faudra suivre le judicieux conseil de dom, et je dirais même que mettez dans les siphons 50% d'eau puis rajoutez 50% huile. Peu importe laquelle, friture, colza, arachide etc. l'eau aura tendance à s'évaporer mais pas l'huile.
Et si vous arrivez à éliminer les odeurs de cette façon, mais que plus tard elles reviennent alors faites appel à un pro car vous avez sûrement un problème sur la colonne de chute qui finit par siphonner la contenance de vos siphons et de ce fait les odeurs remontent via les canalisations.
Cordialement.
Adelclimatisation
25 octobre 2013 à 06:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 2. Ventilation salle de bain conseils
    N°2487 : Bonjour J'ai installé au plafond de ma salle de bain un aérateur Silent 200 CHZ (commande manuelle) dont le débit annoncé est de 183 M3/h ("débit à ouïe libre " : je ne sais pas ce que cela veut dire ?). Porte...
  • 3. Conseil pose VMC dans salle de bain
    N°1432 : Bonjour, Je vais poser une VMC pour ma salle de bain dans les combles au dessus. Faut-il poser le groupe VMC directement sur le plancher des combles ou bien faut-il le fixer en suspension (attachée sur une poutre) pour éviter les...
  • 4. VMC hygroréglable trop bruyante
    N°5258 : Bonjour, J'ai fait installer une VMC sous combles dans une petite maison des années 90. J'avais expliqué à l'électricien que je crains le bruit permanent des VMC, il a alors conseillé l'hygroréglable. Mais son...
  • 5. Problème retour d'air froid aérateur de salle de bain
    N°2193 : Bonjour. J'ai installé dernièrement, après avoir refait entièrement ma salle de bain un aérateur avec timer acheté dans une grande surface de bricolage en remplacement de ma VMC qui prenait trop de place dans le faux...
  • 6. VMC ou simple ventilateur
    N°98 : Bonjour, je suis en train de rénover un appartement ancien dans lequel je souhaite mettre en œuvre un système de ventilation mécanique. L'appartement est un deux pièces avec cuisine séparée. La salle de bain contient les WC....
  • 7. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
  • 8. Problème VMC ressort de l'eau alors qu'elle fonctionne bien
    N°202 : Bonjour. Vos réponses portent que sur les climatiseurs alors que mon problème porte sur une ventilation VMC : Donc le problème est que dans ma salle de bain après avoir pris une douche il tombe des gouttes d'eau de la bouche de...
  • 9. Conseils ventilation douche dans une pièce sans ouverture sur l'extérieur
    N°2331 : Bonjour, Je viens de créer une douche dans une pièce "sans ouverture sur l'extérieur". Cette pièce de 4m² environ comprenait déjà un WC avec sa bouche d'extraction VMC de diamètre 80mm. 1 - Cette bouche de...
  • 10. Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE
    N°2736 : Bonjour à tous. Je possède une PAC MSZ-FD35VA dans mon salon et nous en sommes très contents depuis 3 ans. Du coup on s'en ait fait poser une dans le couloir le modèle MSZ-FH35VE qui doit normalement chauffer le couloir et...
>>> Résultats suivants pour : Mauvaises odeurs dans salle de bain quand VMC fonctionne >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189plafonnier cuisineraccorder climatisationforum depannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite