FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2736

Bricovidéo question forum climatisation : Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Bonjour à tous.

Je possède une PAC MSZ-FD35VA dans mon salon et nous en sommes très contents depuis 3 ans.
Du coup on s'en ait fait poser une dans le couloir le modèle MSZ-FH35VE qui doit normalement chauffer le couloir et les 4 chambres.
Mais je me dis que si la sonde du split intérieur détecte qu'il fait 22°C par exemple dans le couloir de 5m², la PAC va se couper et du coup dans les 4 chambres qui sont accolées au couloir il fera beaucoup moins car l'air chaud n'aura pas eu le temps de rentrer dans les chambres.
Existe-il une sonde en filaire ou sans fil que je pourrai mettre dans notre chambre par exemple, qui prendrait la température de notre chambre et la PAC continuerait à tourner tant que la température n'est pas atteinte de notre chambre ?
Et est-ce que pour vous c'est possible que la PAC arrive à chauffer les chambres ?
Voir schéma de mes pièces pour que vous puissiez vous rendre compte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma emplacement sonde clim

26 avril 2015 à 21:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Perso je pense que vous avez fait le plus mauvais choix pour l'emplacement.
On peut toujours mettre une sonde déportée, mais une seule, qui se basera de l'endroit où elle se situe.
Mais quel intérêt, car les autres pièces seront basées sur cette sonde.
Voyez avec vôtre installateur.
maclimatisation.com
27 avril 2015 à 07:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Moi je pensai la mettre en face de l'autre côté du couloir, mais mon installateur m'a dit que cela serait plus judicieux de la mettre dans le couloir au dessus de la salle de bain.
Qu'il n'y aurait aucun problème que ça allait "arroser" les 4 chambres sans problème, peut-être par période de grand froid il faudra rallumer les fluides cao-porteurs dans les chambres.
C'est lui le pro donc je l’écoute, et on a fait comme ça.
Du coup, comme je suis têtu, je me demande si vraiment le chaud ou le froid va rentrer dans mes chambres...

Pour l'histoire de la sonde, j'ai vu la télécommande par31-maa qui fait ça, exact ?
Par contre j'ai sur mes 2 pacs les modules wifi, je ne pourrai pas brancher en plus la télécommande filaire apparemment ?
Après sinon, j'en suis super content de ma MSZ-FH35VE, elle est dans le salon/salle à manger/cuisine pour une surface de quasi 60m², je la règle sur 21 et dans la pièce il fait 22°C sans problème. Vraiment top.
27 avril 2015 à 07:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

PASGILI
Membre inscrit
PASGILI
40 messages
Citation :
C'est lui le pro donc je l’écoute, et on a fait comme ça

J'avoue que j'ai quand même des doutes car il faudra chauffer le hall à 23/24° pour en avoir 18/19° dans les chambres... ; mais cela reste mon avis.
Citation :
Pour l'histoire de la sonde, j'ai vu la télécommande par31-maa qui fait ça, exact ?

Oui il y a la fonction sonde sur la télécommande.
Citation :
Par contre j'ai sur mes 2 pacs les modules wifi, je ne pourrai pas brancher en plus la télécommande filaire apparemment ?

Effectivement pour le moment il n'est pas possible de mettre les 2 en même temps.
Cela est bien dommage mais peut-être qu'à l'avenir Mitsubishi va créer un câble qui permettrait de mettre les 2 en parallèle.
Ce qui à mon avis devrait être possible.
28 avril 2015 à 12:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Ça alors ça m'inquiète s'il faut chauffer à 24 degrés pour avoir 19 dans les chambres...
Je pourrais essayer en mettant la ventilation plus forte mais du coup ça va faire du bruit !
Euh là je ne sais pas comment faire.
28 avril 2015 à 13:38
Réponse 5 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour.
Si la maison est bien isolée une msz-fh50ve de 6 kW.
Placée en face de l'escalier qui va à l’étage aurait suffi à faire monter la chaleur avec un brassage suffisant.
Avec une différence de 1 à 2 degrés !
Essayer de réduire la VMC de la cuisine et augmenter celle de la salle de bain à l’étage la nuit, pour forcer l'air à monter plus facilement.

Vous dites que depuis 3 ans vous avez utilisé celle du bas avec satisfaction, avez-vous vérifié les températures à l’étage avec 22 degrés en bas ?? Si 19 degrés dans les chambres en laissant les portes ouvertes c'est déjà pas mal.
Pour de ce qui est de mettre un Split dans le couloir du haut, je confirme comme dit AAC que le volume étant très petit la clim va faire des marches arrêt à répétition.
Donc pas très bon pour le compresseur.
Cordialement. cathars
28 avril 2015 à 16:32
Réponse 6 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Désolé je vais être un peu plus radical, ça ne marchera pas.
Il aurait mieux valu mettre un gainable avec une bouche de soufflage et de reprise dans chaque pièce une commande/sonde afin de gérer la température des pièces avec des volets motorisés. Je sais ce n'est pas le même prix....
28 avril 2015 à 19:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Je suis d'accord avec PL, cela ne donnera pas le confort et surtout ne préservera pas l'intimité des chambres.

Petit exemple avant avec des radiateurs électriques ou une chaudière ; auriez-vous mis une seul gros radiateur pour chauffer toute votre maison ? Non.
Alors pourquoi avez-vous ce même raisonnement avec une climatisation réversible ??

www.maclimatisation.com
28 avril 2015 à 19:05
Réponse 8 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Rectification c'est du plain-pied, il n'y a pas d’étage.
Que dois-je faire ?
Y a pas une solution ? Je ne vais pas démonter !
Si je mets la ventilation plus forte ?
Avec une sonde déportée dans une chambre ça serait peut-être déjà pas mal, non ?
Ça m'embête d'avoir investi 2200 euros pour un truc qui ne va pas me servir.
A la base c’était pour ne plus me servir des fluides calo-porteurs dans les chambres.

La nuit dernière, j'écoutais, elle s’arrêtait 6 min et repartait 3 à 4 min et ainsi de suite...
La porte entre le couloir et la salle à manger est fermée la nuit.
Regardez le plan de ma maison en photo jointe :

Voici le plan :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma emplacement sonde clim

28 avril 2015 à 19:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Perso je dirais que vous êtes tombé sur un très très mauvais pro. Le genre je vends n'importe quoi pour faire du fric.

www.maclimatisation.com
28 avril 2015 à 21:29
Réponse 10 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Je connais très bien ce professionnel et avec tout ce qu'il vend comme PAC, photovoltaïque, et chauffage en tout genre, il s'en fout un peu des 2200 euros que je lui ai donnés pour la FH35VE avec pose comprise et 2 modules wifi.
28 avril 2015 à 21:40
Réponse 11 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

il aurait plus judicieux d'installer la première clim dans la grande pièce à l'opposé face au couloir, cela aurait permis de pulser l'air vers les chambres.
J'ai un plain pied de 98 m² de 1986, avec une configuration similaire à la votre avec 5 kW de puissance.
Avec 20 degrés dans la pièce principale j'ai 19 degrés dans les chambres porte ouverte avec une demande de consigne de 19°C et une température de 0°C extérieure.
Bon maintenant évidemment il vous reste la première possibilité que vous avez décrite avec une sonde déportée dans la plus grande chambre près de la salle de bain, à l'opposé du soufflage du Split cela fera souffler le Split plus longtemps et chauffera aussi les autres chambres, mais là aussi une msz*fh 25 aurait suffi largement !

Cordialement. cathars
29 avril 2015 à 06:11
Réponse 12 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Qu'est-ce que vous voulez que l'on vous dise, on vous dit mauvaise, vous dites pas possible mon installateur je le connais.
La dernière des choses à faire c'est de mettre un split dans le couloir car :
-1 : difficultés pour chauffer les pièces
-2 : impossibilités de refroidir les pièces car l'air froid tombe et ne circule pas
-3 : régulation impossible car la température prise sera celle du couloir
-4 : bonjour l'intimité des chambres car obligation de dormir portes ouvertes.

Bref gardez votre installateur et inutile de demander des conseils sur ce forum, faites-le avec votre installateur.

www.maclimatisation.com
29 avril 2015 à 07:20
Réponse 13 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Bonjour,

On s'en fout de l'installateur, moi je parle de l'installation.
Je ne dis pas que ce n'est pas possible car je viens sur le forum pour demander conseil car j'avais un doute, je dis simplement qu'il a pas fait ça pour l'argent, c'est différent..
Surtout que je n'ai pas payé et que je n'ai pas la facture, il m'a dit on verra plus tard.
C'est moi à la base qui la voulait dans le couloir, et je ne voulais pas avoir 1 split par chambre.
- Le tort de ma part c'est que je n'avais pas pensé à la régulation de la température du couloir par rapport à celle des chambres.
Pour l'intimité, c'est pas grave car c’était prévu que les portes restent ouvertes.

Ce matin température extérieure 0 degré.
Split mis sur 22 degrés à la 2e vitesse, les ailettes vers le bas, et l'oscillation de gauche à droite en auto et j'ai mis le détecteur de zone froide.
Avec le même thermomètre j'ai 23.5 degrés dans le couloir à 2 m du split.
Au fond de la chambre à gauche de la salle de bain : 21.5 degrés.
Au fond de la chambre a droite de la salle de bain : 22 degrés.

C'est pas mal !! mais forcément j'ai une perte...
Je vais laisser tourner comme ça quelques temps pour faire des tests, pour voir si ça va ou pas.
Mes 2 idées sont :
La télécommande filaire par-31 à mettre dans ma chambre par exemple.
Et l'autre (peut être) installé une espèce de VMC qui prendrait l'air chaud du couloir et la renvoyer dans les 4 chambres.
29 avril 2015 à 07:36
Réponse 14 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

PASGILI
Membre inscrit
PASGILI
40 messages
Citation :
Et l'autre (peut être) installé une espèce de VMC qui prendrait l'ai chaud du couloir et la renvoyer dans les 4 chambres.

Si c'est possible cela pourrait être (à mon avis) une solution....

Cordialement.
29 avril 2015 à 09:18
Réponse 15 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Pas une VMC mais un système d'aspiration pour rejeter l'air dans chaque pièce, oui ce serait toujours mieux.
29 avril 2015 à 10:04
Réponse 16 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
OK merci beaucoup !
Comment ça s'appelle ce truc d'aspiration ? En fait c'est une VMC montée à l'envers ?
Moi je suis nul en bricolage !
29 avril 2015 à 10:16
Réponse 17 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En fait oui, on peut voir les choses simplement comme ça.
Une grille en aspiration dans le couloir et une bouche par pièce.
Pour calculer simplement 30 m3 par pièce on trouve facilement des bouches de ventilation dans n'importe quel magasin et 30x4=120 m3 pour la reprise couloir.
Un variateur de vitesse peut être installé pour le moteur afin d'effectuer un réglage de vitesse si trop de bruit.
29 avril 2015 à 17:48
Réponse 18 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Merci !
Oui voilà un truc simple comme ça qui coûte pas trop cher.
J'ai appelé Mitsubishi pour demander conseil mais à chaque fois c'est quand ils sont fermés.
J'ai aussi appelé vite fait mon installateur, il me dit qu'il va regarder s'il a pas une télécommande par-31 pour que j'essaie, par contre il me disait qu'il fallait la mettre dans la pièce la + froide (au nord je crois), et surtout qu'il fallait faire des tests au mois de septembre quand il commencera à faire froid car là c'est peut être normal qu'elle fasse des petits cycles.
Je lui ai dit pour l'histoire de l'aspiration dans le couloir pour rejeter dans les chambres, il m'a dit que ça pouvait être une bonne idée, il en parle à son père car c'est lui ou eux plutôt qui nous on construit la maison.
29 avril 2015 à 18:11
Réponse 19 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si les bouches reprise/soufflage sont installées en hauteur moins de souci pour le chauffage la chaleur monte, un peu plus de difficulté pour le froid car il tombe.
Faites des essais si vous faites cette installation.
30 avril 2015 à 10:37
Réponse 20 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Merci .
Je pense essayer cette solution...
Je testerai aussi de toute façon la sonde déportée.
Après je crois que je me suis alarmé pour rien, cette nuit encore : 0 degré extérieur, PAC sur 22 degrés.
J'ai regardé dans 2 chambres il faisait 21.5 degrés et le couloir où est la PAC il faisait 23 degrés.
30 avril 2015 à 15:13
Réponse 21 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pour moi la sonde déportée ne servira à rien, mais bon ! Faites comme vous l’entendez.
Après au niveau économie ce n'est pas tout à fait ça. shocked shocked shocked
30 avril 2015 à 16:39
Réponse 22 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Chez moi, d'une part j'ai une sonde déportée en bas qui me permet d'avoir des cycles longs, et d'autre part je chauffe l'étage en laissant les portes ouvertes, sachant que les chambres sont desservies par un couloir qui fait mezzanine (5m de hauteur)

Dans votre cas, si vous êtes disposé à laisser les 4/5 portes ouvertes, au moins pendant la journée, la clim va chauffer correctement l'ensemble, d'ailleurs vos premiers essais du post 13 montrent que ce n'est pas si mal. Mon avis est que vous devriez quand même mettre une sonde dans une chambre, qui sera appréciée en particulier quand vous changerez la température notablement (retour de vacances, par ex). Dans ce cas, il vous faudra avoir une température assez haute dans le couloir pour tout réchauffer, et donc la sonde déportée permettra au couloir de bien monter comme il faut sans action sur la consigne.

Toute pièce se comportant un peu comme un accumulateur de chaleur, il est également "jouable" de couper la clim la nuit, ce qui permet alors de fermer les portes des chambres. Quitte à mettre 1 degré de plus durant les 2 heures qui précèdent le couchage.

Le chauffage des chambres va s'opérer comme suit : le tiers haut des embrasures de portes va voir de l'air entrer dans les chambres. Le tiers du bas va voir l'air plus frais des chambres sortir vers le couloir, le tiers central n'aura pas beaucoup d'activité. Tout ceci pour dire que pulser l'air vers le bas n'est peut-être pas forcément le plus judicieux. A essayer aussi, autrement dit.

Enfin, théoriquement, vous pouvez aussi mettre 4 sondes, une par chambre, et faire un assemblage série-parallèle de l'ensemble pour que l'UI voie l'équivalent d'une seule sonde. Chaque chambre contribuera ainsi à la régulation. Mais il est vrai que cela va vous obliger à tirer 4 lignes de sondes...

Cordialement, Dom.
30 avril 2015 à 18:27
Réponse 23 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Bonsoir.
Comme dit PL le but c'est de faire des économies.
Pour la ventilation verticale je peux la mettre en auto pour essayer.

Autre petite question la sonde de température dans le split elle se trouve où ?
J'ai vu un post sur le forum où il disait qu'il était possible de la défaire et de rallonger le fil.

En tout cas merci pour vos réponses, c'est très gentil de votre part de m'aider.
Ça fait plaisir !!
30 avril 2015 à 18:42
Réponse 24 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour le positionnement de la sonde, voyez la question 2322, problème cycle court PAC Daikin air air posts 26 et 29. Oui, on peut mettre un fil assez long (chez moi, 6 mètres de câble), car sa résistance (entre 1 et 3 ohms) sera négligeable vis à vis de la sonde elle même (plusieurs milliers d'ohms).

Avec une PAC utilisée judicieusement, les économies seront au rendez-vous. Vous l'avez sans doute déjà constaté avec celle de votre salon. En ce qui me concerne, j'ai divisé ma consommation de chauffage par au moins 2.5 par rapport à mes grille-pains d'antan.

Cordialement, Dom.
01 mai 2015 à 08:34
Réponse 25 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Pour moi la sonde est placée sur l’échangeur au dessus du Split.
Pour de ce qui est du réglage des volets orientables du Split pour une petite surface et en automatique, j'ai réalisé que mes cycles étaient beaucoup plus longs en soufflant vers le bas (le plus verticalement). smile
Comme dit Dom-Aom le fait de déporter la sonde est une bonne idée pour minimiser les cycles courts et de ce fait la clim fonctionne plus longtemps en cycle long.
J'ai aussi constaté que le fait de brasser l'air à une vitesse supérieure permet d'allonger les cycles de on-off et de réduire ainsi les marches arrêts à répétition qui sont néfastes pour le compresseur !! mad
Cordialement. cathars
01 mai 2015 à 09:13
Réponse 26 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Bonjour,
Merci !
J'ai lu la question 2322 du forum, effectivement c'est intéressant.
Je vais voir avec l'installateur quand il va passer chez moi.

Pour la PAC du salon, on en est super content ! ça chauffe du tonnerre, y a peu d'entretien.
Niveau économie, je peux pas dire car on l'a eu directement avec la construction de la maison.
Mais je sais très bien que ça consomme peu.

Nous niveau facture EDF, j'ai pas mal de truc à revoir, je paie très cher par an (2100 euros, je viens de recevoir la facture annuellel) pour une maison de 118 m² habitable et qui est neuve 3 ans (non BBC).
On chauffe énormément, il fait au minimum 21 degrés dans les chambres (fluide caloporteur en céramique de 1000w), et au minimum 22 degrés dans le salon, je chauffe également le cellier avec un convecteur électrique standard de 700w.
On a un spa dans la véranda 800w de plus, une PAC pour la piscine de 900w, 4 ordinateurs toujours allumés, la box Free dans le garage.
1 grosse imprimante toujours en veille.
3 démodulateurs toujours allumés.
Le plasma dans le salon quasi toujours allumé + 2 TV quasi toujours en veille, console de jeux en veille, la machine à laver, sèche-linge, et lave vaisselle, ils tournent la nuit quand on y pense.... (c'est pas souvent).
Un frigo dans le garage Pepsi-Cola qui a peut-être vingt ans, qui doit consommer.
Un petit congélateur, et j'en oublie beaucoup d'appareils.

Là franchement, faut que je lève le pied !! Et faire très attention à la consommation.
Pour en revenir à la PAC, on verra dans un an, cette année on va faire attention, essayer d’éteindre le maximum d'appareil, faire tourner les machines la nuit etc.
En tout cas c'est le top ces machines hyper heating !!
Faudrait que je me trouve un appareil qui mesure la consommation.
01 mai 2015 à 09:35
Réponse 27 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à tous.
Juste un avis en passant pour paddy87 concernant la consommation électrique je vous conseille de regarder la plaque signalétique de votre TV plasma car les premières générations de ce type de télé étaient très énergivores, certaines consomment plus de 700 watts.
Moi aussi je ferai bien de réduire ma consommation électrique, pour vous donner juste une idée certaines pièces de notre appartement ne possèdent pas de chauffage, le matériel informatique, audio... suffisent largement pour chauffer.
Bonne fin de journée.
Cordialement. Patrice
01 mai 2015 à 11:02
Réponse 28 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Pour la mienne qui est moins performante que la msz-fh35 ve, j'ai fait une économie de 430 euros sur ma facture de chauffage.
En réalité 50 % en moins, mais c'est la deuxième année de fonctionnement et je pense faire un peu plus d’économie cette année (meilleure programmation d’utilisation).
Pour le reste, prise avec interrupteur pour les ordinateurs et faire fonctionner le maximum de chose en demi tarif, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, cumulus !! smile
Pour appareil mesurant la consommation, j'ai effectivement acheté ce genre de matériel qui est très proche de la réalité, et qui m'a décidé d’équiper mes appareils de multiprise avec interrupteur !!
Ce qui est bien et, c'est un compteur de consommation directement sur le compteur principal et sur les prises de départ des clims, cela permet de savoir la consommation en direct de nos chères climatisations chérie. biggrin
Cordialement. cathars
01 mai 2015 à 12:29
Réponse 29 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Bonjour Patrice,
Mon plasma c'est le LG 60PK250, c'est sûr qu'il doit consommer !
Mon installateur vient de passer pour me donner la facture (enfin) pour que je puisse le régler.
Il me disait que l'on chauffait beaucoup trop dans la maison. ;-)
Et pour la PAC dans le couloir, il pensait qu'il y aurait au moins 3 degrés d’écart entre le couloir et les chambres, en fait pas du tout il y a 1 voire 1.5 degrés d’écart.
A confirmer l'hiver prochain quand il fera bien froid.
Pour les courts cycles, ça ne l’inquiète pas trop. lol
01 mai 2015 à 12:36
Réponse 30 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
En effet il faut penser et savoir que par exemple les ampoules d’éclairage avant étaient de 100 w d’éclairage = 100 w de chauffage et maintenant 7 w d’éclairage et 7 w de chauffage pour la même chose, donc pour une même température de chauffage à l'heure actuelle il faut plus de chauffage qu'avant lol lol lol l’économie elle est où ???
Sauf bien sûr le secret est...
08 mai 2015 à 20:25
Réponse 31 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Ah oui , je n'y avais pas pensé. C'est tout à fait exact ce que vous dites.
Dans mon salon je n'ai que des spots à Led 7x1 W. Donc forcément...

Cet après midi j'ai été à la foire expo de Limoges où j'habite.
Mon installateur expose et il a voulu voir avec son commercial l'application Mel cloud de Mitsubishi.
Je leur montre comment ça fonctionne, et ils voient les 2 PAC hyper heating qui affichent 24 degrés (la sonde), moi elles sont réglées 1 sur 21 et l'autre sur 22 degrés.
Ils ont halluciné que l'on chauffait autant dans la maison.
Après la sonde affiche 24 mais elle est en hauteur, dans les pièces il fait au minimum 22 degrés. ;-)
Voilà pourquoi on paie cher d'électricité.
08 mai 2015 à 20:42
Réponse 32 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

fafabienman
Membre inscrit
fafabienman
69 messages
Pour revenir sur la télécommande par31 et les modules wifi.

Avez-vous pu tester les 2 en // ? Car si il faut simplement attendre un câble officiel shocked (quelques soudures et on est bon !).
Cette config par31 + wifi je n'attends que ça ! Mais j'ai "peur" de câbler les 2 en // sur le connecteur de la carte mère.

Merci.
04 septembre 2015 à 17:46
Réponse 33 d'un contributeur du forum clim

Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

fabien07
Membre inscrit
fabien07
12 messages
Si Vous passez par ici, alors, avec le temps, quelle est la meilleure solution dans le couloir ? On lit tout et son contraire sur le net concernant le Split dans un couloir pour plusieurs chambres.
29 août 2023 à 11:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 3. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 4. Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE
    N°3091 : Bonjour à tous ! Je dispose de 2 PAC Mitsubishi de modèle suivant : - 1 MSZ-FH50VE+MUZ-FH50VEHZ qui se situe à l'étage et dont son rôle est de chauffer 3 chambres, 1 salle de bain et 1 toilette. - 1 MFZ-KJ50VE...
  • 5. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
    N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
  • 6. Avis sur PAC air / air Mitsubishi
    N°4263 : Bonjour, Je rénove une maison intégralement mais nous ne pouvons pas y mettre un plancher chauffant. Au départ je pensais mettre des radiateurs à inertie dans toutes les pièces, ce qui me gênait pour le salon car il n'y a...
  • 7. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
  • 8. Lien entre COP et charge de la PAC
    N°3884 : Bonjour, Je me pose quelques questions sur le fonctionnement optimal d'une PAC dont celle-ci : Une PAC qui travaille en charge partielle, sous sa puissance nominale donc, est-elle forcément à son meilleur COP ? En clair la...
  • 9. Programmation chauffage clim Mitsubishi MSZ FH35
    N°2956 : Bonsoir. Je suis entrain de faire des essais de programmation de chauffage sur le melcloud de Mitsubishi pour cet hiver. Voilà ma question je programme le démarrage du Mitsubishi MSZ FH35 à 5 heures du matin 19 degrés...
  • 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
>>> Résultats suivants pour : Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite