Bonjour.

En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim).

Le problème est qu'elle fonctionne très mal et que le technicien n'arrive pas à la régler, je me permets donc de vous demander quelques pistes de solutions si vous le pouvez.
Je vous joins le plan de notre maison, surface 200 m², unité intérieure placée dans le séjour, grille de reprise dans le couloir des chambres et une autre dans le cellier.
Le thermostat de la climatisation est dans le cellier et le thermostat dit "maître" Ecoclim à l'entrée de la salle à manger en venant de l'entrée.
Il y a aussi 2 by-pass (1 au dessus de la porte d'entrée et un tout au fond du couloir des chambres). Les bouches de soufflage sont dans toutes les chambres, 1 dans la cuisine, 1 dans la salle à manger et 1 au salon.
Les problèmes que nous rencontrons :
- En période de temps "doux", si nous paramétrons 20° pour la pièce principale et 18° dans les chambres, nous avons bien 20° dans le salon/salle à manger mais 22° voire 24° dans les chambres alors que 18° est demandé à chaque thermostat, sauf 1 chambre qui ne dépasse jamais les 17°, mais en demandant plus.
Dans cette configuration, les 2 grilles de by-pass soufflent en permanence et assez fort de l'air chaud. Bruit et sensation très désagréables.
- En période de froid (-6° environ la nuit et 2° la journée), nous ne pouvons pas dépasser les 18° dans toute la maison même si on demande bien plus.
- Nous avons remarqué dans les chambres où la température a tendance à monter haut lorsqu'il ne fait pas trop froid dehors, on ne peut pas fermer le volet de la bouche.
Le thermostat ne se coupe jamais même en le mettant sur OFF, ça souffle toujours chaud en sortant de la bouche.
Bref, rien ne semble fonctionner correctement et nous nous sentons un peu perdus surtout que nous ne savons pas vers qui nous tourner afin de résoudre au plus vite ces problèmes.
Nous envisageons de contacter l'aide juridique de notre assurance afin de demander une expertise de l'installation.
Ainsi, si vous avez des idées de l'origine de nos divers problèmes, des conseils ou contacts à nous communiquer, ce sera avec grand plaisir.

Nous vous remercions par avance de votre temps.
06 janvier 2010 à 15:20
Dépannage 1 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour
Il faudrait aussi nous donner les informations suivantes, pour votre souci par grand froid :
- Quelle est la puissance nominale (restituée) de l'unité extérieure ?
- Avez-vous une isolation standard ou de haute qualité ?
- Les arrivées d'air chaud dans les chambres sont-elles plus petites que celle(s) de la pièce principale ?
- Avez vous une VMC ? Si oui, simple ou double flux ? Dans toutes les pièces ? Et aspire t-elle en permanence ?
Quand le chauffage devient insuffisant, mesurez votre consommation de pompe à chaleur au compteur, en arrêtant un maximum d'appareils (réfrigérateur, congélateur, lampes, ...).
Si vous constatez des dégivrages, mesurez 15 mn après la fin d'un dégivrage.
Cordialement, Dom.
07 janvier 2010 à 11:16
Dépannage 2 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Tout "vrai" dépannage effectué par un "vrai" technicien frigoriste doit commencer par un relevé de toutes les mesures de pression, température et débits d'air nécessaires à la compréhension du problème et la recherche de la panne.
Faites en sorte que le technicien que vous appelez effectue toutes les mesures indispensables aux réglages et qu'il établisse une fiche d'intervention détaillée sur laquelle sont reportées toutes les mesures.
Cette fiche est obligatoire dans le secteur du froid commercial et industriel lorsque les équipements comportent plus de 2,5 kg de fluide et il devrait en être de même pour les interventions dans le domaine du froid domestique. Il y aura, ce jour-là, moins de "techniciens" dans notre profession.

07 janvier 2010 à 12:52
Dépannage 3 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Bonjour et merci de vos réponses.
Voici les éléments supplémentaires que je peux vous communiquer :
Unité Ext : PUHZ-RP140VHA - Puissance Nominale froid 14kw, Chaud 16Kw
Isolation murs périphérique plâtre + polystyrène Type TH38
Isolation des combles laine de roche 225mm, Résistance 5.
Nous avons une VMC Hydroréglable présente dans la cuisine, le cellier, WC et salle de bain.
Les arrivées d'air chaud dans les chambres sont identiques aux autres (bouches rondes).
J'espère que ces infos vous seront utiles.
Encore merci !
08 janvier 2010 à 10:47
Dépannage 4 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Commencez par vérifier si les débits d'air sont bons : placez-vous à côté des bouches de soufflage et passez votre main au raz du sol afin de voir si l'air soufflé atteint le sol.
A l'aide d'un thermomètre relevez la température au sol et au plafond.
La différence doit rester en dessous de 4, voire 5 degrés.
Si les deux contrôles sont négatifs, il y a un manque de débit d'air.
09 janvier 2010 à 11:44
Dépannage 5 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour et félicitations pour votre coopération.
16 kW est une puissance certes respectable, mais qui théoriquement est un peu faible pour votre maison de 200 m².
En effet, on compte en général 100 à 120 W par m² (120 si vous êtes frileux), car l'installation est mise à mal en cas de froid intense par 3 choses :
- la baisse de la production de chaleur (parce qu'en entrée du compresseur, le gaz est à peu près à la température extérieure) ; cela dit, le système inverter est censé en compenser au moins une partie en accélérant le compresseur
- l'augmentation des déperditions naturelles de la maison (murs, fenêtres, toit...)
- l'apport d'air extérieur très froid, du fait de la VMC, certes hygroréglable, mais qui ne peut que refroidir la maison, et peut-être de manière non négligeable.
Je vous suggère, au cours d'une journée froide (ce n'est pas ce qui manque ces jours-ci...) de couper quelques heures votre VMC et de voir l'effet sur les températures intérieures.
La mesure de la consommation de la PAC quand elle n'arrive pas à faire décoller les températures serait également très intéressante (à défaut, relevez au moins votre consommation quotidienne sur 2 ou 3 jours à heure fixe).
Attention, ce sera une valeur avant correction par le COP.
Autrement dit, 3 kW de puissance instantanée au compteur donneront entre 7 et 9 kW de chaleur, par températures basses.
Cordialement, Dom.
09 janvier 2010 à 03:10
Dépannage 6 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Merci de vos réponses.
Les réglages ont été faits et maintenant tout fonctionne correctement sauf que nous avons effectué le relevé de notre compteur EDF... L'horreur !
Pour le mois dernier : moyenne par jour de 154 kWH.
Avant Hier : 124 kWH.
Hier : 136 kWH.
Ce qui m'inquiète le plus c'est que nous ne sommes actuellement pas en températures négatives...
D'où peut venir cette consommation à mon sens très excessive ?
Merci de vos lumières...
18 janvier 2010 à 17:40
Dépannage 7 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Vous avez tout simplement un équipement sous-dimensionné. Votre puissance développée se rapproche constamment de votre puissance absorbée et votre COP avoisine le 1. Le meilleur conseil que je puisse vous donner : faites un bilan thermique avant de vous ruiner.
19 janvier 2010 à 09:37
Dépannage 8 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Waaaaah, ça c'est de la consommation ! Il y a effectivement un problème quelque part, mais j'ai du mal à croire que ce soit de la faute à la pompe à chaleur puisque vous avez des températures positives dehors.
Mais avec ces températures, votre maison consomme autant qu'une maison récente de 200 m² avec isolation standard et... convecteurs !
Je rejoins en cela l'internaute (7), le COP semble avoir disparu, mais ce n'est pas possible, la raison doit être ailleurs.
En effet, vous consommez en gros 5 kWh par heure, soit 4 pour votre climatisation.
C'est proche du plein pot, mais il n'y a pas de raison pour que le COP chute de la sorte.
Ou bien l'isolation de votre maison a été bâclée, ou bien vos déperditions sont excessives.
Quelle est l'épaisseur de polystyrène utilisée pour les murs ? Vous habitez quelle région ?
Je vous suggère avec insistance de couper votre VMC et de voir l'effet sur le compteur EDF.
Avec un peu de "chance", vous avez une extraction VMC proche d'une bouche d'air chaud, et une partie de votre chaleur n'a pas le temps d'arriver dans vos pièces.
Pour info, une VMC peut être dotée d'un fonctionnement intermittent du genre 15 minutes toutes les 2 heures.
Cordialement, Dom
19 janvier 2010 à 21:43
Dépannage 9 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Bonjour et merci encore de vos réponses.
Je sais bien que cette consommation est énorme (environ 500 eur pour 1 mois), je suis affolée...
L'épaisseur du polystyrène pour les murs périphériques est de 10cm. Nous sommes à Bordeaux, maison exposée plein sud mais avec beaucoup de baies vitrées dont un patio intérieur entouré également de baies. Je pense qu'il y a pas mal de déperditions mais j'imagine que le constructeur aurait dû prendre tout cela en compte pour le dimensionnement de la PAC, non ?
Concernant la VMC, je n'ai des bouches que dans le cellier (proche d'une des grilles de reprise, dans les WC et salle de Bain donc là il n'y a pas de bouches de soufflage).
Pire, notre constructeur dit que cette consommation est normale... Il est fou !
Je précise que nous avons fait attention ce week-end au fonctionnement du groupe extérieur et il se déclenche toutes les 10 min alors qu'il faisait environ 10° dehors et que nous demandons 20° pièce principale et 19° pour les chambres...
Merci de vos commentaires et éventuelles solutions... S'il y en a !
20 janvier 2010 à 10:20
Dépannage 10 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour. Votre maison semble effectivement pêcher par excès de vitrages, ce qui est une bonne chose quand il y a du soleil en hiver, mais est beaucoup moins avantageux lorsqu'il se cache.
Je vous "rassure", si votre architecte avait mis une PAC plus musclée, cela n'aurait pas baissé votre consommation pour autant. Simplement, elle aurait tourné moins fréquemment, et vous aurait chauffé correctement par températures très froides. Vos déperditions appellent un certain nombre de kWh pour être compensées, c'est indépendant du mode de chauffage.
Maintenant, pour essayer de réduire votre facture, il faut impérativement fermer vos volets la nuit pour que l'extérieur des baies soit au contact d'un air moins froid, faire marcher la VMC par intermittence, car elle expulse de toutes façons de l'air réchauffé et fait entrer de l'air froid, éventuellement installer un insert, moins chauffer les pièces inutilisées (s'il y en a).
Si vous connaissez la surface et la résistance thermique de vos vitrages, vous pouvez déjà estimer leurs déperditions :
Déperditions quotidiennes (en kWh)= Surface (en m2) x Rth (en Watts par m2 par degré) x diff de température int/ext x 24 (heures)/ 1000 (W->kW).
Cordialement, Dom
21 janvier 2010 à 00:32
Dépannage 11 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Si je comprends bien, 500 € d'électricité par mois, ça ne vous choque pas ?
Bien sûr, mes volets sont fermés tous les soirs à partir de 19 h et ré-ouverts vers 8 h le matin.
Cette consommation me paraît tout de même énorme surtout pour une maison aux nouvelles normes, orientée plein sud. Il y a quand même quelque chose qui m'échappe...
Si il avait installé une pompe à chaleur avec une puissance correspondant au bilan thermique et déperditions, nous aurions tout de même moins consommé, vu qu'elle aurait besoin de moins tourner, non ?
J'avoue que je n'y comprends vraiment plus rien.

21 janvier 2010 à 12:40
Dépannage 12 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je pensais que "Waaaaah, ça c'est de la consommation !" indiquait que j'étais choqué...
Apparemment vous ne m'avez pas compris non plus pour la puissance de la PAC.
Prenons une comparaison. Vous avez une baignoire qui fuit copieusement à sa bonde et dans laquelle vous voulez avoir toujours 30cm d'eau.
Vous avez 2 robinets, un petit et un gros.
Pour compenser la fuite, il faut que le petit soit ouvert presque au maximum.
Vous pouvez aussi utiliser à la place le gros robinet, qui va par contre être à peine ouvert.
Question : quelle va être la différence de consommation à votre compteur d'eau, entre les 2 robinets ? Aucune bien évidemment. C'est la même chose pour votre PAC ; si vous en prenez une plus forte, elle marchera modérément, mais vous consommerez autant de kWh, puisque ces kWh dépendent uniquement des déperditions.
Certes quelque chose vous échappe, mais vous ne semblez pas vouloir explorer les pistes simples qu'on vous propose, arrêt temporaire de VMC et calcul de déperditions.
Bien sûr votre consommation est nettement supérieure à la moyenne, mais avec votre patio (que je suppose non inclus dans vos 200m²), votre maison fait 230m² équivalents (à cause des baies supplémentaires), et cela se "paie" en chauffage.
J'ai estimé votre longueur de murs extérieurs (avec patio) à 94m, et votre surface vitrée totale à 94m², soit une hauteur moyenne de vitrage de 1m.
Pour un double vitrage à Rth (abus de langage de ma part, le vrai terme est Uw) de 2.0, cela vous donne 90kWh par jour quand il fait 0° dehors.
Et ce, rien que pour les baies vitrées !
Calcul à affiner avec vos données réelles de surfaces et Uw, en espérant que vous en ferez profiter le forum.
Je vous joins un lien intéressant sur les double vitrages : www.verreonline.fr Le vitrage isolant
Cordialement (néanmoins), Dom, 21/01/10.
21 janvier 2010 à 19:21
Dépannage 13 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Le calcul de la réponse (12) est erroné.
Votre patio est-il chauffé ? Si oui, donnez-nous la longueur totale des baies, ainsi que leur hauteur (ou la surface totale si vous préférez). Le type de vitrage (simple ou double...), le type d'encadrement (alu ou bois). Les baies sont elles-fermées par des volets ? Quelle est la référence du(des)évaporateurs qui s'y trouvent ?
22 janvier 2010 à 11:20
Dépannage 14 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas exploiter les pistes comme couper la VMC (chose qui a été faite et qui ne change pas notre consommation malheureusement).
Nous sommes bien conscients que notre maison possède de nombreuses ouvertures mais il me semble tout de même que pour qu'un chauffage soit performant il doit correspondre au bilan thermique et de déperditions pour cette maison.
Nous n'arrivons pas à obtenir ces documents de la part de notre constructeur.
Nous sommes persuadés que la puissance de la pompe est largement insuffisante car elle tourne en permanence.
Je comprends ce que vous m'expliquez mais avouez que 600 € d'électricité pour 1 mois, c'est aberrant.
Si je suis votre raisonnement, tous les gens qui ont une maison semblable à la mienne devraient avoir une consommation identique or cela m'étonne.
Notre PAC se met en sécurité toutes les nuits et en journée parfois aussi, elle tourne à mon avis bien trop... Mais je ne suis pas pro mais ça prouve bien que notre installation a un souci indépendant de la VMC.
Pour compléter mon message, je vous joins copie de mon plan maison.pdf. Cela sera peut-être plus parlant pour vous.
Bien cordialement,
22 janvier 2010 à 09:50
Dépannage 15 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Désolé, vous n'aviez pas dit que vous aviez essayé l'arrêt de climatisation.
Cela dit, on trouve sur des sites fiables l'info comme quoi une VMC standard "coûte" environ 2000 kWh par an (en fait sur 5 mois, soit 400 par mois soit 13 par jour, c'est assez peu par rapport à votre consommation quotidienne).
Cela fait 20 ans que j'habite une maison sans VMC, et la tapisserie ne se désole pas... Essayez de la rendre intermittente, cela ne pourra qu'alléger votre facture.
Merci pour le plan. Mon estimation de 94 m de murs semble exacte.
En revanche j'imaginais un peu plus de métrage de baies.
Mais comme les hauteurs des ouvertures (fenêtres ou portes-fenêtres) ne figurent pas sur le plan, vous êtes la mieux placée pour évaluer la surface totale de vitrages.
Cela vous prendra 20mn ce week end.
Je veux bien avoir fait l'erreur dont parle l'internaute 13, mais il eût été sympa de dire laquelle. J'admets que vous avez sans doute plutôt vers les 50-60 m² de vitrages.
J'ai négligé exprès les effets de bord pour la simplicité du calcul.
J'ose espérer que vous êtes au moins en double vitrage.
Votre climatisation ne se met pas "en sécurité", mais dégivre, tout simplement, lorsque la température tombe en dessous de 3 ou 4 degrés.
C'est un fonctionnement normal et salutaire, sinon l'échangeur extérieur deviendrait inopérant.
Si votre climatisation marche en permanence, ce n'est pas non plus anormal, car lorsque la température intérieure se rapproche de la consigne, le groupe extérieur ralentit (inverter), donne moins de chaleur et bien sûr consomme moins.
Mais vu de loin il marche, effectivement.
Cela dit, la règle des 100/120W par m² confirme que votre PAC est un peu faible, vous risquez d'avoir froid quand il fera -5 dehors.
Le plan parle d'un conduit feu, autrement dit une cheminée.
Je suppose que ce conduit est fermé, sinon c'est un autre type de pompe à chaleur... ; -)
Cordialement, Dom, 22/01/10.
22 janvier 2010 à 20:29
Dépannage 16 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Oups !... J'ai confondu terrasse et véranda ! Ne tenez pas compte de mon introduction, mais vérifiez quand même vos débits d'air !
23 janvier 2010 à 11:07
Dépannage 17 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Si vous n'avez pas de dispositif permettant d'isoler la terrasse de votre salon, et bien c'est comme si vous chauffiez votre salon avec une ouverture béante sur l'extérieur.
Autrement dit, vous n'avez aucune chance de réchauffer votre salon, et de là, le reste de la maison si toutes les portes restent ouvertes.
Si tel est le cas, je vous conseille d'y placer une bonne porte isolante.
Vous avez la possibilité de le faire car il n'y a pas de bouche de soufflage.
Au fait, je vous avais proposé, en réponse (4) de vérifier le débit d'air de votre système.
L'avez-vous fait ? Et qu'en est-il ?
23 janvier 2010 à 11:02
Dépannage 18 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Bonjour,
Que voulez-vous dire pour "isoler la terrasse du salon" ? Qu'est ce que cela a d'extraordinaire d'avoir une baie vitrée qui donne sur une terrasse couverte ? J'avoue que je ne vous suis plus.
Je veux bien vérifier le débit d'air de mon système mais comment fait-on ?
Concernant la réponse de Dom, nous avons effectivement une cheminée avec insert dans le salon qui pour l'instant ne fonctionne pas.
Enfin, quand je dis que la pompe se met en sécurité, je confirme que ce n'est pas un dégivrage car ça, elle l'indique clairement et je sais que c'est normal. Non, elle se met en code erreur, notamment la nuit et s'arrête totalement de fonctionner.
Un technicien est venu hier. Il y a avait de gros soucis d'installation avec notamment des tuyaux et raccords pincés et un manque de 1.5kg de fluide.
Cette nuit, elle a consommée 60kw en 8heures par -2°C dehors et nous n'avions que 18° dans la maison (la t° demandée était de 21°). Nous craignons d'avoir tout simplement un sous-dimensionnement.
28 janvier 2010 à 09:51
Dépannage 19 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Placez-vous à côté des bouches de soufflage et passez votre main au ras du sol, sous la bouche, afin de voir si l'air soufflé atteint le sol.
A l'aide d'un thermomètre relevez la température au sol, au milieu et au plafond.
La différence haut/bas doit rester en dessous de 4, voire 5 degrés.
Si les deux contrôles sont négatifs, il y a un manque de débit d'air. C'est-à-dire que l'air soufflé par les bouches reste en haut des pièces et ne peut pas réchauffer vos pièces.
Dans ce cas votre installation n'est peut être pas sous-dimensionné et il faut dès lors régler toute la partie réseau de distribution d'air.
Si votre réseau est malgré tout parfaitement réglé et que l'air ne parvient toujours pas au ras des pièces, alors votre équipement est sous-dimensionné.
28 janvier 2010 à 18:52
Dépannage 20 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour. Heureux de voir que vous n'avez pas abandonné la discussion ! Quelques autres idées qui me viennent :
- Votre conduit de cheminée est-il étanche en bas, sans appel d'air vers le haut qui vous générerait des pertes d'air chaud par la cheminée ?
- Votre PAC de 16kW maximum restitués doit consommer 4.76 KW sur votre compteur au maximum, d'après ses spécifications, ce qui donne 38kWh pour 8H. Comment se fait-il que votre relevé indique 60 kWh ? Ou bien vous avez des consommations autres que vous attribuez à la PAC (chauffe-eau, par ex), ou bien... votre compteur est déréglé.
- Je vous suggère donc de le vérifier en coupant tout chez vous (y compris frigo et congélo), et de vérifier ses indications avec un appareil "fiable", éviter les bouilloires qui sont peu précises. Plutôt un appareil a raclette ou un chauffage d'appoint pas trop petit. Faites vous prêter un convecteur de 2kW si besoin.
- Pour vérifier grossièrement le fonctionnement de votre pac, vous pouvez mesurer avec un thermomètre au 1/10è de degré l'air aspiré et l'air rejeté par votre groupe extérieur. L'air rejeté doit normalement être plus froid de 2 à 3 degrés en l'absence de givre. Si c'est le cas, les calories sont bel et bien générées.
- Votre plan indique que le groupe n'est pas très proche de la maison. Les liaisons sont-elle correctement calorifugées ? Y compris dans les combles ?
- Et votre estimation de votre surface de vitrages ? ...
Cordialement, Dom, 28/01/10.
29 janvier 2010 à 01:11
Dépannage 21 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Bonjour
Juste pour vous donner des nouvelles de notre situation : les cartes électroniques de la pompe à chaleur sont hors service et ce, au bout d'un mois et demi d'utilisation.
05 février 2010 à 13:49
Dépannage 22 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Lors du dépannage, je vous conseille VIVEMENT de faire procéder à un relevé de mesures COMPLET (pressions, températures, deltas, débits, etc.) lors de la remise en service et de le joindre à la fiche d'intervention obligatoire.
06 février 2010 à 11:46
Dépannage 23 questions climatisation

Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140


Invité
invité
Bonjour,
Vu ce que vous avez donné comme éléments, je pense que votre installation est sous-dimensionnée.
Pour vérifier cela par vous-même, on admet qu'il faut 40 watts de chauffage au m3 pour correctement chauffer. Faites ce calcul et cela vous donnera la puissance nécessaire au chauffage de votre maison par +7° extérieur.
La puissance de la pompe à chaleur diminue en même temps que la température extérieure et doit donc tourner beaucoup plus.
12 janvier 2011 à 12:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 2. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 3. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 4. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 5. Meilleure PAC air air
    N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
  • 6. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 7. Régulation PAC air-air Mitsubishi
    N°4486 : Bonjour. J'aimerai avoir l'avis d'autres utilisateurs au sujet de la régulation des PAC Mitsubishi. Je dispose de 2 UE : Mitsubishi MXZ-8A140VA et MXZ-5A100VA La première est connectée à 4 UI et régule correctement :...
  • 8. Avis sur PAC air / air Mitsubishi
    N°4263 : Bonjour, Je rénove une maison intégralement mais nous ne pouvons pas y mettre un plancher chauffant. Au départ je pensais mettre des radiateurs à inertie dans toutes les pièces, ce qui me gênait pour le salon car il n'y a...
  • 9. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
    N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
  • 10. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
>>> Résultats suivants pour : Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite