Clim LG ne souffle plus de chaud
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
328
Forum dépannage climatisation : Clim LG ne souffle plus de chaud
Invité

Bonjour, l'unité intérieure de ma clim LG artcool ne souffle plus de chaud alors que le tuyau (gros diamètre) est très chaud sur toute sa longueur. Aussi après avoir tourné quelques minutes de fonctionnement le split s'arrête dans un bruit de décompression avant de repartir. D'où vient le problème ? Merci.
26 février 2008 à 02:14
Forum climatisation dépannage 1
Invité

Clim LG ne souffle plus de chaud
Invité

Bonjour, quel est le modèle du groupe extérieur, la longueur entre le groupe et votre unité artcool, fonctionne-t-elle bien en mode froid ? cds.services
02 mars 2008 à 15:21
Forum climatisation dépannage 2
Invité

Clim LG ne souffle plus de chaud
Invité

Bonjour
Cela peut provenir de plusieurs choses :
- vérifiez l'ouverture des deux schraeders surtout la petite sur l'unité extérieure : démontez l'écrou (surtout pas ceux qui fixent les tubes) puis desserrez à fond la vis de tête hexagonale creuse. Sens anti horaire pour qu'elle soit ouverte,
- vérifiez le fonctionnement du ventilateur (changer de vitesse sur la télécommande) et l'état du filtre pour voir s'il n'est pas "blindé", ça en dit long sur l'état du ventilateur.
Puis, faire un essai mode chaud puis froid (attendre quatre ou cinq minutes entre chaque opération, à cause de l'anti court cycle), mettre les mains sur les tubes en mode froid pour vérifier le fonctionnement mode froid.
Cela peut être un "bug" électronique, c'est fréquent chez LG.
Au niveau du disjoncteur, débranchez la climatisation puis attendez 5 minutes avant de la rebrancher.
Faire un petit resserrage de connection électrique sur l'unité intérieure et extérieure (attention : débranchez la climatisation au disjoncteur avant de le faire).
Vérifiez les câbles d'alimentation et interconnection.
Après, cela devient plus compliqué, il vaut mieux faire appel à un professionnel et, de préférence, avec une attestation de capacité (cat 1).
Cela peut provenir de plusieurs choses :
- vérifiez l'ouverture des deux schraeders surtout la petite sur l'unité extérieure : démontez l'écrou (surtout pas ceux qui fixent les tubes) puis desserrez à fond la vis de tête hexagonale creuse. Sens anti horaire pour qu'elle soit ouverte,
- vérifiez le fonctionnement du ventilateur (changer de vitesse sur la télécommande) et l'état du filtre pour voir s'il n'est pas "blindé", ça en dit long sur l'état du ventilateur.
Puis, faire un essai mode chaud puis froid (attendre quatre ou cinq minutes entre chaque opération, à cause de l'anti court cycle), mettre les mains sur les tubes en mode froid pour vérifier le fonctionnement mode froid.
Cela peut être un "bug" électronique, c'est fréquent chez LG.
Au niveau du disjoncteur, débranchez la climatisation puis attendez 5 minutes avant de la rebrancher.
Faire un petit resserrage de connection électrique sur l'unité intérieure et extérieure (attention : débranchez la climatisation au disjoncteur avant de le faire).
Vérifiez les câbles d'alimentation et interconnection.
Après, cela devient plus compliqué, il vaut mieux faire appel à un professionnel et, de préférence, avec une attestation de capacité (cat 1).
05 août 2010 à 11:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim réversible LG pas d'air chaud
- N°2993 : Bonjour, Nous avons acheté une maison cet été équipée d'une clim réversible LG lsk2460 hl avec deux splits. Un dans le salon relié à l'unité externe et une à l'étage. Après allumage : En haut : impeccable air...
- 2. Clim LG fait du chaud puis souffle de l'air froid
- N°8350 : Bonjour, Problème climatiseur LG S12 AW NEO, en mode chauffage. La clim démarre, le groupe extérieur également et produit du chaud pendant 15 minutes sans souci, mais ensuite elle ne chauffe plus et souffle de l'air ambiant...
- 3. Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud
- N°2517 : Bonjour. J'ai un inverter FM30 de LG avec 5 unités MS07, en mode chauffage, sur une des unités, à la mise en marche la led verte de mise marche s'allume et la dernière led verte (à droite) s'allume aussi et plus rien ne se...
- 4. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
- N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
- 5. 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
- N°9641 : Bonjour à tous. Suite au retour du froid le matin, nous avons rallumé un des splits hier et constaté qu'il ne soufflait que de l'air ambiant, même avec la consigne au maximum. Le ventilateur du split semble aussi bridé car...
- 6. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 7. Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud
- N°1981 : Bonjour, Je viens d'installer une clim Zénith PAP, je pense l'avoir posée correctement. En mode Clim l'unité extérieure produit du froid mais l'unité intérieure souffle du chaud. Est-ce un problème de vanne ? Ou autre...
- 8. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
- N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
- 9. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 10. Problème de chauffe LG
- N°1192 : Bonjour, j'ai installé 2 split Artcool panel photo (marque LG). Mon problème est que quand je mets mes 2 unités en mode chaud il n'y en a qu'une qui souffle. Le gaz circule bien dans l'unité qui ne souffle pas en mode chaud, car...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite