Problème de chauffe LG
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1192
Forum dépannage climatisation : Problème de chauffe LG
Invité

Bonjour, j'ai installé 2 split Artcool panel photo (marque LG).
Mon problème est que quand je mets mes 2 unités en mode chaud il n'y en a qu'une qui souffle.
Le gaz circule bien dans l'unité qui ne souffle pas en mode chaud, car lorsque je la mets en mode soufflerie et que l'autre reste en mode chaud, elle souffle de l'air chaud.
J'ai testé les 3 sondes de l'unité et elle ne sont pas défectueuses.
J'espère qu'une personne pourra m'aider, merci par avance.
Mon problème est que quand je mets mes 2 unités en mode chaud il n'y en a qu'une qui souffle.
Le gaz circule bien dans l'unité qui ne souffle pas en mode chaud, car lorsque je la mets en mode soufflerie et que l'autre reste en mode chaud, elle souffle de l'air chaud.
J'ai testé les 3 sondes de l'unité et elle ne sont pas défectueuses.
J'espère qu'une personne pourra m'aider, merci par avance.
19 octobre 2009 à 00:23
Dépannage conseils 1 climatisation
Invité

Problème de chauffe LG
Invité

Votre problème n'est pas clair. Vous avez deux mono splits ou bien un bi-split ?
Avez-vous confié le montage à un professionnel ?
Avez-vous confié le montage à un professionnel ?
19 octobre 2009 à 17:32
Dépannage conseils 2 climatisation
Problème de chauffe LG
Il y a une inversion de liaisons électriques entre les unités intérieures et extérieures ou de tubes frigo. A vérifier. 19/10/09.
19 octobre 2009 à 18:36
Dépannage conseils 3 climatisation
Invité

Problème de chauffe LG
Invité

Vous ne pouvez pas faire en même temps du chaud avec un évaporateur et du froid avec l'autre.
20 octobre 2009 à 20:41
Dépannage conseils 4 climatisation
Invité

Problème de chauffe LG
Invité

Merci pour vos réponses.
C'est un bi-split.
Les liaisons électriques et les tubes frigo ne sont pas inversés, vérifié par 2 fois, le système a fonctionné au début.
Je mets les deux unités en mode chaud en même temps mais il n'y en a qu'une qui souffle.
Quand j'en allume qu'une à la fois, une souffle, et l'autre (toujours la même) ne souffle pas, le groupe extérieur ne démarre pas, comme si l'unité avait atteint la température souhaitée.
Je n'arrive pas à trouver la solution, merci par avance de vos conseils.
C'est un bi-split.
Les liaisons électriques et les tubes frigo ne sont pas inversés, vérifié par 2 fois, le système a fonctionné au début.
Je mets les deux unités en mode chaud en même temps mais il n'y en a qu'une qui souffle.
Quand j'en allume qu'une à la fois, une souffle, et l'autre (toujours la même) ne souffle pas, le groupe extérieur ne démarre pas, comme si l'unité avait atteint la température souhaitée.
Je n'arrive pas à trouver la solution, merci par avance de vos conseils.
22 octobre 2009 à 21:39
Dépannage conseils 5 climatisation
Problème de chauffe LG
Bon, on reprend : le principe sur un bi-split avec un seul compresseur ou deux, il faut que les deux appareils soient en mode chauffage, la ventilation sur les unités intérieurs "stop", si une reste en ventilation il y a un problème de liaison entre les machines ou carte électronique.
Le groupe démarre.
Au bout de quelques minutes les unités intérieures soufflent et commencent à monter en température.
Si une unité est en mode froid et l'autre en chaud cela ne fonctionnera pas.
Si le groupe extérieur ne démarre pas ce n'est pas parce-qu'il n'a pas atteint la température, c'est qu'il n'a pas démarré. Ou il il y a tout simplement un manque de gaz, quels sont les mètres et les préconisations constructeur ? Comment la mise en service a-t-elle été effectuée ? Et par qui ?
Aux nouvelles...
23/10/09
Le groupe démarre.
Au bout de quelques minutes les unités intérieures soufflent et commencent à monter en température.
Si une unité est en mode froid et l'autre en chaud cela ne fonctionnera pas.
Si le groupe extérieur ne démarre pas ce n'est pas parce-qu'il n'a pas atteint la température, c'est qu'il n'a pas démarré. Ou il il y a tout simplement un manque de gaz, quels sont les mètres et les préconisations constructeur ? Comment la mise en service a-t-elle été effectuée ? Et par qui ?
Aux nouvelles...
23/10/09
23 octobre 2009 à 18:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim LG ne chauffe plus assez
- N°6002 : Bonjour à tous et bonne année santé. Je suis un peu embêté avec mon installation climatisation LG FM25, tout fonctionne apparemment bien (pas de code défaut). Mais ça ne chauffe plus assez. Si on peut m'aider. Merci.
- 2. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 3. Climatiseur LG FM25AH erreur CH5
- N°8114 : Bonjour tout le monde. J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes. J'ai ma pompe à chaleur trois splits LG FM25AH qui vient de me lâcher à la remise en route. Code erreur CH05. (Elle a fonctionné 10mn avec 2 splits et...
- 4. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 5. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 6. Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud
- N°2517 : Bonjour. J'ai un inverter FM30 de LG avec 5 unités MS07, en mode chauffage, sur une des unités, à la mise en marche la led verte de mise marche s'allume et la dernière led verte (à droite) s'allume aussi et plus rien ne se...
- 7. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 8. Contrôle du moteur unité intérieure clim LG inverter
- N°3978 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, je suis un "bon" bricoleur mais pas expert en clim ni électronique. Je m'adresse à la communauté pour essayer de réparer ma clim LG inverter installée il y a 9 ans. Le modèle est...
- 9. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 10. Panne clim LG Miroir murale tourne non-stop et ne chauffe pas
- N°1937 : Bonjour, Mes parents ont une clim réversible LG murale miroir. Elle fonctionne bien et chauffe bien quand la température extérieure est positive, mais dès qu'il fait au environ de 0° - +2° elle tourne toujours mais ne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite