1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9641
Question Forum Dépannage Climatisation : 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
Bonjour à tous.
Suite au retour du froid le matin, nous avons rallumé un des splits hier et constaté qu'il ne soufflait que de l'air ambiant, même avec la consigne au maximum. Le ventilateur du split semble aussi bridé car même en le mettant au maximum par la télécommande, le split souffle au minimum (il répond bien aux différentes vitesses en mode "ventilation").
Notre installation est un multisplit LG MU5M40 avec 5 splits.
Celui qui pose problème est le dernier avec les tuyaux qui passent dans le vide sanitaire.
Les autres splits chauffent correctement indépendamment ainsi qu'en les mettant tous les 4 ensembles.
Lorsque les 5 étaient actifs, la température sur les gros tuyaux au départ du groupe extérieur était assez chaude (~60°C au touché), mais le gros tuyau du dernier split (le plus bas sur le groupe) était tiède (~30-35°C) et son retour (petit tuyau) était à température ambiante.
Toujours lors de cet essai avec les 5 ensembles, le compresseur montait progressivement en fréquence, puis la vanne de réinjection des gaz chaud s'est déclenchée, ce qui ressemble à des stratégies pour compenser une BP qui baissait.
J'ai ensuite fait un essai avec ce split seul en mode froid au maximum., la température soufflée était celle ambiante. Le groupe extérieur tournait au minimum (compresseur et ventilateurs), la vanne de gaz chaud était active tout le long. Pas de givre observé sur les tuyaux, mais j'ai constaté que le gros tuyau juste au dessus du dernier split était très froid au début, puis est revenu à la température ambiante.
J'ai finalement retesté en mode chaud pour voir si le fait d'avoir fait tourner le fluide "dans l'autre sens" aurait débloqué quelque chose, mais même résultat.
Je n'arrive pas à comprendre comment la température au départ en sortie du groupe extérieur peut être autour de 30°C pour ce tuyau et autour de 60°C pour les autres alors qu'ils sont tous raccordés ensemble juste avant de sortir du groupe, et qu'il n'y a pas de détendeur de ce côté (ils sont du côté des petits tuyaux) ?
Est-ce possible qu'il y ait du fluide à l'état liquide bloqué dans ce tuyau ??
Et quand bien même, les gaz finiraient par le pousser et le chasser ?
Ou alors il faudrait que ça soit bloqué de l'autre côté aussi (détendeur) mais dans ce cas, la HP devrait monter ?
Cordialement.
Suite au retour du froid le matin, nous avons rallumé un des splits hier et constaté qu'il ne soufflait que de l'air ambiant, même avec la consigne au maximum. Le ventilateur du split semble aussi bridé car même en le mettant au maximum par la télécommande, le split souffle au minimum (il répond bien aux différentes vitesses en mode "ventilation").
Notre installation est un multisplit LG MU5M40 avec 5 splits.
Celui qui pose problème est le dernier avec les tuyaux qui passent dans le vide sanitaire.
Les autres splits chauffent correctement indépendamment ainsi qu'en les mettant tous les 4 ensembles.
Lorsque les 5 étaient actifs, la température sur les gros tuyaux au départ du groupe extérieur était assez chaude (~60°C au touché), mais le gros tuyau du dernier split (le plus bas sur le groupe) était tiède (~30-35°C) et son retour (petit tuyau) était à température ambiante.
Toujours lors de cet essai avec les 5 ensembles, le compresseur montait progressivement en fréquence, puis la vanne de réinjection des gaz chaud s'est déclenchée, ce qui ressemble à des stratégies pour compenser une BP qui baissait.
J'ai ensuite fait un essai avec ce split seul en mode froid au maximum., la température soufflée était celle ambiante. Le groupe extérieur tournait au minimum (compresseur et ventilateurs), la vanne de gaz chaud était active tout le long. Pas de givre observé sur les tuyaux, mais j'ai constaté que le gros tuyau juste au dessus du dernier split était très froid au début, puis est revenu à la température ambiante.
J'ai finalement retesté en mode chaud pour voir si le fait d'avoir fait tourner le fluide "dans l'autre sens" aurait débloqué quelque chose, mais même résultat.
Je n'arrive pas à comprendre comment la température au départ en sortie du groupe extérieur peut être autour de 30°C pour ce tuyau et autour de 60°C pour les autres alors qu'ils sont tous raccordés ensemble juste avant de sortir du groupe, et qu'il n'y a pas de détendeur de ce côté (ils sont du côté des petits tuyaux) ?
Est-ce possible qu'il y ait du fluide à l'état liquide bloqué dans ce tuyau ??
Et quand bien même, les gaz finiraient par le pousser et le chasser ?
Ou alors il faudrait que ça soit bloqué de l'autre côté aussi (détendeur) mais dans ce cas, la HP devrait monter ?
Cordialement.
13 septembre 2024 à 10:47
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
Bonjour.
Hors tension essayez de mettre la bobine détendeur sortie 4 sur la sortie 5 (la défaillante) et après remettre le courant avec une demande de chaud sur toute les unités.
En fait en mode chaud l'unité à sa ventilation au minimum probablement en attente de recevoir le gaz chaud dans l'unité quel ne reçoit pas c'est pour cela que je suppose que la bobine détendeur est hs ou la carte mère du groupe.
Hors tension essayez de mettre la bobine détendeur sortie 4 sur la sortie 5 (la défaillante) et après remettre le courant avec une demande de chaud sur toute les unités.
En fait en mode chaud l'unité à sa ventilation au minimum probablement en attente de recevoir le gaz chaud dans l'unité quel ne reçoit pas c'est pour cela que je suppose que la bobine détendeur est hs ou la carte mère du groupe.
13 septembre 2024 à 11:58
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
J'ai fait le test ce midi.
Le split 5 s'est remis à faire un peu de chaud, la sortie était tiède, autour de 33° (thermomètre infrarouge). J'ai démonté et nettoyé tous les détendeurs et les ai remis à leur place.
A présent, le split 5 chauffe à nouveau seul (ou avec les autres), mais sa sortie ne dépasse pas les 35°C, alors que les autres peuvent souffler à plus de 45°C.
Je vais essayer d'inverser les détendeurs et leurs câbles entre les splits 4 et 5 ce week-end, voir si le défaut suit le détendeur.
Le split 5 s'est remis à faire un peu de chaud, la sortie était tiède, autour de 33° (thermomètre infrarouge). J'ai démonté et nettoyé tous les détendeurs et les ai remis à leur place.
A présent, le split 5 chauffe à nouveau seul (ou avec les autres), mais sa sortie ne dépasse pas les 35°C, alors que les autres peuvent souffler à plus de 45°C.
Je vais essayer d'inverser les détendeurs et leurs câbles entre les splits 4 et 5 ce week-end, voir si le défaut suit le détendeur.
13 septembre 2024 à 14:49
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
Bonjour.
Du fluide bloqué non, un bouchon d'huile peut être ?
35°c en soufflage ne me semble pas incohérent, cela dépend de la température de reprise (de la pièce).
Il pourrait s'agir d'un manque de gaz.
Comment avez vous fait pour nettoyer un détendeur sur un multi split ?
Du fluide bloqué non, un bouchon d'huile peut être ?
35°c en soufflage ne me semble pas incohérent, cela dépend de la température de reprise (de la pièce).
Il pourrait s'agir d'un manque de gaz.
Comment avez vous fait pour nettoyer un détendeur sur un multi split ?
14 septembre 2024 à 12:30
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
Bonjour,
J'ai fait le test d'inverser les bobines 4 et 5 (notées D et E) ainsi que leurs connecteurs sur la carte de pilotage du groupe extérieur. J'ai aussi branché l'outil LGMV pour faire le relevé des données.
J'ai mis les splits 4 et 5 en chauffage, consigne et vitesse ventilation au max.
Comme après le test d'hier, le split 5 chauffe, j'ai pu mesurer environ 39-40°C au thermomètre infrarouge.
En revanche, on voit avec l'outil LGMV qu'il y a quelque chose de pas normal avec ce split, le sous-refroidissement est plutôt élevé et le groupe ouvre de plus en plus son détendeur.
J'ai fait 3 relevés LGMV au bout de 12 minutes, 20 minutes et 30 minutes, pour chaque relevés j'ai pris les infos pressions (HP, BP), fréquences (compresseur et les 2 ventilateurs extérieurs) ainsi que les données de chaque splits (ouverture détendeur, températures et sous-refroidissement).
Enfin après l'arrêt, le groupe referme les détendeurs, je suis donc allé faire une vidéo pour écouter si leur bruit était normal : https://youtu.be/ePdSQKqotWE
Le dernier détendeur fait immédiatement "clac clac clac clac" et non pas le "rrr rrr rrr".
J'ai bien l'impression qu'il est bloqué ?
Par contre, il a quand même bougé un peu puisque je n'avais pas du tout de chauffage/froid il y a 2 jours et que depuis ca rechauffe (un peu moins fort que les autres).
Est-ce que vous confirmez que le détendeur est bloqué/grippé avec ce bruit et/ou avec les infos LGMV ?
Dans ce cas, comment peut-on dégripper un détendeur sachant que ca n'est pas la bobine puisque je l'ai permuté avec une autre et que le résultat est similaire ?
Cordialement
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.










J'ai fait le test d'inverser les bobines 4 et 5 (notées D et E) ainsi que leurs connecteurs sur la carte de pilotage du groupe extérieur. J'ai aussi branché l'outil LGMV pour faire le relevé des données.
J'ai mis les splits 4 et 5 en chauffage, consigne et vitesse ventilation au max.
Comme après le test d'hier, le split 5 chauffe, j'ai pu mesurer environ 39-40°C au thermomètre infrarouge.
En revanche, on voit avec l'outil LGMV qu'il y a quelque chose de pas normal avec ce split, le sous-refroidissement est plutôt élevé et le groupe ouvre de plus en plus son détendeur.
J'ai fait 3 relevés LGMV au bout de 12 minutes, 20 minutes et 30 minutes, pour chaque relevés j'ai pris les infos pressions (HP, BP), fréquences (compresseur et les 2 ventilateurs extérieurs) ainsi que les données de chaque splits (ouverture détendeur, températures et sous-refroidissement).
Enfin après l'arrêt, le groupe referme les détendeurs, je suis donc allé faire une vidéo pour écouter si leur bruit était normal : https://youtu.be/ePdSQKqotWE
Le dernier détendeur fait immédiatement "clac clac clac clac" et non pas le "rrr rrr rrr".
J'ai bien l'impression qu'il est bloqué ?
Par contre, il a quand même bougé un peu puisque je n'avais pas du tout de chauffage/froid il y a 2 jours et que depuis ca rechauffe (un peu moins fort que les autres).
Est-ce que vous confirmez que le détendeur est bloqué/grippé avec ce bruit et/ou avec les infos LGMV ?
Dans ce cas, comment peut-on dégripper un détendeur sachant que ca n'est pas la bobine puisque je l'ai permuté avec une autre et que le résultat est similaire ?
Cordialement
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.










14 septembre 2024 à 18:35
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
Bonjour
On voit dans les données que les demande d'ouverture détendeurs sont quasi 2 fois plus ouvert sur le départ 5 que sur le départ 4 (EEV veut dire électronique expansion valve)
On a donc une pression hp moins élevé sur le départ 5 que sur le 4 et donc moins de production de chauffage. Peut être les sondes d'échangeur de l'unité 5 en dérive indiquant au détendeur une mauvaise valeur d'ouverture.
On voit dans les données que les demande d'ouverture détendeurs sont quasi 2 fois plus ouvert sur le départ 5 que sur le départ 4 (EEV veut dire électronique expansion valve)
On a donc une pression hp moins élevé sur le départ 5 que sur le 4 et donc moins de production de chauffage. Peut être les sondes d'échangeur de l'unité 5 en dérive indiquant au détendeur une mauvaise valeur d'ouverture.
15 septembre 2024 à 11:36
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
Les unités intérieurs en mode ventilation seul avez vous les même valeurs de sonde pipe line et pipe out?
15 septembre 2024 à 11:38
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
Bonjour.
Faire des relevés en système Inverter de surchauffe et sous refroidissement ?
Faire des relevés en système Inverter de surchauffe et sous refroidissement ?
15 septembre 2024 à 19:13
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
Bonjour.
Oui j'ai bien les mêmes températures en ventilation à 1-2°C près, pas de dérive de sonde.
PL, il s'agit de l'outil officiel LG qui ressort ces valeurs.
Sur ces systèmes, les détendeurs sont régulées pour avoir un sous refroidissement de quelques degrés (en mode chauffage). D'ailleurs on voit que le système augmente progressivement l'ouverture du détendeur 5 pour tenter de réduire le sous refroidissement.
Vous n'avez pas confirmé ou non si le détendeur était bloqué, quid de ce bruit clac clac clac d'après vos expériences ?
Cordialement.
Oui j'ai bien les mêmes températures en ventilation à 1-2°C près, pas de dérive de sonde.
PL, il s'agit de l'outil officiel LG qui ressort ces valeurs.
Sur ces systèmes, les détendeurs sont régulées pour avoir un sous refroidissement de quelques degrés (en mode chauffage). D'ailleurs on voit que le système augmente progressivement l'ouverture du détendeur 5 pour tenter de réduire le sous refroidissement.
Vous n'avez pas confirmé ou non si le détendeur était bloqué, quid de ce bruit clac clac clac d'après vos expériences ?
Cordialement.
16 septembre 2024 à 19:40
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
Bonjour,
Êtes-vous bloqué ou en panne ?
Parfois, un détendeur peut se débloquer en tapotant dessus avec un petit marteau.
Êtes-vous bloqué ou en panne ?
Parfois, un détendeur peut se débloquer en tapotant dessus avec un petit marteau.
17 septembre 2024 à 10:06
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
Bonjour,
Et bien j'avais ce split qui ne chauffait plus du tout (ni froid non plus) jeudi dernier.
C'est reparti suite aux essais (inversion bobine détendeur) mais avec un air parfois tiède ou en tout cas moins chaud que les autres, et j'ai aussi ce détendeur qui fait clac-clac-clac immédiatement (butée) sans avoir le ronronnement (rrr rrrr rrr) qu'on entend sur les autres lorsqu'il est ouvert/fermé avant d'atteindre une butée.
J'ai donc l'impression que le défaut a à moitié disparu un peu par hasard et je crains qu'il revienne en plein hiver :/
Et bien j'avais ce split qui ne chauffait plus du tout (ni froid non plus) jeudi dernier.
C'est reparti suite aux essais (inversion bobine détendeur) mais avec un air parfois tiède ou en tout cas moins chaud que les autres, et j'ai aussi ce détendeur qui fait clac-clac-clac immédiatement (butée) sans avoir le ronronnement (rrr rrrr rrr) qu'on entend sur les autres lorsqu'il est ouvert/fermé avant d'atteindre une butée.
J'ai donc l'impression que le défaut a à moitié disparu un peu par hasard et je crains qu'il revienne en plein hiver :/
17 septembre 2024 à 14:43
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
Bonjour.
Disjonctez le groupe extérieur.
Laissez uniquement la bobine 5.
Remettez le courant et écoutez.
On entend normalement après la remise en tension dans la minute qui suit un bruit qui fait tac tac...
Qui correspond à la butée de fermeture.
Ensuite mettre en mode chauffage à 30 degrés l'unité en question à ce moment vous devriez entendre le détendeur s'ouvrir et on le sent plus au moins en mettant sa main sur la bobine.
Vous pouvez comparer avec une autre sortie par la suite.
Si les bruit ne sont pas les mêmes alors le détendeur peut effectivement être bloqué.
Disjonctez le groupe extérieur.
Laissez uniquement la bobine 5.
Remettez le courant et écoutez.
On entend normalement après la remise en tension dans la minute qui suit un bruit qui fait tac tac...
Qui correspond à la butée de fermeture.
Ensuite mettre en mode chauffage à 30 degrés l'unité en question à ce moment vous devriez entendre le détendeur s'ouvrir et on le sent plus au moins en mettant sa main sur la bobine.
Vous pouvez comparer avec une autre sortie par la suite.
Si les bruit ne sont pas les mêmes alors le détendeur peut effectivement être bloqué.
18 septembre 2024 à 06:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 5. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 6. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 7. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 8. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 10. Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
- N°159 : Bonjour, sur un quadri split Samsung, une unité intérieure souffle de l'air à température ambiante alors que les autres soufflent de l'air chaud, d'où peut venir le problème de l'unité "froide" ? Merci.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite