Mon climatiseur Airwell modèle KFR 32 gwia affiche sur l'écran DF et L6 et E5.
Je voudrais savoir à quoi cela correspond. Merci pour votre réponse.
Je voudrais savoir à quoi cela correspond. Merci pour votre réponse.
23 juillet 2010 à 20:35
Conseils 1 climatisations dépannage
Problème climatiseur Airwell modèle KFR 32 gwia
Vous pouvez contacté le SAV d'Airwell. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:44
Conseils 2 climatisations dépannage
Invité

Problème climatiseur Airwell modèle KFR 32 gwia
Invité

Charge gaz insuffisante par rapport à la longueur des tuyauteries, ou vannes fermées.
27 décembre 2011 à 19:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Carte pour climatiseur Airwell
- N°6814 : Bonjour les amis. Est-ce qu'il existe des cartes universelles pour mon climatiseur dit TOR sans inverter pour un vieux Airwell ST Sim18 ? Car on ne trouve plus la carte chez Airwell et les symptômes c'est qu'il ne donne plus...
- 4. Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid
- N°1788 : Bonjour, Dans l'appartement où j'habite il y a un split inverter Airwell installé (gc 9 pour l'unité extérieure) et je n'ai plus d'air froid qui sort de l'unité intérieure (j'ai mesuré 29°C : c'est la température de la...
- 5. Climatiseur HISENSE modèle KFR 3510
- N°754 : Bonjour à tous, problème rencontre avec un climatiseur HISENSE. Démarrage compresseur impossible, voyant "led01 et led02" clignote alors que la led03 reste éteinte, parfois le compresseur démarre, mais lorsque cela se produit,...
- 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 7. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 8. Panne carte climatiseur Airwell
- N°3104 : Bonjour à tous. Je suis en présence d'une carte DCi de chez Airwell qui ne fonctionne plus (aucune led ne s'allume), visiblement aucun composants "cramés" à première vue, y aurait-il un membre parmi vous capable de me donner...
- 9. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 10. Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant
- N°3483 : Bonjour, Suite à une coupure de courant due à un orage, mon climatiseur Samsung a 2 LED qui clignotent et ne fonctionne plus. Le modèle est AQV12UGAN. D'après mes recherches il faut entrer un code à l'aide de la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite