Bonjour à tous.
Je suis en présence d'une carte DCi de chez Airwell qui ne fonctionne plus (aucune led ne s'allume), visiblement aucun composants "cramés" à première vue, y aurait-il un membre parmi vous capable de me donner des pistes pour dépanner le côté alimentation à découpage de cette carte ?
Au centre on distingue un Viper53, j'ai juste fait des tests de tension sur le régulateur 7805, rien en entrée, encore moins en sortie, mais je ne sais pas aller plus loin.
Je peux fournir toutes photos si besoin.
Merci de votre aide.
David
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis en présence d'une carte DCi de chez Airwell qui ne fonctionne plus (aucune led ne s'allume), visiblement aucun composants "cramés" à première vue, y aurait-il un membre parmi vous capable de me donner des pistes pour dépanner le côté alimentation à découpage de cette carte ?
Au centre on distingue un Viper53, j'ai juste fait des tests de tension sur le régulateur 7805, rien en entrée, encore moins en sortie, mais je ne sais pas aller plus loin.
Je peux fournir toutes photos si besoin.
Merci de votre aide.
David
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 décembre 2015 à 21:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum Climatisation.
Cordialement.
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum Climatisation.
Cordialement.
05 décembre 2015 à 22:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonjour.
Vérifiez la présence de haute tension DC sur les gros condos. Si c'est bon, vérifiez que la broche 7 du Viper a bien une douzaine de volts par rapport au 0V (broches 3 et 4, normalement reliées sur le circuit imprimé). Si ce n'est pas le cas, la résistance qui l'alimente depuis la HT est peut-être coupée. Si c'est bon et que vous avez la HT sur la broche 5 du Viper, on peut émettre des doutes sur l'état du Viper. Si vous entendez un tic-tic, il doit y avoir une surcharge sur un des secondaires (diode en court-ct...)
Cet AM, je vais être très occupé, donc moins disponible pour vous aider.
Cordialement, Dom.
Vérifiez la présence de haute tension DC sur les gros condos. Si c'est bon, vérifiez que la broche 7 du Viper a bien une douzaine de volts par rapport au 0V (broches 3 et 4, normalement reliées sur le circuit imprimé). Si ce n'est pas le cas, la résistance qui l'alimente depuis la HT est peut-être coupée. Si c'est bon et que vous avez la HT sur la broche 5 du Viper, on peut émettre des doutes sur l'état du Viper. Si vous entendez un tic-tic, il doit y avoir une surcharge sur un des secondaires (diode en court-ct...)
Cet AM, je vais être très occupé, donc moins disponible pour vous aider.
Cordialement, Dom.
06 décembre 2015 à 12:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonjour Dom,
Merci pour votre intervention, j'ai de la tension + de 300 V sur une seule des grosses capa, l'autre est à 0, rien sur la broche 7 du Viper. J'ignore de quelle résistance il s'agit dans votre message, en tout cas la grosse de 20W et 200 ohms est ok (196 ohms au multimètre)...
Juste une parenthèse pour être sûr de continuer correctement, j'alimente la carte sur les broches L et N mais rien sur COM j’espère que c'est ok ?
Encore merci de votre aide.
Cordialement.
David
Merci pour votre intervention, j'ai de la tension + de 300 V sur une seule des grosses capa, l'autre est à 0, rien sur la broche 7 du Viper. J'ignore de quelle résistance il s'agit dans votre message, en tout cas la grosse de 20W et 200 ohms est ok (196 ohms au multimètre)...
Juste une parenthèse pour être sûr de continuer correctement, j'alimente la carte sur les broches L et N mais rien sur COM j’espère que c'est ok ?
Encore merci de votre aide.
Cordialement.
David
06 décembre 2015 à 12:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
300V sur une seule capa??? Elles sont normalement toutes les 3 en //, donc je ne comprends pas. Ou alors vous parlez des 2 à taille intermédiaire? Est-ce qu'il est écrit 400V sur les 2? Si oui, ce qui les relie doit être coupé?... Sinon, l'autre doit être affectée au secondaire. La grosse 200 ohms sert à limiter le courant de charge des 3 grosses capas.
La résistance dont je parle fait quelques centaines de kOhms, et relie la TH à la broche 7, il y a en plus une capa chimique vers la masse. C'est le circuit de démarrage du Viper.
COM comme communication vers l'UI, à priori n'est pas concerné par la panne. A laisser en l'air.
La résistance dont je parle fait quelques centaines de kOhms, et relie la TH à la broche 7, il y a en plus une capa chimique vers la masse. C'est le circuit de démarrage du Viper.
COM comme communication vers l'UI, à priori n'est pas concerné par la panne. A laisser en l'air.
06 décembre 2015 à 18:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonsoir,
J'ai 0 volt sur les 3 grosses capa de 470 uf et sur les 2 autres prés du Viper : sur une j'ai 323 volts et sur l'autre 0 volt.
J'ai bien une capa chimique qui arrive sur la broche 7 (capa ok d'ailleurs), sinon la seule résistance que je bippe au multimètre en contact avec la 7 est une CMS de 6,8 k sur la face composant.
Je joins une photo, j’espère que cela aidera.
Merci.
Cordialement.
David
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai 0 volt sur les 3 grosses capa de 470 uf et sur les 2 autres prés du Viper : sur une j'ai 323 volts et sur l'autre 0 volt.
J'ai bien une capa chimique qui arrive sur la broche 7 (capa ok d'ailleurs), sinon la seule résistance que je bippe au multimètre en contact avec la 7 est une CMS de 6,8 k sur la face composant.
Je joins une photo, j’espère que cela aidera.
Merci.
Cordialement.
David
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2015 à 18:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
06 décembre 2015 à 18:50
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Après examen de la doc Viper, il s'avère que la résistance "de démarrage" est incluse dedans, alors qu'elle est souvent extérieure chez les autres régulateurs.
Avez-vous 323V sur la patte 5? Cette patte est celle qui commande le primaire du transfo, puis rejoint la HT.
D'autre part, les 3 condos sont alimentés par un pont redresseur. L'avez-vous localisé et reçoit-il le secteur?
Avez-vous 323V sur la patte 5? Cette patte est celle qui commande le primaire du transfo, puis rejoint la HT.
D'autre part, les 3 condos sont alimentés par un pont redresseur. L'avez-vous localisé et reçoit-il le secteur?
06 décembre 2015 à 23:04
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonjour Dom,
Donc j'ai bien 325 volts sur la broche 5 du Viper, et le pont redresseur a bien 230 en entrée et 325 Volts en sortie.
Je reste à votre disposition pour d'autres photos si besoin.
Merci encore de votre aide.
Cordialement.
Donc j'ai bien 325 volts sur la broche 5 du Viper, et le pont redresseur a bien 230 en entrée et 325 Volts en sortie.
Je reste à votre disposition pour d'autres photos si besoin.
Merci encore de votre aide.
Cordialement.
07 décembre 2015 à 08:41
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonjour.
Donc, vous devez être dans le cas relativement rare où la sortie du pont attaque les gros condos par 2 relais en parallèle, l'un sert pour charger les condos à courant réduit, l'autre permet de libérer la puissance pour le compresseur. A priori chez vous aucun des 2 n'est excité parce que l'alim ne démarre pas.
Je soupçonne le Viper d'avoir un problème de startup, dû à la "résistance de démarrage" interne. Le fait que la pin 7 du Viper (qui est son VDD) reste à 0 montre que (au moins) cette partie du Viper ne marche plus. Mais en revanche, il n'est pas en court-ct, sinon vous n'auriez pas de HT sur la pin 5.
Comme manip, mettez 2 résistances de 220 kOhms 1/2 W en série entre la broche 7 et la haute tension et voyez si ça démarre. J'explicite : soudez 2 queues de résistances ensemble. Vous devez avoir 440k entre les 2 bornes libres. Parmi ces 2 bornes, mettez en une sur le condo qui porte les 325V, l'autre sur la pin 7. Normalement, la tension DC sur la pin 7 devrait monter.
Si ça ne démarre toujours pas, le Viper sera à changer, je pense.
Cordialement, Dom.
Donc, vous devez être dans le cas relativement rare où la sortie du pont attaque les gros condos par 2 relais en parallèle, l'un sert pour charger les condos à courant réduit, l'autre permet de libérer la puissance pour le compresseur. A priori chez vous aucun des 2 n'est excité parce que l'alim ne démarre pas.
Je soupçonne le Viper d'avoir un problème de startup, dû à la "résistance de démarrage" interne. Le fait que la pin 7 du Viper (qui est son VDD) reste à 0 montre que (au moins) cette partie du Viper ne marche plus. Mais en revanche, il n'est pas en court-ct, sinon vous n'auriez pas de HT sur la pin 5.
Comme manip, mettez 2 résistances de 220 kOhms 1/2 W en série entre la broche 7 et la haute tension et voyez si ça démarre. J'explicite : soudez 2 queues de résistances ensemble. Vous devez avoir 440k entre les 2 bornes libres. Parmi ces 2 bornes, mettez en une sur le condo qui porte les 325V, l'autre sur la pin 7. Normalement, la tension DC sur la pin 7 devrait monter.
Si ça ne démarre toujours pas, le Viper sera à changer, je pense.
Cordialement, Dom.
07 décembre 2015 à 11:05
Réponse 10 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonjour,
J'ai fait la manip sauf que je n'avais que des 980 Kohm 1/2 watts en stock, je les ais donc mises en parallèle j'avais presque 440 kohms aux 2 bornes, j'ai donc connecté une des broches sur le + du condo qui a 325 volts et l'autre sur la Pin 7.
Rien pas de clic, pas de leds qui clignotent...
Donc je change le Viper ?
Si OK je le commande et le change demain puis je reviens vers vous.
Bien Cordialement.
David
J'ai fait la manip sauf que je n'avais que des 980 Kohm 1/2 watts en stock, je les ais donc mises en parallèle j'avais presque 440 kohms aux 2 bornes, j'ai donc connecté une des broches sur le + du condo qui a 325 volts et l'autre sur la Pin 7.
Rien pas de clic, pas de leds qui clignotent...
Donc je change le Viper ?
Si OK je le commande et le change demain puis je reviens vers vous.
Bien Cordialement.
David
07 décembre 2015 à 12:06
Réponse 11 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Après remise sous tension, quelle était la tension sur la pin 7? Après relecture de la spec, ce circuit consomme dans les 10 mA, et il se peut que 440K soit trop fort et ne donne pas assez de courant. Sachant que d'autres régulateurs se satisfont de 1.5 MOhm. Chez Hitachi, c'est environ 440k. Si la tension n'arrive pas à 11/12V, votre Viper ne va pas démarrer. Si vous avez 4 ou 6V, par ex, cela confirme que sa résistance interne est HS.
Donc il faudra effectivement le changer.
Donc il faudra effectivement le changer.
07 décembre 2015 à 13:18
Réponse 12 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
J'ai 3,88 volts sur la broche 7 du Viper avec la résistance branchée comme vos conseils... je change le Viper.
Cordialement et à bientôt.
David
Cordialement et à bientôt.
David
07 décembre 2015 à 13:23
Réponse 13 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonjour,
J'ai remplacé le Viper53 par un neuf et toujours rien de plus, cela pourrait-il être le transfo ?
Comment le tester ?
Bien Cordialement.
David
J'ai remplacé le Viper53 par un neuf et toujours rien de plus, cela pourrait-il être le transfo ?
Comment le tester ?
Bien Cordialement.
David
08 décembre 2015 à 14:26
Réponse 14 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonsoir David.
Je ne crois pas trop à une panne transfo. Par contre, si le condensateur qui stocke le VDD a une fuite ou a perdu ses µF, cela pourrait empêcher la tension de monter à un 12V stable. Changez-le (tension de service 25V mini). Suivez la pin 7 pour le trouver.
Cordialement, Dom.
Je ne crois pas trop à une panne transfo. Par contre, si le condensateur qui stocke le VDD a une fuite ou a perdu ses µF, cela pourrait empêcher la tension de monter à un 12V stable. Changez-le (tension de service 25V mini). Suivez la pin 7 pour le trouver.
Cordialement, Dom.
09 décembre 2015 à 00:34
Réponse 15 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonsoir Dom,
Ok je vais changer la capa 33 uf 50Volts et je reviens pour les résultats.
Cordialement.
David
Ok je vais changer la capa 33 uf 50Volts et je reviens pour les résultats.
Cordialement.
David
10 décembre 2015 à 20:57
Réponse 16 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonjour Dom,
J'ai changé la capa, mais rien à faire cette carte ne démarre pas j'ai même 0 volts aux bornes de cette capa, je désespère un peu, d'autres pistes...
Cordialement.
David
J'ai changé la capa, mais rien à faire cette carte ne démarre pas j'ai même 0 volts aux bornes de cette capa, je désespère un peu, d'autres pistes...
Cordialement.
David
12 décembre 2015 à 15:06
Réponse 17 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Je reviens sur les posts 3 à 5. Vous parliez d'une capa à 0, mais vous ne m'avez pas répondu : qu'est-il marqué sur cette capa? Une basse ou une haute tension? Si haute, peut-être qu'un composant la relie avec l'autre mais n'est plus fonctionnel?... Si basse tension, alors elle appartient au secondaire.
13 décembre 2015 à 01:07
Réponse 18 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonjour Dom,
Désolé pour ma non réponse sur les capas, donc les 2 capas noire de taille moyenne prés du Viper (voir la photo post du début) sont des 47 uf 450 Volts une seule a une tension, les 3 autres plus grosses sont des 470 uF 450Wv aucune n'est en tension.
Merci d'avance.
Cordialement.
David
Désolé pour ma non réponse sur les capas, donc les 2 capas noire de taille moyenne prés du Viper (voir la photo post du début) sont des 47 uf 450 Volts une seule a une tension, les 3 autres plus grosses sont des 470 uF 450Wv aucune n'est en tension.
Merci d'avance.
Cordialement.
David
13 décembre 2015 à 09:32
Réponse 19 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonjour David.
Vos photos ne me permettent pas de comprendre comment inter-agissent ces 2 capas. Du fait que je n'ai pas de photo côté soudures. Pouvez-vous voir si quelque chose les relie, et/ou poster une photo de la face soudures de la carte?
Cordialement, Dom.
Vos photos ne me permettent pas de comprendre comment inter-agissent ces 2 capas. Du fait que je n'ai pas de photo côté soudures. Pouvez-vous voir si quelque chose les relie, et/ou poster une photo de la face soudures de la carte?
Cordialement, Dom.
13 décembre 2015 à 18:36
Réponse 21 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Sur le radiateur de votre carte, pouvez-vous lire les références des 3 circuits U11-13-14? Sont-elles identiques? Simple curiosité, parce qu'on dirait que sur cette carte on a 3 IGBT en parallèle... 1ère fois que je vois cela! Courant coupé, quelle résistance mesurez-vous entre la piste qui relie leurs broches centrales et la piste qui relie leurs broches "du bas sur la photo"?
Vous avez une self de lissage, le transfo avec les fils jaunes. Quelle résistance lisez-vous entre ces fils? (à mesurer courant coupé aussi).
Je pense que les - des 2 capas de taille moyenne sont reliés aux - des 3 grosses. Confirmez.
Il reste à trouver ce qui relie les + des capas de taille moyenne, mais les photos ne le permettent pas, il faut vraiment avoir la carte entre les mains... Ou alors que vous postiez une photo recto verso de la carte complète, en lumière naturelle (sans flash).
Vous avez une self de lissage, le transfo avec les fils jaunes. Quelle résistance lisez-vous entre ces fils? (à mesurer courant coupé aussi).
Je pense que les - des 2 capas de taille moyenne sont reliés aux - des 3 grosses. Confirmez.
Il reste à trouver ce qui relie les + des capas de taille moyenne, mais les photos ne le permettent pas, il faut vraiment avoir la carte entre les mains... Ou alors que vous postiez une photo recto verso de la carte complète, en lumière naturelle (sans flash).
13 décembre 2015 à 23:35
Réponse 22 d'un contributeur du forum climatisation
Panne carte climatiseur Airwell
Bonjour Dom,
Je vais répondre à la première partie cela vous donnera peut-être d'autres infos, je regarde ce qui relie les + des capas moyenne un peu plus tard.
U11 U13 U14 identique référence IRP460
Résistance entre la broche du milieu et broches du bas = 2 Mohms
Résistance de la self = 1,8 ohms
Oui les - des 5 capas sont reliés.
Merci encore.
Cordialement.
David
Je vais répondre à la première partie cela vous donnera peut-être d'autres infos, je regarde ce qui relie les + des capas moyenne un peu plus tard.
U11 U13 U14 identique référence IRP460
Résistance entre la broche du milieu et broches du bas = 2 Mohms
Résistance de la self = 1,8 ohms
Oui les - des 5 capas sont reliés.
Merci encore.
Cordialement.
David
14 décembre 2015 à 08:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte pour climatiseur Airwell
- N°6814 : Bonjour les amis. Est-ce qu'il existe des cartes universelles pour mon climatiseur dit TOR sans inverter pour un vieux Airwell ST Sim18 ? Car on ne trouve plus la carte chez Airwell et les symptômes c'est qu'il ne donne plus...
- 2. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
- 3. Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid
- N°1788 : Bonjour, Dans l'appartement où j'habite il y a un split inverter Airwell installé (gc 9 pour l'unité extérieure) et je n'ai plus d'air froid qui sort de l'unité intérieure (j'ai mesuré 29°C : c'est la température de la...
- 4. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 5. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 6. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
- 7. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 8. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 9. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
- N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
- 10. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite