Réparation climatisation maison : Problème console inverter Hiyasu


Invité
invité
Bonjour,

J'ai une climatisation (console UI HB12RIBV et UE 12 RINV) Hiyasu.
Quand j'essaye de la mettre en route, elle ne démarre pas et le voyant run (vert) clignote.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
22 novembre 2009 à 12:45
Réponses 1 Forum climatisation

Problème console inverter Hiyasu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Si l'unité intérieure démarre en ventilation et en froid, c'est OK.
Si elle ne démarre ni en froid ni en chaud : soit un problème de compresseur, ou de manque de fluide dans l'installation. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:03
Réponses 2 Forum climatisation

Problème console inverter Hiyasu


Invité
invité
Il est possible que le voyant vert clignote simplement suite à une coupure de courant, la carte inverter n'aime pas ça !
Il vous suffit de disjoncter votre appareil pendant un temps de 10 sec et de réenclencher, cela provoque ce que l'on appelle une rebootage.
En gros, c'est comme un gosse qui fait une bêtise et à qui on met une claque, après il file droit.
13 mars 2011 à 13:24
Réponses 3 Forum climatisation

Problème console inverter Hiyasu


Invité
invité
biggrin La réponse "invité" ci-dessus a été pour moi la solution précise au problème exposé.
Merci.
08 janvier 2014 à 10:09
Réponses 4 Forum climatisation

Problème console inverter Hiyasu

ffore
Membre inscrit
ffore
2 messages
Bonjour.

Je suis désolé de vous solliciter, mais je recherche les références de la télécommande d'un groupe Hiyasu HB12RIBV.
Si vous connaissez la référence de votre télécommande, je vous serais reconnaissant de me l'envoyer en retour.

Cordialement.
02 août 2023 à 09:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
    N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
  • 2. Défaut console HIYASU HB12RIBV
    N°3810 : Bonjour, L'UI est une console référencée HB12RIBV et l'UE est un groupe HOE12RIVN. La console possède 3 voyants : Power (rouge), Timer (jaune) et RUN (vert). Au démarrage les voyants POWER et RUN clignotent en continu et...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Panne chauffage Hiyasu inverter room conditioner
    N°4310 : Bonjour. Nous venons d'acheter une maison dans laquelle il y a un chauffage "Hiyasu inverter room conditioner wall mounted type." Le problème c'est qu'il fonctionne en climatisation, en séchage mais pas en chauffage. En plus...
  • 5. Mode nuit sur console inverter
    N°129 : J'ai une console inverter DC MONOZONE HITACHI(RAF50NH5), la notice parle de mode nuit, mais je ne sais pas le mettre en marche. Si vous savez comment faire, merci de me répondre.
  • 6. Pas d'air chaud en sortie inverter multi splits Hiyasu
    N°4321 : Bonjour. Cet appareil inverter multi splits Hiyasu possède 4 splits. Pour qu'ils fonctionnent, il faut au minimum 3 splits mis sous tension. Le split seul, le voyant de mise sous tension allumé ne fonctionne pas. Pas d'air...
  • 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 8. Clim Hiyasu Inverter bruit de ventilateur
    N°6663 : Bonjour, Le ventilateur de ma climatisation Hiyasu Inverter fait un bruit constant, comme s'il manquait de graissage. Comment y accéder pour y remédier ? Merci.
  • 9. Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
    N°2997 : Je suis en possession d’un groupe climatisation Thermoserme TE90A Sur celui-ci j’ai un souci d’alimentation de deux consoles, il n’y a pas de tension 35vDC sur les sorties DC3 et DC4 (ok sur DC1 et DC2) (pas de console...
  • 10. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
>>> Résultats suivants pour : Problème console inverter Hiyasu >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologiebricolage travaux climatisationforum depannage climatisationinstaller une climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite