Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2997
Forum dépannage climatiseur : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Je suis en possession d’un groupe climatisation Thermoserme TE90A
Sur celui-ci j’ai un souci d’alimentation de deux consoles, il n’y a pas de tension 35vDC sur les sorties DC3 et DC4 (ok sur DC1 et DC2) (pas de console connectée sur DC1).
Je soupçonne un défaut sur la carte alimentation.
Je n'ai ni plan ni schéma détaillé de cette carte.
J'ai lu des posts très intéressants mais après avoir ouvert le capot et accédé à cette carte je suis un peu perdu et ne sais trop quoi faire...
Un réparateur m'a parlé d'une carte switch qui devrait être en panne j'attends un devis (échange carte) et j'ai bien peur de la note ! De l'aide SVP.
D'avance merci.
Sur celui-ci j’ai un souci d’alimentation de deux consoles, il n’y a pas de tension 35vDC sur les sorties DC3 et DC4 (ok sur DC1 et DC2) (pas de console connectée sur DC1).
Je soupçonne un défaut sur la carte alimentation.
Je n'ai ni plan ni schéma détaillé de cette carte.
J'ai lu des posts très intéressants mais après avoir ouvert le capot et accédé à cette carte je suis un peu perdu et ne sais trop quoi faire...
Un réparateur m'a parlé d'une carte switch qui devrait être en panne j'attends un devis (échange carte) et j'ai bien peur de la note ! De l'aide SVP.
D'avance merci.
08 octobre 2015 à 20:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour.
Panne déjà vue sur le forum. Tapez "hitachi ic1" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation". Vous trouverez 4 situations analogues à la vôtre. Si vous avez besoin de plus d'aide, il vous faudra poster des photos recto verso de la carte qui porte les alimentations 35V (avec ic1 et ic2 montés sur dissipateurs). Il arrive qu'une alim cesse de fonctionner parce qu'un moteur de ventilo a claqué...
Cordialement, Dom.
Panne déjà vue sur le forum. Tapez "hitachi ic1" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation". Vous trouverez 4 situations analogues à la vôtre. Si vous avez besoin de plus d'aide, il vous faudra poster des photos recto verso de la carte qui porte les alimentations 35V (avec ic1 et ic2 montés sur dissipateurs). Il arrive qu'une alim cesse de fonctionner parce qu'un moteur de ventilo a claqué...
Cordialement, Dom.
08 octobre 2015 à 23:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour Dom.
Et merci pour votre réponse.
En effet j'ai déjà vu des discussions sur ce forum.
Je n'ai pour l'instant pas démonté les cartes, ci-jointe une photo de dessus.
J'ai repéré IC1 mais pas IC2
Le réparateur m'a parlé que cela venait d'une carte switch, j'ai repéré celle-ci sur le schéma collé au capot.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce la petite carte que j'ai retirée pour effectuer la 1ère photo ?
J'ai pu voir sur un autre post que vous aviez pas mal de documentation.
Comment peut-on en obtenir sans payer 75€ comme demandé sur un site... oups!!
D'avance merci.
Bonne journée.
Dominique
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Et merci pour votre réponse.
En effet j'ai déjà vu des discussions sur ce forum.
Je n'ai pour l'instant pas démonté les cartes, ci-jointe une photo de dessus.
J'ai repéré IC1 mais pas IC2
Le réparateur m'a parlé que cela venait d'une carte switch, j'ai repéré celle-ci sur le schéma collé au capot.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce la petite carte que j'ai retirée pour effectuer la 1ère photo ?
J'ai pu voir sur un autre post que vous aviez pas mal de documentation.
Comment peut-on en obtenir sans payer 75€ comme demandé sur un site... oups!!
D'avance merci.
Bonne journée.
Dominique
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



09 octobre 2015 à 08:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.[/i]

Police Nouvelle Technologie. Photo Patrice Faro. Toujours à la pointe du progrès dans les années 60 à Paris, la police française renseignait déjà les touristes avec des smartphones, alors que dans d'autres pays, ils utilisaient encore des plans en papier. Nous sommes vraiment une nation à la pointe du progrès.
Photo numérique, Panasonic Lumix GF1.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.[/i]

Police Nouvelle Technologie. Photo Patrice Faro. Toujours à la pointe du progrès dans les années 60 à Paris, la police française renseignait déjà les touristes avec des smartphones, alors que dans d'autres pays, ils utilisaient encore des plans en papier. Nous sommes vraiment une nation à la pointe du progrès.

L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
09 octobre 2015 à 08:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour.
Thermoseme est sur base Hitachi, mais les cartes Hitachi ont plusieurs variantes d'une machine à l'autre. Effectivement sur cette carte on ne semble voir qu'une seule alim à découpage. Quant à la carte "switch", je n'en ai pas encore vu, mais je doute que ce soit celle dont vous parlez, à cause des noms de connecteurs qui figurent sur le schéma : CN32-34-36 reliés à CN33-35-37.
Pour le site (suisse) qui met à disposition les schémas Hitachi, tapez hitachiklima dans un moteur de recherche.
N'ayant pas le schéma de votre bécane, les photos recto verso de la carte principale me seront nécessaires pour aller plus loin. Mettez l'objectif de l'appareil photo bien au dessus du centre de la carte pour que les éventuelles distorsions soient symétriques (pas d'effet de trapèze).
Cordialement, Dom.
Thermoseme est sur base Hitachi, mais les cartes Hitachi ont plusieurs variantes d'une machine à l'autre. Effectivement sur cette carte on ne semble voir qu'une seule alim à découpage. Quant à la carte "switch", je n'en ai pas encore vu, mais je doute que ce soit celle dont vous parlez, à cause des noms de connecteurs qui figurent sur le schéma : CN32-34-36 reliés à CN33-35-37.
Pour le site (suisse) qui met à disposition les schémas Hitachi, tapez hitachiklima dans un moteur de recherche.
N'ayant pas le schéma de votre bécane, les photos recto verso de la carte principale me seront nécessaires pour aller plus loin. Mettez l'objectif de l'appareil photo bien au dessus du centre de la carte pour que les éventuelles distorsions soient symétriques (pas d'effet de trapèze).
Cordialement, Dom.
09 octobre 2015 à 11:18
Réponse 5 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
J'ai trouvé (presque) par hasard que votre machine serait une RAM72 déguisée. Et effectivement son schéma (dispo) montre bien une carte qui porte 2 alims à découpage (switching power supplies), avec IC2 et IC3. La balle est dans votre camp.
09 octobre 2015 à 13:07
Réponse 6 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour Dom-Aom,
Chapeau bas ! Je ne me lasse pas de lire vos posts car votre connaissance en Électronique me fascine, vous trouvez toujours une solution, bravo.
Cordialement, cathars.
Chapeau bas ! Je ne me lasse pas de lire vos posts car votre connaissance en Électronique me fascine, vous trouvez toujours une solution, bravo.
Cordialement, cathars.
09 octobre 2015 à 16:25
Réponse 7 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonsoir à tous !
Suis tout à fait d'accord avec le post de Cathars ! Merci Dom-Aom.
Bon voilà je découvre vos réponses, entre temps je viens de recevoir un devis :
Carte switch envoyée en chronopost 504€ + 110€ si je souhaite qu'il intervienne (TTC of course).
Oups... du coup, j'ai tout démonté....
J'ai retrouvé la fameuse carte switch power : 2 circuits complétement symétrique et qui viennent alimenter au travers de la carte Power les consoles DC1-DC2 au travers de CN2 d'une part et DC3-DC4 (HS) au travers de CN1 d'autre part (il y a des relais qui commutent chacune des tensions sur ces deux connecteurs de sortie mais la commande de ceux-ci me semblent commune via D811 à D813).
Donc en effet vu que l'alimentation de ces 2 circuits provient de la sortie du pont diode DS de la POWER, ce serait bien la carte SWITCH en défaut, vous confirmez ?
Sur cette carte, ce serait donc la sortie CN37 qui poserait problème (uniquement le 35v ?) car sur chaque connecteur sort du 35v mais également du 12v (et je n'ai pas testé le 12v avant le démontage).
Le 12v semble provenir d'un redresseur simple diode en sortie de transfo mais en entrée y a du monde et bien sur IC3...
Donc j'ai relevé :
IC2-=IC3=STR F6667B
REG4=REG3= SE034
D726=D736= FML022
Je n'ai pu relevé ce qu'était PQ8 et PQ9 ??
Au testeur diode, aucune différence entre les deux côtés.
Par contre PQ8 et PQ9 aucune influence sur testeur... tout le temps à infini.
Vos avis m'intéressent fortement !!
Je vais maintenant regarder la doc RAM72
Bonne soirée.
Dominique
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Suis tout à fait d'accord avec le post de Cathars ! Merci Dom-Aom.
Bon voilà je découvre vos réponses, entre temps je viens de recevoir un devis :
Carte switch envoyée en chronopost 504€ + 110€ si je souhaite qu'il intervienne (TTC of course).
Oups... du coup, j'ai tout démonté....
J'ai retrouvé la fameuse carte switch power : 2 circuits complétement symétrique et qui viennent alimenter au travers de la carte Power les consoles DC1-DC2 au travers de CN2 d'une part et DC3-DC4 (HS) au travers de CN1 d'autre part (il y a des relais qui commutent chacune des tensions sur ces deux connecteurs de sortie mais la commande de ceux-ci me semblent commune via D811 à D813).
Donc en effet vu que l'alimentation de ces 2 circuits provient de la sortie du pont diode DS de la POWER, ce serait bien la carte SWITCH en défaut, vous confirmez ?
Sur cette carte, ce serait donc la sortie CN37 qui poserait problème (uniquement le 35v ?) car sur chaque connecteur sort du 35v mais également du 12v (et je n'ai pas testé le 12v avant le démontage).
Le 12v semble provenir d'un redresseur simple diode en sortie de transfo mais en entrée y a du monde et bien sur IC3...
Donc j'ai relevé :
IC2-=IC3=STR F6667B
REG4=REG3= SE034
D726=D736= FML022
Je n'ai pu relevé ce qu'était PQ8 et PQ9 ??
Au testeur diode, aucune différence entre les deux côtés.
Par contre PQ8 et PQ9 aucune influence sur testeur... tout le temps à infini.
Vos avis m'intéressent fortement !!
Je vais maintenant regarder la doc RAM72
Bonne soirée.
Dominique
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



09 octobre 2015 à 22:27
Réponse 8 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Voici le schéma de la partie incriminée.
Donc PQ8 et PQ9 sont des opto-coupleurs... ou un truc comme cela... j'ai re-testé -> les diodes OK !
Votre diagnostic ?
Encore merci Dom-Aom pour le tuyau sur les docs et la réf Hitachi !!
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc PQ8 et PQ9 sont des opto-coupleurs... ou un truc comme cela... j'ai re-testé -> les diodes OK !
Votre diagnostic ?
Encore merci Dom-Aom pour le tuyau sur les docs et la réf Hitachi !!
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 octobre 2015 à 23:02
Réponse 9 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Autre question.
Sur quel site me recommandez-vous de commander mes composants (je ne suis absolument pas habitué à cela...) ?
Les sites Aliexpresse ou alibaba sont-ils sûrs ?
Vu les photos, j'ai l'impression que les composants ont déjà été montés....
Et où obtenir des composants assez rapidement (sous 1 semaine) sans payer une fortune (toujours moins qu'une carte en Auvergne... lol) ? Oups mais ça ce n'est peut-être pas possible...
En fait vaut mieux tomber en panne l'été... pfffffff
J'ai de la chance il ne fait pas encore trop froid...
Sur quel site me recommandez-vous de commander mes composants (je ne suis absolument pas habitué à cela...) ?
Les sites Aliexpresse ou alibaba sont-ils sûrs ?
Vu les photos, j'ai l'impression que les composants ont déjà été montés....
Et où obtenir des composants assez rapidement (sous 1 semaine) sans payer une fortune (toujours moins qu'une carte en Auvergne... lol) ? Oups mais ça ce n'est peut-être pas possible...
En fait vaut mieux tomber en panne l'été... pfffffff
J'ai de la chance il ne fait pas encore trop froid...
09 octobre 2015 à 23:29
Réponse 10 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour.
Déjà merci à vous et à cathars pour les compliments, mais qu'il faut cependant relativiser : la semaine dernière je n'ai pas pu aller jusqu'à la conclusion pour 2 pannes sur ce forum! Mais bon si j'arrive à dépanner 40% des gens dont je m'occupe ce n'est déjà pas si mal.
Très belles photos avec lesquelles il est agréable de travailler, vous avez bien compris mes consignes. Avec le bémol que la grande carte ayant des rapports étroits avec la "switch", une photo de son côté soudures aurait été souhaitable. Vu la structure parfaitement identique des 2 alims, vous êtes dans des conditions optimales pour trouver la panne de l'une d'entre elles, la partie B si j'ai bien compris.
A savoir : les 35V passent par des relais avant de quitter l'UE, ce sont les 4 relais noirs sur la grande carte. Ces relais sont excités en 12V directement sur une alim. Pour le canal B, est-ce le 12V-B ou est-ce le 12V généré par l'alim de la grande carte, je ne peux pas répondre, le schéma page 56 n'est pas clair. On dirait même que c'est le 12V-A qui alimente les 4. A voir. Tout ça pour dire qu'une absence de 35V peut être liée à une absence de 12V.
Vous pouvez déjà lever le doute sur l'alim B pour savoir si elle s'écroule parce qu'on lui tire trop dessus ou si elle s'est arrêtée toute seule. Si c'est le 1er cas, il suffit de déconnecter l'arrivée de cette alim sur la grande carte et de mesurer le 35V et le 12V. S'ils sont présents, la grande carte, voire les UI 3 et 4 peuvent être soupçonnées. Mais à vrai dire, sur les pannes du forum c'est souvent le STRF qui a lâché. Si c'est le cas, en permutant les 2 connecteurs noir et blanc, vous allez rendre vie aux 2 autres UI mais vous mettrez au chômage la seule qui restait valide.
Pour info le STRF6654 (bon remplacement du 6667, introuvable en France) est disponible chez indipc.fr. Voir question 2496. Mais avant de commander, il faut conforter le diag. Entre temps, vous pouvez aussi tester toutes les résistances et diodes de l'alim B, en particulier la diode rouge et celle montée sur radiateur (D736). Le STRF n'est pas vraiment testable. Quant aux optos, les pannes y sont rarissimes.
Cordialement, Dom.
Déjà merci à vous et à cathars pour les compliments, mais qu'il faut cependant relativiser : la semaine dernière je n'ai pas pu aller jusqu'à la conclusion pour 2 pannes sur ce forum! Mais bon si j'arrive à dépanner 40% des gens dont je m'occupe ce n'est déjà pas si mal.
Très belles photos avec lesquelles il est agréable de travailler, vous avez bien compris mes consignes. Avec le bémol que la grande carte ayant des rapports étroits avec la "switch", une photo de son côté soudures aurait été souhaitable. Vu la structure parfaitement identique des 2 alims, vous êtes dans des conditions optimales pour trouver la panne de l'une d'entre elles, la partie B si j'ai bien compris.
A savoir : les 35V passent par des relais avant de quitter l'UE, ce sont les 4 relais noirs sur la grande carte. Ces relais sont excités en 12V directement sur une alim. Pour le canal B, est-ce le 12V-B ou est-ce le 12V généré par l'alim de la grande carte, je ne peux pas répondre, le schéma page 56 n'est pas clair. On dirait même que c'est le 12V-A qui alimente les 4. A voir. Tout ça pour dire qu'une absence de 35V peut être liée à une absence de 12V.
Vous pouvez déjà lever le doute sur l'alim B pour savoir si elle s'écroule parce qu'on lui tire trop dessus ou si elle s'est arrêtée toute seule. Si c'est le 1er cas, il suffit de déconnecter l'arrivée de cette alim sur la grande carte et de mesurer le 35V et le 12V. S'ils sont présents, la grande carte, voire les UI 3 et 4 peuvent être soupçonnées. Mais à vrai dire, sur les pannes du forum c'est souvent le STRF qui a lâché. Si c'est le cas, en permutant les 2 connecteurs noir et blanc, vous allez rendre vie aux 2 autres UI mais vous mettrez au chômage la seule qui restait valide.
Pour info le STRF6654 (bon remplacement du 6667, introuvable en France) est disponible chez indipc.fr. Voir question 2496. Mais avant de commander, il faut conforter le diag. Entre temps, vous pouvez aussi tester toutes les résistances et diodes de l'alim B, en particulier la diode rouge et celle montée sur radiateur (D736). Le STRF n'est pas vraiment testable. Quant aux optos, les pannes y sont rarissimes.
Cordialement, Dom.
10 octobre 2015 à 01:04
Réponse 11 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour à tous, c'est normal Dom-Aom il faut rendre à César ce qui appartient à César.
Pour Domi03 très belles et très nettes les photos, (SP) avec quel appareil avez-vous pris les photos ??
Cordialement, cathars
Pour Domi03 très belles et très nettes les photos, (SP) avec quel appareil avez-vous pris les photos ??
Cordialement, cathars
10 octobre 2015 à 08:03
Réponse 12 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour à tous,
Je pensais avoir posté un autre message cette nuit... oups y a rien !
Bon ce matin c'est remontage pour test électrique !!
Suis-je obligé de tout reconnecter ? ou uniquement les alim ?
Autre question, après m'être assuré que ce ne sont pas les consoles qui font écrouler l'alim, vu que j'ai 2 circuits d'alim console qui fonctionnent (DC1 et DC2), et qu'une console de branchée sur ceux-ci.
Est-ce que je peux basculer une des 2 consoles branchées sur DC3-DC4 (HS) sur DC1-DC2 ?
Le réparateur que j'ai eu au tel me l'a déconseillé car soi-disant en liaison avec des commandes d'électrovanne.... votre avis ?
Ci-dessous photos côté soudure carte Power (en 2 parties).
J'ai du mal à suivre effectivement la commande des relais, il me semblait que c'était le signal BEN-12V mais si je suis le schéma ce serait le signal BEN-12VA qui proviendrait donc de la carte switch, en tous les cas cette commande sert pour les 4 relais donc la tension est ok vu que DC1-DC2 sortie OK.
Pour les photos suis pas un pro et loin de là !! lol mais merci Cathars des compliments, suis flatté... lol
Fujifilm Pinefix F485
Bonne journée. Dominique
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je pensais avoir posté un autre message cette nuit... oups y a rien !
Bon ce matin c'est remontage pour test électrique !!
Suis-je obligé de tout reconnecter ? ou uniquement les alim ?
Autre question, après m'être assuré que ce ne sont pas les consoles qui font écrouler l'alim, vu que j'ai 2 circuits d'alim console qui fonctionnent (DC1 et DC2), et qu'une console de branchée sur ceux-ci.
Est-ce que je peux basculer une des 2 consoles branchées sur DC3-DC4 (HS) sur DC1-DC2 ?
Le réparateur que j'ai eu au tel me l'a déconseillé car soi-disant en liaison avec des commandes d'électrovanne.... votre avis ?
Ci-dessous photos côté soudure carte Power (en 2 parties).
J'ai du mal à suivre effectivement la commande des relais, il me semblait que c'était le signal BEN-12V mais si je suis le schéma ce serait le signal BEN-12VA qui proviendrait donc de la carte switch, en tous les cas cette commande sert pour les 4 relais donc la tension est ok vu que DC1-DC2 sortie OK.
Pour les photos suis pas un pro et loin de là !! lol mais merci Cathars des compliments, suis flatté... lol
Fujifilm Pinefix F485
Bonne journée. Dominique
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 octobre 2015 à 10:35
Réponse 13 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Plutôt que tout remonter, je fais un test sur table...
Raccordement 220v sur PWB power et celle-ci raccordée à PWB switch.
Je jette néanmoins un œil sur schéma si pas de problème pour faire cet essai...
Je vous tiens au courant du résultat.
Cordialement.
Dominique
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Raccordement 220v sur PWB power et celle-ci raccordée à PWB switch.
Je jette néanmoins un œil sur schéma si pas de problème pour faire cet essai...
Je vous tiens au courant du résultat.
Cordialement.
Dominique
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2015 à 11:36
Réponse 14 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour.
Non seulement c'est déconseillé, mais c'est complètement déjanté. A moins que vous ne permutiez également les liaisons frigo, mais c'est hors de votre portée, frigoristes only! Car, hormis la mauvaise affectation des EV, une console va donner des ordres et des infos à l'UE sans qu'elle ne voie les calories arriver... Codes erreurs garantis.
En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est comme je l'ai dit permuter les connecteurs d'alims en sortie de la carte en panne. Sous réserve que les relais soient bien excités.
Je ne sais pas si la carte en panne est accessible une fois tout remonté, sinon vous pouvez faire en sorte qu'elle reçoive la haute tension (CN33). Si vous pratiquez un peu l'électronique, vous pouvez la tester sur table, il faut juste lui procurer de la haute tension (au moins 200V DC). Si vous avez des composants qui traînent, diodes et résistances de puissance, je peux vous dire comment faire.
Avant tout essai sous tension, testez quand même les résistances et diodes, ça ne mange pas de pain.
Cordialement, Dom.
Non seulement c'est déconseillé, mais c'est complètement déjanté. A moins que vous ne permutiez également les liaisons frigo, mais c'est hors de votre portée, frigoristes only! Car, hormis la mauvaise affectation des EV, une console va donner des ordres et des infos à l'UE sans qu'elle ne voie les calories arriver... Codes erreurs garantis.
En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est comme je l'ai dit permuter les connecteurs d'alims en sortie de la carte en panne. Sous réserve que les relais soient bien excités.
Je ne sais pas si la carte en panne est accessible une fois tout remonté, sinon vous pouvez faire en sorte qu'elle reçoive la haute tension (CN33). Si vous pratiquez un peu l'électronique, vous pouvez la tester sur table, il faut juste lui procurer de la haute tension (au moins 200V DC). Si vous avez des composants qui traînent, diodes et résistances de puissance, je peux vous dire comment faire.
Avant tout essai sous tension, testez quand même les résistances et diodes, ça ne mange pas de pain.
Cordialement, Dom.
10 octobre 2015 à 11:46
Réponse 15 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Oups ! merci du conseil....
J'ai regardé le schéma cela me semble sans risque mon essai sur table, la carte power délivre la tension en sortie du pont DS (je n'alimente pas le pont déporté) et j'alimente donc l'entrée de ma carte switch.
J'alimente également l'alim à découpage piloté par Ic1 qui me délivre les autres tensions (5, 17 et 14v).
Je ne vois pas de rebouclage avec autre élément... cela me semble réaliste.
Néanmoins les sorties ne sont pas chargées et restent à vide.
J'attends néanmoins vos conseils avisés avant de faire feu !
Cordialement.
Dominique
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai regardé le schéma cela me semble sans risque mon essai sur table, la carte power délivre la tension en sortie du pont DS (je n'alimente pas le pont déporté) et j'alimente donc l'entrée de ma carte switch.
J'alimente également l'alim à découpage piloté par Ic1 qui me délivre les autres tensions (5, 17 et 14v).
Je ne vois pas de rebouclage avec autre élément... cela me semble réaliste.
Néanmoins les sorties ne sont pas chargées et restent à vide.
J'attends néanmoins vos conseils avisés avant de faire feu !
Cordialement.
Dominique
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 octobre 2015 à 12:05
Réponse 16 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Test des diodes et résistance sur carte switch : RAS.
Résultat complétement similaire sur les 2 voies...
Bon je mets sous tension !
Dominique
Résultat complétement similaire sur les 2 voies...
Bon je mets sous tension !
Dominique
10 octobre 2015 à 12:35
Réponse 17 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Voilà test fait, sur la carte switch à vide :
en CN37, aucune tension sur sortie 35V-B ni sur sortie BEN-12V-B
en CN35, tension 35v et 12v OK.
Donc le composant défectueux est IC3 (STR F6667B) que je peux remplacer par STR F6654
(remarquez même s'il n'y a pas de trace ça sent un peu le cramé à cet endroit).
Vous confirmez mon diagnostic ?
Cordialement.
Dominique
en CN37, aucune tension sur sortie 35V-B ni sur sortie BEN-12V-B
en CN35, tension 35v et 12v OK.
Donc le composant défectueux est IC3 (STR F6667B) que je peux remplacer par STR F6654
(remarquez même s'il n'y a pas de trace ça sent un peu le cramé à cet endroit).
Vous confirmez mon diagnostic ?
Cordialement.
Dominique
10 octobre 2015 à 12:45
Réponse 18 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Good! Croisez les doigts!
Si vous avez le tempérament pionnier, vous pouvez dessouder les 2 STR et mettre le bon à la place du mauvais. Si l'alim B repart c'est plié! Mais le dessoudage propre d'un 5 pattes requiert un peu de technique et une pompe à dessouder. Il faut libérer les broches une par une avant de tenter la moindre traction. Avec un fer chaud juste comme il faut.
Dom.
Si vous avez le tempérament pionnier, vous pouvez dessouder les 2 STR et mettre le bon à la place du mauvais. Si l'alim B repart c'est plié! Mais le dessoudage propre d'un 5 pattes requiert un peu de technique et une pompe à dessouder. Il faut libérer les broches une par une avant de tenter la moindre traction. Avec un fer chaud juste comme il faut.
Dom.
10 octobre 2015 à 13:42
Réponse 19 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonne idée !!
Allez je m'y colle...
J'ai vu que les composants sont des MOS FET, pas de risque ESD ou faut-il prendre des précautions particulières ?
Cordialement.
Dominique
Allez je m'y colle...
J'ai vu que les composants sont des MOS FET, pas de risque ESD ou faut-il prendre des précautions particulières ?
Cordialement.
Dominique
10 octobre 2015 à 13:57
Réponse 20 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
L'Auvergne étant à 72% d'humidité en ce moment, le risque est minime. Hey, vous avez l'air de n'être pas spécialement débutant dans cette branche de la science! :-)
10 octobre 2015 à 14:20
Réponse 21 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Pas trop lol !
J'ai quand même un peu étudié le sujet il y a faut dire pas de mal de temps (pour ne pas dire plusieurs décennies... oups !).
Et j'ai suivi une branche professionnelle quelque peu différente mais pas trop éloignée... mais sans ne plus y toucher.
Alors j'ai besoin de conseils avisés comme les autres pour avoir un peu d'assurance dans ce dépannage !
Voilà c'est fait et en remplaçant IC3 (soupçonné HS) par IC2, j'ai de nouveau du 12v et du 35v sur CN37 !!
Yes !
Je n'ai plus qu'à commander le composant sur le site que vous m'avez donné !
Je vous tiendrai au courant de la suite !
Encore merci beaucoup Dom-Aom !!
Bon week-end. Cordialement.
Dominique
J'ai quand même un peu étudié le sujet il y a faut dire pas de mal de temps (pour ne pas dire plusieurs décennies... oups !).
Et j'ai suivi une branche professionnelle quelque peu différente mais pas trop éloignée... mais sans ne plus y toucher.
Alors j'ai besoin de conseils avisés comme les autres pour avoir un peu d'assurance dans ce dépannage !
Voilà c'est fait et en remplaçant IC3 (soupçonné HS) par IC2, j'ai de nouveau du 12v et du 35v sur CN37 !!
Yes !
Je n'ai plus qu'à commander le composant sur le site que vous m'avez donné !
Je vous tiendrai au courant de la suite !
Encore merci beaucoup Dom-Aom !!
Bon week-end. Cordialement.
Dominique
10 octobre 2015 à 14:44
Réponse 22 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour à tous,
Je sais que c'est hors propos, car je ne suis pas doué, voire nul pour l’électronique, et je m’intéresse plutôt au fonctionnement et au volume de chauffe des climatisations, et suivant le dimensionnement des machines à savoir surdimensionnemennt et sous dimensionnement, l'entretien à faire et l'utilisation en général !!
J'ai appris beaucoup avec les fidèles du forum, comme Dom-Aom, PL, AAC et Adelclimatisation qui est une encyclopédie du fonctionnement des PAC !! Sujet qui me passionne !
Je vois néanmoins que vous vous débrouillez pas mal en Électronique, chose qui me serait totalement impossible de faire, et tant mieux pour vous, car vous avez de très bons conseils avec notre ami Dom-Aom !
L'appareil photo est très bien noté vu les infos que j'ai vues sans être un appareil pro, mais avec 8 millions de pixel le résultat est là !!
Je crois que Fujitsu et Panasonic sont identiques, Patrice qui est un amateur en photographie pourrait nous le dire ??
La seule chose que j'ai appris sur le bon fonctionnement des PAC pour ne pas avoir de problème lié à l’électronique, c'est d'éteindre la clim quand un orage menace ; et d'avoir une ligne de tension stable car les cartes n'aiment pas ça !!!
Pour le compresseur c'est d'éviter les cycles courts liés au surdimensionnement !
Voilà je vous souhaite une bonne après midi en espérant que votre installation se remette à fonctionner dans les meilleures conditions.
Cordialement. cathars
Je sais que c'est hors propos, car je ne suis pas doué, voire nul pour l’électronique, et je m’intéresse plutôt au fonctionnement et au volume de chauffe des climatisations, et suivant le dimensionnement des machines à savoir surdimensionnemennt et sous dimensionnement, l'entretien à faire et l'utilisation en général !!
J'ai appris beaucoup avec les fidèles du forum, comme Dom-Aom, PL, AAC et Adelclimatisation qui est une encyclopédie du fonctionnement des PAC !! Sujet qui me passionne !
Je vois néanmoins que vous vous débrouillez pas mal en Électronique, chose qui me serait totalement impossible de faire, et tant mieux pour vous, car vous avez de très bons conseils avec notre ami Dom-Aom !
L'appareil photo est très bien noté vu les infos que j'ai vues sans être un appareil pro, mais avec 8 millions de pixel le résultat est là !!
Je crois que Fujitsu et Panasonic sont identiques, Patrice qui est un amateur en photographie pourrait nous le dire ??
La seule chose que j'ai appris sur le bon fonctionnement des PAC pour ne pas avoir de problème lié à l’électronique, c'est d'éteindre la clim quand un orage menace ; et d'avoir une ligne de tension stable car les cartes n'aiment pas ça !!!
Pour le compresseur c'est d'éviter les cycles courts liés au surdimensionnement !
Voilà je vous souhaite une bonne après midi en espérant que votre installation se remette à fonctionner dans les meilleures conditions.

Cordialement. cathars
10 octobre 2015 à 15:02
Réponse 23 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour à tous.
Pour Cathars : Concernant les appareils photos numériques dans cette gamme de prix ce petit Fuji est très bien, mais la plupart des appareils de cette gamme se valent, de nos jours ils proposent plus de megapixels quand même (12 ou 16), mais ce qui reste important c'est surtout la qualité optique.
D'ailleurs je vais mettre en place prochainement une page consacrée aux petits APN (Appareil Photo Numérique) sur le Forum Bricolage Créatif / Photographie
Cordialement.
Patrice
Pour Cathars : Concernant les appareils photos numériques dans cette gamme de prix ce petit Fuji est très bien, mais la plupart des appareils de cette gamme se valent, de nos jours ils proposent plus de megapixels quand même (12 ou 16), mais ce qui reste important c'est surtout la qualité optique.
D'ailleurs je vais mettre en place prochainement une page consacrée aux petits APN (Appareil Photo Numérique) sur le Forum Bricolage Créatif / Photographie
Cordialement.
Patrice
10 octobre 2015 à 15:17
Réponse 24 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Merci Cathars !
Je crois que je vais aussi pas mal m'intéresser à ce sujet et en particulier à l'entretien (j'ai 2 groupes et 7 consoles qui me servent également de chauffage).
Quand je vois que l'on me prend 300€ pour passer un coup de chiffon, en me disant que l'entretien est obligatoire par un professionnel, je me dis que l'on me prend un peu pour un lapin de 3 semaines...
Mais malheureusement je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire comme entretien, je nettoie régulièrement les filtres.
Je vais ouvrir un peu plus chaque console et passer un p'tit coup d'aspi sur les échangeurs, voire passer un produit que j'ai acheté (mais jamais utilisé encore) : FIRCLIM.
Sur le groupe cet été je l'ai complétement ouvert et nettoyé aspi + pinceau.
Je vais vraiment me pencher sur la notice que Dom-Aom m'a déniché (superbe doc de plus de 200 pages... en anglais pffff), avec cela je vais m'investir un peu plus dans l'entretien par mes zigs... mais probablement (même surement) qu'il restera des choses à faire par des professionnels.
Cordialement.
Dominique
Je crois que je vais aussi pas mal m'intéresser à ce sujet et en particulier à l'entretien (j'ai 2 groupes et 7 consoles qui me servent également de chauffage).
Quand je vois que l'on me prend 300€ pour passer un coup de chiffon, en me disant que l'entretien est obligatoire par un professionnel, je me dis que l'on me prend un peu pour un lapin de 3 semaines...
Mais malheureusement je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire comme entretien, je nettoie régulièrement les filtres.
Je vais ouvrir un peu plus chaque console et passer un p'tit coup d'aspi sur les échangeurs, voire passer un produit que j'ai acheté (mais jamais utilisé encore) : FIRCLIM.
Sur le groupe cet été je l'ai complétement ouvert et nettoyé aspi + pinceau.
Je vais vraiment me pencher sur la notice que Dom-Aom m'a déniché (superbe doc de plus de 200 pages... en anglais pffff), avec cela je vais m'investir un peu plus dans l'entretien par mes zigs... mais probablement (même surement) qu'il restera des choses à faire par des professionnels.
Cordialement.
Dominique
10 octobre 2015 à 15:30
Réponse 25 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonsoir Domi03
Pour l'entretien obligatoire pour les machines contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène, et surtout pour pouvoir conserver sa garantie oui !! C'est pour cela que j'ai opté pour un mono-Split de ne dépassant pas les fameux 2 kg de fluide.
Mais déjà c'est très bien ce que vous faites, pour le groupe extérieur sur la batterie ou condenseur, vous pouvez passer avec un boyau d'eau vert le bas pour nettoyer les ailettes car le pinceau n'enlève pas tout (mais surtout coupez la tension électrique à la protection sur le tableau EDF intérieure !).
On peut vérifier les connexions voire resserrage des borniers électriques, et vérifier si des traces de gras ne sont pas présentes au connexion des tubes frigorigènes au départ du groupe extérieur !
Une chose importante c'est la turbine dans les Splits, avec un pinceau à travers les volets, et aussi les bacs à condensat, une pastille de javel ou comme moi j'utilise du Monsieur Propre, il désinfecte et cela sent bon !
J'ai fait un copié collé plus bas pour les interventions des entretiens !!
Source : Ministère de l’Écologie
Cordialement. cathars
Pour l'entretien obligatoire pour les machines contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène, et surtout pour pouvoir conserver sa garantie oui !! C'est pour cela que j'ai opté pour un mono-Split de ne dépassant pas les fameux 2 kg de fluide.
Mais déjà c'est très bien ce que vous faites, pour le groupe extérieur sur la batterie ou condenseur, vous pouvez passer avec un boyau d'eau vert le bas pour nettoyer les ailettes car le pinceau n'enlève pas tout (mais surtout coupez la tension électrique à la protection sur le tableau EDF intérieure !).
On peut vérifier les connexions voire resserrage des borniers électriques, et vérifier si des traces de gras ne sont pas présentes au connexion des tubes frigorigènes au départ du groupe extérieur !
Une chose importante c'est la turbine dans les Splits, avec un pinceau à travers les volets, et aussi les bacs à condensat, une pastille de javel ou comme moi j'utilise du Monsieur Propre, il désinfecte et cela sent bon !
J'ai fait un copié collé plus bas pour les interventions des entretiens !!
Citation :
Un contrat d’entretien est-il obligatoire pour les systèmes de climatisation ?
Afin de prévenir les fuites de fluides frigorigènes CFC, HCFC ou HFC qui contribuent à la destruction de la couche d’ozone et à l’effet de serre, la réglementation prévoit pour toutes les installations contenant plus de 2 kg de ces gaz un contrôle périodique d’étanchéité. Ce contrôle doit être réalisé par une entreprise titulaire d’une attestation de capacité, et suite à ce contrôle, le frigoriste doit remettre un certificat d’étanchéité à conserver. Si l’installation contient moins de 2 kg de gaz ce contrôle n’est pas obligatoire.
En outre, afin de garantir le maintien des performances de l’installation, il est recommandé de la faire entretenir régulièrement. D’un point de vue réglementaire, il n’existe aucune obligation au niveau national, mais les règlements sanitaires départementaux prévoient en général que les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés, et réglés au moins une fois par an.
Source : Ministère de l’Écologie
Cordialement. cathars
10 octobre 2015 à 18:31
Réponse 26 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour Patrice,
Oui c'est pas mal pour les petits numériques... pour lire la suite cliquez ici :
Choisir appareil photo numérique compact
Bonjour Cathars,
Afin de ne pas perturber le topic qui concerne la climatisation, j'ai déplacé votre question en suivant le lien ci-dessus.
Cordialement.
Patrice.
Oui c'est pas mal pour les petits numériques... pour lire la suite cliquez ici :
Choisir appareil photo numérique compact
Bonjour Cathars,
Afin de ne pas perturber le topic qui concerne la climatisation, j'ai déplacé votre question en suivant le lien ci-dessus.
Cordialement.
Patrice.
11 octobre 2015 à 18:50
Réponse 27 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour.
Super problème résolu.
Pour le nettoyage, cathars l'entretien est à effectuer sur toutes les clims, la seule chose obligatoire est que pour une installation contenant plus de 2 kg en France et 3 kg en Europe, il faut effectuer une vérification avec une feuille "recherche de fuites" délivrée par une société détenant son attestation de capacité (obligatoire depuis (04/07/2009) et son attestation d'aptitude pour le technicien obligatoire depuis (04/07/2011), donc si vous voulez éviter de dépenser de l'argent pour votre installation qui doit faire moins de deux kg je suppose, quelques trucs, je fais ça tous les jours.
1 : mise à l’arrêt de l'installation, et hors tension, vérification des serrages des connexions électriques UI/UE.
2 : laver régulièrement les filtres UI, si vous avez une pompe de relevage mettre de l'eau sur la batterie surtout l'été, afin de vérifier son bon fonctionnement, si il n'y en a pas faire couler sur la batterie doucement et vérifier si l'eau s’écoule correctement par le tube extérieur ou dans un PVC.
3 : nettoyer et enlever tout objets obstruant l'UE sur la batterie, prendre un pinceau ou mieux une lavette de vaisselle, super pour nettoyer les ailettes, frotter dans le sens des ailettes puis si vous le pouvez, rincer avec un tuyau d’arrosage sans éclabousser partout. Nettoyer les parties extérieures carrosserie comme une voiture.
4 : une fois tout cela fait, en inter saison comme maintenant, faire un essai en froid, suivant les marques, en froid un delta T°C entre l'aspiration (filtres) et soufflage de votre UI doit être au minimum de 12°C si vous avez moins, tant mieux, ensuite mettre en chauffage la température de soufflage peut être entre 40 et 60°C, ces mesures doivent se faire après 20/30 mn de fonctionnement inverter oblige, ne pas hésiter à tenir un cahier en inscrivant toutes ces mesures. D'une année sur l'autre cela est très important car si elles baissent ou montent en fonction du mode cela peut être une alerte afin d’éviter de cramer une carte ou le compresseur.
En effet si il y a une différence flagrante ou si vous n'avez pas ces mesures, au secours.

J'espère que je n'ai rien oublié.
5 : Voilà vous avez gagné 200€ (environ) / par visite donc 2/an en principe et pour les 10 prochaines années.
Super problème résolu.
Pour le nettoyage, cathars l'entretien est à effectuer sur toutes les clims, la seule chose obligatoire est que pour une installation contenant plus de 2 kg en France et 3 kg en Europe, il faut effectuer une vérification avec une feuille "recherche de fuites" délivrée par une société détenant son attestation de capacité (obligatoire depuis (04/07/2009) et son attestation d'aptitude pour le technicien obligatoire depuis (04/07/2011), donc si vous voulez éviter de dépenser de l'argent pour votre installation qui doit faire moins de deux kg je suppose, quelques trucs, je fais ça tous les jours.
1 : mise à l’arrêt de l'installation, et hors tension, vérification des serrages des connexions électriques UI/UE.
2 : laver régulièrement les filtres UI, si vous avez une pompe de relevage mettre de l'eau sur la batterie surtout l'été, afin de vérifier son bon fonctionnement, si il n'y en a pas faire couler sur la batterie doucement et vérifier si l'eau s’écoule correctement par le tube extérieur ou dans un PVC.
3 : nettoyer et enlever tout objets obstruant l'UE sur la batterie, prendre un pinceau ou mieux une lavette de vaisselle, super pour nettoyer les ailettes, frotter dans le sens des ailettes puis si vous le pouvez, rincer avec un tuyau d’arrosage sans éclabousser partout. Nettoyer les parties extérieures carrosserie comme une voiture.
4 : une fois tout cela fait, en inter saison comme maintenant, faire un essai en froid, suivant les marques, en froid un delta T°C entre l'aspiration (filtres) et soufflage de votre UI doit être au minimum de 12°C si vous avez moins, tant mieux, ensuite mettre en chauffage la température de soufflage peut être entre 40 et 60°C, ces mesures doivent se faire après 20/30 mn de fonctionnement inverter oblige, ne pas hésiter à tenir un cahier en inscrivant toutes ces mesures. D'une année sur l'autre cela est très important car si elles baissent ou montent en fonction du mode cela peut être une alerte afin d’éviter de cramer une carte ou le compresseur.
En effet si il y a une différence flagrante ou si vous n'avez pas ces mesures, au secours.


J'espère que je n'ai rien oublié.

5 : Voilà vous avez gagné 200€ (environ) / par visite donc 2/an en principe et pour les 10 prochaines années.
12 octobre 2015 à 18:50
Réponse 28 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonsoir,
Oui merci des conseils PL, pour le carnet je le fais car depuis 2 ans de chauffage je prends mes mesures de soufflage et reprise, avec mes températures extérieure et intérieure !
Pour toutes les mesures de consommation au compteur EDF, cette année je reprends tout à zéro car je me suis fait poser un compteur de consommation MEMO-4 directement après la protection au tableau à l’intérieur, cela va être très précis, et de plus j'ai rajouté une sonde de température au dessus de ma clim à 1.70 m de haut.
Afin de pouvoir constater la température donnée sous abris, et la température à l'emplacement de mon unité extérieure qui se trouve placée au nord donc un peu plus au froid !!
Je suis déjà sûr que placer au nord avec un petit vent de travers je prends 2 à 4 degrés en moins que la température sous abri !!
(SP) Qu'est-ce que vous appelez une lingette de vaisselle ? Une éponge qui gratte d'un côté ??
Donc mon installation est bien dimensionnée !!
Cordialement. cathars
Oui merci des conseils PL, pour le carnet je le fais car depuis 2 ans de chauffage je prends mes mesures de soufflage et reprise, avec mes températures extérieure et intérieure !
Pour toutes les mesures de consommation au compteur EDF, cette année je reprends tout à zéro car je me suis fait poser un compteur de consommation MEMO-4 directement après la protection au tableau à l’intérieur, cela va être très précis, et de plus j'ai rajouté une sonde de température au dessus de ma clim à 1.70 m de haut.
Afin de pouvoir constater la température donnée sous abris, et la température à l'emplacement de mon unité extérieure qui se trouve placée au nord donc un peu plus au froid !!
Je suis déjà sûr que placer au nord avec un petit vent de travers je prends 2 à 4 degrés en moins que la température sous abri !!
(SP) Qu'est-ce que vous appelez une lingette de vaisselle ? Une éponge qui gratte d'un côté ??

Donc mon installation est bien dimensionnée !!

Cordialement. cathars
12 octobre 2015 à 21:35
Réponse 29 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonsoir.
Une brosse à vaisselle en plastique avec un manche pour nettoyer les gamelles.
3€ les 4 brosses chez IK.. si trop court je scotche les manches d'un pinceau de radiateur comme cela je nettoie la volute de soufflage, et de l'autre les batteries.
Une brosse à vaisselle en plastique avec un manche pour nettoyer les gamelles.
3€ les 4 brosses chez IK.. si trop court je scotche les manches d'un pinceau de radiateur comme cela je nettoie la volute de soufflage, et de l'autre les batteries.

13 octobre 2015 à 17:39
Réponse 30 d'un contributeur du forum dépannage
Invité

Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Invité

Bonsoir à tous !!
Voilà j'ai reçu aujourd'hui le composant STR F6654 commandé samedi dernier sur Indipc.fr
Tout est remonté et tout re-fonctionne !!
Il était temps vu la T° d'aujourd'hui et les prochaines T° annoncées... ouffff !!
Encore un grand merci à Dom-Aom pour son aide !!
J'aurai d'autres renseignements à vous demander sur l'entretien mais je devrai peut-être ouvrir une autre discussion, non ?
Bonne soirée à tous.
Dominique
Voilà j'ai reçu aujourd'hui le composant STR F6654 commandé samedi dernier sur Indipc.fr
Tout est remonté et tout re-fonctionne !!
Il était temps vu la T° d'aujourd'hui et les prochaines T° annoncées... ouffff !!
Encore un grand merci à Dom-Aom pour son aide !!
J'aurai d'autres renseignements à vous demander sur l'entretien mais je devrai peut-être ouvrir une autre discussion, non ?
Bonne soirée à tous.
Dominique
14 octobre 2015 à 21:07
Réponse 31 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Oupsss !!
Je n'étais pas connecté sur mon compte....
Voilà c'est fait !!
Cordialement.
Dominique
Je n'étais pas connecté sur mon compte....
Voilà c'est fait !!
Cordialement.
Dominique
14 octobre 2015 à 22:09
Réponse 32 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonsoir, cher homoprényme.
Merci pour les bonnes nouvelles, qui profiteront peut-être à d'autres dans le futur. Dans quelques semaines, pourriez-vous revenir nous dire si le 6654 fait toujours bien le travail qu'on attend de lui? C'est un circuit qui peut gérer 190 watts, par contre je n'ai pas réussi à trouver la "puissance" du 6667. Le 6523 (utilisé sur d'autres cartes Hitachi) est quant à lui donné pour 120 watts.
Bon vent, Dom.
Merci pour les bonnes nouvelles, qui profiteront peut-être à d'autres dans le futur. Dans quelques semaines, pourriez-vous revenir nous dire si le 6654 fait toujours bien le travail qu'on attend de lui? C'est un circuit qui peut gérer 190 watts, par contre je n'ai pas réussi à trouver la "puissance" du 6667. Le 6523 (utilisé sur d'autres cartes Hitachi) est quant à lui donné pour 120 watts.
Bon vent, Dom.
14 octobre 2015 à 22:26
Réponse 33 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour à tous !
Pratiquement jour pour jour, 1 an après notre dernière discussion, je reviens vers vous....
Ce week-end, re-panne sur mon groupe climatisation Thermoserme TE90A.
Cette fois-ci, j’ai eu un souci d’alimentation d'une console, il n’y a pas de tension 35vDC sur la sortie DC2, idem sur DC1 sur laquelle il n'y a pas de console de connectée. (ok sur DC3 et DC4).
Donc défaut identique que celui rencontré en 2015 !
L'an dernier j'avais remplacé 1 des 2 composants IC2 ou IC3, mais comme j'avais effectué des échanges lors des tests sur table, je ne savais plus sur quelle voie se retrouvait le STR F6654 qui avait remplacé le STR F6667B.
En fait le composant défectueux se trouve toujours être le STRF6667B (celui d'origine !).
Le composant changé l'an dernier tient toujours le coup !!
J'avais bien fait de commander 2 composants.... du coup la réparation fût un jeu d'enfant !
Et aujourd'hui tout est en ordre....
Je n'ai plus qu'à recommander 2 autres composants STR F6654 au cas où.... (je possède un autre groupe identique)
Il y aurait-il une explication à ces pannes répétées?
la semaine précédent la panne, le général alim a disjoncté... un lien est-il possible ?
Au plaisir de lire vos commentaires.
Dominique
Pratiquement jour pour jour, 1 an après notre dernière discussion, je reviens vers vous....
Ce week-end, re-panne sur mon groupe climatisation Thermoserme TE90A.
Cette fois-ci, j’ai eu un souci d’alimentation d'une console, il n’y a pas de tension 35vDC sur la sortie DC2, idem sur DC1 sur laquelle il n'y a pas de console de connectée. (ok sur DC3 et DC4).
Donc défaut identique que celui rencontré en 2015 !
L'an dernier j'avais remplacé 1 des 2 composants IC2 ou IC3, mais comme j'avais effectué des échanges lors des tests sur table, je ne savais plus sur quelle voie se retrouvait le STR F6654 qui avait remplacé le STR F6667B.
En fait le composant défectueux se trouve toujours être le STRF6667B (celui d'origine !).
Le composant changé l'an dernier tient toujours le coup !!
J'avais bien fait de commander 2 composants.... du coup la réparation fût un jeu d'enfant !
Et aujourd'hui tout est en ordre....
Je n'ai plus qu'à recommander 2 autres composants STR F6654 au cas où.... (je possède un autre groupe identique)
Il y aurait-il une explication à ces pannes répétées?
la semaine précédent la panne, le général alim a disjoncté... un lien est-il possible ?
Au plaisir de lire vos commentaires.
Dominique
02 novembre 2016 à 19:49
Réponse 34 d'un contributeur du forum dépannage
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Bonjour.
Heureux de vous revoir avec un nouveau problème que vous avez pu résoudre vous-même! Ce fut effectivement une bonne idée de commander 2 pièces. Scoop : il y a 2 autres régulateurs, sur la grande carte, on attend avec impatience qu'ils lâchent aussi... :-(
L'explication est qu'en fait ces circuits sont perpétuellement sous tension et hachent du 350V entre 50 et 100000 fois par seconde. Je pense que le concepteur de la carte a sous-estimé les montées en température de ces circuits, il n'a sans doute pas pris la bonne version. L'élément hacheur a des puissances variables suivant les références, il aurait dû prendre 1 ou 2 tailles au dessus. Le 6654 est probablement plus puissant que le 6667 dont la puissance est introuvable sur le net.
Si le split solo n'a pas été utilisé depuis la disjonction, la mort du STR a pu arriver à la remise sous tension (comme les lampes qui claquent toujours quand on les allume). Si le split solo a marché depuis, alors c'est juste une coïncidence.
Cordialement, Dom.
Heureux de vous revoir avec un nouveau problème que vous avez pu résoudre vous-même! Ce fut effectivement une bonne idée de commander 2 pièces. Scoop : il y a 2 autres régulateurs, sur la grande carte, on attend avec impatience qu'ils lâchent aussi... :-(
L'explication est qu'en fait ces circuits sont perpétuellement sous tension et hachent du 350V entre 50 et 100000 fois par seconde. Je pense que le concepteur de la carte a sous-estimé les montées en température de ces circuits, il n'a sans doute pas pris la bonne version. L'élément hacheur a des puissances variables suivant les références, il aurait dû prendre 1 ou 2 tailles au dessus. Le 6654 est probablement plus puissant que le 6667 dont la puissance est introuvable sur le net.
Si le split solo n'a pas été utilisé depuis la disjonction, la mort du STR a pu arriver à la remise sous tension (comme les lampes qui claquent toujours quand on les allume). Si le split solo a marché depuis, alors c'est juste une coïncidence.
Cordialement, Dom.
03 novembre 2016 à 00:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A
- N°3765 : Bonjour, Je recherche un document sur les codes défaut d'une console extérieure Hitachi 4 sorties installée en 2009. La console est en panne actuellement. Elle givre énormément à l'intérieur et risque de bloquer...
- 2. PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
- N°3164 : Bonjour, Ceci est mon 1er post sur le forum. 1- Dans la chambre de mon fils, sa console (murale) souffle de l'air très chaud en permanence (même quand la console est éteinte), je soulève le petit volet manuellement, on sent...
- 3. Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
- N°3498 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec trois Unités murales RAK 18 NH6 et une Unité murale RAK 25 NH6. Le groupe extérieur est un RAM 72QH5 depuis 2009. Tout fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui,...
- 4. Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5
- N°3620 : Bonjour, Je suis tout nouveau et je ne connais pas le fonctionnement.de ce forum, excusez-moi si je fais des erreurs. Voici ce qui m’amène. J’ai acheté fin de printemps un ensemble : groupe extérieur d’occasion,...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 7. Défaut console HIYASU HB12RIBV
- N°3810 : Bonjour, L'UI est une console référencée HB12RIBV et l'UE est un groupe HOE12RIVN. La console possède 3 voyants : Power (rouge), Timer (jaune) et RUN (vert). Au démarrage les voyants POWER et RUN clignotent en continu et...
- 8. Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
- N°3000 : Bonsoir, La LED 301 de mon groupe extérieur continue de clignoter 12 fois malgré le changement du moteur de ventilo. De plus, je me suis aperçu qu'une résistance avait "cramée" (voir image). Le défaut viendrait-il de...
- 9. Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A
- N°4398 : Bonsoir. J'ai un souci avec un groupe extérieur Thermoseme TE90A la led 301 et 302 clignote rouge en même temps 2 fois et la led 304 clignote vert 4 fois. Est-ce que quelqu’un connait à quel défaut ça correspond...
- 10. Défaut U4 sur console FTXS20 clim Daikin
- N°3102 : Bonjour. Sur Daikin, j'ai depuis quelques temps un défaut U4 sur une console FTXS20CAVMB couplée à une UE 4MXS68E2V1B quand je coupe l'alimentation électrique environ 2 minutes, et que je remets en service, OK quelques jours...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite