Question Forum Climatisation : Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA

sifilo
Membre inscrit
sifilo
14 messages
Bonjour.

Je possède un climatiseur déconnectable de marque Technibel modèle SCDF 134 C5IAA, je l'ai utilisé en tout 3 mois + 3 mois et il date de 2 ans 1/2.
Je ne l'ai jamais déconnecté, cette fois je veux le faire et le passer à travers le mur en faisant un trou de 5cm mais pour le déconnecter et le reconnecter, comment faire ?
Est-ce cela ; faire tourner le climatiseur 5 minutes, l'arrêter, faire des repaires de positionnement sur les raccords,
désaccoupler les 2 raccords sur le ventilateur externe, protéger les raccords, les passer à travers le mur, les raccorder au ventilo externe.
Suivant les repères effectués auparavant et les serrer au dynamomètre si besoin à environ 150/160, mais mon souci
c'est trouver une bonne combine pour ne pas me tromper et perdre le gaz, car ils disent qu'il faut aller vite.
Merci.
Pour votre aide.
Cordialement.
03 avril 2021 à 00:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA

climaxfou
Membre inscrit
climaxfou
5 messages
Bonjour Sifilo,
J'ai procédé à la déconnexion de mon Technibel SCDF32 l'année dernière (mise en place d'une rallonge de 4m).
Mon modèle me parait similaire au vôtre.
Si tout va bien lors de la déconnexion, il n'y a aucune fuite de gaz (il y un clapet qui bouche les tuyaux automatiquement à la déconnexion).
Mais c'est clair que ça fait flipper quand on le fait pour la 1ère fois.
J'ai utilisé de simples clefs plates. Voir photo pour savoir où bloquer et desserrer.

C'est une opération qu'il ne faut pas faire très souvent. Perso je l'ai fait sur du matos neuf.
J'ai pris le temps de répondre, car j'ai eu du mal à trouver des infos fiables.
Sous réserve que vos raccords soient identiques aux miens.
Bon courage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA

04 avril 2021 à 17:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA

sifilo
Membre inscrit
sifilo
14 messages
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Si je comprends bien : les raccords à desserrer sont les 24 uniquement et bloquer les autres face à eux.
Mais ce qui m’intéresse le plus pour ne pas fauter c'est :
1/ comment tapoter sur les raccords pour aider à décoincer pour desserrer.
2/ au bout de combien de tour que le clapet se déclenche car la clé ne peut pas tourner autour du raccord.
Merci.
Cordialement.
04 avril 2021 à 21:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA

climaxfou
Membre inscrit
climaxfou
5 messages
1 : perso je n'ai pas tapoté, ils se sont débloqués assez rapidement sans trop forcer.
2 : le clapet s'est bloqué instantanément, je n'ai eu aucune fuite.
Je précise que mon matériel était neuf.
04 avril 2021 à 23:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour Sifilo.

Vous devez être équipé d'une paire de lunettes de sécurité et d'une paire de gants étanches.

Vous desserrez normalement et lorsque vous sentirez que les clés deviennent "libres" vous devez accélérer le mouvement et également quand vous entendrez un "pschitt" vous devrez accélérer le mouvement des clés pour le desserrage ; la pression à l'intérieur des tubes va fermer les clapets pour assurer l'étanchéité.

De même, au remontage, vous devrez accélérer les mouvements de serrage.
Ce n'est pas plus difficile mais il vous faut les équipements de sécurité impérativement.

Cordialement, JIMA
05 avril 2021 à 11:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA

sifilo
Membre inscrit
sifilo
14 messages
Bonjour.
Ce qui me stresse c'est comment faire pour ne pas trop serrer au remontage.
Et comme vous dites il faut aller vite, en serrant ou desserrant des fois on arrive en bout de course et on doit changer la position de la clé plate pour continuer.
Et faut-il faire un trait de repère pour le desserrage et resserrage ?

Merci.
Cordialement.
05 avril 2021 à 14:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Les raccords mâle et femelle sont guidés mutuellement, le concepteur a prévu pour que la fuite soit la plus faible possible et vous savez qu'il faut desserrer puis serrer rapidement donc à vous d'agir. biggrinbiggrin
S'il faut tourner la clé au serrage, vous pouvez vous servir de l'autre main pour appuyer sur la conduite à raccorder dans le sens perpendiculaire au rayon vers le raccord.
N'ayez pas peur, vous savez ce qu'il faut faire.
Cordialement, JIMA
05 avril 2021 à 18:11
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA

sifilo
Membre inscrit
sifilo
14 messages
Bonjour.
Je suis d'accord pour le serrage au montage mais faut-il tracer un trait de crayon sur les raccords avant de les déconnecter
pour qu’après au resserrage on ne force pas trop ?
C'est bien cela ou bien comment vous faites pour ne pas abimer au resserrage.
Merci.
Cordialement.
05 avril 2021 à 22:37
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.
Vous pouvez faire un repère au crayon si vous voulez mais vous devez serrer jusqu'en butée et après vous ne pourrez pas aller plus loin. Inutile de serrer comme un forcené.
Interdiction de faire cette opération en torse nu. huffyhuffy
Cordialement, JIMA
06 avril 2021 à 13:07
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA

sifilo
Membre inscrit
sifilo
14 messages
Bonjour.
Tant que la mise en place de la clim n'est pas résolue, je n'ai pas le choix entre le stress et la peur de me brûler... sweatsweatsweat
Donc il faut enlever la bride à droite qui maintient les tubes en cuivre qui vont vers la partie externe, soulever les raccords pour pouvoir mettre les clés pour bloquer en desserrant et en resserrant.
Est-ce bien cela ?
Et le reste je suis bien ce que vous m'avez conseillé auparavant.
Pouvez-vous me le confirmer ? je parle de soulever les raccords ?
Merci.
Cordialement. sweatsweatsweat
06 avril 2021 à 14:05
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Oui ! Oui ! Oui !
Les raccords sont enveloppés pour éviter la condensation sur les parties à l'air libre.

Il faut dégager les conduites pour passer les clés plates ou à molette.
Cordialement, JIMA
06 avril 2021 à 19:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème climatiseur Technibel SCDF 134C
    N°2790 : Bonjour, Je possède une clim mobile Technibel SCDF 134C avec Split, que j'ai installée comme une clim fixe avec le groupe à l’extérieur. Elle fonctionne bien mais par moment, elle ne produit plus de froid, le ventilateur...
  • 2. Avis climatisation Technibel SCDF 134
    N°4206 : Bonjour. Je souhaiterai avoir l'avis de connaisseurs au sujet d'une clim mobile split Technibel SCDF 134, à 1450€. Je souhaite l'installer de façon fixe sans déconnecter les 2 unités (je ferai passer le tuyau en...
  • 3. Climatiseur mobile Technibel SCDF 134C déconnectable ?
    N°3366 : Bonjour. J'envisage d'acheter un climatiseur mobile Technibel SCDF avec split extérieur. J'ai lu dans la documentation qu'il est dit "déconnectable". Est-ce que cela signifie que je peux déconnecter autant de fois que je le...
  • 4. Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé
    N°7978 : Bonjour. Réf de la climatisation Airton TAC-(09+12) CHSA (H) panne affichée 06. Je constate que le ventilateur de l'UI ne tourne pas. Démontage, essais à vide = il tourne. Je change les roulements. Essais : Il se lance,...
  • 5. Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton
    N°2040 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'indiquer un site où il serait expliqué le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4. Alimenté par 6 fils : 3 gros,...
  • 6. Cause alarme E01PAC Technibel PRH11
    N°753 : Bonjour. Quelle serait la cause alarme E01 H. P PAC Technibel PRH11. Merci de me répondre.
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Problème bruit climatiseur Technibel
    N°4473 : Bonsoir, J'ai un problème avec mon climatiseur Technibel. Il fait un bruit d'enfer, comme si les pales du ventilateur frottaient sur quelque chose. Après vérification sur le groupe extérieur celui-ci est tout givré. Ce...
  • 10. Aide choix climatiseur mobile
    N°1980 : Bonjour, Je m'oriente vers l'achat d'un climatiseur mobile pour rafraichir successivement mon T2 de 30m² (salon) et 12m² (chambre). Je pense acheter ça SCDF 137 C : C'est un split déconnectable Technibel avec une...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite