Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Actuellement
10 081
questions dans le
forum climatisation
1731
Conseils Forum Climatisation : Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Bonjour,
Nous avons un souci de bip sur un de nos splits LG ARTCOOL MC07AHR.
Revenus d'une semaine de vacances, un de nos 5 splits s'est mis à bipper : 1 bip toute les 4 secondes, arrêt pendant 15 secondes et re 1 bip toutes les 4 secondes.
Aucun code erreur, et par téléphone, les sous-traitants en réparation d'LG n'ont jamais eu ce cas là...
La liaison avec la télécommande ne se fait plus, rien ne s'allume sur le petit écran bleu où les codes erreurs doivent apparaître, le fusible du split est OK, toutes les piles des télécommandes aussi, elles sont toutes sur le même mode de fonctionnement.
Serait-ce un problème de carte électronique ?
(Les 4 autres splits fonctionnent très bien, et celui qui bippe est le dernier du circuit de branchement...).
Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance !
Justine
Nous avons un souci de bip sur un de nos splits LG ARTCOOL MC07AHR.
Revenus d'une semaine de vacances, un de nos 5 splits s'est mis à bipper : 1 bip toute les 4 secondes, arrêt pendant 15 secondes et re 1 bip toutes les 4 secondes.
Aucun code erreur, et par téléphone, les sous-traitants en réparation d'LG n'ont jamais eu ce cas là...
La liaison avec la télécommande ne se fait plus, rien ne s'allume sur le petit écran bleu où les codes erreurs doivent apparaître, le fusible du split est OK, toutes les piles des télécommandes aussi, elles sont toutes sur le même mode de fonctionnement.
Serait-ce un problème de carte électronique ?
(Les 4 autres splits fonctionnent très bien, et celui qui bippe est le dernier du circuit de branchement...).
Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance !
Justine
14 octobre 2012 à 13:17
Dépannage 1 Climatisation
Invité

Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Invité

Depuis combien de temps date l'installation ?
Il y a t-il eu des interventions dessus ?
Il y a t-il eu des interventions dessus ?
15 octobre 2012 à 12:51
Dépannage 2 Climatisation
Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Bonsoir. La led vert sur l'UI clignote-t-elle ? PL 

22 octobre 2012 à 19:50
Dépannage 3 Climatisation
Invité

Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Invité

Même problème carte électronique HS et moteur ventilation. Remplacé OK
Bonjour,
J'ai eu le même problème c'était le pont de diode sur la carte qui avait flashé ainsi que 2 diodes.
Après remplacement des composants env 10€; je rebranche la carte et là le fusible pète ; après recherche c'est le moteur de ventilation qui est en court-circuit.
Résultat encore le remplacement des composants grillés et un moteur de ventilation -----> ça fonctionne de nouveau nickel.
A plus en espérant avoir aidé.
Bonjour,
J'ai eu le même problème c'était le pont de diode sur la carte qui avait flashé ainsi que 2 diodes.
Après remplacement des composants env 10€; je rebranche la carte et là le fusible pète ; après recherche c'est le moteur de ventilation qui est en court-circuit.
Résultat encore le remplacement des composants grillés et un moteur de ventilation -----> ça fonctionne de nouveau nickel.
A plus en espérant avoir aidé.

10 janvier 2013 à 18:49
Dépannage 4 Climatisation
Invité

Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Invité

Bonjour,
Une question. Combien vous a coûté le dépannage au total ?
Merci à bientôt.
Une question. Combien vous a coûté le dépannage au total ?
Merci à bientôt.
28 juillet 2014 à 20:03
Dépannage 5 Climatisation
Invité

Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Invité

Bonsoir.
J'ai un code CH10 soit "moteur de ventilation bloqué" mais je ne le trouve pas quand j'ouvre le panneau.
Avez-vous une idée de sa forme ?
J'ai un code CH10 soit "moteur de ventilation bloqué" mais je ne le trouve pas quand j'ouvre le panneau.
Avez-vous une idée de sa forme ?
02 janvier 2015 à 17:47
Dépannage 6 Climatisation
Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Bonjour,
Avez-vous un modèle Artcool aussi ???
Précisez votre modèle et éventuellement les références de votre modèle.
Sur les Artcool tout est condensé et pas facile d'accès.
Ce qu'il vous faudra c'est une vue éclatée pour que vous puissiez comprendre les explications qui suivront après que vous nous ayez communiqué les information demandées.
Tenez-nous informé des résultats de vos recherches.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
Avez-vous un modèle Artcool aussi ???
Précisez votre modèle et éventuellement les références de votre modèle.
Sur les Artcool tout est condensé et pas facile d'accès.
Ce qu'il vous faudra c'est une vue éclatée pour que vous puissiez comprendre les explications qui suivront après que vous nous ayez communiqué les information demandées.
Tenez-nous informé des résultats de vos recherches.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
03 janvier 2015 à 04:00
Dépannage 7 Climatisation
Invité

Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Invité

Bonsoir,
Même problème sur mon LG Artcool tableau, suite à une coupure de courant il bipe au démarrage.
Que faire ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Même problème sur mon LG Artcool tableau, suite à une coupure de courant il bipe au démarrage.
Que faire ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
25 mai 2017 à 22:05
Dépannage 8 Climatisation
Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Avez-vous trouvé la solution ? Tous mes ArtCool (3) ont le même problème, chez moi la télécommande ne répond plus sauf si j'appuie plein de fois sur la console afin qu'elle redémarre et fait un reset sur la télécommande et quand j'éteins c'est un bip toutes les 5 s environ.
Mon installation date de 2008 mais les claims fonctionnent nickel, sauf les bip très dérangeants car impossible à éteindre que par le disjoncteur.
Merci de votre aide.
J
Mon installation date de 2008 mais les claims fonctionnent nickel, sauf les bip très dérangeants car impossible à éteindre que par le disjoncteur.
Merci de votre aide.
J
19 février 2021 à 19:49
Dépannage 9 Climatisation
Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Bonjour.
Pour empêcher les bips de vous déranger, il y a bien la solution de dessouder le buzzer, petite pièce ci-dessous mise sur chaque carte d'UI, mais ça va vous priver de toute confirmation de réception d'ordre... A vous de voir.
Les bips n'auraient pas un rapport avec le nettoyage des filtres? Parce que 3 pannes en même temps sur les 3 UI semble tout de même étrange.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour empêcher les bips de vous déranger, il y a bien la solution de dessouder le buzzer, petite pièce ci-dessous mise sur chaque carte d'UI, mais ça va vous priver de toute confirmation de réception d'ordre... A vous de voir.
Les bips n'auraient pas un rapport avec le nettoyage des filtres? Parce que 3 pannes en même temps sur les 3 UI semble tout de même étrange.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2021 à 07:07
Dépannage 10 Climatisation
Problème de bip sur clim réversible LG ARTCOOL
Merci pour votre retour pas tout à fait en même temps à 6 mois près ou 1 an.
Les filtres sont nettoyés mais dès que j'éteins les consoles ça bipe et je dois en plus pour remettre en route appuyer très rapidement et à plusieurs reprises sur la console la télécommande elle ne répond pas dans ce cas là.
Et au bout d'un moment ça refonctionne et dès que j'éteins rebelote télécommande ne répond plus bip toutes les 5 secondes et obligé d'appuyer rapidement à plusieurs reprises sur la console.
C'est très pénible.
Merci pour votre aide.
Les filtres sont nettoyés mais dès que j'éteins les consoles ça bipe et je dois en plus pour remettre en route appuyer très rapidement et à plusieurs reprises sur la console la télécommande elle ne répond pas dans ce cas là.
Et au bout d'un moment ça refonctionne et dès que j'éteins rebelote télécommande ne répond plus bip toutes les 5 secondes et obligé d'appuyer rapidement à plusieurs reprises sur la console.
C'est très pénible.
Merci pour votre aide.
21 février 2021 à 17:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème de chauffage climatisation réversible LG
- N°100 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG installée depuis plus de trois mois. Celle-ci fonctionnait bien en froid, et fonctionne toujours bien d'ailleurs, mais en chaud elle se met en sécurité. Peut-il y avoir un...
- 2. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
- N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...
- 3. Panne clim réversible gainable UU18 - LG
- N°1920 : Bonjour, Lors d'une coupure de courant et à la remise sous tension l'unité ne redémarre pas. Chez LG on m'a dit de procéder comme suit : A la remise sous tension et pendant les trois premières minutes appuyez 3 fois de...
- 4. Problème température climatisation réversible LG
- N°6619 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation réversible LG de 3,5kW. Nous l'avons installée dans ma véranda car l'hiver c'est comme si on était dans le jardin. Je précise que cette pièce est très mal...
- 5. Problème clim réversible LG Libero Inverter
- N°3189 : Bonjour. Une climatisation réversible LG Libero Inverter, sensée développer 3,2kW en chaud, est installée dans ma pièce principale faisant environ 30m² avec une hauteur de plafond à 2,70m. J’ai beau mettre la clim en mode...
- 6. Clim réversible LG pas d'air chaud
- N°2993 : Bonjour, Nous avons acheté une maison cet été équipée d'une clim réversible LG lsk2460 hl avec deux splits. Un dans le salon relié à l'unité externe et une à l'étage. Après allumage : En haut : impeccable air...
- 7. Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
- N°7886 : Bonjour. Mon climatiseur de marque LG modèle Artcool ne produit plus de froid. J'ai pu constater que le ventilateur du groupe extérieur ne tourne pas lorsque le climatiseur est en fonctionnement. Ce dernier produit de l'air...
- 8. Clim réversible Mitsubishi quadri-splits problème bip intempestif
- N°2763 : Bonsoir, Je possède une clim réversible Mitsubishi quadri-splits (3 seulement utilisés) depuis quelques années, et qui fonctionne très bien. Cependant, depuis quelques semaines, un bip se fait entendre sur un des splits...
- 9. Panne clim réversible Neo plasma LG clignote orange/vert/orange
- N°2472 : Bonjour, J'ai mis en route pour la première fois depuis quelques mois ma climatisation réversible Neo plasma LG en mode chauffage. Après quelques heures de fonctionnement correcte, elle s'est arrêtée. Le volet inférieur...
- 10. Panne code erreur C6 climatiseur LG Artcool mirror
- N°5517 : Bonjour à tous, Le problème concerne un climatiseur LG LEG-C24AW Ma clim vient de me lâcher et donne un code C6 sur la face avant de l'unité interne. Nous avons nettoyé correctement tous les filtres, avons changé le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite