Question forum climatisation : Panne clim réversible gainable UU18 - LG

hub57190
Membre inscrit
hub57190
15 messages
Bonjour,

Lors d'une coupure de courant et à la remise sous tension l'unité ne redémarre pas.
Chez LG on m'a dit de procéder comme suit : A la remise sous tension et pendant les trois premières minutes appuyez 3 fois de suite sur cancel de la télécommande !
J'ai essayé plusieurs fois sans succès.
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause possible ? Merci.
Cordialement.
Hub... cry mad
15 mars 2013 à 21:53
Conseils dépannage clim réversible 1

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

hub57190
Membre inscrit
hub57190
15 messages
Complément à ma question.
Si la sonde de reprise dans ma clim réversible LG UU18 est coupée, aurais-je un défaut qui s'affiche sur mon display ?
Merci.
15 mars 2013 à 22:47
Conseils dépannage clim réversible 2

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Si la sonde était défectueuse vous devriez avoir le code 01 indiquant cette panne, ou les led clignotantes en façade, led des unités le symbole m/a un rond barré verticalement et led dizaines le symbole d'une étoile, donc= unité 0, dizaine 1 fois. Toutefois vous pouvez effectuer une mesure de valeur de cette sonde, avec un appareil de mesure calé en kg ohms, voici quelques mesures 10°c=20.7, 25=10°c, 50°c=3.4 k ohms.
Si un autre code panne apparait nous le dire, le problème peut-être autre comme une carte électronique par exemple suite à la remise sous tension ?
16 mars 2013 à 09:03
Conseils dépannage clim réversible 3

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

hub57190
Membre inscrit
hub57190
15 messages
Bonjour,
Je pensais que la carte de l'unité intérieure était défectueuse ?
17 mars 2013 à 11:31
Conseils dépannage clim réversible 4

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Ou la carte de l'UE ? Ouvrir hors tension le capot du dessus puis voir s'il y a un fusible qui n'aurait pas lâché sur la carte de l'UE.
17 mars 2013 à 16:19
Conseils dépannage clim réversible 5

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

hub57190
Membre inscrit
hub57190
15 messages
Je n'ai pas ouvert l'unité extérieure mais sur ma commande filaire il n'y a aucun défaut !
17 mars 2013 à 23:27
Conseils dépannage clim réversible 6

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

hub57190
Membre inscrit
hub57190
15 messages
Je n'ai pas ouvert l'unité extérieure à cause qu'il y a plein de neige ! J'attends un moment plus propice. dizzy
17 mars 2013 à 23:29
Conseils dépannage clim réversible 7

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

hub57190
Membre inscrit
hub57190
15 messages
Si un fusible serait défectueux il y aurait un défaut ? sleepy
17 mars 2013 à 23:31
Conseils dépannage clim réversible 8

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui possible cela dépend des constructeurs, vous pourriez avoir le code 05, dizaine = 0 unité = 5 clignotements, ce qui correspondrait à défaut de com entre UI et UE.
18 mars 2013 à 17:52
Conseils dépannage clim réversible 9

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

hub57190
Membre inscrit
hub57190
15 messages
Bonjour,
Je ne vois rien de spéciale dans l'UE. Tout à l'air OK. biggrin
Je ne sais plus quoi faire, où contrôler funk ? mad
19 mars 2013 à 15:17
Conseils dépannage clim réversible 10

Panne clim réversible gainable UU18 - LG


Invité
invité
Les clim/gainable se réinitialisent suite à des coupures de courant, il est déjà arrivé que le déplacement chez un client soit juste pour remettre la clim/gainable dans le bon mode de fonctionnement.
P.G.
21 mars 2013 à 13:41
Conseils dépannage clim réversible 11

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Toutes les clims (en règle générale) se réinitialisent en coupant le courant !
Donc on reprend, y a t-il du courant en tète de secteur ?
Sur l'UE ou l'UI ?
L'UI réceptionne-t-elle avec la commande à fils ou sans ?
Avez-vous essayé avec le bouton test ?
Ne connaissant pas toutes les machines, c'est un gainable, un mural, un allège ?
Réf complète UI et UE ?
21 mars 2013 à 19:00
Conseils dépannage clim réversible 12

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

hub57190
Membre inscrit
hub57190
15 messages
UNITÉ INTÉRIEURE TYPE :
U B18H D N.ENWAE EU-ABN H 186H LAD
N" DE SERIE : L0LKAWQ00049
920RS 10100049 AL52GY RR1XO992

UNITÉ EXTÉRIEURE TYPE :
UU 1.8W-U ED1.-EWG BE EV
N" DE SERIE : 103KARW0 OO22 :
9 20 PG 103000 22
-AR58X
M-1 3 1X06 78

Après remise sous tension :tension ok sur UI et sur UE mais sur télécommande filaire aucun affichage ? câble liaison télécommande/UI = 0k
Où se trouve le bouton test ?
Merci à tous pour vos réponses. biggrin
Hub... loveliness
24 mars 2013 à 11:51
Conseils dépannage clim réversible 13

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

hub57190
Membre inscrit
hub57190
15 messages
Quelqu'un peut me dire où trouver le bouton test sur ma machine ? svp.
Merci. sleepy
26 mars 2013 à 17:07
Conseils dépannage clim réversible 14

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Sur LG, je ne sais pas. Sur d'autres marques, il est sur la carte de l'UE qui porte le microprocesseur. Le bouton est un petit carré de 7mm de côté soudé sur la platine, avec un téton sur lequel on appuie 2s pour déclencher un fonctionnement de test sans que l'UI n'ait à intervenir. Peut-être qu'il n'y en a pas sur votre machine...

D'après vos dires, le secteur arrive bien sur vos UI et UE, mais y a-t-il des LEDs ou des voyants allumés qui attesteraient d'un semblant de vie dans l'UI et/ou l'UE? Si la télécommande filaire est éteinte, cela semblerait dire qu'elle n'est pas alimentée... Peut-être un problème d'alimentation, celle qui fabrique diverses tensions pour la machine. Souvent il est sérigraphié sur la platine des points de test pour ces tensions, vous pouvez éventuellement les tester au voltmètre (5V, 12V, etc).

Cordialement, Dom.
26 mars 2013 à 19:50
Conseils dépannage clim réversible 15

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

hub57190
Membre inscrit
hub57190
15 messages
Bonjour,

Il y a automatiquement de la tension sur la commande car quand moi j'appuie sur le bouton ON de cette commande ma machine fonctionne à nouveau !!!
Merci. sleepy sleepy sweat
27 mars 2013 à 23:58
Conseils dépannage clim réversible 16

Panne clim réversible gainable UU18 - LG

hub57190
Membre inscrit
hub57190
15 messages
Est-ce que ce ne serait pas dû à une commande défectueuse ? sleepy sweat
29 mars 2013 à 12:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim réversible Neo plasma LG clignote orange/vert/orange
    N°2472 : Bonjour, J'ai mis en route pour la première fois depuis quelques mois ma climatisation réversible Neo plasma LG en mode chauffage. Après quelques heures de fonctionnement correcte, elle s'est arrêtée. Le volet inférieur...
  • 2. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 3. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 4. Avis devis clim réversible gainable LG
    N°5888 : Bonjour. Je suis totalement novice en matière de climatisation et je n'y connais vraiment pas grand chose d’où mon inscription sur ce site. Merci d'avance de votre compréhension. Nous sommes propriétaires d'une maison...
  • 5. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
    N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...
  • 6. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 7. Panne clim LG Neo Plasma
    N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
  • 8. Problème de chauffage climatisation réversible LG
    N°100 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG installée depuis plus de trois mois. Celle-ci fonctionnait bien en froid, et fonctionne toujours bien d'ailleurs, mais en chaud elle se met en sécurité. Peut-il y avoir un...
  • 9. Problème ventilation clim gainable LG UU 36
    N°4402 : Bonjour. J'ai une climatisation gainable LG UU 36 Ma ventilation marche que sur 1 vitesse et je ne sais pas si c'est la petite ou la grande, alors que sur ma télécommande thermostat les 3 vitesses défilent. Comment trouver...
  • 10. Clignotement orange sur clim LG
    N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim réversible gainable UU18 - LG >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoclimatisation ecologieforums bricovideopanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite