Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8503
Question Forum Climatisation : Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour à tous.
J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit de vent fort, la climatisation affiche un code défaut CH09.
Ce code correspondrait à un problème d'EEPROM sur la carte de l'unité intérieure.
Est-ce que l'on peut reprogrammer l'EEPROM ?
Si non, je ne sais pas où acheter cette carte.
Ci-dessous, la photo de la carte, de l'EEPROM et le détail du défaut.
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit de vent fort, la climatisation affiche un code défaut CH09.
Ce code correspondrait à un problème d'EEPROM sur la carte de l'unité intérieure.
Est-ce que l'on peut reprogrammer l'EEPROM ?
Si non, je ne sais pas où acheter cette carte.
Ci-dessous, la photo de la carte, de l'EEPROM et le détail du défaut.
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



16 mars 2023 à 21:48
Réponse 1 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour.
Quelques idées en vrac :
1/ coupez le jus 10 mn et voyez si ça améliore les choses à la remise sous tension
2/ hors tension, avec un petit tournevis, déposez le circuit puis remettez le
3/ contactez le SAV LG, peut-être qu'ils pourront vous fournir le circuit (peu probable) ou la carte.
Quelques idées en vrac :
1/ coupez le jus 10 mn et voyez si ça améliore les choses à la remise sous tension
2/ hors tension, avec un petit tournevis, déposez le circuit puis remettez le
3/ contactez le SAV LG, peut-être qu'ils pourront vous fournir le circuit (peu probable) ou la carte.
17 mars 2023 à 08:21
Réponse 2 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour.
J'ai déjà coupé le courant pendant 24 heures et enlevé l'EEPROM de son support quelques heures.
Mais cela n'a pas fonctionné.
J'ai contacté LG qui m'a renvoyé vers Clim+ Toulouse où j'ai envoyé un mail.
J'attends leur réponse.
Merci de votre réponse.
J'ai déjà coupé le courant pendant 24 heures et enlevé l'EEPROM de son support quelques heures.
Mais cela n'a pas fonctionné.
J'ai contacté LG qui m'a renvoyé vers Clim+ Toulouse où j'ai envoyé un mail.
J'attends leur réponse.
Merci de votre réponse.
17 mars 2023 à 09:51
Réponse 3 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour,
Alimentez la carte en 220V AC
Mesurez la tension d'alimentation de l'EEPROM entre le pin 8+ et le pin 4- vous devez avoir 5 V DC avec un multimètre en V DC.
Le pin 1 se trouve à coté de la flèche imprimée sur la carte pès de l'EEPEOM. Dans le sens anti-horaire vous avez les pins 1 à 4 puis 5 à 8.
Ceci vous permettra de connaître l'alimentation de l'EEPROM, il se peut qu'un condensateur dérive et que la tension de l'EEPROM ne soit pas suffisante pour son fonctionnement.
Cordialement, Jima
Alimentez la carte en 220V AC
Mesurez la tension d'alimentation de l'EEPROM entre le pin 8+ et le pin 4- vous devez avoir 5 V DC avec un multimètre en V DC.
Le pin 1 se trouve à coté de la flèche imprimée sur la carte pès de l'EEPEOM. Dans le sens anti-horaire vous avez les pins 1 à 4 puis 5 à 8.
Ceci vous permettra de connaître l'alimentation de l'EEPROM, il se peut qu'un condensateur dérive et que la tension de l'EEPROM ne soit pas suffisante pour son fonctionnement.
Cordialement, Jima
18 mars 2023 à 15:23
Réponse 4 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Suite à cette question j'ai pris mes précautions (voir question 7723 - réponse 12)
18 mars 2023 à 20:12
Réponse 5 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonsoir JIMA,
J'ai fait le test que vous avez expliqué et j'ai bien 5V (photo ci-dessous).
Bonsoir TAM,
Malheureusement, je n'ai pas de sauvegarde de l'EEPROM.
Il faudrait que je puisse réinjecter le programme dans l'EEPROM avec un programmateur USB.
Mais où trouver le fichier à injecter ?
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait le test que vous avez expliqué et j'ai bien 5V (photo ci-dessous).
Bonsoir TAM,
Malheureusement, je n'ai pas de sauvegarde de l'EEPROM.
Il faudrait que je puisse réinjecter le programme dans l'EEPROM avec un programmateur USB.
Mais où trouver le fichier à injecter ?
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mars 2023 à 21:08
Réponse 6 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Clic clac Paris. Photo Patrice Faro. Sony Alpha 7 IV. Zoom Sony 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Clic clac Paris. Photo Patrice Faro. Sony Alpha 7 IV. Zoom Sony 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
18 mars 2023 à 22:26
Réponse 7 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour.
Maintenant, vous devez contrôler la continuité des liaisons entre les pins 5,6 et 7 entre l'EEPROM et le processeur.
Hors tension, multimètre en calibre continuité vérifiez les liaisons ci-dessus.
Il faut être sûr que l'alimentation et les liaisons avec le processeur sont correctes car ce sont des liaisons très fines et qui peuvent s'oxyder.
Cordialement, Jima
Maintenant, vous devez contrôler la continuité des liaisons entre les pins 5,6 et 7 entre l'EEPROM et le processeur.
Hors tension, multimètre en calibre continuité vérifiez les liaisons ci-dessus.
Il faut être sûr que l'alimentation et les liaisons avec le processeur sont correctes car ce sont des liaisons très fines et qui peuvent s'oxyder.
Cordialement, Jima
19 mars 2023 à 16:42
Réponse 8 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour,
J'ai effectué les continuités, avec une bonne loupe, entre les bornes 5, 6, 7 et le processeur. J'ai constaté la continuité, je n'ai rien vu d'anormal.
D'après la référence de l'EEPROM, j'aimerais acheter un lecteur d'EEPROM comme le montre TAM dans la question 7723.
Si le programme est endommagé, ou si l'EEPROM a un problème, je pourrais peut-être le voir !
Comme TAM a fait une sauvegarde de son EEPROM, et si TAM est d'accord pour m'envoyer son fichier, je pourrai essayer de la reprogrammer, ou de reprogrammer une EEPROM neuve.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai effectué les continuités, avec une bonne loupe, entre les bornes 5, 6, 7 et le processeur. J'ai constaté la continuité, je n'ai rien vu d'anormal.
D'après la référence de l'EEPROM, j'aimerais acheter un lecteur d'EEPROM comme le montre TAM dans la question 7723.
Si le programme est endommagé, ou si l'EEPROM a un problème, je pourrais peut-être le voir !
Comme TAM a fait une sauvegarde de son EEPROM, et si TAM est d'accord pour m'envoyer son fichier, je pourrai essayer de la reprogrammer, ou de reprogrammer une EEPROM neuve.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 mars 2023 à 22:04
Réponse 9 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour.
Pat, je pense que ça se tente même si l'issue est incertaine.
Pas de problème de mon pour vous transmettre ce dump.
Pat, je pense que ça se tente même si l'issue est incertaine.
Pas de problème de mon pour vous transmettre ce dump.
21 mars 2023 à 09:16
Réponse 10 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour.
Est-ce que je peux commander le programmeur et l'EEPROM ci dessous :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07SNTL5V6/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3OT5TZ04BF352&psc=1
https://www.amazon.fr/EEPROM-Serial-24LC16-DIP8-pi%C3%A8ce/dp/B09JZ8JGY9/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3V0TSLUSBHJ84&keywords=24lc16b&qid=1679390638&sprefix=24lc16b%2Caps%2C82&sr=8-10
Pour me transmettre le dump, TAM, est-ce que je peux mettre mon email dans un message ?
Merci beaucoup.
Est-ce que je peux commander le programmeur et l'EEPROM ci dessous :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07SNTL5V6/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3OT5TZ04BF352&psc=1
https://www.amazon.fr/EEPROM-Serial-24LC16-DIP8-pi%C3%A8ce/dp/B09JZ8JGY9/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3V0TSLUSBHJ84&keywords=24lc16b&qid=1679390638&sprefix=24lc16b%2Caps%2C82&sr=8-10
Pour me transmettre le dump, TAM, est-ce que je peux mettre mon email dans un message ?
Merci beaucoup.
21 mars 2023 à 11:38
Réponse 11 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour Patrick65.
Les coordonnées de tam viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Les coordonnées de tam viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
21 mars 2023 à 12:27
Réponse 12 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Merci à notre Administrateur !
Patrick, je vous propose de ne pas acheter de programmateur et me charge de la copie. Voir mon mail.
Tam.
Réparateur bénévole Repair Café
Patrick, je vous propose de ne pas acheter de programmateur et me charge de la copie. Voir mon mail.
Tam.
Réparateur bénévole Repair Café

21 mars 2023 à 14:11
Réponse 13 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Notre Gentil Administrateur :-)
Bonjour.
Attention, la carte électronique de Pat concerne une UI et pas une UE ; donc précaution.
Si Pat possède une deuxième UI, la copie de l'autre EEPROM serait possible.
En suite, il faudra contrôler si l'oscillateur génère bien une fréquence , c'est la pièce bleue marquée OSC01M
En dernier test, carte sous tension et montée sur l'UI, il faudra contrôler la tension entre pins 4 et 8, car un élément (thermistance, optocoupleur, etc) peut faire chuter la tension de 5V DC
Ayant 4 UI sur 2 UE, de marque LG, et alimentées par un inverseur de source (coupures de 2mn et 0,1sec au retour de tension) l'installation fonctionne depuis plus de 10ans et jamais de défaut d'EEPROM :-)
Cordialement, Jima
Bonjour.
Attention, la carte électronique de Pat concerne une UI et pas une UE ; donc précaution.
Si Pat possède une deuxième UI, la copie de l'autre EEPROM serait possible.
En suite, il faudra contrôler si l'oscillateur génère bien une fréquence , c'est la pièce bleue marquée OSC01M
En dernier test, carte sous tension et montée sur l'UI, il faudra contrôler la tension entre pins 4 et 8, car un élément (thermistance, optocoupleur, etc) peut faire chuter la tension de 5V DC
Ayant 4 UI sur 2 UE, de marque LG, et alimentées par un inverseur de source (coupures de 2mn et 0,1sec au retour de tension) l'installation fonctionne depuis plus de 10ans et jamais de défaut d'EEPROM :-)
Cordialement, Jima
21 mars 2023 à 16:40
Réponse 14 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Merci à l'administrateur. 
Je vais remonter la carte sur l'UI pour tester l'alimentation 5V de l'EEPROM. Cependant, je ne sais pas comment régler la fréquence de l'oscillateur et je ne dispose peut-être pas du matériel nécessaire.
Avec l'aide de Tam, je vais monter une nouvelle EEPROM avec le dump de la sienne, ce qui vaut la peine d'être essayé.
Sinon, je serai contraint de changer la carte
, si je parviens à en trouver une.
À noter que, lorsque la climatisation fonctionnait, une petite musique retentissait dans les 10 secondes après la mise sous tension. Depuis qu'elle est en panne, la musique retentit au bout de 30 secondes. De plus, lorsque la carte est alimentée sur la table, l'erreur CH09 s'affiche et, au bout de 3 minutes, l'erreur CH05 apparaît (ce qui signifie erreur de communication avec l'UE), ce qui est logique vu que le fil de communication n'est pas branché. Cependant, lorsque je fais le même test avec la carte montée dans l'UI, il n'y a que l'erreur CH09.
Merci pour votre aide très précieuse.
Cordialement,
Pat.

Je vais remonter la carte sur l'UI pour tester l'alimentation 5V de l'EEPROM. Cependant, je ne sais pas comment régler la fréquence de l'oscillateur et je ne dispose peut-être pas du matériel nécessaire.

Avec l'aide de Tam, je vais monter une nouvelle EEPROM avec le dump de la sienne, ce qui vaut la peine d'être essayé.

Sinon, je serai contraint de changer la carte

À noter que, lorsque la climatisation fonctionnait, une petite musique retentissait dans les 10 secondes après la mise sous tension. Depuis qu'elle est en panne, la musique retentit au bout de 30 secondes. De plus, lorsque la carte est alimentée sur la table, l'erreur CH09 s'affiche et, au bout de 3 minutes, l'erreur CH05 apparaît (ce qui signifie erreur de communication avec l'UE), ce qui est logique vu que le fil de communication n'est pas branché. Cependant, lorsque je fais le même test avec la carte montée dans l'UI, il n'y a que l'erreur CH09.
Merci pour votre aide très précieuse.
Cordialement,
Pat.
21 mars 2023 à 22:25
Réponse 15 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour.
Oui, la carte (de mon UI) est dispo chez LG mais pas l'eeprom.
C'est pourquoi il est préférable que le coût des essais reste négligeable s'il faut acheter une carte à ~110€ ttc
Oui, la carte (de mon UI) est dispo chez LG mais pas l'eeprom.
C'est pourquoi il est préférable que le coût des essais reste négligeable s'il faut acheter une carte à ~110€ ttc
22 mars 2023 à 11:11
Réponse 16 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour,
Votre multimètre a un calibre fréquence, en calibre V AC appuyez sur le bouton marqué "Hz" et votre multimètre passera en mode fréquencemètre, bien entendu un oscilloscope serait le bien venu.
Carte sous tension, mesurez la fréquence entre pin 6 + et le pin 4- de l'EEPROM puis comparez la mesure à celle entre les deux pattes de l'oscillateur OSC01M.
Proposition, envoyez l'EEPROM à TAM ( si, il est d'accord) pour lire votre EEPROM avec son matériel, si la lecture est possible, il y a des chances pour que l'EEPROM soit en bon état et que la panne vienne de l'oscillateur.
Après, mis à part le test sur l'UI, je sèche.
Cordialement, Jima
Votre multimètre a un calibre fréquence, en calibre V AC appuyez sur le bouton marqué "Hz" et votre multimètre passera en mode fréquencemètre, bien entendu un oscilloscope serait le bien venu.
Carte sous tension, mesurez la fréquence entre pin 6 + et le pin 4- de l'EEPROM puis comparez la mesure à celle entre les deux pattes de l'oscillateur OSC01M.
Proposition, envoyez l'EEPROM à TAM ( si, il est d'accord) pour lire votre EEPROM avec son matériel, si la lecture est possible, il y a des chances pour que l'EEPROM soit en bon état et que la panne vienne de l'oscillateur.
Après, mis à part le test sur l'UI, je sèche.
Cordialement, Jima
23 mars 2023 à 18:19
Réponse 17 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour.
@Pat : j'ai quand même un doute sur l'oscillateur d'après le post 14.
Avez vous un marquage sur l'oscillateur ?
Sur table, la tension d'alimentation est bonne et la musique est retardée ce qui me fait penser "à un cœur qui bat lentement" :-)
Cordialement. Jima
@Pat : j'ai quand même un doute sur l'oscillateur d'après le post 14.
Avez vous un marquage sur l'oscillateur ?
Sur table, la tension d'alimentation est bonne et la musique est retardée ce qui me fait penser "à un cœur qui bat lentement" :-)
Cordialement. Jima
24 mars 2023 à 09:45
Réponse 18 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour à tous,
Merci à Jima pour toutes ces explications concernant le contrôle.
Je me suis arrêté au test de l'alimentation du 5V de l'EEPROM carte montée dans l'UI, qui était correct.
J'ai reçu le programmateur le 27 mars, j'ai lu mon EEPROM, fait une sauvegarde et fait tester. La réponse du test indiquait que c'était correct.
J'ai reçu une EEPROM neuve qui est arrivée d'Angleterre le 31 mars. J'ai injecté ma sauvegarde dans cette EEPROM neuve. Résultat pareil, toujours erreur CH 09.
J'ai effacé l'EEPROM et injecté la copie de Tam. Et là, à la mise sous tension, la musique a retenti au bout de 8 secondes ; je me suis dit "ça c'est un bon signe" ; j'ai appuyé sur "ON" de la télécommande et "la clim a démarré".
Ça fait 2 jours qu'elle fonctionne, tout va bien.
Vraiment merci à Tam pour votre copie. C'est génial.
Pour rappel, l'UI de Tam est PC12SQ NSJ de 2019 et mon UI est S12EQ NSJ de 2019. Les programmes doivent être les mêmes.
Merci à Tam.


Merci à Jima pour toutes ces explications concernant le contrôle.
Je me suis arrêté au test de l'alimentation du 5V de l'EEPROM carte montée dans l'UI, qui était correct.
J'ai reçu le programmateur le 27 mars, j'ai lu mon EEPROM, fait une sauvegarde et fait tester. La réponse du test indiquait que c'était correct.
J'ai reçu une EEPROM neuve qui est arrivée d'Angleterre le 31 mars. J'ai injecté ma sauvegarde dans cette EEPROM neuve. Résultat pareil, toujours erreur CH 09.
J'ai effacé l'EEPROM et injecté la copie de Tam. Et là, à la mise sous tension, la musique a retenti au bout de 8 secondes ; je me suis dit "ça c'est un bon signe" ; j'ai appuyé sur "ON" de la télécommande et "la clim a démarré".
Ça fait 2 jours qu'elle fonctionne, tout va bien.
Vraiment merci à Tam pour votre copie. C'est génial.
Pour rappel, l'UI de Tam est PC12SQ NSJ de 2019 et mon UI est S12EQ NSJ de 2019. Les programmes doivent être les mêmes.
Merci à Tam.



03 avril 2023 à 21:43
Réponse 19 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour,
Bonne nouvelle cette compatibilité, j'espère qu'elle est complète.
Je serais preneur de votre fichier origine par mail pour comparer
Merci.
Bonne nouvelle cette compatibilité, j'espère qu'elle est complète.
Je serais preneur de votre fichier origine par mail pour comparer

Merci.
04 avril 2023 à 11:45
Réponse 20 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour,
Vraiment très instructif ce post. Je ne pensais pas que cela puisse fonctionner. Comme quoi, bravo pour votre ténacité et merci d'avoir partagé le retour.
N'étant pas très calé dans le domaine électronique, qu'est-ce qui peut provoquer, sur ce genre d'appareil, une erreur dans le programme de l'EEPROM ?
Je suis intervenu pas mal de fois sur ce genre de machine et n'ai jamais eu ce genre de panne. Mais, au cas où, je me dis que ce serait pas mal de stocker ces programmes. La manipulation est-elle compliquée à faire pour sauvegarder les EEPROM ? Quel appareil, quel programme ?
Merci d'avance.
Vraiment très instructif ce post. Je ne pensais pas que cela puisse fonctionner. Comme quoi, bravo pour votre ténacité et merci d'avoir partagé le retour.
N'étant pas très calé dans le domaine électronique, qu'est-ce qui peut provoquer, sur ce genre d'appareil, une erreur dans le programme de l'EEPROM ?
Je suis intervenu pas mal de fois sur ce genre de machine et n'ai jamais eu ce genre de panne. Mais, au cas où, je me dis que ce serait pas mal de stocker ces programmes. La manipulation est-elle compliquée à faire pour sauvegarder les EEPROM ? Quel appareil, quel programme ?
Merci d'avance.
04 avril 2023 à 18:32
Réponse 21 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Bonjour.
Je vous envoie ceci.
Dans la nuit du 13 au 14 mars, il y a eu beaucoup de vent.
En moins de dix minutes, il y a eu trois coupures de courant.
Cette nuit-là, la climatisation était allumée. C'est après ces coupures de courant qu'elle n'a plus fonctionné.
L'EEPROM étant juste embarquée sur la carte de l'UI, on peut la retirer et la mettre sur ce programmeur que je me suis procuré :
https://www.amazon.fr/dp/B07SNTL5V6?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Avec le logiciel NeoProgrammer, une lecture de l'EEPROM et on fait une sauvegarde. Ensuite, on peut effacer l'EEPROM et la reprogrammer.
C'est une expérience très constructive avec une réussite à l'arrivée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous envoie ceci.
Dans la nuit du 13 au 14 mars, il y a eu beaucoup de vent.
En moins de dix minutes, il y a eu trois coupures de courant.
Cette nuit-là, la climatisation était allumée. C'est après ces coupures de courant qu'elle n'a plus fonctionné.
L'EEPROM étant juste embarquée sur la carte de l'UI, on peut la retirer et la mettre sur ce programmeur que je me suis procuré :
https://www.amazon.fr/dp/B07SNTL5V6?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Avec le logiciel NeoProgrammer, une lecture de l'EEPROM et on fait une sauvegarde. Ensuite, on peut effacer l'EEPROM et la reprogrammer.
C'est une expérience très constructive avec une réussite à l'arrivée.



Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 avril 2023 à 21:50
Réponse 22 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Merci pour votre retour.
J’ai commandé ça sur internet, je le recevrai jeudi.
Je verrai ce que je peux en faire.
J’ai quelques eeprom qui traîne.
Ça pourra peut être me servir dans le futur.
Cordialement.
J’ai commandé ça sur internet, je le recevrai jeudi.
Je verrai ce que je peux en faire.
J’ai quelques eeprom qui traîne.
Ça pourra peut être me servir dans le futur.
Cordialement.
05 avril 2023 à 08:57
Réponse 23 forum-climatisation climatiseur
Erreur CH09 climatiseur réversible LG
Comparaison du dump (Nok) de Pat et du mien: seuls 16 octets diffèrent dans une zone qui doit correspondre aux spécificités de la clim. Il suffit que LG ait mis une checksum sur cette zone et que cette vérification ne passe plus pour bloquer le démarrage.
Bon, le principal est d'avoir ici une solution plus simple et moins chère que le remplacement de la carte UI (vendue ~110€)
Bon, le principal est d'avoir ici une solution plus simple et moins chère que le remplacement de la carte UI (vendue ~110€)
05 avril 2023 à 13:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 2. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 3. Climatiseur LG FM25AH erreur CH5
- N°8114 : Bonjour tout le monde. J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes. J'ai ma pompe à chaleur trois splits LG FM25AH qui vient de me lâcher à la remise en route. Code erreur CH05. (Elle a fonctionné 10mn avec 2 splits et...
- 4. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 5. Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3
- N°7723 : Bonjour. Cette questions pour continuer à regrouper les informations concernant nos clim LG. Précédent sujet : Monitorer le fonctionnement d'une climatisation Clim Mitsubishi consommation électrique à l'arrêt Avec mon...
- 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 7. Climatiseur réversible LG ne s'allume plus
- N°5665 : Bonjour. A la suite d'un orage, mon climatiseur réversible de la marque LG ne s'allume plus, lorsque j’appuie sur le bouton on/off de la télécommande, celui-ci clignote. Puis-je la réinitialiser ? Si oui comment ? Merci...
- 8. Problème de chauffage climatisation réversible LG
- N°100 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG installée depuis plus de trois mois. Celle-ci fonctionnait bien en froid, et fonctionne toujours bien d'ailleurs, mais en chaud elle se met en sécurité. Peut-il y avoir un...
- 9. Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
- N°923 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi correspond le code CH61 sur une climatisation réversible multi split LG ? J'ai téléphoné au SAV de chez LG, mais ils ne veulent pas me répondre et disent qu'il faut contacter mon...
- 10. Climatiseur réversible Airton erreur CL
- N°1864 : Bonjour à tous, Je cherche ce que signifie le code CL sur les climatiseurs réversibles Airton ? Si vous savez je suis preneur. Merci d'avance.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite