Bonjour,
Je suis installateur sanitaire, je voudrais savoir si je peux remplacer un climatiseur et aussi s'il faut remplacer les tuyaux déjà en place.
Merci d'avance.
Je suis installateur sanitaire, je voudrais savoir si je peux remplacer un climatiseur et aussi s'il faut remplacer les tuyaux déjà en place.
Merci d'avance.
03 juin 2017 à 10:03
Réponse 1 du forum climatisation
Installateur sanitaire installation clim
Bonjour,
Si vous n'êtes pas titulaire de l'attestation de capacité à la manipulation des fluides cela vous est strictement interdit sous peines de sanction.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous n'êtes pas titulaire de l'attestation de capacité à la manipulation des fluides cela vous est strictement interdit sous peines de sanction.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 juin 2017 à 18:35
Réponse 2 du forum climatisation
Installateur sanitaire installation clim
Bonjour,
Le remplacement des tubes est envisageable dans certains cas lorsqu'on procède à un remplacement d'appareils.
- Si le fluide frigorigène utilisé est différent (ex: ancienne clim au R22 et nouvelle au R32) dans ce cas si on peut (tubes dans goulottes, pas trop de longueur... etc) on les remplace, sinon on les rince avec une solution spéciale qui élimine les résidus de l'huile dans l'ancien appareil.
Si aucune des deux solutions n'est faite, c'est la casse mécanique du compresseur qui est risquée.
- Si le diamètre des tubes est différent avec le nouvel appareil : ex clim au R407C diamètres 1/4" et 1/2" et nouvelle clim au R410A diamètres 1/4 et 3/8 ou alors on met des réducteurs.
- Si on veut repartir sur une installation 100% neuve, par exemple les tuyaux ne sont plus bien isolés avec le temps, cuivre oxydé etc.
Donc en résumé le remplacement des liaisons frigorifiques lors d'un remplacement dépend vraiment de chaque cas, après si vous avez la possibilité de le faire c'est parfait.
Cordialement.
Le remplacement des tubes est envisageable dans certains cas lorsqu'on procède à un remplacement d'appareils.
- Si le fluide frigorigène utilisé est différent (ex: ancienne clim au R22 et nouvelle au R32) dans ce cas si on peut (tubes dans goulottes, pas trop de longueur... etc) on les remplace, sinon on les rince avec une solution spéciale qui élimine les résidus de l'huile dans l'ancien appareil.
Si aucune des deux solutions n'est faite, c'est la casse mécanique du compresseur qui est risquée.
- Si le diamètre des tubes est différent avec le nouvel appareil : ex clim au R407C diamètres 1/4" et 1/2" et nouvelle clim au R410A diamètres 1/4 et 3/8 ou alors on met des réducteurs.
- Si on veut repartir sur une installation 100% neuve, par exemple les tuyaux ne sont plus bien isolés avec le temps, cuivre oxydé etc.
Donc en résumé le remplacement des liaisons frigorifiques lors d'un remplacement dépend vraiment de chaque cas, après si vous avez la possibilité de le faire c'est parfait.
Cordialement.
04 juin 2017 à 12:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire
- N°5922 : Bonjour à tous et à toutes. Dans l'installation de mon penta-split, j'ai une UI qui est reliée à l'UE par le vide sanitaire (posée par terre). C'est aussi la plus lointaine, avec autour de 25m de liaison frigorifique (dont...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Conseils installation unité extérieure climatiseur
- N°4416 : Bonjour. La question pour moi est de savoir si l’unité extérieure d’un climatiseur peut-être installée au dessus du niveau de l’unité intérieure (disons 1,5 m au dessus)... les condensats étant naturellement...
- 6. Installation unité intérieure gainable dans vide sanitaire
- N°9396 : Bonjour. J'envisage d'installer une climatisation gainable dans notre maison. Lors de la construction, une gaine de ventilation 200mm avait été mise dans le doublage. Celle-ci part du vide sanitaire jusqu'à l'étage. Ne...
- 7. Devis installation climatisation Mitsubishi
- N°3894 : Bonjour. :smile: Je suis actuellement dans les devis pour faire poser une clim dans ma maison. Je souhaite faire poser deux splits intérieurs. J'ai un devis pour Mitsubishi, ensemble Mitsubishi pour un groupe extérieur + 2...
- 8. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 9. Questions installation PAC bi-splits et améliorations possibles.
- N°3835 : Bonjour à tous. Je fais appel à votre expérience afin de trouver une amélioration possible à mon installation en PAC multi-Splits Mitsubishi, qui pour moi n'est pas optimisée. Contexte : Nous sommes dans une maison...
- 10. Recherche manuel installateur clim Hitachi RAS-4HVNNCE
- N°2244 : Bonjour à tous, Clim réversible air/air inverter HITACHI. Mon UE givre systématiquement en t° ext négative. Je pense à un problème de dégivrage (l'installation date de trois mois). Quelqu'un serait-il aimable de me...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite