FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5922

Question installation climatisation : Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour à tous et à toutes.

Dans l'installation de mon penta-split, j'ai une UI qui est reliée à l'UE par le vide sanitaire (posée par terre). C'est aussi la plus lointaine, avec autour de 25m de liaison frigorifique (dont ~20m dans le vide sanitaire).

Avec les pluies de ces derniers jours, mon vide-sanitaire est rempli d'eau, du coup je me demande si cela n'est pas gênant pour le bon fonctionnement ?
En effet, en mode chauffage, le fluide arrive aux UI sous forme de gaz très chaud, donc je crains qu'il se refroidisse une fois sous l'eau (perte de charge ?).
Cordialement.
17 décembre 2019 à 18:23
Installation climatiseur réponse 1

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
J'aurais tendance à croire que l'isolant des tuyaux continue à isoler tout comme la combinaison d'un plongeur, non ?
Les températures mesurées par LG AC SMART DIAGNOSIS sont-elles affectées ?
18 décembre 2019 à 18:07
Installation climatiseur réponse 2

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je rejoins tam, je dirais aussi en comparaison, les mêmes tubes à l'air libre à des températures négatives.
Je ne serais pas plus inquiet que ça.
Par contre 25 m c'est pas un peu beaucoup ? mais bon ne connaissant ni la marque ni les références…
18 décembre 2019 à 20:14
Installation climatiseur réponse 3

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
Effectivement Lagass n'a pas reprécisé son installation, sauf erreur de ma part,
Citation :
C'est une LG MU5M40.UO2 avec 3 x splits PM09SP et 2 x PM05SP

Sifflement bouteille anti-coup de liquide
18 décembre 2019 à 22:29
Installation climatiseur réponse 4

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour à tous.

Oui, c'est bien une LG MU5M40.UO2. 25m est la longueur max autorisée par UI.
J'ai un doute sur la performance de l'isolant des tuyaux une fois mouillé. Par exemple, la laine de verre isole bien "dans l'air", mais mouillée elle perd toute son efficacité.

Concernant l'outil LG AC Smart Diagnosis, le seul que j'ai trouvé avec ce nom sous Android ne retourne aucune info sur les sondes/températures, uniquement un rapport de diagnostic comme quoi tout est OK.
J'ai aussi l'appli LG SmartThinQ mais qui retourne que les températures ambiantes mesurées par les UI, qui sont OK aussi.
Je n'ai pas l'équipement qui va bien pour utiliser le LGMV ou LG SIMS2 pour visualiser toutes les infos internes, mais j'avoue attendre le test de Tam avec son cadeau de Noël (PSWMOZ3) avant d'en acheter un. loveliness
Cordialement.
19 décembre 2019 à 07:39
Installation climatiseur réponse 5

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Lagass.
Avec la mienne l'appli LG Diagnosis donne déjà ces infos, j'espère avoir le tracé de courbes avec le PSWMOZ3, mais ça commence mal avec le vendeur qui repousse la livraison jusqu'à fin janvier pour cause de rupture de stock. sad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diag appli Diagnosis clim LG

19 décembre 2019 à 15:39
Installation climatiseur réponse 6

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Waw Tam, là je suis déjà jaloux. cry
Il s'agit de quelle appli sur Android (ou sur iOS) ??
Est-ce que vous avez dû rentrer un code "spécial installeur" ou faire une manip particulière pour avoir tout ça ?
Cordialement.
19 décembre 2019 à 18:20
Installation climatiseur réponse 7

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En trouvant votre machine sur internet si j'ai bien compris c'est un bi split ?
Par contre suivant la puissance de votre machine à laquelle je ne trouve pas de correspondance par rapport aux Kbtu/h et la réf, la long varie donc entre 20 et 25 m maxi entre l'UE et les UI.
Donc normalement votre installation est dans les clous.
En revenant à nos moutons, si vous avez un doute sur les performances de l'isolation, c'est du classique et tous les installateurs ou fabricants installent ce genre d'isolation.
Sinon ben je ne pourrais vous dire qu'il faut les passer ailleurs et sous moulure afin d’améliorer et les performances et la conservation de l'isolation.
19 décembre 2019 à 20:22
Installation climatiseur réponse 8

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Pour Lagass, pour éviter mon hors sujet voir question 5708 réponse 15.
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
19 décembre 2019 à 23:00
Installation climatiseur réponse 9

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire


Invité
invité
Bonjour.
Vous avez raison de vous inquiéter au sujet des répercussions que cela puisse avoir sur le fonctionnement de votre PAC.
Si vos tubes sont plongés dans l'eau, il est évident que cela aura au moins 2 effets, 1 négatif l'autre positif jusqu'à une certaine limite.
Le premier c'est une déperdition plus importante au contact de l'eau qu'au contact de l'air. De surchauffe inutile et pas du tout la bienvenue.
En deuxième lieu, le liquide sortant de l'UI sera forcement sous-refroidi. En soi c'est plutôt une bonne chose tant que seule cette unité est en demande.
Les pro du froid comprendront en quoi c'est bénéfique.
L'inconvénient c'est que dès lorsqu'il y aura une autre ou d'autres UIs qui fonctionneront en même temps que celle dont les tuyaux baignent dans l'eau y aura forcément un problème.
Le fait que le liquide sortant de l'UI concernée sera forcement à une température largement inférieure au liquide sortant des autres unités, cela va créer un flash gaz. C'est un phénomène quasiment identique à une pré-détente.
Cela diminuera le rendement de votre PAC sans que vous vous en aperceviez.
Cordialement.
26 décembre 2019 à 09:02
Installation climatiseur réponse 10

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour,
Merci invité pour votre réponse détaillée.
Est-ce que ce phénomène de flash-gaz pourrait se voir à travers la consommation de courant du groupe (j'ai une pince ampèremétrique dédiée et je peux tracer la courbe du courant pendant les cycles), ou bien en mesurant le delta T° sur la ligne liquide de l'UI en question ?
J'entends aussi parfois comme des bruits de bulles/glou-glou au niveau des liaisons frigorifiques du groupe extérieur, que je peux entendre mieux en utilisant un tournevis comme stéthoscope, mais ce bruit n'est pas toujours présent.
Cordialement.
26 décembre 2019 à 21:09
Installation climatiseur réponse 11

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire


Invité
invité
Bonjour Lagass.
Non le phénomène du flash gaz n'est pas perceptible ni décelable par une mesure d'intensité "instantanée".
Par contre, on peut le suspecter par une surconsommation sur un cycle entier, une journée, une semaine, ou une saison entière.
Le plus simple, rapide et efficace moyen pour le déduire reste la mesure du delta T sur les liaisons frigorifiques.
Les glouglou, sont une des répercussions du flash-gaz mais aussi d'un manque de gaz, d'une pré-détente, d'un détendeur mal positionné, bouchon etc.
Cordialement.
28 décembre 2019 à 10:27
Installation climatiseur réponse 12

Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour invité,
Oui je suspecte une surconso. Par exemple, mon groupe consomme autour de 6-7A en stabilisé, soit environ 1500W, pour une seule UI en soufflage (PM09SP, 3200W annoncé en chaud), soit un COP autour de 2, assez loin des 3.8 annoncé.
J'ai aussi remarqué que lors du démarrage, la conso peut monter jusqu'à 14-15A (après avant de stabiliser autour de 6-7A, cela prend environ 10 minutes à se stabiliser), voir sur la courbe jointe.

Pour la mesure du delta T, à partir de quel écart je peux être sûr qu'il y a flash-gaz ? J'ai des thermocouples, mais ils peuvent avoir un certain écart entre eux.
De plus, la température du fluide dans le circuit fluctue régulièrement au cours du cycle (voir des relevés que j'ai pu faire sur d'autres posts), du coup je ne peux pas mesurer l'UE d'un côté puis aller mesurer l'UI quelques minutes plus tard, je risque d'avoir un écart à cause des fluctuations. Il faut que j'arrive à faire les 2 mesures au même moment. sweat
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
conso groupe

28 décembre 2019 à 12:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
  • 2. Avis tirage au vide mise en service climatisation
    N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 5. Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire
    N°7407 : Bonjour. Une société vient d'installer une pompe à chaleur chez nous. L'unité extérieure principale est sur une terrasse. Après mise en service nous nous apercevons que les condensat sont juste rejetés sur la terrasse :...
  • 6. Installer enveloppe gaine de liaison frigorifique clim copropriété
    N°8972 : Bonjour à toutes et à tous. Après recherche sur le site, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème technique, certes quelque peu "particulier". Je suis en cours d'installation d'une clim split dans mon appartement...
  • 7. Unité extérieure vide et vanne ouverte
    N°7250 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'avoir précisément la marche à suivre pour mon problème que voici. J'ai acheté une clim Webber gaz R32 avec deux longueurs de liaison préchargée ainsi que les raccords union pour les...
  • 8. Installation unité intérieure gainable dans vide sanitaire
    N°9396 : Bonjour. J'envisage d'installer une climatisation gainable dans notre maison. Lors de la construction, une gaine de ventilation 200mm avait été mise dans le doublage. Celle-ci part du vide sanitaire jusqu'à l'étage. Ne...
  • 9. Quelle appli pour simuler un circuit frigorifique ?
    N°6114 : Bonjour, Pour m'auto-former sur la théorie des circuits frigorifiques, j'aimerais m'aider d'un outil de simulation. Votre aide pour trouver cet outil serait la bienvenue. Merci d'avance.
  • 10. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
    N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
>>> Résultats suivants pour : Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite