Mon installation est-elle correcte ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5507
Question Forum Climatisation : Mon installation est-elle correcte ?
Bonjour,
Nous avons eu quelques soucis lors de l'installation de notre climatiseur, et de fait on se pose des questions sur l'installation électrique.
Nous avons fait installer un climatiseur monosplit de marque Mitsubishi (2,5Kw).
Groupe extérieur MUZ-HR25VF
Unité intérieure MSZ-HR25VF
Déjà au début ils s'étaient plantés et avaient branché la clim sur le réseau du chauffe-eau (actif en heures creuses uniquement).
Ils ont dû revenir pour refaire l'installation électrique.
Le branchement électrique est dans la photo en pièce jointe. Le câble n'est pas protégé par une goulotte tout du long, et en intérieur est branché à la place d'une prise électrique normale préexistante (mais avec fil de terre).
Le climatiseur actuellement est branché sur le même réseau que la hotte (voire plus, l'installation est ancienne).
J'ai lu à plusieurs reprises qu'il fallait un circuit réservé et un disjoncteur réservé pour le climatiseur, et là ce n'est pas le cas.
L'installeur m'a dit que c'était nécessaire pour les climatiseurs 5Kw mais pas pour les petits climatiseurs comme le mien, est-ce vraiment le cas ?
Et l'installation électrique est-elle conforme et sans risque ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous avons eu quelques soucis lors de l'installation de notre climatiseur, et de fait on se pose des questions sur l'installation électrique.
Nous avons fait installer un climatiseur monosplit de marque Mitsubishi (2,5Kw).
Groupe extérieur MUZ-HR25VF
Unité intérieure MSZ-HR25VF
Déjà au début ils s'étaient plantés et avaient branché la clim sur le réseau du chauffe-eau (actif en heures creuses uniquement).
Ils ont dû revenir pour refaire l'installation électrique.
Le branchement électrique est dans la photo en pièce jointe. Le câble n'est pas protégé par une goulotte tout du long, et en intérieur est branché à la place d'une prise électrique normale préexistante (mais avec fil de terre).
Le climatiseur actuellement est branché sur le même réseau que la hotte (voire plus, l'installation est ancienne).
J'ai lu à plusieurs reprises qu'il fallait un circuit réservé et un disjoncteur réservé pour le climatiseur, et là ce n'est pas le cas.
L'installeur m'a dit que c'était nécessaire pour les climatiseurs 5Kw mais pas pour les petits climatiseurs comme le mien, est-ce vraiment le cas ?
Et l'installation électrique est-elle conforme et sans risque ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juillet 2019 à 22:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Mon installation est-elle correcte ?
Bonjour.
Mais comme apparemment c'est du câble 1000RO2V ce n'est pas si grave que cela.
Votre installation devrait consommer environ 10/11 A, donc pour le circuit s'il n'y a que la hotte ça devrait convenir.
Mais il est vrai que si dans la perspective d'une installation à rénover éventuellement dans le futur, si on commence bien c'est toujours ça de moins à faire, une ligne avec sa protection (disjoncteur) dédiée est quand même le mieux.
Vous pouvez regarder aussi votre devis afin de voir ce qui était prévu à cet effet.
Citation :Il aurait été préférable d'avoir une sortie du mur avec une gaine électrique souple et de rejoindre le tub-iro, et avec une "goutte d'eau" afin d'éviter d'avoir des infiltrations éventuelles.
Le branchement électrique est dans la photo en pièce jointe. Le câble n'est pas protégé par une goulotte tout du long.
Mais comme apparemment c'est du câble 1000RO2V ce n'est pas si grave que cela.
Votre installation devrait consommer environ 10/11 A, donc pour le circuit s'il n'y a que la hotte ça devrait convenir.
Mais il est vrai que si dans la perspective d'une installation à rénover éventuellement dans le futur, si on commence bien c'est toujours ça de moins à faire, une ligne avec sa protection (disjoncteur) dédiée est quand même le mieux.
Vous pouvez regarder aussi votre devis afin de voir ce qui était prévu à cet effet.
16 juillet 2019 à 18:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Installation correcte évacuation condensats
- N°6960 : Bonjour, Nous allons faire poser dans une construction neuve pour un salon salle à manger d'environ 45m² deux unités Daikin Perfera de 2kW. Je m'interroge sur le bon montage de l'évacuation des condensats. Les...
- 2. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 5. La régulation est-elle correcte climatiseur Daikin
- N°9394 : Bonjour. J'ai récemment fait installer un ensemble climatiseur Daikin comprenant : - 1 compresseur 2MXM68A9, avec une puissance de 6.8 kW en froid et 8.60 kW en chaud. - 1 unité murale de référence FTXM50R. - 1 unité...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Avis installation climatisation Mitsubishi
- N°2741 : Bonjour. Je vous détaille tout d'abord le matériel qui va être installé les devis ont été signés et l'installation doit se faire prochainement. 1 groupe extérieur muz-fh35vehz et 1 unité murale msz fh35ve pour le salon,...
- 8. Renseignements future installation climatisation maison individuelle
- N°4890 : Bonjour, J'aurais besoin de vos renseignements ou expériences pour une future installation de climatisation dans ma maison en 2 split. :smile: 1 au RDC : 45m carré séjour/cuisine ouverte en forme de L voir croquis. 1 à...
- 9. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 10. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...