Bonjour,

Comment raccorde t-on une pompe à condensat dans l'unité intérieure ?
Sur deux des trois fils de liaison ? Ou faut-il passer une alimentation spéciale. Les deux autres fils (alarme) sont-ils obligatoirement à raccorder ?
Merci d'avance.
09 juin 2013 à 22:44
Conseil 1 installation climatisation

Raccordement d'une pompe à condensat

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous devez avoir 5 fils :
1 vert/jaune = terre, 1, bleu = neutre, 1 marron = phase, et 2 noir = sert à couper le fonctionnement froid afin d’arrêter le compresseur en commande électrique donc la déshumidification, évitant ainsi le débordement en cas de soucis.
Il faut brancher l'alimentation de la pompe sur l'alimentation puissance de la pompe, mais ne connaissant pas votre marque et réf de clim je ne peux vous aider plus à ce niveau, si vous pouvez effectuer une ligne dédiée à celle-ci ce n'est pas plus mal.
Les deux fils noirs se branchent en série sur la commande compresseur, idem sans schéma je ne peux vous renseigner plus.
Une photo sur la plaque de protection des câblages dans le capot de l'UI, ou encore dans les docs fournies ? smile
10 juin 2013 à 16:11
Conseil 2 installation climatisation

Raccordement d'une pompe à condensat

chrisguy84
Membre inscrit
chrisguy84
3 messages
Merci pour votre diligence, c'est une pompe bleue, séparée du flotteur et je n'ai que deux fils : 1 bleu et 1 marron, pas de terre et deux fils noirs.(sécurité je pense, mais le schéma donné avec la pompe est imbuvable, pourtant je suis électricien de formation !).
La clim est un quadri Split Panasonic 4E27CBPG avec 2 unités intérieures CS-E15PKEW et une CS-E12PKEW.
J'ai alimenté l'UE en 230V, passé des 4x1.5 à chaque UI comme je l'ai fait plein de fois.
Apparemment, pour celle là, il doit falloir alimenter en 230V chaque UI parce-que ni le test sur l'UE et ni les télécommandes ne font démarrer les clims !!! Il est vrai que dans les UI, il reste à gauche des bornes des liaisons 3 autres bornes pouvant recevoir 1N, 1Ph et 1 T.
J'ai déjà posé de nombreuses clim, voire même des bi-split, et je n'ai jamais eu à faire des alim pour les UI et UE !!!
En général, c'est ou l'UI, ou l'UE non ? Si vous pouvez m'éclairer, je vous en remercie. Cordialement.
10 juin 2013 à 20:53
Conseil 3 installation climatisation

Raccordement d'une pompe à condensat

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à tous.

Note du Modérateur

Pour information Marielle54 au revoir...
Ayant échangé avec beaucoup d'entre vous, je tenais à vous dire...
11 juin 2013 à 16:18
Conseil 4 installation climatisation

Raccordement d'une pompe à condensat

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Dans la mesure de vos possibilités, il doit y avoir un schéma quelque part sur la plaque de protection, ou à l’intérieur du capot, ou encore dans les docs fournies, une bonne photo ou une reproduction du schéma pourrait m'aider à vous aider.
Normalement donc, le fil bleu = neutre, marron = phase, et pas de terre.
Les deux fils noirs servent soit pour un report d'alarme alim phase, puis allumage d'un visuel, soit en coupure de commande de compresseur (le plus utilisé), branché en série.
Le schéma SVP smile smile smile
Par contre chez certains fabricants, il faut alimenter les UI et UE, soit que l'UE.
Y a t-il un câble sortant de l'UI ? Quand vous avez sorti l'appareil de son carton ? shocked
11 juin 2013 à 18:26
Conseil 5 installation climatisation

Raccordement d'une pompe à condensat

chrisguy84
Membre inscrit
chrisguy84
3 messages
Bonsoir,

J'ai effectivement alimenté les trois unités (pas de câble d'alimentation avec l'UI), j'ai voulu faire comme le dit la notice le test prouvant les bons raccordement en appuyant sur un micro contact d'une carte électronique de l'UE, mais rien ! Alors je les ai testées une par une et elles fonctionnent très bien (merci beaucoup).
Cependant, j'ai cherché sur la notice de la pompe le raccordement des deux fils noirs de la pompe à condensats, mais ce n'est vraiment pas clair. Vous me dites de le raccorder en commande de compresseur, moi je veux bien, mais c'est où ? Dans l'UE ou l'UI.
En fait, au bout de ces 2 fils noirs, c'est un contact à fermeture, à ouverture, avec commun ?
Je n'ai pas les schémas avec moi, mais je peux les scanner et vous les envoyer la semaine prochaine si c'est vraiment primordial. Bien à vous et merci. smile
12 juin 2013 à 21:34
Conseil 6 installation climatisation

Raccordement d'une pompe à condensat

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

C'est un contact sec de niveau haut en cas où la pompe ne fonctionnerait plus.
Par exemple il y a une liaison entre l'UI et l'UE en 1 : neutre, 2 : phase, 3 : démarrage froid/chaud , dans ce cas dans l'UI brancher en série la borne 3 avec un des fils noirs, et l'autre avec la liaison partant vers l'UE.
En cas de niveau haut le fonctionnement froid ne se mettra en service et pas de condensation sinon débordement, coulure sur le mur, tapis etc.. smile
Et oui éventuellement nous envoyer le schéma.
13 juin 2013 à 18:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Branchement électrique pompe condensat
    N°3286 : Bonsoir à tous, Si quelqu'un peut m'expliquer le branchement à effectuer pour brancher 2 pompes de relevage sur une climatisation Mitsu bisplit. Voici en pièce jointe les deux schémas en anglais fournis avec la notice, mais...
  • 2. Raccordement condensat au split
    N°76 : Je voudrais savoir où je peux raccorder mon condensat car je n'ai pas d'évacuation. Est-ce que je peux le monter dans le grenier qui est au dessus de mon split ? Merci à vous.
  • 3. Raccordement pompe de relevage
    N°3213 : Bonjour, Je vais entamer la pose d'une climatisation tri-split dans ma maison. Les splits seront à l'étage, les bi-tubes + évacuation des condensats passeront par l'étage supérieur (grenier). Pour les condensats, je vais...
  • 4. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 5. Pas de condensat sous la pompe à chaleur
    N°3429 : Bonjour. J'ai mis en fonction les deux pompes à chaleur toute la journée, hier il faisait chaud (région sud-ouest). Sous une pompe il y avait de l'eau et l'autre pompe rien, je me demande si c'est normal ou pas ? Mitsubishi...
  • 6. Raccordement pompe à chaleur air/air Sanyo
    N°2493 : Bonjour, Je voudrais installer une PAC Sanyo monosplit SAP KR224EH et CR224EH mais je n'ai pas les tuyaux de raccordement qui ne m'ont pas été livrés. L'entreprise en faillite n'existe plus. Où puis-je trouver à me...
  • 7. Démontage pompe condensat climatiseur Daikin
    N°9530 : Bonjour. J'ai un code A3 sur une installation Daikin gainable avec une unité intérieure de référence FBQ100B7V3B. Je pense que la pompe de vidange est hors service. Mon souci est de démonter cette pompe qui semble...
  • 8. Raccordement pompe mini aqua sur UI Mitsubishi
    N°6263 : Bonjour. J'ai acheté une pompe Aspen mini aqua et j'ai reçu le porte fusible et le fusible de 1A préconisé par le constructeur ce matin. L’accès aux borniers UI et UE sont très difficiles d'accès. J'ai donc branché la...
  • 9. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 10. Pompe condensat inaccessible et HS
    N°5346 : Bonjour à tous. Voici mon problème. J'ai un split Toshiba RAS-M10SKV-E dont le bac se remplit mais ne se vide pas ! Il est équipé d'une pompe de relevage mais je n'y ai pas accès (probablement planquée dans le faux...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement d'une pompe à condensat >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorder climatisationbricovideoforums bricovideobricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite