Raccordement pompe de relevage
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
3213
Question Forum Climatisation : Raccordement pompe de relevage
Bonjour,
Je vais entamer la pose d'une climatisation tri-split dans ma maison.
Les splits seront à l'étage, les bi-tubes + évacuation des condensats passeront par l'étage supérieur (grenier).
Pour les condensats, je vais donc installer des pompes de relevage.
Une seule énigme : la pompe de relevage est connectée avec un tuyau de 6 mm.
Or, les évacuations de condensats sont des tubes de 16 mm.
Comment s'opère le raccordement entre ces deux tubes ?
Est-ce que le plus petit "se jette" tout simplement dans le plus grand ?
Merci !
Nicolas
Je vais entamer la pose d'une climatisation tri-split dans ma maison.
Les splits seront à l'étage, les bi-tubes + évacuation des condensats passeront par l'étage supérieur (grenier).
Pour les condensats, je vais donc installer des pompes de relevage.
Une seule énigme : la pompe de relevage est connectée avec un tuyau de 6 mm.
Or, les évacuations de condensats sont des tubes de 16 mm.
Comment s'opère le raccordement entre ces deux tubes ?
Est-ce que le plus petit "se jette" tout simplement dans le plus grand ?
Merci !
Nicolas
01 février 2016 à 09:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Raccordement pompe de relevage
Bonjour.
Le principe de montage d'une pompe de relevage est que soit celle-ci est en point bas, donc le tube de condensat plonge dedans et le diamètre correspond à celui sortant de l'UI.
Soit c'est une pompe de relevage avec un flotteur détectant un niveau d'eau normalement sur ce flotteur il y a une entrée d'eau du mème diamètre que la sortie de l'UI, il est fourni avec cette pompe un caoutchouc de manière à rejoindre ces deux extrémités, ce flotteur se place en dessous de l'UI à l’intérieur, le câble genre téléphone d'i m de long environ avec une prise de chaque côté se clipse sur le flotteur et la pompe que vous mettrez le plus loin possible, entre les deux un tube de diamètre 6 servant pour l'aspiration de l'eau en sortie de pompe avec une longueur maxi, cette longueur varie suivant les marques ainsi que le dénivelé.
Deux photos de matériel différent, sur les 2 on voit bien les caoutchoucs fournis.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le principe de montage d'une pompe de relevage est que soit celle-ci est en point bas, donc le tube de condensat plonge dedans et le diamètre correspond à celui sortant de l'UI.
Soit c'est une pompe de relevage avec un flotteur détectant un niveau d'eau normalement sur ce flotteur il y a une entrée d'eau du mème diamètre que la sortie de l'UI, il est fourni avec cette pompe un caoutchouc de manière à rejoindre ces deux extrémités, ce flotteur se place en dessous de l'UI à l’intérieur, le câble genre téléphone d'i m de long environ avec une prise de chaque côté se clipse sur le flotteur et la pompe que vous mettrez le plus loin possible, entre les deux un tube de diamètre 6 servant pour l'aspiration de l'eau en sortie de pompe avec une longueur maxi, cette longueur varie suivant les marques ainsi que le dénivelé.
Deux photos de matériel différent, sur les 2 on voit bien les caoutchoucs fournis.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 février 2016 à 12:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Raccordement pompe de relevage
J'ai oublié il faut une alim sur la pompe : 230V soit vous la reprenez sur l'UI soit vous amenez sa propre alimentation électrique.
01 février 2016 à 12:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Raccordement pompe de relevage
Merci PL pour votre intervention.
J'aurai en effet le modèle de la 2ème photo, avec un flotteur.
Donc : le flotteur n'est qu'un "contact" pour que la pompe se mette en route, couplé à un tube par lequel l'eau sera aspirée ?
La pompe sera bien à l'étage au-dessus, et elle sera reliée avec le flotteur par un tube de 16 mm si j'ai bien compris ?
Voici en photo le modèle de pompe que j'ai prévu d'acheter.
Merci.
Nicolas
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'aurai en effet le modèle de la 2ème photo, avec un flotteur.
Donc : le flotteur n'est qu'un "contact" pour que la pompe se mette en route, couplé à un tube par lequel l'eau sera aspirée ?
La pompe sera bien à l'étage au-dessus, et elle sera reliée avec le flotteur par un tube de 16 mm si j'ai bien compris ?
Voici en photo le modèle de pompe que j'ai prévu d'acheter.
Merci.
Nicolas
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 février 2016 à 12:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Raccordement pompe de relevage
Bonjour.
Par contre si vous avez la possibilité de descendre les condensats en gravitaire, cela évite de changer la pompe en cas de panne les pièces détachées ne sont généralement pas garanties, ils appellent cela du "consommable", en plus si vous vous servez de la clim en mode froid l'été et la nuit, le bruit ponctuel de la pompe peut parfois déranger certaines personnes.
Mais si vous ne pouvez pas faire autrement !!!...
Citation :Oui c'est tout à fait ça.
Donc : le flotteur n'est qu'un "contact" pour que la pompe se mette en route, couplé à un tube par lequel l'eau sera aspirée ?
Par contre si vous avez la possibilité de descendre les condensats en gravitaire, cela évite de changer la pompe en cas de panne les pièces détachées ne sont généralement pas garanties, ils appellent cela du "consommable", en plus si vous vous servez de la clim en mode froid l'été et la nuit, le bruit ponctuel de la pompe peut parfois déranger certaines personnes.
Mais si vous ne pouvez pas faire autrement !!!...
01 février 2016 à 14:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Raccordement pompe de relevage
D'accord merci.
Mais si la pompe est au grenier, posée sur de la mousse, elle ferait autant de bruit que vous le dites ?
Ou c'est le bruit de l'aspiration dans le bac des condensats qui fait du bruit ?
Merci.
Nicolas
Mais si la pompe est au grenier, posée sur de la mousse, elle ferait autant de bruit que vous le dites ?
Ou c'est le bruit de l'aspiration dans le bac des condensats qui fait du bruit ?
Merci.
Nicolas
01 février 2016 à 15:53
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Raccordement pompe de relevage
Bonsoir.
Il est fourni et selon les fabricants un support caoutchouc pour la pompe afin d’atténuer le bruit en principe les pompe ne font pas trop de bruit mais cela peut varier d'une pompe à une autre suivant son emplacement, quand elle est amorcée et neuve cela devrait aller.
Posée seulement surtout pas enveloppée elle surchaufferait et il est certain qu'elle lâchera.
Mais si tout fonctionne le niveau d'eau baissera et le flotteur donnera l'ordre d’arrêt de la pompe.
Attention en cas de panne de la pompe ne pas mettre d'appareillage électrique en dessous, télé, ordinateur prises de courant etc.
Il est fourni et selon les fabricants un support caoutchouc pour la pompe afin d’atténuer le bruit en principe les pompe ne font pas trop de bruit mais cela peut varier d'une pompe à une autre suivant son emplacement, quand elle est amorcée et neuve cela devrait aller.
Citation :
Mais si la pompe est au grenier, posée sur de la mousse, elle ferait autant de bruit que vous le dites ?
Posée seulement surtout pas enveloppée elle surchaufferait et il est certain qu'elle lâchera.
Citation :Ce bruit de succion permanent est souvent le cas d'une pompe HS ou simplement le flotteur qui est resté en position haute qui dit aussi que la pompe n'aspire plus par contre vous aurez des fuites d'eau.
Ou c'est le bruit de l'aspiration dans le bac des condensats qui fait du bruit ?
Mais si tout fonctionne le niveau d'eau baissera et le flotteur donnera l'ordre d’arrêt de la pompe.
Attention en cas de panne de la pompe ne pas mettre d'appareillage électrique en dessous, télé, ordinateur prises de courant etc.
01 février 2016 à 17:14
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Raccordement pompe de relevage
Bonsoir PL,
Après avoir revu mon installation, je vais pouvoir fixer mes splits près des rampants de ma maison.
Je vais donc pouvoir passer l'évacuation des condensats entre les tuiles et le placo des pièces, vers les gouttières de la maison.
Un grand merci pour vos conseils, l'absence des pompes sera un souci en moins, même si j'ai un peu plus de travail, pour démonter des tuiles notamment.
Bonne soirée.
Nicolas
Après avoir revu mon installation, je vais pouvoir fixer mes splits près des rampants de ma maison.
Je vais donc pouvoir passer l'évacuation des condensats entre les tuiles et le placo des pièces, vers les gouttières de la maison.
Un grand merci pour vos conseils, l'absence des pompes sera un souci en moins, même si j'ai un peu plus de travail, pour démonter des tuiles notamment.

Bonne soirée.
Nicolas
01 février 2016 à 21:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
- N°9592 : Bonjour. J'ai acheté une pompe SI30 Sauermann pour le relevage des condensats de mon Split. Lorsque je branche les fils qui alimentent le moteur de la pompe et que je connecte le flotteur via le connecteur RJ sur la pompe (les...
- 2. Problème de pompe de relevage
- N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
- 3. Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini
- N°9472 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation Panasonic sur laquelle est installé une pompe de relevage Aspen Aqua Mini. Après la pompe le tuyau des condensats remonte sur 30cm, chemine à plat sur 8m environ puis redescend pour...
- 4. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
- N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
- 5. Diminuer bruit d'une pompe de relevage
- N°6296 : Bonjour. C'est un sujet récurrent autour de la climatisation : le bruit des pompes de relevage. J'ai acquis récemment une climatisation Daikin, et m'y voici confronté à mon tour, car dans une chambre, il n'a pas été...
- 6. Bruit pompe de relevage clim Daikin
- N°5383 : Bonjour à vous. J'ai une climatisation depuis mars et nous l'avons mis en mode froid il y a un mois et c'est devenu l'enfer... J'ai une clim Daikin avec 3 splits intérieurs, et chaque split fait BEAUCOUP de bruit à cause des...
- 7. Pompe de relevage Aspen s'arrête
- N°9525 : Bonjour à tous. Désolé si ma question est redondante mais je n'ai pas réussi à trouver de réponse à mon problème: Une de mes pompes de relevage Aspen Silence+ (...
- 8. Relevage des condensats par pompes
- N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
- 9. Bruit pompe de relevage vos avis
- N°9564 : Bonjour. Ma pompe de relevage fait beaucoup de bruit en ce moment, surtout à l'arrêt. J'hésite à déranger mon installateur car il est en pleine période de chantier. Pourriez-vous me donner votre avis en écoutant...
- 10. Changer pompe de relevage condensats sur climatiseur Général
- N°2582 : Bonjour à tous. J'ai une clim réversible et l'évacuation des condensats est reliée à une pompe de relevage. Cette dernière est en panne. J'en ai acheté une pour faire le changement moi-même. Seul problème, je dois...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite