Bonsoir à tous,
Si quelqu'un peut m'expliquer le branchement à effectuer pour brancher 2 pompes de relevage sur une climatisation Mitsu bisplit.
Voici en pièce jointe les deux schémas en anglais fournis avec la notice, mais je ne sais lequel prendre.
Merci.
A+
clim.png
Si quelqu'un peut m'expliquer le branchement à effectuer pour brancher 2 pompes de relevage sur une climatisation Mitsu bisplit.
Voici en pièce jointe les deux schémas en anglais fournis avec la notice, mais je ne sais lequel prendre.
Merci.
A+
clim.png
17 avril 2016 à 19:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
17 avril 2016 à 19:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour,
Sur la pompe vous avez normalement une alimentation (phase, neutre, terre) ainsi que deux autres fils qui sont en fait reliés à un interrupteur qui se ferme quand le réservoir de la pompe est plein (une sorte d'alerte qui peut être branchée sur certaines clim et les mettre en défaut panne pompe).
Donc simplement vous l'alimentez sur une prise, ou sur l'arrivée électrique de votre clim, ou sur la phase du compresseur si c'est dehors. Pas de bidouille à faire comme brancher sur le condensateur ou je ne sais quoi.
Vous laissez les deux fils du contacteur de trop plein coupés reliés à rien.
Cordialement.
Sur la pompe vous avez normalement une alimentation (phase, neutre, terre) ainsi que deux autres fils qui sont en fait reliés à un interrupteur qui se ferme quand le réservoir de la pompe est plein (une sorte d'alerte qui peut être branchée sur certaines clim et les mettre en défaut panne pompe).
Donc simplement vous l'alimentez sur une prise, ou sur l'arrivée électrique de votre clim, ou sur la phase du compresseur si c'est dehors. Pas de bidouille à faire comme brancher sur le condensateur ou je ne sais quoi.
Vous laissez les deux fils du contacteur de trop plein coupés reliés à rien.
Cordialement.
17 avril 2016 à 21:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour pbm,
Merci pour votre intervention, mais pensez-vous que le branchement soit si simple que ça ?
Merci pour votre intervention, mais pensez-vous que le branchement soit si simple que ça ?
18 avril 2016 à 06:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour,
Oui c'est juste une pompe... Vous pouvez même la brancher sur une prise murale si voulez.
Ci-joint une photo du raccordement de ma propre pompe.
Cordialement.
Oui c'est juste une pompe... Vous pouvez même la brancher sur une prise murale si voulez.
Ci-joint une photo du raccordement de ma propre pompe.
Cordialement.
18 avril 2016 à 10:05
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement.
18 avril 2016 à 10:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour à tous,
Voici le schéma de branchement du compresseur vers les deux splits intérieurs.
Cordialement.
clim3.png
Voici le schéma de branchement du compresseur vers les deux splits intérieurs.
Cordialement.
clim3.png
18 avril 2016 à 12:42
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement.
18 avril 2016 à 12:46
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour.
Ce n'est pas condensateur mais condenseur extérieur ou UE.
Vous avez S1 S2 S3 dans votre UI, sur votre pompe vous avez séparés, les fils du trop plein ou niveau haut, et l'alimentation 230V qui doit être marqué avec une petite étiquette.
Vous mettez le fil bleu de la pompe sur S2 (neutre) et S1 sur phase tout simplement et rien de plus.
Le plus souvent on ne câble pas le contact niveau haut qui se branche en série avec le contact de commande mais maintenant comme ces données sont en binaire il n'est pas conseillé de le faire.
Ce n'est pas condensateur mais condenseur extérieur ou UE.
Vous avez S1 S2 S3 dans votre UI, sur votre pompe vous avez séparés, les fils du trop plein ou niveau haut, et l'alimentation 230V qui doit être marqué avec une petite étiquette.
Vous mettez le fil bleu de la pompe sur S2 (neutre) et S1 sur phase tout simplement et rien de plus.
Le plus souvent on ne câble pas le contact niveau haut qui se branche en série avec le contact de commande mais maintenant comme ces données sont en binaire il n'est pas conseillé de le faire.
18 avril 2016 à 13:59
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour,
D'accord avec PL, j'ai déjà eu une fois une carte unité intérieure qui a flashée.
Maintenant je tire une ligne à part pour brancher une pompe de relevage.
Et je ne branche que l'alimentation de cette dernière.
Mon fournisseur m'a dit que les contacts de sécurité étaient pour les froids seuls uniquement. Est-ce vrai ou pas ?
D'accord avec PL, j'ai déjà eu une fois une carte unité intérieure qui a flashée.
Maintenant je tire une ligne à part pour brancher une pompe de relevage.
Et je ne branche que l'alimentation de cette dernière.
Mon fournisseur m'a dit que les contacts de sécurité étaient pour les froids seuls uniquement. Est-ce vrai ou pas ?
19 avril 2016 à 14:59
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour AAC,
Alors d'abord le contact de sécurité est en général limité à moins de 5 ampères (après ça dépend des modèles).
Personnellement je ne le branche jamais.
D'abord les systèmes "split" que nous utilisons n'ont pas de bornes pour brancher ce contact et mettre la clim en défaut si besoin. En fait, ce contact est réservé aux climatisations américaines.
Ce sont des gros groupes avec un seul évaporateur pour toute la maison.
Cet évaporateur se trouve en général dans la cave ou dans les fondations de la maison et là intervient ce genre de pompes.
Et en effet sur ce genre de machines (souvent Carrier, Trane etc.) se trouve un endroit pour relier ce contact.
Quand il est activé, le système se coupe et affiche un défaut "pump" sur le thermostat installé dans l'habitation.
Les constructeurs de "mini splits" ne prennent pas cela en compte. Totalement inutile.
Cependant vous pouvez bricoler et brancher le compresseur dessus mais ça n'est pas une bonne idée.
Car vous "bypassez" la sécurité des 3 minutes.
Cordialement.
Alors d'abord le contact de sécurité est en général limité à moins de 5 ampères (après ça dépend des modèles).
Personnellement je ne le branche jamais.
D'abord les systèmes "split" que nous utilisons n'ont pas de bornes pour brancher ce contact et mettre la clim en défaut si besoin. En fait, ce contact est réservé aux climatisations américaines.
Ce sont des gros groupes avec un seul évaporateur pour toute la maison.
Cet évaporateur se trouve en général dans la cave ou dans les fondations de la maison et là intervient ce genre de pompes.
Et en effet sur ce genre de machines (souvent Carrier, Trane etc.) se trouve un endroit pour relier ce contact.
Quand il est activé, le système se coupe et affiche un défaut "pump" sur le thermostat installé dans l'habitation.
Les constructeurs de "mini splits" ne prennent pas cela en compte. Totalement inutile.
Cependant vous pouvez bricoler et brancher le compresseur dessus mais ça n'est pas une bonne idée.
Car vous "bypassez" la sécurité des 3 minutes.
Cordialement.
19 avril 2016 à 20:52
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonsoir pbm,
Merci car je n'avais pas l'info.
Bonne continuation.
Cordialement.
Merci car je n'avais pas l'info.
Bonne continuation.
Cordialement.
19 avril 2016 à 21:10
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour à tous.
Oui le branchement est aussi simple que vous l'ont déjà expliqué mes confrères.
Rien de compliqué, phase neutre et terre.
Vous pouvez aussi bien les brancher en direct sur les borniers de l'ui.
Que tirer une alimentation indépendante comme le suggère AAC (cela se pratique dans le tertiaire et l’industriel).
Pour l'alarme (trop plein), cela dépend de la sensibilité du site.
Étant particulier vous n'en avez pas vraiment l’utilité. Sauf si votre ui se trouve au dessus d'un piano, une télé, un ordi, etc.
Pbm, les splits ont toujours des contacts secs sur les cartes de commande, mais la fiche avec le câble est optionnelle.
Cette fiche est aussi bien utilisée pour les M/A à distance, les fins de courses porte et fenêtres.
GTC, en tout cas pour tout élément de contrôle externe, certains l'utilisent pour arrêter la clim si le niveau est haut.
D'autres procèdent différemment (lorsqu'il y a un bus de communication), ils passent le bus via le contact du flotteur, ainsi l'ui arrête de fonctionner. L'inconvénient c'est que cela met en rade tout le reste.
D'autres font passer le câblage de la télécommande ainsi cela ne met en défaut que l'ui concernée.
Pour l’intéressé, avec votre pompe de relevage, vous avez un petit tuyau de plus ou moins 5cm, n'oubliez pas de le raccorder sur le flotteur. Il sert à compenser un éventuel surplus d'arrivée d'eau de condensat.
En final, cela dépend de comment vous voulez que votre pompe soit alimentée ?
1 En direct et en continu = branchement sur phase/neutre/terre de l'ui. Inconvénient = toujours sous tension même en hiver, même ui à l’arrêt.
2 asservie au fonctionnement cp = branchement en passant via le relai de commande. Inconvénient = fonctionnera en mode chaud et mode clim. Ne démarrera qu' avec démarrage cp, s’arrêtera immédiatement avec le cp.
3 asservie au cp uniquement en mode clim = là ça dépend de votre marque.
Mais il est envisageable d'utiliser une des nombreuses sorties libres en achetant la fiche additionnelle.
Meilleure solution à mon sens.
4 pas d'asservissement mais mise en place d'une alimentation séparée comme vous l'a dit AAC, ainsi vous couperez le disjoncteur lorsque vous passerez en mode chaud, ou lorsque vous n'en avez pas l’utilité.
5 pompe de relevage auto-régulante péristaltique (à galets et sondes), elle est plus costaude, auto-régulante, mais plus chère.
Il ne fonctionne que lorsque l'ui est en demande de froid.
Grâce à ses deux sondes, si elle détecte une différence de température négative (température ambiante moins la température de soufflage) elle se mettra en route.
Tout dépend de ce que vous voulez comme fonctionnement.
Si non il n'y a pas plus simple que de brancher en direct sur l'ui.
Cordialement.
Adelclimatisation
Oui le branchement est aussi simple que vous l'ont déjà expliqué mes confrères.
Rien de compliqué, phase neutre et terre.
Vous pouvez aussi bien les brancher en direct sur les borniers de l'ui.
Que tirer une alimentation indépendante comme le suggère AAC (cela se pratique dans le tertiaire et l’industriel).
Pour l'alarme (trop plein), cela dépend de la sensibilité du site.
Étant particulier vous n'en avez pas vraiment l’utilité. Sauf si votre ui se trouve au dessus d'un piano, une télé, un ordi, etc.
Pbm, les splits ont toujours des contacts secs sur les cartes de commande, mais la fiche avec le câble est optionnelle.
Cette fiche est aussi bien utilisée pour les M/A à distance, les fins de courses porte et fenêtres.
GTC, en tout cas pour tout élément de contrôle externe, certains l'utilisent pour arrêter la clim si le niveau est haut.
D'autres procèdent différemment (lorsqu'il y a un bus de communication), ils passent le bus via le contact du flotteur, ainsi l'ui arrête de fonctionner. L'inconvénient c'est que cela met en rade tout le reste.
D'autres font passer le câblage de la télécommande ainsi cela ne met en défaut que l'ui concernée.
Pour l’intéressé, avec votre pompe de relevage, vous avez un petit tuyau de plus ou moins 5cm, n'oubliez pas de le raccorder sur le flotteur. Il sert à compenser un éventuel surplus d'arrivée d'eau de condensat.
En final, cela dépend de comment vous voulez que votre pompe soit alimentée ?
1 En direct et en continu = branchement sur phase/neutre/terre de l'ui. Inconvénient = toujours sous tension même en hiver, même ui à l’arrêt.
2 asservie au fonctionnement cp = branchement en passant via le relai de commande. Inconvénient = fonctionnera en mode chaud et mode clim. Ne démarrera qu' avec démarrage cp, s’arrêtera immédiatement avec le cp.
3 asservie au cp uniquement en mode clim = là ça dépend de votre marque.
Mais il est envisageable d'utiliser une des nombreuses sorties libres en achetant la fiche additionnelle.
Meilleure solution à mon sens.
4 pas d'asservissement mais mise en place d'une alimentation séparée comme vous l'a dit AAC, ainsi vous couperez le disjoncteur lorsque vous passerez en mode chaud, ou lorsque vous n'en avez pas l’utilité.
5 pompe de relevage auto-régulante péristaltique (à galets et sondes), elle est plus costaude, auto-régulante, mais plus chère.
Il ne fonctionne que lorsque l'ui est en demande de froid.
Grâce à ses deux sondes, si elle détecte une différence de température négative (température ambiante moins la température de soufflage) elle se mettra en route.
Tout dépend de ce que vous voulez comme fonctionnement.
Si non il n'y a pas plus simple que de brancher en direct sur l'ui.
Cordialement.
Adelclimatisation
20 avril 2016 à 09:51
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour,
Pour une habitation je déconseillerai les pompes péristatiques car elles sont bruyantes.
L'idéal pour le résidentiel ce sont les pompes de relevage bi-bloc, vous mettez la partie flotteur dans l'unité intérieure et la partie pompe dans les combles soit sur une épaisseur conséquent de mousse soit suspendue, sans qu'elle ne la touche, à une poutre.
Cela vous permettra de ne pas entendre la pompe en action ; ce qui est désagréable surtout la nuit.
Cordialement.
maclimatisation
Pour une habitation je déconseillerai les pompes péristatiques car elles sont bruyantes.
L'idéal pour le résidentiel ce sont les pompes de relevage bi-bloc, vous mettez la partie flotteur dans l'unité intérieure et la partie pompe dans les combles soit sur une épaisseur conséquent de mousse soit suspendue, sans qu'elle ne la touche, à une poutre.
Cela vous permettra de ne pas entendre la pompe en action ; ce qui est désagréable surtout la nuit.
Cordialement.
maclimatisation
20 avril 2016 à 15:15
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonsoir à tous, et merci à tout le monde pour vos explications.
20 avril 2016 à 18:23
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Invité

Branchement électrique pompe condensat
Invité

Bonjour,
Je suis en train de poser une pompe de relevage Tatoo FW 10 et je voudrais la raccorder sur le split MITSUBISHI MSZ 35L.
Ma question sur quelle couleur de fil je dois les brancher ?
Ma pompe a 6 fils, 3 que je condamne pour l'alarme et 3 autre pour l'alim dont 1 pour la masse, il reste donc 1 bleu et 1 marron et sur le split bornes S1-S2-S3.
Merci pour votre réponse.
Je suis en train de poser une pompe de relevage Tatoo FW 10 et je voudrais la raccorder sur le split MITSUBISHI MSZ 35L.
Ma question sur quelle couleur de fil je dois les brancher ?
Ma pompe a 6 fils, 3 que je condamne pour l'alarme et 3 autre pour l'alim dont 1 pour la masse, il reste donc 1 bleu et 1 marron et sur le split bornes S1-S2-S3.
Merci pour votre réponse.
08 décembre 2016 à 09:08
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Branchement électrique pompe condensat
Bonjour,
Je vous déconseille de brancher votre pompe de relevage sur votre split.
En effet cela amène fréquemment à un dysfonctionnement de la carte électronique que l'on doit ensuite changer.
Tirer une ligne à part.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je vous déconseille de brancher votre pompe de relevage sur votre split.
En effet cela amène fréquemment à un dysfonctionnement de la carte électronique que l'on doit ensuite changer.
Tirer une ligne à part.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 décembre 2016 à 12:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Branchement électrique pompe Aspen mini aqua
- N°2056 : Bonjour, Je souhaite brancher une pompe à relevage de condensat. J'ai acheté une pompe Aspen mini aqua. Il y a 6 fils électriques : 1 jaune/vert; 1 bleu, 1 marron et 1 gris, 1 mauve, 1 rouge. Où et comment faut-il brancher...
- 2. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 3. Conseils branchement électrique condensat clim réversible
- N°2162 : Bonjour, Je suis en galère, je dois brancher un condensat avec 3 fils : 1 noir ; 1 violet ; 1 blanc ! sans notice je fais comment ? C'est une clim réversible, le plombier m'a mis une pompe de relevage et un condensat en...
- 4. Branchement pompe à chaleur Carrier
- N°7019 : Bonjour. J'aurais besoin d'une aide sur le branchement électrique d'une pompe à chaleur multisplit (sur le schéma ce n'est pas très explicite). Sur la console intérieure (photo 1) j'ai un fil W à brancher et sur le groupe...
- 5. Clim Airton Bi-Split Code L3 branchement pompe relevage
- N°7122 : Bonjour à tous, J'ai acheté un Bi-Split Airton 2600kW + 3500kW. J'ai branché une alimentation 3g2.5 sur le compresseur extérieur, et j'ai utilisé les alimentations 4G sur les deux unités intérieures reliées au...
- 6. Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
- N°9592 : Bonjour. J'ai acheté une pompe SI30 Sauermann pour le relevage des condensats de mon Split. Lorsque je branche les fils qui alimentent le moteur de la pompe et que je connecte le flotteur via le connecteur RJ sur la pompe (les...
- 7. Branchement électrique compresseur 3 fils mono
- N°6882 : Bonjour, Je cherche à faire fonctionner une clim Technibel sans sa carte électronique qui a grillé. J'ai : . un compresseur 3 fils Rouge/Jaune/Bleu . une bobine . un condensateur 60 uf J'ai essayé tous les...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Branchement alarme sur clim DAIKIN
- N°4761 : Bonjour, Je souhaite brancher une pompe FW16 TATTO sur ma clim Daikin FTXS50G2V1B Le problème est que je ne sais pas où brancher les câbles de l'alarme, je ne comprends pas trop le schéma de la pompe. Merci pour votre aide....
- 10. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite